Электротехника Цепная схема https://www.cyberforum.ru/ electrotechnology/ thread2167133.html
Каким образом по значениям L0, C0, RПР, RП цепной схемы можно установить геометрические размеры длинной линии?
Электротехника Реактивная мощность
При помощи векторной диаграммы доказать, что мощность реактивная, а не активная. Помогите пожалуйста с векторными диаграммами у меня беда.
КЗ Трансформатора Электротехника
Почему потери в меди больше чем в стали при КЗ? Помогите пожалуйста
Электротехника Метод наложения, расчет токов Помогите пожалуйста с расчетом токов методом наложения https://www.cyberforum.ru/ electrotechnology/ thread2165733.html
Электротехника Линейные цепи синусоидального тока. Подскажите алгоритм решения задачи https://www.cyberforum.ru/ electrotechnology/ thread2165625.html
Параметры цепи равны: r1=10 Ом, r2=20 Ом, L=64 мГн, С=318 мкФ, U=100 В, частота 50 Гц. Определить значения сопротивлений x3 и r3, при которых ток I=10 A и cos(фи) всей цепи имеет при этом минимально...
Электротехника Расчитать напряжение на входе
здравствуйте, решал задачи к экзамену и наткнулся на интересную схему, можете подсказать чему равно входное напряжение, я рассчитал, но возможно не правильно, а ответов к задачнику нет, напишите...
Метод эквивалентного генератора Электротехника
Есть цепь на фото. Параметры: R1=R4=20 Ом R2=R5=50 Ом R3=R6=120 Ом E1=12 В E2=5В J=0.2 A Нашел токи по методам уравнений Кирхгофа и методом контурных токов, получилось: I1=0.147A I2=0.194A
Электротехника Трехфазная цепь В симметричной трехфазной цепи есть две нагрузки треугольник и звезда и дано U=660 В методички написано что Система линейных напряжений симметрична(Uab= Ubc = Uca=U) Получается что (Uab= Ubc =... https://www.cyberforum.ru/ electrotechnology/ thread2160871.html
Электротехника Задания по электротехнике https://www.cyberforum.ru/ electrotechnology/ thread2159886.html
Задания по электротехнике
Электротехника Определить измеряемое сопротивление и наибольшую абсолютную погрешность Определить измеряемое сопротивление и наибольшую абсолютную погрешность https://www.cyberforum.ru/ electrotechnology/ thread2159883.html
WH
1200 / 552 / 112
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 2,085
Записей в блоге: 2
02.01.2018, 05:27 0

Куда подключать заземление?

02.01.2018, 05:27. Просмотров 1294. Ответов 11
Метки (Все метки)

Лучший ответ Сообщение было отмечено Grey как решение

Решение

Первостепенно нужно понимать принцип заземления, все его трактуют как угодно своевольно, а между тем это довольно непростая наука.
Заземление нужно делать в соответствие с ПУЭ (правилами устройства электроустановок), издания 6 и 7. Часть глав существует в издании 7, часть нет, для них остается актуальным издание 6. Для рассматриваемого случая нужно смотреть издание 7.

Все электроустановки жилых зданий сейчас делаются по схеме TN-S или TN-C-S. Это означает T - глухозхаземленная нейтраль трансформатора, N - открытые проводящие части соединены с глухозаземленной нейтралью источника питания, S - на всем протяжении от источника до потребителя проложен отдельный защитный нулевой проводник (отдельный от нулевого рабочего), С-S - защитный и рабочий нулевые проводники совмещены на определенном участке сети в один проводник (например от источника питания до вводного-распределительного устройства здания). Это первостепенно.

Далее нужно смотреть раздел "Меры защиты при косвенном прикосновении" и там вступают в силу такие понятия как "Защитное отключение" и "Система уравнивания потенциалов". Это вторая неотъемлемая часть системы защиты от поражения током, неразрывно связанная с первым. Там описывается что с чем должно быть соединено на стороне потребителя, требования к аппаратам защиты и т.п.

Вообще требования безопасности довольно сильно разбросаны по правилам, дополнительно нужно смотреть требования к защитным проводникам, заземляющим проводникам и т.д., есть отдельный раздел "Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий". Только комплексное рассмотрение дает ответ как и что должно быть устроено в деталях.

ps Определение открытой проводящей части из ПУЭ: - "Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции".


Более конкретно по вопросу темы:

К нулевому контакту обычной двойной розетки
Не в коем случае. В современных розетках есть 3-й контакт. Но он присоединяется отдельным проводником (проводником PE). На однофазных участках сети совмещение проводников PE и N недопустимо. В случае отгорания нуля на этом участке Вы получите "фазу" на корпусе совершенно исправного электроприбора.
К громоотводу
В соответствие с п. ПУЭ 1.7.82 заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий должно быть соединено с другими проводящими частями, подлежащими соединению для образования основной системы уравнивания потенциалов. Но это относится к первичному устройству основной системы уравнивания потенциалов, а не к вопросу - куда прицепить заземление своей квартиры, а это разные вещи. Поэтому ответ - нет. Тем более не известно как у Вас выполнена эта система уравнивания потенциалов и есть ли она вообще.

К газопроводу
Нет, смотрите пункт ПУЭ 1.7.123.
Цитата Сообщение от ПУЭ
Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:
металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
Как положено - к земле
Это очень общее определение. Понятно, что к земле, но вопрос как. К примеру если Вы просто забьете отдельный заземлитель и присоединитесь к нему, то будет нарушена схема TN. В данном случае система TN превратится в систему TT. Смотрите на этот счет пункт 1.7.59 ПУЭ. Если у Вас многоквартирный дом то будет нереально предположить, что у Вас условия безопасности в системе TN не соблюдаются, а для других квартир соблюдаются. А если так, то Вы нарушите ПУЭ.
Не знаю
В идеальном случае все должно выполняться организацией с квалифицированным электротехническим персоналом, работающей по проекту. Если у вас старый дом, рекомендую поднять вопрос о реконструкции системы электроснабжения силами такой организации. Понятно, что это вопрос долгоиграющий, но при должном упорстве жителей в конечном счете решаемый. Если же у Вас новый дом, то все должно быть проще. И второй момент - не допускать, что бы каждый был сам себе электриком. Когда мы болеем то идем к врачу, но почему то когда речь идет об электричестве, то каждый второй (даже не знающий чем переменный ток отличается от постоянного) становится "профессионалом", умеющим скрутить 2 проводка.
Свой вариант...
См. предыдущий пункт Вообще в же, в общем и целом, в здании должна быть устроена главная заземляющая шина (ГЗШ), см. пункт 1.7.119.-1.7.120. ПУЭ. В ее качестве может быть использована шина PE вводного устройства. С ней должно быть произведено соединение посредством PE проводника, к которым то же есть свои требования. Правда это не значит, что с каждой квартиры каждый житель должен самостоятельно тащить туда свой провод, все это должно быть сделано централизованно и по проекту.

Вернуться к обсуждению:
Куда подключать заземление?
2
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
02.01.2018, 05:27
Готовые ответы и решения:

Куда подключать телефонную линию?
Подскажите пожалуйста куда подключать телефонную линию...

Заземление ПУЭ
Доброго времени, Судари. Помогите трактовать 1.7.144. "Присоединение каждой открытой проводящей...

Заземление системного блока
Всем привет. 1. Стоит ли делать заземление компьютера? Есть знакомые и соседи по подъезду, которые...

Заземление шкафа учета
Приведенная схема допустима лишь для пластикового ящика, где логично нечего заземлять. Прошу...

11