[OWEN Logic] Повторный пуск насоса при не срабатывании реле протока

27.07.2020, 14:16. Просмотров 310. Ответов 11
Метки нет (Все метки)

Добрый день. Подскажите, как в такой схеме сделать повторный пуск насоса. Одного пуска не хватает из практики. Всасывающий трубопровод с водой завоздушивается. реле протока не срабатывает
[OWEN Logic] Повторный пуск насоса при не срабатывании реле протока
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
27.07.2020, 14:16
Ответы с готовыми решениями:

Сброс МК при срабатывании реле.
Делал я одно устройство с несколькими релюшками. Так вот при срабатывании реле всегда неизбежно...

Плата управления Junkers 45.007.351-005 rev. A, Самопроизвольно щелкает реле циркул.насоса
Всех приветствую. Поступила в ремонт плата управления от котла Junkers Honeywell 45.007.351-005...

3V logic --> 6v logic 20Mhz 5mA x4
Привет всем. Нужен преобразователь уровней напряжения логики из трех вольтовой (плис). В 6...

Вылет при срабатывании деструктора
Собственно говоря вот: class MatrixGraph { int **arcs; int n; public: ...

11
Модератор
6692 / 3268 / 1309
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 10,362
Записей в блоге: 1
27.07.2020, 21:30 2
Это же всего лишь макрос "состояние насоса".
А управление насосом в схеме, использующей этот макрос.

Поставьте счётчик аварийных пусков и сравнивайте его с числом 2. Если меньше или равно - сбрасывайте состояние аварии насоса.

Но по значению времени ожидания разгона насоса (30 секунд) - там и перезапуск будет неустойчивым.

Я сейчас уже за день устал.
А вы попробуйте сделать перезапуск на счётчике и элементе сравнения.
На счётчик (ctu или ctn) подаются
1 счётный вход - сигнал "авария насоса"
2 сброс - насос запустился или нажата кнопка "сброс аварии"
С его выхода Q снимается условие - лимит аварий исчерпан

По значению Q и сигналу "Авария насоса формируется с задержкой на таймере TON сигнал сброса аварии. Ещё увяжите его со сбросом аварии по кнопке.

Я бы так попробовал.

Не по теме:

Прикольно изменили в новой версии OwenLogic - названия выходов и выходов теперь видны и "внутри макроса", не так как раньше - безымянные I1, I2, Q1. Ещё не обновлялся с версии 1.16 до 1.17.



Добавлено через 13 минут
Думаю, что правильным решением будет не перезапуск насоса, а изменение теплотехнической схемы, исключающей эффекты завоздушивания насоса.
Т.е. вы изначально работаете с порочной схемой.

Добавлено через 8 минут
Если это продолжение темы
[OWEN Logic] Запуск насоса от РД без мембранного бака
и вы взялись за следующий насос - насос нагнетания - то можно попытать счастье в последовательном включении всасывающего, а через время - нагнетающего.
С завоздушиванием можно бороться устанавливая автоматические воздушники, как-то даже непосредственно на насосе видел, сейчас только фотографию найти не могу.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 18.05.2020
Сообщений: 11
28.07.2020, 10:45  [ТС] 3
Не совсем понял про счетчик. Как его интегрировать в схему. Я новичок просто.
0
Модератор
6692 / 3268 / 1309
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 10,362
Записей в блоге: 1
28.07.2020, 20:25 4
Что-то в таком духе
[OWEN Logic] Повторный пуск насоса при не срабатывании реле протока

Но нужно ещё сброс от кнопок реализовать.
И сброс счётчика при успешной работе более 40 секунд - более времени игнорирования протока при пуске

Я сейчас плохо соображаю - работы много. Вы попробуйте продолжить идею.
1
0 / 0 / 0
Регистрация: 18.05.2020
Сообщений: 11
30.07.2020, 16:50  [ТС] 5
Спасибо за подсказку.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 18.05.2020
Сообщений: 11
03.08.2020, 11:31  [ТС] 6
Добрый день! Если не трудно, не могли бы вы схематично нарисовать сбросы о которых говорили? Пол дня изобретаю в симуляторе, но не получается.
0
Модератор
6692 / 3268 / 1309
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 10,362
Записей в блоге: 1
03.08.2020, 12:35 7
Так вы на бумаге напишите.

