Контроллер Siemens simatic S5-110 не запускается

07.01.2025, 19:29. Показов 362. Ответов 11
Метки нет (Все метки)

Author24 — интернет-сервис помощи студентам
Здравствуйте! Довольно старый контроллер Сименс simatic S5-110 не запускается кто может подсказать куда двигаться чтобы его реанимировать ?
0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
cpp_developer
Эксперт
20123 / 5690 / 1417
Регистрация: 09.04.2010
Сообщений: 22,546
Блог
07.01.2025, 19:29
Ответы с готовыми решениями:

В чем преимущества контролеров Siemens simatic?
Подскажите, пожалуйста, в чем преимущества контролеров Siemens simatic?

IP защита ПЛК Siemens Simatic 300
Здравствуйте, хочу узнать мнение опытных людей о том как контроллеры Siemens 300, 400 переносят пыль, в частности угольную. У нас на...

Контроллер simatic s7-300/s7-1200
необходимо к данным контроллерам(любому из них) подобрать датчики движения, освещения, влажности, сумеречное реле, датчик разбития стекла,...

Siemens Simatic S7-1200 - ПК вместо панели управления
Добрый день. Подскажите - каким образом можно использовать ПК вместо панели управления для ПЛК S7-1200? Может ссылочки какие-то есть с...

Ремонт и настройка Siemens Simatic S5-100U CPU102
ребят кто сможет отремонтировать и настроить такую штуку siemens simatic s5-100u cpu102

11
108 / 105 / 11
Регистрация: 30.10.2014
Сообщений: 302
07.01.2025, 20:14 2
Найти спеца который его знает и имеет необходимые "инструменты"
Скорее всего питание сдохло, или память, или какой то модуль в корзине сажает всю сборку.
я не спец.
------------
Не тратить на реанимацию время и с ноля написать прогу под новое железо любого доступного производителя.
0
Эксперт JavaЭксперт по электронике
 Аватар для wizard41
3136 / 2261 / 555
Регистрация: 04.09.2018
Сообщений: 7,547
Записей в блоге: 3
07.01.2025, 22:02 3
ПОИСКОВИК-2, сам CPU не запускается или вся корзина?
Если вообще все молчит, то разобрать модуль БП, продуть пыль, зрительно осмотреть. 90% что высохли кондеры фильтра, ну а так же в обвязке чоппера. Можно тупо заменить все. Если конкретно сгоревшего ничего нет, то после замены кондеров есть большой шанс, что БП запуститься.
Так же, проверить варистор на входе (перед высоковольтным выпрямителем). Он мог тупо крякнуть. Можно не менять, а поставить вместо него перемычку.
0
Модератор
Эксперт по электронике
 Аватар для ФедосеевПавел
8564 / 4412 / 1655
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 13,704
Записей в блоге: 9
07.01.2025, 22:59 4
Варистор ставят параллельно нагрузке - т.е. лучше не перемычкой заменить, а просто выпаять.
При повышении напряжения сопротивление варистора снижается почти до нуля и от короткого замыкания сгорает предохранитель на входе БП. Тем самым защищается схема от высокого напряжения. Ремонт - замена дешёвых варистора и предохранителя.

Это, если не опечатка была "варистор" вместо "самовосстанавливающийся предохранитель".
1
Эксперт JavaЭксперт по электронике
 Аватар для wizard41
3136 / 2261 / 555
Регистрация: 04.09.2018
Сообщений: 7,547
Записей в блоге: 3
07.01.2025, 23:06 5
Цитата Сообщение от ФедосеевПавел Посмотреть сообщение
"самовосстанавливающийся предохранитель"
Да, я это имел в виду. Я их все "варисторами" зову... )
1
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.01.2025
Сообщений: 4
08.01.2025, 06:25  [ТС] 6
Все давно разобрали продули промыли пропаяли.Питание норм никаких варисторов там нету, чуть подсвечивает светодиод готовности контроллера и всё..Заменили на нем картридж ПЗУ проверенный и гарантированно целый результат нуль.Задавал вопрос в надежде что кто то на форуме имел дело с данными контроллерами

