0 / 0 / 0
Регистрация: 04.02.2013
Сообщений: 52
|
|
1 | |
Выбор сечения кабеля по трем условиям02.05.2013, 20:43. Показов 10081. Ответов 10
Метки нет (Все метки)
Здраствуйте. Нужна помощь по следующему вопросу. Выбор длительнодопустимого тока кабеля осуществляется по 3 условиям: тип прокладки - земля/воздух, сечение-ряд 1,5, 2,5, 4, 6, 10 и кол-во жил - 2,3,4. Как можно задать сложное условие выбора с помощью функции ЕСЛИ? Заранее спасибо.
0
|
02.05.2013, 20:43 | |
Ответы с готовыми решениями:
10
Выбор из таблицы по трем условиям Условное форматирование по трем условиям Excel 2013 Расчет факториала натурального числа n по трем условиям Выбор кабеля |
0 / 0 / 0
Регистрация: 04.02.2013
Сообщений: 52
|
|
02.05.2013, 21:29 [ТС] | 3 |
Допустим есть кабель ВВГ 2 жилы по 35 мм^2, проложен в земле, по таблице выбрать ток.
Добавлено через 1 минуту Т.е. должны выполняться одновременно 3 условия. Я так понял функцией ЕСЛИ здесь не получится сделать выбор.
0
|
15145 / 6418 / 1731
Регистрация: 24.09.2011
Сообщений: 9,999
|
|
02.05.2013, 21:36 | 4 |
Задумчивый, приложите файл XLS с данными для выбора (Расширенный режим - Управление вложениями).
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 04.02.2013
Сообщений: 52
|
|
02.05.2013, 22:07 [ТС] | 5 |
Вот таблица.
0
|
671 / 177 / 10
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 253
|
|
03.05.2013, 03:50 | 8 |
Сообщение было отмечено как решение
Решение
Без именованных формул:
Код
=ВПР(B21;A5:G17;C21+(A21="земля")*3;)
3
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 04.02.2013
Сообщений: 52
|
|
03.05.2013, 21:35 [ТС] | 9 |
Работает!) Спасибо большое.
Добавлено через 3 часа 8 минут Ребят, а как можно корректировать список значений, который выпадает при нажатии на кнопку?
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 04.02.2013
Сообщений: 52
|
|
03.05.2013, 21:43 [ТС] | 11 |
Ещё раз спасибо.
0
|
03.05.2013, 21:43 | |
03.05.2013, 21:43 | |
Помогаю со студенческими работами здесь
11
Выбор кабеля HDMI Выбор сечения Оптимизация ADSL, выбор кабеля Выбор кабеля для сети Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |