Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Блоки питания и аккумуляторы
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
 
Рейтинг 4.71/34: Рейтинг темы: голосов - 34, средняя оценка - 4.71
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 3
1

Падение напряжения при нагрузке

23.02.2016, 15:56. Показов 7140. Ответов 8
Метки нет (Все метки)

ЗДРЯМ!ИМЕЕТСЯ ТРАНСФОРМАТОР 25ВАТТ 18v выдаёт без фильтра,с фильтром 27v,ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ШУРУПОВЕРТА НАПРЯЖЕНИЕ ПАДАЕТ ДО 18v,что сделать,чтоб и с нагрузкой и без нагрузки было 18v,хочу использовать как лабораторный,поэтому фильтр желателен,может отмотать вторич ку?или чтоб было 27v ,но чтоб без падения при нагрузке,шуруповерт тянет1,5А может много?но почему падение такое при нагрузке?
0

Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь.

Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
23.02.2016, 15:56
Ответы с готовыми решениями:

Греется TNY266 при небольшой нагрузке
Собрал импульсный БП 5В на TNY266. В принципе все стандартно, схема по-даташиту. При мелкой...

Блок питания при нагрузке уходит в защиту
блок питания при нагрузке уходит в защиту +3.3v 22A +12v 14A +12v 15A -12v 0.3A +5vSB 2A ...

Скачки напряжения при питании МК от импульсника при ШИМ
Всем привет. Я часто использую микруху mc34063 для питания МК 3.3В от более высоких линий....

Замкнуть два провода при подаче напряжения
Привет. Есть один вопрос к вам, на тему электроники, может кто-то встречал когда-нибудь. Надо...

8
142 / 120 / 21
Регистрация: 14.02.2013
Сообщений: 816
23.02.2016, 17:16 2
Лучший ответ Сообщение было отмечено werds777 как решение

Решение

По закону Ома
I=P/U;
25 Ватт/18 Вольт=1.38 Ампер

Шурик тянет 1.5 Ампер значит вам надо P=U*I;
18 Вольт*1.5 Ампер=27 Ватт
Нужен трансформатор на 27 Ватт но можно и с запасом 35 Ватт норм будет.
1
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 3
23.02.2016, 17:27  [ТС] 3
Спасибо,с амперами ясно,а что с напряжением,что за просадка,может ёмкости фильтра мало 2000мк?или это из за нехватки ватт?
0
142 / 120 / 21
Регистрация: 14.02.2013
Сообщений: 816
23.02.2016, 20:03 4
Лучший ответ Сообщение было отмечено werds777 как решение

Решение

Из за нехватки Ватт это у вас.
1
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 3
23.02.2016, 20:42  [ТС] 5
Спасибо что откликнулись!Всё-таки во вторичку попробую впаяться,будет и 27 и ещё сколько нибудь))
0
1898 / 1216 / 121
Регистрация: 04.01.2010
Сообщений: 4,358
01.03.2016, 14:23 6
Цитата Сообщение от VladimirU Посмотреть сообщение
По закону Ома
I=P/U;
25 Ватт/18 Вольт=1.38 Ампер
Шурик тянет 1.5 Ампер значит вам надо P=U*I;
18 Вольт*1.5 Ампер=27 Ватт
Нужен трансформатор на 27 Ватт но можно и с запасом 35 Ватт норм будет.

йооккырыны бабаи! Вы хоть сами прочитали, то что вы написали?
Нет, с законом Ома все ок, расчеты тоже "на уровне", но выводы просто уникальные...
Если написать ваши вычисления, то получится:
P = 25Вт.
I = 25/18=1,38А.
P=1,38*18 = 27Вт.

Другими словами, вы примерно прикинули, что 25Вт в вашем случае равно 27Вт. Собственно, и больше ничего.

werds777, вам нужен стабилизатор напряжения. Но для лабораторного источника надо будет пахать и пахать. Лучше ограничиться просто использованием сего в качестве "стабилизированного источника питания".

Добавлено через 4 минуты
схем стабилизаторов в Сети полно. Можете взять маленький, до 3А на LM2576. Их можно купить скорее всего, даже на рынке - вещь очень распространенная. Только следите, чтобы на входе не было >40В.
0
142 / 120 / 21
Регистрация: 14.02.2013
Сообщений: 816
01.03.2016, 19:15 7
Voland_, да не не 1.38 А, а 1.5 A это ток шуруповёрта который будет подключён к БП 18 Вольт 25 Ватт.
0
1898 / 1216 / 121
Регистрация: 04.01.2010
Сообщений: 4,358
01.03.2016, 22:04 8
VladimirU, с какой стати? По вашему же приведенному закону Ома ток не получается равным 1,5А.
Но на кой было считать ток, а потом снова домножать его на то же напряжение питания, чтобы снова получить мощность?
Это и ежу понятно, что "для питания шуруповерта мощностью 25Вт нужен трансформатор не менее 25Вт" ). Для чего вы закон Ома сюда приплели?

Я думал, вы сейчас приведете здесь выдержки из справочников, где приводится расчет трансформатора с учетом его нагрузки, когда номинальное напряжение получается при номинальной нагрузке. А так - в 99% случаев трансфоматор всегда имеет повышенный ЭДС холостого хода. От этого, наверное, можно уйти, но проще поставить после него стабилизатор и не мучиться.
0
142 / 120 / 21
Регистрация: 14.02.2013
Сообщений: 816
02.03.2016, 15:11 9
Да я с вами согласен.
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
02.03.2016, 15:11

Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь.

Формирование импульса напряжения при большом макс. токе
Здравствуйте, Нужно собрать силовую схему для питания индуктивной (относительно) мощной...

Меняется-ли мощность лампы накаливания при изменении напряжения?
Привет! Извините за тупой вопрос, не шарю я в электротехнике, а гугл не дал однозначный ответ. ...

Падение скорости интернета при нагрузке на компьютер
Где-то полгода назад купил новый системный блок, все работало хорошо, постоянно играл в wow на...

Построить график напряжения на нагрузке