Как проверить этот согласующий трансформатор

13.12.2014, 15:20. Показов 2548. Ответов 3
Метки нет (Все метки)

Этот трансформатор от бп atx думаю и так ясно от цепи питания деж. режима, вопрос как мне его проверить вооружившись только мультиметром dt838 и LC измерителем.
__________________
Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
13.12.2014, 15:20
Ответы с готовыми решениями:

Каким образом можно проверить этот трансформатор
Я уже писал в прошлой теме, что уже проверил его, но до конца не уверен что это достоверная...

Как понять этот трансформатор на схеме?
http://static.itistro-tech-online.som/imgcache/639-basic_dual_power_supply.GIF Ребят, у меня...

Выгорел порт LAN, как проверить развязывающий трансформатор?
После грозы выгорел порт LAN. Устройство tp-link wa901nd. При подключении патчкорда лампочка не...

Зачем этот трансформатор(?) в ATX блоке питания?
Чистил от пыли 650W ATX БП (заодно открыл на кондёры посмотреть). Насколько понимаю к "горячей"...

3
Эксперт HardwareЭксперт Windows
21283 / 12094 / 651
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 53,466
13.12.2014, 21:07 2
если это продолжение эпопеи с ЭТИМ блоком, то, пожалуй, уже пора наградить вас карточкой...
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 03.12.2014
Сообщений: 51
14.12.2014, 17:16  [ТС] 3
Прошу прощения за то, что наплодил тем, но с этим соглас. трансом уже разобрался тему можно закрыть.
0
Эксперт Hardware
4665 / 1888 / 76
Регистрация: 16.05.2008
Сообщений: 8,632
Записей в блоге: 1
18.12.2014, 07:02 4
Никак нормально не проверить. Нужен осциллограф, или заменой на заведомо рабочий трансформатор. Еще раз напишу, если занимаетесь ремонтом блоков питания, покупайте осциллограф. Иначе у вас будет геморрой при ремонте.

Подключили БП к сети через лампу, включили. Не горит лампа, уже неплохо. Берете осцилл, цепляетесь на ключ дежурки и смотрите сигнал. Если режим ключа стабилен в работе, нет никаких бросков амплитуды и биений, тестим дежурку под нагрузкой.
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
18.12.2014, 07:02

Как проверить этот полевик?
Валяется у меня Arduino Duemilanove китайская с проблемой в цепи питания. Хочу починить и отдать...

Скрипт регистрации: как проверить, занять ли этот логин или нет
Делаю скрипт регистрации, встал вопрос как же проверить занять ли этот логин или нет?

Как проверить подключен ли javascript или у меня другая ошибка,у меня на сайте этот код не работает
<p> <select name="id_mon" id="select_mon"> <?php $result =...

Трансформатор, индуктивность и прочее - как?
Уже пару дней смотрю на трансформатор и вот не могу понять - ну почему он не горит и не плавится?!...