(Собрал выпрямитель по схеме, на выходе 610В, знатоки аналоговой электроники подскажите пожалуйста где грабли.
0
|
|
29.03.2016, 21:53 | |
Высокое напряжение и линейный режим NCP1450ASN50 - аномально высокое выходное напряжение ИБП выдает пониженное напряжение Высокое напряжение на АЦП? |
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.02.2106
Сообщений: 3,113
|
|
29.03.2016, 22:03 | 2 |
Вообще-то, "земля" и "ноль" в сетевом разъеме - это синонимы. Теперь вы можете замкнуть эти 2 вывода и посмотреть, во что превращается схема.
Кстати, кто вас надоумил соединять среднюю точку конденсаторов с землей? (Ой, чой-то мне кажется, что это развод.)
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 225
|
|
29.03.2016, 22:06 | 3 |
В данном случае "земля" - это именно земля. Полноценно сделанное заземление с вбитыми в землю штырями и прочими причиндалами.
В компьютерных блоках питания подсмотрел. В смысле "развод" ? - Вы думаете мне нечем заняться ?
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.02.2106
Сообщений: 1,864
|
|
29.03.2016, 22:15 | 4 |
Скажем так: весьма вероятно, что ноль _где-то_ подсоединён к земле (например, в щитке). Если внести это в схему - вроде таки правда удвоитель напряжения получается...
А в БП всё по другому - там конденсаторы за трансформатором живут...
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 225
|
|
29.03.2016, 22:37 | 5 |
Хорошо пусть удвоитель - тогда должно быть 440В, но почему 600В !!!
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 789
|
|
29.03.2016, 22:56 | 6 |
действующее 220, амплитудное ~310. после моста.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 225
|
|
29.03.2016, 23:05 | 7 |
Тогда в принципе получается 610В, но как тогда правильно заземлить схему ?
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.03.2012
Сообщений: 1,017
|
|
30.03.2016, 00:17 | 8 |
Корпус надо заземлять, а схему изолировать.
А схема у вас получилась - двуполярный однополупериодный выпрямитель.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 174
|
|
30.03.2016, 00:29 | 9 |
![]()
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.03.2013
Сообщений: 4,224
|
|
30.03.2016, 01:22 | 10 |
Проблема у вас не в схеме, а в электрике)
Если бы все нормально было в электрике то в щитке бы выбило автомат ибо земля присоединенная к выходу диодного моста должна давать короткое замыкание на половине полуволн синуса, то есть 50 раз в секунду А так как автомат не сработал то надо смотреть где у вас еще какое оборудование течет на землю. Может с другой фазы что течет, вот и имеем повышение В компьютерном блоке питания вы плохо смотрели, там к земле подключен минус питания после трансформатора, т.е гальванически изолированный от сети
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.02.2106
Сообщений: 3,113
|
|
30.03.2016, 01:42 | 11 |
"Если бы все нормально было в электрике то в щитке бы выбило автомат ибо земля присоединенная к выходу диодного моста должна давать короткое замыкание на половине полуволн синуса, то есть 50 раз в секунду"
oxytt, посмотрите схему еще раз. Внимательно.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.03.2013
Сообщений: 4,224
|
|
30.03.2016, 01:47 | 12 |
Вы про то, что земля не на диодный мост присоеденена, а на точку между двух конденсаторов?
Да, вижу теперь Не привык смотреть схемы сделанные на фоне темной комнаты, мрак кругом) Тогда да, от 470мкф в розетку через диод вышибать не должно Для этого симуляция не нужна Но все равно разряжать такие емкости на землю, это значит создавать токи в проводе заземления, правильно ли это? Могу ошибиться, но по идее это должно быть запрещено Уж если не автомат, то УЗО бы сработало
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.02.2106
Сообщений: 3,113
|
|
30.03.2016, 01:50 | 13 |
Если вы посмотрите схему того же компьютерного БП, то там именно так и сделан переключатель 110-220.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.03.2013
Сообщений: 4,224
|
|
30.03.2016, 01:52 | 14 |
![]()
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 225
|
|
30.03.2016, 02:00 | 15 |
2oxytt А где конденсатор разряжается на землю ? В данном случае получается, когда идет положительный (относительно 0) полупериод заряжается С1 на полную амплитуду, когда отрицательный полупериод заряжается С2 опять же на полную амплитуду но при это нет разности потенциалов на обкладках С1 по этому он не разряжается. То же самое происходит и с С2 когда заряжается С1
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.03.2013
Сообщений: 4,224
|
|
30.03.2016, 02:03 | 16 |
При нормальном заземление земля соеденена с нулем фазы или на столбе или в щитке на вводе
Считайте, что земля это нольфазы и получается, что на одной полуволне синуса один конденсатор заряжается через диод моста и землю, на второй другой Так как потенциал между землей и нулем близок к нулю в норме то второй конденсатор плеча в этот момент заряжаться не будет
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 28.06.2010
Сообщений: 211
|
|
01.04.2016, 00:44 | 17 |
Вместо С1 и С2 поставить один конденсатор 220 мкФ на 450 В.
И поставить токоограничивающий терморезистор, чтобы при включении диодный мост не грохнулся. Терморезистор вы в компьютерном блоке питания не подсмотрели, а напрасно.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 31.01.2013
Сообщений: 1,625
|
|
01.04.2016, 01:54 | 18 |
Начнем с того, что заземляющая клемма в розетке предназначена для защитного заземления корпуса (шасси) прибора и не должна соединяться ни с какой точкой схемы...
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.03.2013
Сообщений: 4,224
|
|
01.04.2016, 11:49 | 19 |
![]() Для этого куда бы не цепляли провод заземления в нем не должны возникать токи
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.03.2013
Сообщений: 4,224
|
|
01.04.2016, 12:58 | 20 |
SGE Безопастность не всегда логична, отсюда вывод - вы готовы пожертвовать безопастностью ради логики
Ваше право. Не забывайте только предупреждающие таблички ставить ;)