0 / 0 / 0
Регистрация: 14.10.2010
Сообщений: 64
|
|
1 | |
Правильное питание серверных ???22.07.2015, 22:00. Показов 7231. Ответов 11
Метки нет Все метки)
(
Всем привет. Недавно на работе пропало электроснабжение. Совсем.
Батарей UPS хватило на полчаса. в связи с этим возник детский вопрос. А зачем компьютеры серверных питать синусоидой 220 в. Поясню мысль, имеется два трехфазных ввода плюс генератор, плюс UPS. Полного совпадения фаз, тем более между вводом электросети и генератором добиться невозможно. Поэтому испоьзуется система двойного преобразования, сначала энергия закачивается в АКБ оттуда подается на инвертор. С инвертора подаётся в БП компьютера, здесь снова выпрямляется и ещё одним инвертором преобразуется в 12в и 5в. Т. о. имеем два слабых звена, АКБ которая постоянно разряжается-заряжается, тем самым уменьшая собственный срок службы и первичный инвертор, его надо периодически чистить, следить за температурой окр. среды. Для профилактики требуется перевести на байпас, предварительно погасив сервера. Это лишний напряг. Поэтому появилась идея питать сервера напрямую постоянкой 220в (или 310в?) примерно по такой схеме: Элененты системы можно будет для профилактики отключать на ходу. Напряжение АКБ пускай будет чуть ниже штатного напряжения от сети. Поэтому в обычном режиме АКБ заперт диодом. При пропадании или провале сети энергия начинает поступать с батареи. Пока вижу лишь одну проблему, в штатном режиме в выпрямителе БП компьютера пол периода работают два диода, а в другие пол периода другие два диода. При питании постоянкой будет без продыху пахать лишь пара, и не факт что не загнутся.
__________________
Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ, диссертаций здесь
0
|
|
22.07.2015, 22:00 | |
Ответы с готовыми решениями:
11
FT232RL+правильное питание Правильное питание компонентов утсройства и ещё вопросы. Купил HD3870 512mb 256bit, а вот питание от блока питание не подходит. Согласование ADM485 (питание 5v) и ATMEGA8 (питание 3.6v). |
0 / 0 / 0
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 1,182
|
|
22.07.2015, 22:13 | 2 |
Не надо изобретать велосипед. Питание 48В постоянным током вполне стандартное решение.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 14.10.2010
Сообщений: 64
|
|
22.07.2015, 22:25 | 3 |
![]()
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 1,182
|
|
23.07.2015, 09:49 | 4 |
Я не нашел какой либо готовой статьи на эту тему, но все большие производители серверного оборудования выпускают блоки питания на 48В и наверняка существуют готовые решения для бесперебойного снабжения 48В.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 30.04.2015
Сообщений: 721
|
|
23.07.2015, 10:43 | 5 |
Ставим APC 380/220 с блоками наборных батарей...
дорого, но когда по ТЗ Заказчика заложено время автономной работы, то для нас цена уже не имеет значения - деньги Заказчика http://www.apc.som/site/products/index. ... tryCode=RU Почему в ответственных проектах применяют стандартные решения ? Уволился "изобретатель" и начинаются проблемы...
0
|
0 / 0 / 1
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 3,435
|
|
24.07.2015, 00:25 | 6 |
48в - стандартное напряжение в промышленных АТС (телефонных станциях), сейчас это уже считается стандартом. Оттуда же пошли и размер стоек/шкафов на 19 дюймов. В частности, CISCO уже давно делают с доп.разъемами на 48в. Серверы тоже начинают делать с такими же фишками.
Преимущество - забил шкаф автомобильными аккумуляторами блоками по 4 - вот тебе и 48в. Спросите спецов по сотовой связи - у них везде стоят такие блоки батарей. Тут другая засада - токи будут нехилые, раз в пять больше, чем в сети 220в, поэтому провода и клеммы должны быть соответствующие.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 04.09.2011
Сообщений: 1,023
|
|
25.07.2015, 06:53 | 7 |
Автомобильные аккумуляторы являются стартерными. Для этой цели они непригодны совершенно.
Для целей резервирования питания применяют тяговые батареи, которые предназначены для многократных циклов глубокой разрядки, они от этого не выходят из строя, в отличие от стартерных. В любом случае тема не для форума, а для серьезной проектной организации, ибо подводных камней в этом вопросе огромная гора. И даже после серьезного обследования и проектирования еще не факт, что деньги не будут выброшенными на ветер, ибо всегда могут остаться неучтенными важные нюансы...
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 25.05.2014
Сообщений: 190
|
|
02.08.2015, 17:01 | 8 |
![]()
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 15.03.2009
Сообщений: 4
|
|
02.08.2015, 20:21 | 9 |
Я правильно понимаю, что имеется 2 фидера + генератор?
Если так, то какой вообще может быть перебой в питании ? Ставите АВР, генератор с автозапуска и спите спокойно. Аккумуляторы должны выдержать 5 минут при полной нагрузке, это единственное условие.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 30.04.2015
Сообщений: 721
|
|
02.08.2015, 22:44 | 10 |
![]() Сижу в пультовой... гроза... АВР полностью вырубается... оба ввода... кто-то звонит с подстанции и спрашивает : У вас есть электричество ? Я: нет. вырубило оба ввода кто-то: ну так и должно быть... оба ввода с одного источника... к дизелю соляру не завезли/стартёрный аккумулятор сел... Другой случай: старый объект... электрики чего то с движками намутили... при включении жёсткий коротун, в ТП выгорают предохранители, это как то вырубает подстанцию, это вызывает веерное отключение (все отрубленные по одному вводу автоматом нагрузили резервный ввод)... полгородка без электричества...
0
|
0 / 0 / 1
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 3,435
|
|
03.08.2015, 02:03 | 11 |
Так ты точно так же будешь сидеть и с аккумуляторами - ибо за ними нужно постоянно присматривать. Как с генератором - забыли топливо - так и твоими аккумуляторами - забыли зарядить, забыли проверить состояние, пять лет - пора менять...
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 04.09.2011
Сообщений: 1,023
|
|
03.08.2015, 05:12 | 12 |
Надежней он-лайн систем с двойным преобразованием нет ничего, это аксиома.
Вся сложность только в правильном проектировании И эксплуатации оной. Независимая экспертиза технических решений И организационных мероприятий имеет смысл. Уж пяти минут резервирования точно недостаточно, именно на случай отказа генератора, который тоже должен быть непременно. При правильной организации эксплуатации такой отказ не станет слишком дорогой проблемой, в крайнем случае всегда можно вызвать мобильный генератор подходящей мощности, что уже случалось в нашей организации... Приехали за полчаса два генератора, один из который смог взять на себя нашу основную нагрузку.
0
|
03.08.2015, 05:12 | |
Помогаю со студенческими работами здесь
12
Чуток не понимаю питание USB и питание МК... Внешнее питание + питание по USB Правильное swprintf, правильное wprintf ? Совместимость двух серверных планок Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |