Доброго всем!
На объекте стоит сименс контроллер S7-400, который через CP443 по profibus опрашивает интерфейсные модули IM. Объект старый.
На днях стала падать связь профибас (пропадает, появляется каждые несколько секунд). В результате экспериментов нашли решение - с последнего интерфейсного модуля IM153 (модуль был последним в сети, резистор конечный включен - ON) удилинили кабель, то есть просто продолжили после него профибас линию (длина 20-30см), на модуле выключили резистор OFF, на конце линии теперь просто в воздухе висит профибас разъем с включенным резистором. Связь без сбоев.
Проблема решена, но: во-первых, решение не самое красивое; во-вторых, прецедент создан и есть возможность повторения в других местах. Возможно, кто-то сталкивался и есть другое - более грамотное и красивое решение? И причина точная в чем - как подозреваю со временем сопротивление (кабель, резисторы в разъемах, сами модуля) "поплыло"?
0
Лучшие ответы (1)
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
15.03.2017, 13:33
Ответы с готовыми решениями:

Profibus
- Сколько (кол-во) может быть устройств в сети Profibus? - Что необходимо сделать, если количество...

Profibus-DP
Народ, помогите найти по етой теме что нить полезное, возможно примеры на C, C++., или даже...

Диагностический повторитель PROFIBUS
Здравствуйте! Кто имел дело с диагностическими повторителями Profibus? Как в нем запараметрировать...

Profibus DeltaV-S300
Добрый день форумчане! Прошу помощи! Ситуация: Есть DeltaV и S300 siemens, общаются между собой...

2
2 / 2 / 1
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 37
16.03.2017, 09:53 2
Не спец конечно, но думаю проблема именно в сопротивленни цепи(оно выросло), возможно получится решить проблему более косметично путем добавления репитера ближе к концу сети.
0
192 / 136 / 62
Регистрация: 23.05.2013
Сообщений: 299
30.11.2020, 19:38  [ТС] 3
Лучший ответ Сообщение было отмечено ФедосеевПавел как решение

Решение

Спустя три года случилась подобная ситуация снова, правда в другом месте. Но только теперь это связь по профибасу между сервером с WinCC и контролером. Наученные старым опытом сделали аналогично - нарастили линию на конце после контроллера (последний в ветке) и просто повесили хвост с коннектором. Все снова летает.
1
30.11.2020, 19:38
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
30.11.2020, 19:38
Помогаю со студенческими работами здесь

Передача данных через Profibus
Нигде не могу найти описание про так как, оно работает и как передавать данные. В конфигурации ПЛК...

Потери связи по сети profibus PA
Доброго времени суток, дорогие форумчани! Какими способами можно определить причину потери связи...

Мониторинг и анализ Profinet, Profibus сети
Добрый день. У меня есть железяка, я хочу проверить работоспособность работы сети по протоколам...

Сравнение сетевых протоколов (Profibus/Profinet)
Всем привет) Надо сравнить эту пару протоколов друг с другом по ряду параметров, а-ля: ...

Чтение и запись данных с устройств подключенных по PROFIBUS к S7-315
Здравствуйте. Есть несколько устройств подключенных по PROFIBUS к S7-315. С них необходимо...

Heartbeat-сообщение (1Hz) через profibus beckhoff EL6731
Всем привет. Прошу помощи решения вопроса. Есть робот kuka и станок компании dmg они соединены...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
3
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, CyberForum.ru