Резервное питание 2-х газовых котлов Ferroli PEGASUS 97 2S от ИБП

10.12.2013, 14:33. Просмотров 2051. Ответов 19
Метки нет (Все метки)

Извиняюсь за глупое название темы, не знаю даже в какую ветку форума писать.

История такая.
Есть 2 газовых котла Pegasus 97 2S, с характеристиками:
Резервное питание 2-х газовых котлов Ferroli PEGASUS 97 2S от ИБП


Работают хорошо и всё замечательно, но, необходимо чтобы они работали от ИБП(в частности Ippon Back Power Pro 500).
Потребляют они вроде бы мало, 30 Вт.
Пытаются запустится но не запускаются, пытались мы определить причину, вероятно нужно смотреть в сторону 50-ти Hz?
Сколько выдаёт бесперебойник я не знаю.

Уж простите меня за мою глупость, в электронике не силён, но хочу разобраться.

Можно ли запустить данные котлы от данного, или другого не сильно дорогого ИБП?
Ну или что ещё может решить данную проблему. так как при отсутствии электричества 2 здания само собой не отапливаются.
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
10.12.2013, 14:33
Ответы с готовыми решениями:

Газовый котёл Ferroli S24, Сгорел ИБП
Доброго времени суток! Такая проблема- у друга хорошего накрылся газовый котёл ferroli S24. Он...

Резервное питание
Доброго времени суток! Мое устройство, собранное на основе ATMiko8, питается от внешнего...

Резервное питание микропроцессора (?)
Нужен совет как разработать часть схемы источника питания. От аккомулятора питается устройство на...

Резервное питание на 12 вольт
Добрый день. Поделитесь пожалуйста схемой подключения резервного питания от аккумулятора. В...

19
Доктор Зойдберг
10.12.2013, 14:39  [ТС]
  #2

Не по теме:

Прошу прощения за кривенькое изображение.

0
7476 / 4140 / 474
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 11,527
Записей в блоге: 11
10.12.2013, 15:14 3
Да, вроде мощность не велика. Но это потребление внутренней электроники.
А циркнасос не входит в поставку и какой он у Вас?

Скорее всего в нем все и дело.
С такой же проблемой столкнулся с котлом Юнкерс. Потребление не более 150 Вт.
Для пробы, с горяча, подключил на ПК'шный ИБП. Тоже самое.
Оказалось, что при переключении сразу включается насос и его пусковой ток (ведь под нагрузкой пуск,
в системе вода под давлением) 3-5 Iном "затыкает" ИБП (тот понимает, что короткое).
Как решили проблему.
1. ИБП с постоянным питанием от АКБ, которая подзаряжается в паузах.
2. АКБ 2х12х110 Ач - держит сутки.

У Вас будет от маленького несколько десятков мин., не более.
2
Краб-с
104 / 88 / 21
Регистрация: 19.05.2012
Сообщений: 456
10.12.2013, 15:28  [ТС] 4
Цитата Сообщение от OldFedor Посмотреть сообщение
А циркнасос не входит в поставку и какой он у Вас?
Насос ест много, и запускается он при надобности бензинового генератора.
Кстати, от него котлы тоже не запускаются.
0
7476 / 4140 / 474
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 11,527
Записей в блоге: 11
10.12.2013, 15:38 5
Цитата Сообщение от Студент-с Посмотреть сообщение
Кстати, от него котлы тоже не запускаются.
Не плохо бы посмотреть на данные бензинового генератора.
Ваш ИБП

Резервное питание 2-х газовых котлов Ferroli PEGASUS 97 2S от ИБП


Настораживает "ступенчатая аппроксимация".
На осциллоскопе бы взглянуть, но нет под рукой.
1
Краб-с
104 / 88 / 21
Регистрация: 19.05.2012
Сообщений: 456
10.12.2013, 15:57  [ТС] 6
Вот характеристики генератора:
Резервное питание 2-х газовых котлов Ferroli PEGASUS 97 2S от ИБП
0
7476 / 4140 / 474
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 11,527
Записей в блоге: 11
10.12.2013, 16:00 7
Цитата Сообщение от Студент-с Посмотреть сообщение
Вот характеристики генератора:
Не открывается, перезалейте.
0
Краб-с
104 / 88 / 21
Регистрация: 19.05.2012
Сообщений: 456
10.12.2013, 16:10  [ТС] 8
Перезалил, недогрузилось что ли.
0
7476 / 4140 / 474
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 11,527
Записей в блоге: 11
10.12.2013, 16:19 9
Генератор не плох, еще и постоянку выдает (96 Вт).

Опишите как Вы пытаетесь запитать котел от него.
1
10205 / 6587 / 493
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,165
Записей в блоге: 1
10.12.2013, 16:20 10
...типовые ИБП (не сильно дорогие УПС-ы) выдают далеко не синус, особенно под нагрузкой, вам нужен нормальный инвертор с функцией подзарядки (собственным контроллером заряда) и запасом по мощности (каким, зависит от начальных перегрузок при включении котлов).
2
Краб-с
104 / 88 / 21
Регистрация: 19.05.2012
Сообщений: 456
10.12.2013, 16:50  [ТС] 11
Цитата Сообщение от OldFedor Посмотреть сообщение
Опишите как Вы пытаетесь запитать котел от него.
1. Без меня. Брали генератор, подключали к нему насос и котёл. Котёл не работал.
2. Со мной. Брали УПС, подключали к нему сетевой фильтр(с вилкой которую можно воткнуть в УПС, мама папа и все дела), уже в этот сетевой фильтр подключали котёл. Ну а сам бесперебойник в генератор.

Цитата Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
каким, зависит от начальных перегрузок при включении котлов
А где их можно узнать?
0
10205 / 6587 / 493
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,165
Записей в блоге: 1
10.12.2013, 16:59 12
к нему сетевой фильтр
как показала практика сам фильтр в лучшем случае по ВЧ имеется, в худшем - имеем дело с обычным разветвителем. Да и модифицированному синусу и перегрузам сие не препятствие. Датчик пламени котлов и электроника (контроллер) могут быть излишне чувствительны или быть собраны по-китайски (с экономией на деталях, обычно фильтрующих элементах).
1
7476 / 4140 / 474
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 11,527
Записей в блоге: 11
10.12.2013, 17:41 13
Цитата Сообщение от Студент-с Посмотреть сообщение
2. Со мной. Брали УПС, подключали к нему сетевой фильтр(с вилкой которую можно воткнуть в УПС, мама папа и все дела), уже в этот сетевой фильтр подключали котёл. Ну а сам бесперебойник в генератор.
Т.е. по сути Вы питали от того же УПСа, а не от генератора.
Это не то.
0
Краб-с
104 / 88 / 21
Регистрация: 19.05.2012
Сообщений: 456
10.12.2013, 19:06  [ТС] 14
Цитата Сообщение от OldFedor Посмотреть сообщение
Т.е. по сути Вы питали от того же УПСа
Ну естественно, а УПС от генератора.

А в первом случае именно от генератора питали котёл и насос.
0
7476 / 4140 / 474
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 11,527
Записей в блоге: 11
10.12.2013, 19:12 15
Цитата Сообщение от Студент-с Посмотреть сообщение
А в первом случае именно от генератора питали котёл и насос.
Вопрос - что на выходе генератора? Надо смотреть.
Предполагаю, что "мусор".
0
Краб-с
104 / 88 / 21
Регистрация: 19.05.2012
Сообщений: 456
10.12.2013, 19:41  [ТС] 16
Цитата Сообщение от OldFedor Посмотреть сообщение
Вопрос - что на выходе генератора? Надо смотреть.
Предполагаю, что "мусор".
А вообще если генератор не изношен, должен нормально питать?
0
7476 / 4140 / 474
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 11,527
Записей в блоге: 11
10.12.2013, 19:47 17
Цитата Сообщение от Студент-с Посмотреть сообщение
А вообще если генератор не изношен, должен нормально питать?
Должен, но смотря что.
Если на выходе генератора "плохая" синусоида, то электроника котла может и "забастовать".
0
Краб-с
104 / 88 / 21
Регистрация: 19.05.2012
Сообщений: 456
10.12.2013, 19:52  [ТС] 18
Цитата Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
вам нужен нормальный инвертор с функцией подзарядки (собственным контроллером заряда) и запасом по мощности (каким, зависит от начальных перегрузок при включении котлов).
Собственно говоря, самый важный вопрос.
Организация бюджетная, никто 60 тысяч за инвертор, который будет необходим изредка при выключении электричества - не будет.
К сожалению.

Если вас не затруднит, глядя на приложенные котлы подскажите самый бюджетный вариант. или около того.
0
7476 / 4140 / 474
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 11,527
Записей в блоге: 11
10.12.2013, 20:09 19
Импортные, конечно, не дешевые.
Я купил инвертор у московской фирмы "Солнечная энергия" - http://suntechnology.ru/besper... kotlov.php.
Обошлось, если не путаю в 16-17 тысяч.
Это без АКБ, они отдельно.
Работает хорошо, вот уже три года.
Есть особенность: их инверторы есть на 12, 24 и 48 В. Я покупал на 24, а прислали на 48.
По телефону перепрограммировать не удалось, возил туда.
1
10205 / 6587 / 493
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,165
Записей в блоге: 1
10.12.2013, 21:22 20
самый бюджетный вариант
у китайцев, на али, с бесплатной доставкой.
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
10.12.2013, 21:22

Заказываю контрольные, курсовые, дипломные и любые другие студенческие работы здесь.

ds1307 - резервное питание
По идее там предусмотрена батарейка литиевая 2032. А что если поставить ионистор? Ну ключик...

Резервное питание устройства на МК.
Изначально придумал такую схему резервного питания: ...

Резервное питание SIM900 от li-on батареи
Подскажите, как лучше сделать резервное питание от li-on для SIM900. Задача - при пропаже...

Резервное питание для микроконтроллера
Широко применяю. Минус один- если батарейка сядет, то после ее замены схема не стартанет до тех...