Другие темы раздела | |
Электротехника Как подключить раздельно лампочку и вентилятор вытяжной используя 1 фазу и ноль? Здравствуйте. Есть такая необходимость сделать раздельно лампочку в туалете (она уже есть) и подключить вентилятор вытяжной. Да конечно можно подключить раздельно, но придется будет тянуть еще фазу (не хочу тянуть, будет не красиво). Так вот можно ли подключить раздельно имея 1 фазу и ноль ? https://www.cyberforum.ru/ electrotechnology/ thread1918310.html |
Электротехника Посоветуйте пару учебников по электротехнике для "чайника" Чтобы можно было разобраться более менее. |
Электротехника Найти входное сопротивление. Электротехника
https://www.cyberforum.ru/ electrotechnology/ thread1917483.html Найти входное сопротивление. R1=15 R2=18 R3=23 R4=29 R5=0 R6=0 R7=59 R8=72 R9=88 R10=10 Найти Rвх |
Электротехника Расчет токов ветвей с использованием системы уравнений Кирхгофа
https://www.cyberforum.ru/ electrotechnology/ thread1916447.html вычислить значения токов ветвей с помощью уравнений, полученных из законов Кирхгофа. Дано: R1=22.57, R2=30, R0=30.16,Uab=0.98, E1=12, E2=12 Найти: I1,I2,I0. Объясните пожалуйста как решить данную систему Цепь следующая |
Электротехника Непонятное падение тока в эксперименте со встречным током Добрый день! Не подскажите, как с точки зрения классической электротехники объяснить следующее: В цепи со встречным током амперметры показывают ток 1.40 мА. При замыкании выключателя S1 и подключении, соответственно, нагрузки R3, ток падает до 1.35 мА. |
Электротехника Подскажите по данной задаче
https://www.cyberforum.ru/ electrotechnology/ thread1915549.html В данной задаче у меня получается в балансе мощностей Sисточника со знаком минус (такого не должно же быть) прошу помочь посмотрев моё решение и указать на ошибку(мозг кипит уже) . Спасибо правила п 5.18 Запрещено размещать задания и решения в виде картинок и других файлов с их текстом. |
Электротехника Нужно полное сопротивление цепи Z f=150 Гц r2=5 Ом С1=106 мкФ С2=212 мкФ L0=4,24 мГн Z-? https://www.cyberforum.ru/ electrotechnology/ thread1912222.html |
Электротехника Расчет катушки с регулируемой индуктивностью День добрый. Сегодня в университете дали такую интересную цепочку, в ветви которой есть катушка индуктивности и сказали рассчитать токи. Примечательно, для меня, еще и то, что какого-то конкретного значения сопротивления у катушки нет - в данных стоит просто X=0÷∞ И вот в связи с этим - у меня вопрос. В университете дали - 8 самоучителей для тоэ. И ни один из них не... |
Электротехника Фазочастотная характеристика апериодического звена первого порядка
https://www.cyberforum.ru/ electrotechnology/ thread1908475.html Нужно формулу вывести, почему на -П/2 падает. Помогите плис) |
Электротехника Передаточная функция Простите, что я тупой) Седня препод спросил на кой, зачем находим ачх, фчх для передаточной функции замкнутой системы по ошибке? Я грю ну тип, чтобы наглядно посмотреть, определить полосу пропускания. Нет говорит) А зачем тогда, объясните мне https://www.cyberforum.ru/ electrotechnology/ thread1908196.html |
Параллельное соединение RCL-элементов Электротехника Комплекс действующего значения ЭДС \dot{E}={100e}^{j70}. Определить комплекс действующего значения тока \dot{I}, если R=50 Ом, XL=40 Ом, XC=40 Ом. Возникли сомнения по поводу верности решения. Здесь ведь должен быть резонанс, если индуктивность и емкость скомпенсируют друг друга (сопротивления у них одинаковые)? Ток через резистор будет равен... |
Электротехника Резонанс токов Записать условие разонанса токов. 6 задание, я правильно записал? Там вместо 1/wL нужно 1/XL. Перепутал немного https://www.cyberforum.ru/ electrotechnology/ thread1905148.html |
3390 / 1913 / 571
Регистрация: 09.04.2015
Сообщений: 5,365
|
|
15.02.2017, 13:00 | 0 |
Расчёт сложной трехфазной цепи - Электротехника - Ответ 1011594815.02.2017, 13:00. Показов 2989. Ответов 21
Метки (Все метки)
Ответ
Если нужно провести расчет сразу для всей схемы, а режим нагрузок несимметричный и необходимо учитывать падение напряжения в линии и в нулевом проводе, то надо проводить расчет методом узловых потенциалов.
За базовый узел с потенциалом 0В берем нулевой провод на генераторе. Так как внутреннее сопротивление генератора не учитывается (во всяком случае не вижу приведенных данных), то напряжение на зажимах генератора считаются заданными Uгa, Uгb, Uгc (вектрорно конечно). В схеме остается 5 узлов a, b, c, n1, n2. Составляем систему из 5-ти уравнений, решением находим потенциалы, затем по потенциалам напряжения и токи. Проводим расчет баланса мощности. При необходимости сторим векторные диаграммы токов и напряжений. Добавлено через 6 минут Вот уравнение для узла а Fia*(1/Zл+1/Za1+1/Za2+1/Zab+1/Zca)-Fib/Zab-Fic/Zca-Fin1/Za1-Fin2/Za2=Uгa/Zл остальные подобно. Решать систему желательно машинным способом в MATLA, MathCad или в чем то еще. Вернуться к обсуждению: Расчёт сложной трехфазной цепи Электротехника
1
|
15.02.2017, 13:00 | |
Готовые ответы и решения:
21
Расчет трехфазной цепи Расчет трёхфазной цепи Расчет напряжения в трехфазной цепи Расчет несимметричной трехфазной цепи Расчет трехфазной цепи переменного тока |
15.02.2017, 13:00 | |
15.02.2017, 13:00 | |
Помогаю со студенческими работами здесь
0
Расчёт трёхфазной цепи переменного тока Расчет токов и напряжений в трехфазной цепи с разрывом Электротехника.Расчет несимметричной трехфазной цепи при соединении потребителей электроэнергии треугольником Выполнить расчёт трехфазной цепи, соединенной в звезду с нейтральным проводом при несимметричном режиме Расчет сложной цепи по Кирхгофу Расчет сложной цепи однофазного тока |