Добавлено через 14 минут
Вдогонку забыл электролитов там нет только противопомешные керамические 0.1 мкФ по шине питания штук 20 сам контроллер представляет из себя плату с 40 микросхемами ттл ставить другие контроллеры ну это на будущее тем более в парке несколько таких машин одна вот сдохла пока не критически и если уже менять тогда уже на всех а это время ,деньги и простой оборудования решили проще вычислить сгоревшую микруху но схемы на него нигде нет.В принципе готовы были бы купить такую схему но слишком видать уже древний контроллер выдался днём с огнём на него ничего не сыщешь
0
 Аватар для kaii-h
57 / 49 / 10
Регистрация: 23.02.2021
Сообщений: 161
08.01.2025, 09:00 7
Схем никогда и не было ни на что. Хоть и s5 уже лет >40.
Если есть еще в парке такие же, то выгружать и повторять на каком-то другой плк. Если это именно s5-110A, то выгрузить проблемно т.к. там lpt и нужен именно программатор 630, 631, 670, или PG730 / PG740 которые епромку считают, и можно в стороннем софте открыть, еще можно епром считать программером и надеяться, что в hex будет что-то понятно.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.01.2025
Сообщений: 4
08.01.2025, 09:26  [ТС] 8
Полностью согсен старый импорт подчас хуже отечественного старья. Надежда теплится оч частенько бывает что за 40 с лишним лет попадаются энтузиасты собственноручно перересовывающаи схемы с железа на бумагу. А ещё когда санкций не было руководство обращалось в Siemens так там такую цену заломили за комплект доков со схемой и запасным контроллером на другой элементной базе что на эти деньги можно было бы купить несколько таких станков интеллектуальная собственность видите ли
0
 Аватар для kaii-h
57 / 49 / 10
Регистрация: 23.02.2021
Сообщений: 161
08.01.2025, 10:01 9
Цитата Сообщение от ПОИСКОВИК-2 Посмотреть сообщение
комплект доков со схемой и запасным контроллером
С большим шансом это электрические подсоединений, а не схемотехника самого плк. Старый импорт как раз лучше отечественного т.к. на него есть хоть какие-то доки, и компании изготовители чаще всего живы, а не исчезли + на нефтанке и старых предприятиях всё еще s5-100U или подобные стоят.
Перерисовщики есть, но не на то и очень быстро загибаются на одном энтузиазме.
Просто ваша модель s5-110A (такая узенькая белая, что даже таймера и счетчики это отдельные модули) была до серии s5-100U + не особо распространена.
Для переделки на новом, логика там вряд ли сложная, раз даже на s7-200 переделывали - сложнее найти, кто будет делать это. Либо наобум перепаивать все микросхемы в 110A - большинство будет процами, что уже не вариант.
0
Эксперт JavaЭксперт по электронике
 Аватар для wizard41
3136 / 2261 / 555
Регистрация: 04.09.2018
Сообщений: 7,547
Записей в блоге: 3
08.01.2025, 10:01 10
ПОИСКОВИК-2, тут как бы дело вот в чем:
- описанная неисправность бывает на любых контроллерах, что моноблочных, что корзинного исполнения (модульных). Порядок действий (диагностики) во всех случаях будет +/- одинаков. Для этого не обязательно иметь опыт работы именно с этой моделью S5-110.
- под выражением не запускается может подразумеваться много вещей, равно как и проявляться это может по разному.
- не совсем ясен порядок проведенной диагностики: "Питание в норме ... чуть подсвечивает светодиод готовности..." - это как понимать? Локально было установлено, что питание в модуле CPU нормальное? Или на выходе БП? Есть просадка на шине со вставленным CPU? А если вынуть модуль CPU?
- на вскидку (по опыту) около 85-90% неисправностей такого рода, особенно на старых ПЛК, связаны с двумя причинами: питание и статика. Если визуально ничего не видно (ничего не пыхнуло), то как правило, начинают диагностику с проверки питания. В большинстве случаев это бывает достаточно.
- в более тяжелых случаях да, бывает шьет уже в плате. Но в этом случае детальный ремонт редко себя оправдывает - обычно нет смысла заморачиваться. Однако, приходилось восстанавливать и такие "мертвяки".
- если было выявлено, что дефект в модуле CPU (ну или в каком другом, кроме БП), то для поиска элемента который "просаживает" Vcc наличие принципиальной схемы как бы не требовалось. Во всяком случае не припомню такого случая в своей практике. И да, особенно с сименсами - запрашивать у них схемы (покупать) - гиблое дело.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.01.2025
Сообщений: 4
08.01.2025, 15:14  [ТС] 11
Диагностика если конечно применимо здесь это выражение заключалось в том что кроме промывки пропайки и внешнего осмотра на предмет выгорания чего либо контроллер был освобождён от внешнего пластикового корпуса и вставлен в виде оголенной платы в разъем шины с питанием .Система имеет модульный вид с отдельными блоками входов, выходов самого контроллера и в т.ч. отдельного модуля блока питания 5 вольт другого там и нету. В связи с тем что контроллер конструктивно имеет вид отдельной платы на микросхемах ттл и был освобождён от внешнего корпуса появился доступ к внутренним шинам и контактам контроллера который показал что напряжение питания 5 вольт не просаживается как в самом контроллере так и в общем на всей шине питания системы более того были заменены и сделано сравнение потребления тока источника 5 вольт при дефектом контроллере выставленному в гнездо шины и нормальном рабочем контроллере снятого с другого станка никакой ощутимой разницы в потребнии тока дефектного контроллера и рабочего контроллера на шине питания в системы не было обнаружено
0
Эксперт JavaЭксперт по электронике
 Аватар для wizard41
3136 / 2261 / 555
Регистрация: 04.09.2018
Сообщений: 7,547
Записей в блоге: 3
08.01.2025, 16:13 12
ПОИСКОВИК-2, ну понятно. Просто фраза "чуть подсвечивает светодиод" как-бы намекает на то, что он горит не в полный "накал", что может быть следствием недостатка питания в целом..
Как правило, модули CPU имеют возможность вывода некоторых диагностических сообщений, через те же светодиоды, если в процессе пуска что-то идет не так. При этом яркость свечения не снижается.
Вероятно, в Вашем случае действительно "дело табак". Проще будет написать новую логику на более современном устройстве.
0
08.01.2025, 16:13
raxper
Эксперт
30234 / 6612 / 1498
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,154
Блог
08.01.2025, 16:13
Помогаю со студенческими работами здесь

