Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Блоки питания, UPS (ИБП)
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
 
Рейтинг 4.75/4: Рейтинг темы: голосов - 4, средняя оценка - 4.75
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.01.2021
Сообщений: 8
1

APC Smart-UPS SUA750I не включается! Нужен совет

16.01.2021, 12:22. Показов 786. Ответов 12
Метки нет (Все метки)

Добрый день всем.
Имею APC Smart-UPS SUA750I с 2005 года.
В 11м году, родные батареи сдохли и заменил их на такие же, что обнаружил в нем, а именно CSB. Откалибровал и все ок. Работал спокойно дальше. Без проблем. Нагрузка была мощный игровой комп, принтер и тд и тп. Все держал.
С 13 года на нем была нагрузка только iMac 21.5 и роутер.
Дальше в 15м году, акумы приказали долго жить, замигала красная лампочка и я заменил данные акумы опять на CSB.
Поставил, зарядил раз, включаю нагрузку (iMac 21.5) шкала заряда батарей (5 делений) начинает мигать. И так мигают пока я что-то делаю ресурсоемкое на компе, допустим активно юзаю Photoshop, когда на компе ничего не делаю, либо просто в инете лазаю, то шкала не мигала.
Раньше такого не было. Полез разбираться, вспомнил что надо откалибровать. Разрядил без нагрузки, зарядил, установил PowerChute все выставил, дату установки, откалибровал и тд. Нажал селфтест и он у меня опять мигает уже одно деление, пишет что УПС разряжен и так и мигает, но нагрузку что интересно держит) Вообщем разбирался разбирался так и не понял в чем трабл?
В итоге забил.
В 18м году опять батареи приказали долго жить. Проработали всего 3.5 года! Решил взять другие и купил производства Delta, специально проследил, чтобы акумы были не старше полугода, одной партии. Опять все сделал тоже самое, опять та же проблема. Вешал нагрузку(лампу), разряжал, потом заряжал 8 часов и более, калибровал в программе. Проблема мигания не ушла. Опять забил.
Теперь вишенка на торте!
На неделе, опять мигает красный индикатор о замене батарей. Покупаю на сей раз батареи Yuasa, сентября 2020 года выпуска. На старых напруга 9.3В в одной, во второй 12.3. На новых только что с магазина 12.83В. Вставляю в УПСу, включаю. Появляется шкала полной зарядки и начинает мигать красная лампа! Типа батареи замени. Раньше ни разу такого не было при замене на новые.
Ну ок думаю, надо калибровать. Выдергиваю штекер от сети, все гаснет. Нажимаю кнопочку на УПС "ON", ноль реакции. Включаю вилку в сеть, ноль реакции, на кнопку "ON" не регаирует вообще. Это что такое случилось? Ремонтопригоден или все привет ромашки? Подскажите что делать?

Вообщем вопроса два:
1. Как избавиться от этого мигания и в чем могло быть дело, учитывая что и калибровки проводил через прогу и разряжал/заряжал с нагрузкой и тд и тп.
2. Что случилось что он на новые батареи требовал опять замены и в итоге вообще перестал включаться и регаировать?
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
16.01.2021, 12:22
Ответы с готовыми решениями:

Apc smart ups 1000 нужен совет
Здравствуйте! Есть бесперебойник apc smart ups 1000. Древний. На нём только 2 кнопки спереди и...

APC Smart UPS 1500
Народ ПОМОГИТЕ!!! Вот какая проблема на работе стоит ИПБ APC Smart UPS 1500 к нему подключен...

Выбор аккумуляторов для ибп APC Smart-UPS C 1500 / SUA1500I
Доброго времени суток. Прошу помочь с выбором аккумуляторов для ибп APC Smart-UPS C 1500 /...

APC Smart-UPS 750VA LCD 230V Умеет ли он включать и выключать сервер?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто имел дело с ИБП APC Smart-UPS 750VA LCD 230V, или любым...

