MItsubishi FX0-30MT-DSS - скопировать программу на другой такой же ПЛК25.05.2023, 16:09. Показов 466. Ответов 23
Метки нет Все метки)
(
Необходимо перенести программу с одного указанного контроллера на такой же второй.
Установил виртуалку vmware с win xp и melsec medoc v1.64b. Подключил плк через USB to RS-485 Converter к ПК. При попытке скачать программу из ПЛК -- ошибка "нет ответа от ПЛК", при этом индикаторы на конвертере не моргают. То ли medoc не видит конвертера, то ли с конвертером что-то не так, или с проводом. COM порт есть как на родной винде, так и в XP. Возможно кто-то знает какая версия программы нужна этому контроллеру. И вообще, в чём может быть проблема?
0
|
|
25.05.2023, 16:09 | |
Ответы с готовыми решениями:
23
Micrologix 1000: скопировать программу в другой ПЛК Подскажите как "слить" из ПЛК Mitsubishi программу сохранив ее ПЛК Mitsubishi FX-14MT-001 Подключение сервоусилителей mitsubishi MR-J2S-40A к ПЛК Настройка FB GSM/SMR в ПЛК Mitsubishi Alpha2 |
![]() |
|
25.05.2023, 16:35 | 2 |
А от куда у FX0 485-я сеть на борту? Там максимум RS232.
Добавлено через 6 минут Note: Only one FX0N-65EC cable can be used in a FX0N system.
0
|
50 / 43 / 8
Регистрация: 23.02.2021
Сообщений: 128
|
|
25.05.2023, 19:28 | 3 |
Какой 232? У мицубиши всегда был 422 с кабелем sc09 с разъемом minidin8.
0
|
50 / 43 / 8
Регистрация: 23.02.2021
Сообщений: 128
|
|
25.05.2023, 20:29 | 5 |
0
|
![]() |
|
25.05.2023, 20:46 | 6 |
Я просто глазами никогда не видел FX0N и с ним не работал. По первой же ссылке на него, найденной в сети, увидел замечание, что они работают с каким-то своим кабелем. Но не важно. Важно то, что ТС пытается коннектится по 485-му.
В моделях начиная с 1-й версии (1N, 2N,...) действительно мини-дин 422, но в фирменных кабелях SC09 в фишке DB9 находится целый uart для стыковки с USB-RS232 переходниками (кабелями). Хотя можно спаять кабель с нехитрой схемой для прямого подключения к разъему ПЛК (без фирменного DB9).
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 27.03.2023
Сообщений: 8
|
|
25.05.2023, 22:26 [ТС] | 8 |
Прошу прощения за ложную информацию. Всё таки используется конвертер RS232 -> USB, и от него кабель RS232 -> RS422 в ПЛК.
0
|
![]() |
|
26.05.2023, 12:38 | 9 |
Ну раз имеет место быть недостаток компетенции сразу определить какой физический транспорт связи используется, то можно предположить такой же недостаток компетенции в следующем:
- определить правильный COM порт в IDE - определить правильные настройки скорости, четности, битности.. Не знаю про melsec medoc (что там в ней за меню связи с ПЛК), но, например, в той же GX (IEC) Developer есть пункт меню типа "Проверить связь с ПЛК" - и если связь настроена и установлена корректно, то всплывает соотв. окно с информацией о подключенном ПЛК. Это вообще базовые вещи, которые знает каждый кто работал с таким типом оборудования. У вас же ситуация похожа на то, что некоего сантехника попросили слить программу из плк и он не знает с какой стороны к нему подойти.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 27.03.2023
Сообщений: 8
|
|
26.05.2023, 23:57 [ТС] | 10 |
Не совсем вас понял. Имеете ввиду проверить соответствие com-порта, указанного в программе и в диспетчере устройств? Это я проверял.
Это понятно, но какие они, "правильные"? Я оставил те, которые было по умолчанию. Проверка связи даёт ту же ошибку, что и при попытке прочитать программу с GKR/ Пробовал через GX Developer, Melsec Medoc и FX Tools
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 27.03.2023
Сообщений: 8
|
|
27.05.2023, 10:56 [ТС] | 12 |
Нет, 9600, 7, even, 1. Пробовал ставить длину 8 -- не помогло, и вроде бы ставил без проверки чётности -- такой же результат.
0
|
![]() |
|
27.05.2023, 11:01 | 13 |
Ну я давно ими не занимаюсь, поэтому точно не помню. Проверьте вообще свой конвертер с чем-нибудь другим, на предмет его работоспособности.
И стоповых бит там вроде бы точно 2 а не 1. но может быть путаю с модулями расширения..
0
|
![]() |
|
27.05.2023, 11:26 | 14 |
Stanforder, вот я нашел один из старых своих проектов для FX1N в среде GX IEC Developer.
Для порта мини-дин 8 (программирования) нет параметров четности и кол-ва стоповых бит. Есть только скорость и номер порта: Полные параметры настроек портов есть только у доп. модулей расширения:
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 27.03.2023
Сообщений: 8
|
|
27.05.2023, 15:05 [ТС] | 15 |
В FX Tools вообще только com-порт указывается.
Раньше индикаторы не моргали на конвертере, но мы решили эту проблему, виртуалка начала "видеть" com-порт, но связи с ПЛК как не было так и нет.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 27.03.2023
Сообщений: 8
|
|
27.05.2023, 15:17 [ТС] | 17 |
0
|
![]() |
|
27.05.2023, 15:33 | 20 |
Эти настройки находятся в специальных Retain (эн. независимых) регистрах (типа D80xx...). Чтобы их узнать и поменять нужно сперва подключится к ПЛК. Флажком "Reset" они не сбрасываются.
Это все точно относится к присобаченным модулям-расширения (типа 232-ADP-BD), а вот на счет порта программирования (круглого) я вот не помню. Я в нем вроде ничего не менял никогда.
0
|
27.05.2023, 15:33 | |
Помогаю со студенческими работами здесь
20
PLC (ПЛК) Mitsubishi MELSEC FX1S-14MR-DS Управление Частотником через панель TK6070iQ и ПЛК Mitsubishi Удаленная перепрошивка ПЛК Mitsubishi FX3 через GSM ПЛК Mitsubishi AlphaXL. Пример схемы управления выходами в Alpha Programming
Ошибка "ES:0180840b" при попытке скачивания программы из ПЛК MITSUBISHI FX3U Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |