Падает линия profibus

15.03.2017, 13:33. Показов 6185. Ответов 2
Метки нет (Все метки)

Доброго всем!
На объекте стоит сименс контроллер S7-400, который через CP443 по profibus опрашивает интерфейсные модули IM. Объект старый.
На днях стала падать связь профибас (пропадает, появляется каждые несколько секунд). В результате экспериментов нашли решение - с последнего интерфейсного модуля IM153 (модуль был последним в сети, резистор конечный включен - ON) удилинили кабель, то есть просто продолжили после него профибас линию (длина 20-30см), на модуле выключили резистор OFF, на конце линии теперь просто в воздухе висит профибас разъем с включенным резистором. Связь без сбоев.
Проблема решена, но: во-первых, решение не самое красивое; во-вторых, прецедент создан и есть возможность повторения в других местах. Возможно, кто-то сталкивался и есть другое - более грамотное и красивое решение? И причина точная в чем - как подозреваю со временем сопротивление (кабель, резисторы в разъемах, сами модуля) "поплыло"?
0
Лучшие ответы (1)
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
15.03.2017, 13:33
Ответы с готовыми решениями:

Profibus
- Сколько (кол-во) может быть устройств в сети Profibus? - Что необходимо сделать, если количество...

Передача данных через Profibus
Нигде не могу найти описание про так как, оно работает и как передавать данные. В конфигурации ПЛК...

Мониторинг и анализ Profinet, Profibus сети
Добрый день. У меня есть железяка, я хочу проверить работоспособность работы сети по протоколам...

Чтение и запись данных с устройств подключенных по PROFIBUS к S7-315
Здравствуйте. Есть несколько устройств подключенных по PROFIBUS к S7-315. С них необходимо...

2
2 / 2 / 1
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 37
16.03.2017, 09:53 2
Не спец конечно, но думаю проблема именно в сопротивленни цепи(оно выросло), возможно получится решить проблему более косметично путем добавления репитера ближе к концу сети.
0
187 / 131 / 62
Регистрация: 23.05.2013
Сообщений: 298
30.11.2020, 19:38  [ТС] 3
Лучший ответ Сообщение было отмечено ФедосеевПавел как решение

Решение

Спустя три года случилась подобная ситуация снова, правда в другом месте. Но только теперь это связь по профибасу между сервером с WinCC и контролером. Наученные старым опытом сделали аналогично - нарастили линию на конце после контроллера (последний в ветке) и просто повесили хвост с коннектором. Все снова летает.
1
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
30.11.2020, 19:38
Помогаю со студенческими работами здесь

Heartbeat-сообщение (1Hz) через profibus beckhoff EL6731
Всем привет. Прошу помощи решения вопроса. Есть робот kuka и станок компании dmg они соединены...

Падает то не падает) APPCRASH StackHash PCH FROM ntdll
При работе приложения вызывается метод класса и с вероятностью 50/50 программа доживает до конца...

Запрос к области памяти ПЛК siemens s 300 по сети Profibus
Доброго времени суток. Возникла необходимость соединить 2 контроллера Siemens s 300 по сети...

Получение данных с энкодера GEMMG-multivo на ПЛК 315-2DP по Profibus
Добрый день. Прошу помощи в решении задачи. Контроллер 315-2DP должен получать информацию с...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
3
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2022, CyberForum.ru