Подскажите пожалуйста толковый источник тока. Нужен для питания датчика pt100. У Microchip есть AN там источник на 1 мА из mcp602 состоит. Мне же надо около 12 мА. Собрал по их схеме, не вытягивает, при нагрузке больше 250 Ом заваливается ток. Источником пробовал управлять с помощью цапа снял нагрузочные характеристики и зависимость тока от напряжения цапа.
<Изображение удалено>
0
|
|
21.03.2017, 17:40 | |
Источник электрической энергии под нагрузкой Управление слабой нагрузкой переменного тока Управление мощной нагрузкой постоянного тока Управление нагрузкой переменного тока полевым транзисторам |
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.02.2106
Сообщений: 3,113
|
|
21.03.2017, 20:12 | 2 |
Поставьте более мощный операционник, либо дополните выход эмиттерным повторителем.
"источник на 1 мА из mcp602 состоит. Мне же надо около 12 мА." Отчего же вы не задали себе вопрос - а сможет ли обеспечить эта микросхема данный ток? Надеюсь, Rref вы пропорционально уменьшили?
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 25.04.2016
Сообщений: 53
|
|
22.03.2017, 00:56 | 3 |
Все, как мне кажется просто, питаются операционные усилители у вас по всей видимости от 5 вольт. Дальше - предположим вы уменьшили сопротивление резистора Rref с 2.5 кОм до 100 Ом (по крайней мере для данного источника тока Uref=I*Rref, берем любые значения, например 0.004 А при 0.4 В, получаем 100 Ом), получается 250 (Ом) * 0.0125 (А) + 100 (Ом) * 0.0125 (А) = 4.375 В, не будем забывать что операционный усилитель обладает выходным сопротивлением, посчитаем его грубо через ток короткого замыкания (это не совсем корректно, я знаю, в каких то случаях так и есть, как у TL072, в других как у LM358 стоит схема защиты, работа которой на коротком замыкании не отражает значение внутреннего сопротивления), и все-же при 5.5 вольтах питания - 22 милиампера ток короткого замыкания, это значит внутреннее сопротивление 250 Ом, то есть для в итоге получаем (250+100+250)*0.0125=7.5 вольт - напряжение питания!!! Иными словами при 5 вольтах на нагрузке в 600 Ом мы не можем получить ток больше, чем 8.3 милиампера. Понятно что операции с внутренним сопротивлением ОУ не совсем корректны, но общий ход рассуждений я думаю понятен.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 13.02.2017
Сообщений: 34
|
|
22.03.2017, 11:35 | 4 |
У меня питание 4,4В максимум пока, что я могу взять с отладочной платы.
Про эмиттерный повторитель, правильно ли я его включаю в цепь? Как правильно подобрать Rэ? При симуляции выходной ток начинает всеравно потихоньку уплывать
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 13.02.2017
Сообщений: 34
|
|
22.03.2017, 11:45 | 5 |
Пардон, исправил немного схемку.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.02.2106
Сообщений: 3,113
|
|
22.03.2017, 12:06 | 6 |
R2 к эмиттеру, а не базе. У вас транзистор не охвачен обратной связью, а потому ... ;)
Кстати, _крайне_ полезно поставить "демпфирующий" резистор б-э Q1 (~0.1-1К) для того, чтобы не разрывалась обратная связь на ВЧ и часть тока ОУ всё-же шла в нагрузку.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.02.2106
Сообщений: 3,113
|
|
22.03.2017, 12:27 | 7 |
Источник тока можно сделать несколько проще:
http://www.onsemi.ru.som/PowerSolutions ... .do?id=197
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 13.02.2017
Сообщений: 34
|
|
23.03.2017, 00:25 | 8 |
Спасибо за подсказку, перекинул обратную связь на эмиттер и симуляция показала хорошие результаты. Поставил токозадающий резистор 22 Ом. С большими номиналами ток проседать начинает при больших нагрузках > 200 Ом. По схеме которую вы привели делал, но вроде как тут входное U задается делителем, от внешнего источника не рекомендуют. А хотелось бы цапом управлять.
0
|
23.03.2017, 00:25 | |
Заказываю контрольные, курсовые, дипломные и любые другие студенческие работы здесь или здесь. Управление индуктивной нагрузкой в цепи переменного тока Измерение RMS тока при ФИМ-управлении силовой нагрузкой источник тока на 20-50 ампер Источник тока с ЭДС Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |