Доброго времени суток
Вопрос есть
В источниках бесперебойного питания там где переключение делается реле, по возврату сети реле переключается в нуле сети или в нуле инвертора или асинхронно?

На даче переключение на генератор сделано контактором (по сути реле). При возврате сети переключает на сеть, но 50/50 что котел встанет в ошибку. Да и провал напряжения уж сильно заметен на освещении например, чего при питании от ИБП не заметно
Вот думаю можно ли как то уменьшить помехи при возврате сети
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
25.07.2015, 05:39
Ответы с готовыми решениями:

Чуток не понимаю питание USB и питание МК...
Суть вот в чем... ну например программатор на FT232RL мне вот что не очень понятно от USB приходит...

Согласование ADM485 (питание 5v) и ATMEGA8 (питание 3.6v).
Доброго времени суток! Нужно подключить ADM485 (питание 5v) и ATMEGA8 (питание 3.6v). Полагаю, без...

Внешнее питание + питание по USB
Возможно ли такая схема питания? Задача в следущем: устройтсво большую часть времени питается от...

Блок управления подкачивающего насоса котла
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане обращаюсь к Вам, за помощью. Требуется составить...

47
0 / 0 / 0
Регистрация: 20.04.2014
Сообщений: 44
30.07.2015, 07:04 41
Author24 — интернет-сервис помощи студентам
Посмотреть систему заземления. ШУЗ. Обратить внимание на дроссель розжига. Временная задержка для разряда дросселя розжига.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 20.04.2014
Сообщений: 44
30.07.2015, 07:15 42
Хорошо, другими словами: имеете две системы заземления IT и ??? TN->TN-S->TN-C-S, Двойное преобразование (в грубом приближении) дает вам IT. (Вот вам синхронизация)
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 30.04.2015
Сообщений: 721
30.07.2015, 11:17 43
Цитата Сообщение от oxytt
Сейчас и стоит два контактора, только они как то хитро спарены, что работают в режиме переключения - при снятии напряжения с катушки один замыкается, второц размыкаеися и наоборот
Если конечно я правильно понял эту конструкцию. Но там точно два контактора, соединенных перемычкой на которой сверху стоит катушка
Реверсивный контактор - контакт одной катушки размыкает цепь включения другой катушки.
Если за контакторной схемой автоматического ввода резерва - пример с реле контроля фаз

будет стоять бесперебойник, то проблем со схемой управления во время переключения не должно быть... но постоянно работающий бесперебойник крутит счётчик... но хочется жить в тепле... но чубайс...
Сколько "потребление лепездричества котлом" ?
Фотку на всё это чудо (раз схемы нет) ?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.03.2013
Сообщений: 4,224
30.07.2015, 19:11 44
Ot-x Генератор отключается через несколько минут после появления сети
Так что в момент переключения контактора есть и сеть и напряжение генератора
0
1 / 1 / 0
Регистрация: 30.12.2013
Сообщений: 192
30.07.2015, 22:06 45
Цитата Сообщение от oxytt
Так что в момент переключения контактора есть и сеть и напряжение генератора
Контакты не перекидываются мгновенно. Разрыв цепи происходит в один момент периода напряжения, замыкание - в другом, да ещё и спустя десятки миллисекунд (если не сотни). Возможно увеличение задержки на секунду-две решит проблему.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.03.2013
Сообщений: 4,224
31.07.2015, 08:56 46
Цитата Сообщение от Ot-x
Разрыв цепи происходит в один момент периода напряжения, замыкание - в другом, да ещё и спустя десятки миллисекунд (если не сотни). Возможно увеличение задержки на секунду-две решит проблему.
Наверно. Но придется разделять контактор на два. А может и на три и ставить еще реле выбора фаз. Правда не уверен, что от реле выбора фаз может быть какой то толк

Кстати схема переключения несколько более сложная. Есть еще один контактор который стоит в коробке автоматического запуска генератора. Этот контактор как бы тоже переключает сеть на генератор, но видно чтобы не тащить сеть проводом двойной длинны (генератор стоит на дальнем углу участка) решили основную сеть переключать прямо в доме, а толстый силовой кабель тянуть только для питания от генератора. И выходит эти два контактора срабатывают асинхронно. Думаю убрать этот второй, по идее можно на обратный кабель напрямую без контактора подключить генератор, все равно этот кабель в доме отключается при подключении сети. Но надо будет все еще разререпроверить по логике подключения.

Кстати. Я как то искуственно поймал туже ошибку котла. Когда включил котел через самодельный ваттметр для замера мощности потребления. Так вот все работало хорошо (360 ватт в состоянии выключена горелка, 600ватт в состоянии продувка) пока дело не дошло до розжига. В этот момент котел и попал на ошибку. Возможно внутренние схемы питания не успевают обесточить контроллер котла при переключении контактора благодаря емкостям блока питания, но энергии на розжиг не хватает?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 30.04.2015
Сообщений: 721
31.07.2015, 15:02 47
Цитата Сообщение от Ot-x
Так вот все работало хорошо (360 ватт в состоянии выключена горелка, 600ватт в состоянии продувка) пока дело не дошло до розжига. В этот момент котел и попал на ошибку. Возможно внутренние схемы питания не успевают обесточить контроллер котла при переключении контактора благодаря емкостям блока питания, но энергии на розжиг не хватает?
Розжиг это высоковольтная искра со всеми создающимися импульсными помехами и скачками... может проблема в самом контроллере котла неизвестной породы ?
Меня сейчас смежники просят помочь устранить причину хреновой работы импортного шлагбаума... явно делали толлеранты :(
Проще свой контроллер под шлагбаум сделать.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.03.2013
Сообщений: 4,224
31.07.2015, 17:51 48
Цитата Сообщение от pytrpts
Розжиг это высоковольтная искра со всеми создающимися импульсными помехами и скачками... может проблема в самом контроллере котла неизвестной породы ?
Горелка немецкая, домой вернусь смогу название написать.
А внутри нее коробка в которой происходит ошибка толи ABB толи OMRON
И уже оттуда ошибка передается на контроллер котла от вилермана
0
31.07.2015, 17:51
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
31.07.2015, 17:51
Помогаю со студенческими работами здесь

Принцип работы ИБП для котла
http://http://www.nix.ru/autocatalog/sven/sven_ups/UPS-1000VA-SVEN-Reserve-Home-1000-LCD-2-evro-roze...

Необходимость нейтрали для платы горелки котла
Здравствуйте! На судне отсутствует нейтраль и нулевой провод, питание 3x400. Устанавливаем котел...

Микроконтроллер для считывания информации из блока управления котла
Здравствуйте! Современные беспроводные термостаты стоят дорого (от 10 до 15 тыс. рублей), и поэтому...

Помогите расшифровать протокол котла RINNAI DMF 166
Всем здравствуйте! Пытаюсь разработать устройство управления котлом Rinnai. Точнее устройство,...

Питание
Здравствуйте Использую stm32f103. Хочу питать от 3 В, возможно ли вывести на максимальную...

Питание
Добрый день! Пока писал код, всё работало от Компа нормально. Когда начал бороться за...

Питание
От компа погорел однажды бп, его естественно в утиль, купили новый, до сих пор работает. Потом...