12
Модератор
Эксперт Hardware
14253 / 9441 / 1639
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 46,539
Записей в блоге: 18
16.01.2021, 17:46 2
там кроме батарей - еще схема есть. Лично я - только на этой неделе отнёс в сервис 3 штуки таких. Пусть мастера делают своё дело.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.01.2021
Сообщений: 8
17.01.2021, 18:08  [ТС] 3
kumehtar,
Приветствую.
Да, разобрал его, визуально и на схеме и меж компонентов все ок. Отнес сегодня в СЦ, посмотрим, что скажут.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.01.2021
Сообщений: 8
29.04.2021, 11:37  [ТС] 4
Вообщем перепаяли мне все кондеры. Но проблема с отображением уровня заряда на панели с диодами осталась. При отключении питания сбрасывает до последнего горящего диода сразу, типа батарея на разряде. Видимо нужна калибровка, но через прогу Павершут она не видит УПС и соединения с ним. Хотя подключён через усб кабель и в диспетчере устройств отображается девайс. Шо делать?
0
Модератор
Эксперт Hardware
14253 / 9441 / 1639
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 46,539
Записей в блоге: 18
29.04.2021, 13:13 5
AlNovo, заставить их доделать ремонт до конца.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.01.2021
Сообщений: 8
29.04.2021, 13:28  [ТС] 6
kumehtar,
Я не знаю как) Они говорят нужно родным кабелем откалибровать, но я не могу, так как он его в павершуте не видит, при этом в диспетчере устройств все отображается замечательно, что подключён APC USB.) На что ссылаться то?)
Могу попробовать на ручную калибровку нагрузкой.
0
Модератор
Эксперт Hardware
14253 / 9441 / 1639
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 46,539
Записей в блоге: 18
29.04.2021, 14:05 7
AlNovo, нагуглилось:
https://www.1000va.ru/apc_kalib/
1-новые батареи после достижения 100 % по шкале надо разрядить при работе от батареи без нагрузки до полного отключения ИБП ,как даже мигать что-то на нем перестанет,затем зарядить не менее суток ,невзирая на показометр,а вот потом восмользоваться уже инструкцией по калибровке.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.01.2021
Сообщений: 8
29.04.2021, 19:01  [ТС] 8
kumehtar,
Спасибо. Попробую. Потом проведу ручную калибровку, лампу сегодня на 300Вт взял, будет нагрузкой.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.01.2021
Сообщений: 8
04.05.2021, 11:27  [ТС] 9
kumehtar,
Не помогло.
Разрядил без нагрузки УПС, разряжался часов 6-7 наверно.
Затем зарядил в течение суток, подключил лампу 300Вт, на УПСе загрузилось 3 деления из 5. Т.е больше 30% мощности.
Отрубил от сети УПС, справа деления сразу скатились до одного мигающего диода, лампа моргнула и как будто чуть тусклее стала чтоли. Возможно показалось. По итогу минут 20-25 лампа разряжала УПС, затем отключилась.
Дальше я заряжал сутки батарею, после чего попробовал опять лампу подключить и посмотреть как да что. По итогу все тоже, после подключения нагрузки левый ряд диодов мигает, и при отключении от сети скатывается до одного мигающего. Т.е. калибровка не прошла. Еще напрягает эффект моргания лампы при отключении питания, может чего не так напояли?)
0
Модератор
Эксперт Hardware
14253 / 9441 / 1639
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 46,539
Записей в блоге: 18
04.05.2021, 13:15 10
AlNovo, лично я в такие моменты обычно обращаюсь в сервис.

Добавлено через 54 секунды
несите им, пусть переделывают.

Добавлено через 1 минуту
А если они не в теме- ищите других, которые поопытнее.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.01.2021
Сообщений: 8
04.05.2021, 19:22  [ТС] 11
kumehtar,
Да лучше других я думаю, тут жалко 2500 взяли а до конца не сделали, за перепаять 10 кондеров не многовато ли?)
0
Модератор
Эксперт Hardware
14253 / 9441 / 1639
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 46,539
Записей в блоге: 18
04.05.2021, 19:33 12
AlNovo, так им и скажите.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.01.2021
Сообщений: 8
08.05.2021, 12:58  [ТС] 13
kumehtar,
Добрый день. После праздников понесу им обратно.
Один вопрос, я решил замерить выходное напряжение УПС при работе от сети и от батарей. Смутило то, что лампа при переключении моргала.
Получилось что при питании от сети 234В, затем выдергиваю шнур, растёт до 258-261В и сразу падает до 234В.
Такой скачек мне кажется может быть вреден для техники или норм?
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
08.05.2021, 12:58

Заказываю контрольные, курсовые, дипломные работы и диссертации здесь.

ибп ups-smart 620 apc не включается
холодный старт включается через рас,сеть от сети не видит.при холодном выдает 189в.когда включаешь...

UPS Ippon Smart Poewr Pro 1000 не включается
Проблема вот в чем: Выключили свет, бесперебойник выключился. свет дали бесперебойник не...

APC Back-UPS 1100-RS: накрылся ли UPS или дело в батарее?
Доброго времени суток. Имеется следующая проблема с вышеуказанным UPS: UPS долго, может, года...

BLACK-UPS RS 1100 APC
Привет всем! У меня вопрос по бесперебойнику. На нем запитаны сервер, атс, свитчи, шлюзы и прочая...

APC BAck-UPS CS 500
проблема такая! где то пару недель назад работал хорошо! потом сам по себе стал загораться...

APC BACK-UPS CS 500
Проблема такая данный бесперебойник не держит питание проверял его на лампах... Включаю лампы,...