et200s конфигурация

02.12.2019, 07:25. Просмотров 1134. Ответов 4

Здравствуйте, уважаемые специалисты. Посмотрите пожалуйста все ли верно в конфигурации. Сейчас контроллера нет под рукой и вообще с сименсами никогда дел не имела
Есть et200s станция с cpu Im151-8 PN/DP с модулями di, di, ai, ao и подводами питания.
и панелька MP377 сенсорная.
Все соединено через ethernet, ip разданы.

Посмотрите пожалуйста правильно ли сконфигурирована система. Заранее спасибо
0
Миниатюры
et200s конфигурация   et200s конфигурация  
Лучшие ответы (1)
QA
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
02.12.2019, 07:25
Ответы с готовыми решениями:

Динамическая или статическая конфигурация. Когда используется альтернативная IP-конфигурация?
1) Когда одна сеть использует протокол DHCP для своих IP-адресов, а в другой сети используются...

Конфигурация приложения .NET. XML конфигурация
Здравствуйте. Третьи сутки колдую над конфигурацией приложения, написанного на шарпе. Перелопатил...

Конфигурация ПК
нужно выводить конфигурацию ПК . #include "stdafx.h" // lab1.cpp: главный файл проекта. ...

Конфигурация пк
Помогите определится с конфигурацией компьютера. В1 • Процессор: Intel Pentium G3420 BOX ...

4
SergKraiushkin
8 / 6 / 2
Регистрация: 15.11.2019
Сообщений: 16
02.12.2019, 14:15 2
Если система компилируется в HWConfig и проект целиком компилируется в Simatic Manager, то все верно. Непонятно только, куда и зачем идёт сеть MPI и почему вы выбираете ET-шку не из стандартного профиля, а из профиля PCS7?

Добавлено через 4 минуты
Не обратил внимания сразу: вы станцию WinCC flex вставили в NetPro - вы ее в WinCC flex открывали? Выбирали там вашу панель?
1
ohbaby
0 / 0 / 0
Регистрация: 02.12.2019
Сообщений: 8
02.12.2019, 14:23  [ТС] 3
Цитата Сообщение от SergKraiushkin Посмотреть сообщение
Не обратил внимания сразу: вы станцию WinCC flex вставил в NetPro - вы ее в WinCC flex открывали? Выбирали там вашу панель?
да

Цитата Сообщение от SergKraiushkin Посмотреть сообщение
Непонятно только, куда и зачем идёт сеть MPI
можно убрать значит? я на всякий случай

Цитата Сообщение от SergKraiushkin Посмотреть сообщение
и почему вы выбираете ET-шку не из стандартного профиля, а из профиля PCS7?
хм. а это потому что он был почему-то выбран при открытии hardware или при поиске et мог "сбиться" Лучше переделать на стандартный?

При компиляции вроде пока ошибок нет
0
Миниатюры
et200s конфигурация  
SergKraiushkin
8 / 6 / 2
Регистрация: 15.11.2019
Сообщений: 16
02.12.2019, 14:29 4
Лучший ответ Сообщение было отмечено ohbaby как решение

Решение

MPI можно убрать, чтобы с толку не сбивала). Если заказной номер ET в проекте соответствует реальной ET-шке, то все ОК,ничего менять не надо.
2
ohbaby
0 / 0 / 0
Регистрация: 02.12.2019
Сообщений: 8
02.12.2019, 14:30  [ТС] 5
Спасибо огромное
0
02.12.2019, 14:30
Answers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
02.12.2019, 14:30

Заказываю контрольные, курсовые, дипломные и любые другие студенческие работы здесь.

Конфигурация ПК
Покупаю с акцентом на игры.(чтобы было комфортно играть, пусть и не на ультрах). Вот...

конфигурация IP
Ребят, подскажите пожалуйста где здесь ошибки в конфигурации IP?...

Конфигурация ПК
Помогите пожалуйста составить программу, которая выводит сведения о конфигурации ПК, нужен только...

Конфигурация
Здравствуйте. Думаю взять себе видеокарту для средних игр + нормальной работы с макетами сайтов...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
5
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.