Что есть признак успешного пуска насоса?
Это Запрос и более 40 секунд состояние его пуска - мне не нравятся константы, лучше бы использовать переменные или подключиться к таймерам внутри макроса Pump. Т.е. два блока: AND и TON.

Сброс счётчика формируется или от кнопки или от сигнала "успешный пуск насоса" - т.е. это элемент OR.

Для кнопки можете дополнительно поставить подавление дребезга и выделение переднего фронта RTRIG. Но это не обязательно.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 18.05.2020
Сообщений: 11
03.08.2020, 14:27  [ТС] 8
Нужен следующий алгоритм. Идёт сигнал на пуск насоса если в течении 15 сек контроллер не увидил сигнал с реле протока то через 10 сек идёт перезапуск насоса. Если сигнал с реле протока не появится снова при пуске насоса, то встаёт по аварии и сброс только с кнопки. Схема вроде отрабатывает. https://skr.sh/s3TMRK5BNki?a
[OWEN Logic] Повторный пуск насоса при не срабатывании реле протока
0
Модератор
6692 / 3268 / 1309
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 10,362
Записей в блоге: 1
03.08.2020, 20:49 9
Загружайте изображения на форум. Через время на файлопомойке ничего не останется, а форум будет жить вечно.
0
Модератор
6692 / 3268 / 1309
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 10,362
Записей в блоге: 1
03.08.2020, 21:01 10
Тут же всё просто

Я торопился и красоту не наводил. Проверил работоспособность в симуляторе. Завершите самостоятельно.

Главный холст
[OWEN Logic] Повторный пуск насоса при не срабатывании реле протока

Управление насосом
[OWEN Logic] Повторный пуск насоса при не срабатывании реле протока

Состояние насоса (дополнено выходом Ok - при работе более 5 секунд после начала контроля протока)
[OWEN Logic] Повторный пуск насоса при не срабатывании реле протока

И сам проект на произвольном ПР
Soft.owl.7z
1
0 / 0 / 0
Регистрация: 18.05.2020
Сообщений: 11
03.08.2020, 21:05  [ТС] 11
Как то так получается
0
Миниатюры
[OWEN Logic] Повторный пуск насоса при не срабатывании реле протока  
0 / 0 / 0
Регистрация: 18.05.2020
Сообщений: 11
03.08.2020, 21:14  [ТС] 12
Спасибо большое. Утром попробую реализовать.
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
03.08.2020, 21:14

Заказываю контрольные, курсовые, дипломные и любые другие студенческие работы здесь.

Микроволновка LG MS-1947W щелкает реле света, При открытой двери щелкает реле света постоянно
Проверил все концевики, модуль вынул подал питание на прямую, все тоже самое. Реле поменял все...

Ошибка сегментации при срабатывании деструктора
Всем привет. Помогите, пожалуйста, разобраться с деструкторами. Суть проблемы заключается вот в...

Загрузка приложения при срабатывании будильника
Здравствуйте. в приложении включается будильник и при его срабатывании выполняется метод из...

Выход из цикла при срабатывании исключения
int main() { cout << "калькулятор" << endl; cout << "введите число" << endl; cin...

Выполнение действия при срабатывании датчика
Хочу реализовать схему: к ардуино подключен датчик (не важно какой), при его срабатывании в другом...

Обход ошибки при срабатывании кода
Доброго всем дня. Подскажите, люди добрые. Запускаю код, выскакивает ошибка, ошибка понятная и...