Диагностика ошибок работы пром. оборудования с Siemens Simatic S7-200
Цех в г. Яхрома, это Подмосковье, час на машине по Дмитровке. Мы владеем китайским станком для экструзионно-выдувного литья из...

SIMATIC Siemens HMI MP277: восстановить панель, имея исправную идентичную
Здравствуйте, уважаемые любители и профессионалы Siemens Вот какая история случилась, работали у меня две одинаковых панели на одной...

Поддерживает ли коммуникационный модуль Siemens SIMATIC CP243-1 протокол ModBus TCP?
здравствуйте. Скажите ,пожалуйста, поддерживает ли коммуникационный модуль Siemens SIMATIC CP243-1 транспортный протокол ModBus TCP? Если...

Подходит ли англоязычная среда программирования STEP 7 или WinCC для китайских SIEMENS PLC Simatic S7-200
Есть в наличии китайские PLC Simatic S7-200 Smart CPU SR40 и HMI Smart 700 IE V3 (6AV6 648-0СС11-33AX0). С сайта <ссылка удалена>...

SIEMENS SIMATIC PANEL Touch Panel TP 170B Color - скачать программу для разбора
На работе есть, указанная в названии темы панель. Ни когда не имел дела с подобным. Простой вопрос: Есть ли возможность скачать...

Контроллер Siemens S-300.Использование таймеров.
Здравствуйте. Я недавно начала по учебе работать с контроллерами s-300,до этого занималась s-200,но их знаю тоже в общих чертах. Мне...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
12
Ответ Создать тему
Опции темы

Новые блоги и статьи
Как узнать какой процесс блокирует файл или каталог в Windows
bt_guru 23.01.2025
При работе с операционной системой Windows пользователи нередко сталкиваются с ситуацией, когда система отказывается выполнять определенные действия с файлами или каталогами, сообщая, что они. . .
Как в curl узнать код статуса HTTP запроса. Коды состояния HTTP
bt_guru 23.01.2025
Коды состояния HTTP играют значимую роль в обеспечении эффективного взаимодействия между клиентами и серверами. При работе с веб-сервисами важно не только отправлять запросы, но и правильно. . .
Как сортировать вывод команды ls в Linux
bt_guru 23.01.2025
В операционной системе Linux команда ls является одним из наиболее часто используемых инструментов для просмотра содержимого директорий. При работе с файловой системой пользователи регулярно. . .
Как сделать POST запрос с помощью curl
bt_guru 23.01.2025
curl - это мощный инструмент командной строки позволяет отправлять и получать данные через различные протоколы, включая HTTP, HTTPS, FTP и множество других. Особенно полезным curl становится при. . .
Прокрутка в tmux с помощью мыши и клавиатуры
bt_guru 23.01.2025
Tmux представляет собой мощный терминальный мультиплексор, который позволяет пользователям создавать и управлять несколькими терминальными сессиями внутри одного окна. Одной из важнейших функций tmux. . .
Как проверить, содержит ли массив значение в JavaScript. Поиск в массиве
bytestream 23.01.2025
Эффективный поиск значений в массивах становится критически важным навыком для разработчиков, использующих JavaScript. Процесс поиска элементов в массиве может показаться простым на первый взгляд,. . .
Как удалить тег Git в удалённом репозитории (remote)
bytestream 23.01.2025
Одним из важнейших механизмов организации версий в Git являются теги, которые позволяют помечать определенные точки в истории проекта как значимые. Теги часто используются для маркировки релизов,. . .
Чем отличаются URL, URI и URN
bytestream 23.01.2025
Системы идентификации представляют собой фундаментальный механизм, позволяющий однозначно определять местоположение и характеристики различных информационных объектов в глобальной сети. Эти системы. . .
Как центрировать div внутри другого div с помощью CSS. Управление расположением элементов в CSS
bytestream 23.01.2025
Позиционирование элементов играет ключевую роль в создании качественных и профессиональных интерфейсов. Одной из наиболее часто встречающихся задач является центрирование элементов на веб-странице,. . .
Что означают различные символы в синтаксисе PHP
bytestream 23.01.2025
PHP (Hypertext Preprocessor) представляет собой один из наиболее широко используемых языков программирования для веб-разработки, который обладает богатой и интересной историей развития. Изначально. . .
Способы клонирования объектов в JavaScript
bytestream 23.01.2025
В современной разработке на JavaScript работа с объектами является фундаментальной частью создания любого приложения. При манипуляции объектами часто возникает необходимость создавать их копии для. . .
Как проверить состояние чекбокса в jQuery. Как работать с чекбоксами
bytestream 23.01.2025
При разработке интерактивных веб-форм часто возникает необходимость программно определять состояние чекбоксов с помощью jQuery. Чекбоксы являются важными элементами пользовательского интерфейса,. . .
КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2025, CyberForum.ru