Schneider electric M241 как внести изменения в программе

10.06.2021, 16:21. Показов 166. Ответов 2
Метки нет (Все метки)

Здравствуйте. Есть тех оборудование под управлением М241. Документации нет, исходников нет, кругом "блондинки" в ПЛК. Вопрос. Можно ли скачать залитую программу и внести изменения в алгоритм работы оборудования?
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
10.06.2021, 16:21
Ответы с готовыми решениями:

Курсы по Schneider-Electric
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Организация в рамках повышения квалификации обслуживающего...

WebScada и железо от Schneider Electric
Всем здравствуйте! Занимаюсь автоматизацией и визуализацией насосных станций (программист ПЛК)....

Литература по Concept. Schneider Electric
Интересует учебная и техническая литература по CONCEPT 2.2 и выше фирмы Шнайдер Электрик....

Работа с ПЛК M168 (Schneider Electric)
Здравствуйте. Помогите разобраться с простой задачей для контроллера M168 Schneider Electric. Вот...

2
2 / 2 / 0
Регистрация: 23.02.2021
Сообщений: 9
10.06.2021, 18:40 2
Если загружали исходник в плк - можно выгрузить и изменять, но может там пароль стоять, тогда не получится ничего.
Если не загружен исходник - нельзя (ещё вроде можно выгрузить сам bin - скомпилированный исходник, который нельзя редактировать, но надо уточнить можно ли и как).
Как с овеновскими релюхами программируемыми и плк.
0
Модератор
Эксперт по электронике
7589 / 3767 / 1470
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 11,716
Записей в блоге: 2
10.06.2021, 19:42 3
dire19, я никогда не работал с этими ПЛК, поэтому лишь предполагаю.
1. Если среда программирования в меню PLC имеет пункт Load, Upload - значит можно попробовать. У разных ПЛК по разному - в некоторые программист при заливке должен залить и исходники, и если это не сделано, то получить программу невозможно, у некоторых скачивается просто так. Нужно смотреть.
2. Если ПЛК входит в состав серийного изделия - можно попытаться связаться с предприятием изготовителем.
3. Если ПЛК программировали во время наладки программист из пуско-наладочной организации, то должен сохраниться договор подряда и в нём контакты организации. Фирмы может уже не существовать (умер её основатель), тогда можно попробовать найти программиста через руководство (не слесарей и работяг) другой пуско-наладочной организации.
Так на прошлой неделе мой начальник нашёл программиста оборудования, принятого в эксплуатацию в 2008г, в 2015 или 2016 умер организатор той фирмы и фирма исчезла. Понадобился программист - и вот он нашёлся.
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
10.06.2021, 19:42

Презентация продуктов Schneider Electric: ПЛК, ЧМИ и ПЧ 23.03.16
Приглашаем посетить презентацию ПЛК, ЧМИ и преобразователей частоты от Schneider Electric, которая...

TWIDO Suite от Schneider Electric. Литература и самоучители
Здравствуйте!Ребята кто может подсказать где можно найти самоучитель (книги,видео уроки на русском...

ТТХ ПЛК Modicon M238 (Schneider Electric)
Добрый вечер! Может ли кто рассказать про плк Modicon M238? Каковы его пределы, каким образом его...

Определить состояние пико-контроллера Schneider ELectric
Добрый день. У нас имеется контроллер, который присылает значения True/false Кто-нибудь сможет...

Trace Mode + контроллер Twido (Schneider Electric)
Доброго времени суток.Сразу извиняюсь за то что в я далек от много что пишется на этом форуме, но...

Анонсирован новый M350 Schneider Electric с горячем резервированием
Новый ЦПУ в скором времени станет заменой топовой линейки Quantum. В новом CPU уменьшено время...