Падает линия profibus15.03.2017, 13:33. Показов 6185. Ответов 2
Метки нет Все метки)
(
Доброго всем!
На объекте стоит сименс контроллер S7-400, который через CP443 по profibus опрашивает интерфейсные модули IM. Объект старый. На днях стала падать связь профибас (пропадает, появляется каждые несколько секунд). В результате экспериментов нашли решение - с последнего интерфейсного модуля IM153 (модуль был последним в сети, резистор конечный включен - ON) удилинили кабель, то есть просто продолжили после него профибас линию (длина 20-30см), на модуле выключили резистор OFF, на конце линии теперь просто в воздухе висит профибас разъем с включенным резистором. Связь без сбоев. Проблема решена, но: во-первых, решение не самое красивое; во-вторых, прецедент создан и есть возможность повторения в других местах. Возможно, кто-то сталкивался и есть другое - более грамотное и красивое решение? И причина точная в чем - как подозреваю со временем сопротивление (кабель, резисторы в разъемах, сами модуля) "поплыло"?
0
|
|
15.03.2017, 13:33 | |
Ответы с готовыми решениями:
2
Profibus Передача данных через Profibus Мониторинг и анализ Profinet, Profibus сети Чтение и запись данных с устройств подключенных по PROFIBUS к S7-315 |
2 / 2 / 1
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 37
|
|
16.03.2017, 09:53 | 2 |
Не спец конечно, но думаю проблема именно в сопротивленни цепи(оно выросло), возможно получится решить проблему более косметично путем добавления репитера ближе к концу сети.
0
|
187 / 131 / 62
Регистрация: 23.05.2013
Сообщений: 298
|
|
30.11.2020, 19:38 [ТС] | 3 |
![]() Решение
Спустя три года случилась подобная ситуация снова, правда в другом месте. Но только теперь это связь по профибасу между сервером с WinCC и контролером. Наученные старым опытом сделали аналогично - нарастили линию на конце после контроллера (последний в ветке) и просто повесили хвост с коннектором. Все снова летает.