Защита симисторной схемы от перегрузки и КЗ

16.12.2014, 16:23. Показов 12514. Ответов 12
Метки нет (Все метки)

Здравствуйте, друзья.
Нужна небольшая помощь. Пожалуйста, оцените работоспособность идеи:


http://habrastorage.org/files/d5a/ab5/8e5/d5aab58e56ac476ea71d75fe2a15dc3b.gif

Надо управлять включением/отключением нагрузки:
- переменного тока;
- 220 Вольт, 50 Гц;
- нагрузка с потреблением не более 3-х Ампер;
- используется типовое включение симистора;
- нагрузка возможна различная - и индуктивная, и резистивная.

Задача.
Быстрое отключение симистора при перегрузке или КЗ в нагрузке. Чтобы симистор не сгорел.
Через несколько секунд нужно восстановить работу устройства, если КЗ или перегруз устранен.
Устройства с этой схемой будут размещены в труднодоступных местах. Соответственно, предохранители, которые надо менять нежелательны, да и медленные они.

Мысль такая.
На симисторе есть перепад вольта 1,5 в "нормальном" режиме работы. При увеличении нагрузки, это напряжение увеличивается.
Подобрать резистор, который при перегрузе позволит зажечь светодиод оптопары SFH6156, номинал которого 1 Вольт.

Срабатывание транзистора SFH6156 отслеживать микроконтроллером (линия PA3) и отключать нагрузку.

Что беспокоит: не сгорит ли симистор, пока будет удерживать пол-периода (10 мс) нагрузку в КЗ?
Симистор-то быстро не закроется, если уже включился, пока через 0 не перейдет.

И еще такой вопрос, дорогие коллеги, стоит ли изобретать этот велосипед?
Может есть простые проверенные решения защиты данной схемы от перегруза и КЗ?
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
16.12.2014, 16:23
Ответы с готовыми решениями:

Защита схемы от тока сервоприводов
Добрый день, форумчане ! Занимаюсь сейчас проектом, и не знаю как решить одну проблемку, решил...

защита схемы с внешним терморезистором
Всем привет. Имеется схемка с внешним терморезистором (первая картинка, верхний резистор в делителе...

Должен ли хотя бы один из параметров оператора перегрузки был того же типа, что и тип, в котором этот оператор перегрузки определен
A) В зависимости от перегружаемой операции B) Нет C) Да D) В зависимости от типа, в котором...

Нужны различные блок-схемы, функциональные схемы жестких дисков и их работы.
Срочно нужны различные блок-схемы, функциональные схемы жестких дисков и их работы. Заранее большое...

__________________
12
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 3,260
17.12.2014, 10:32 2
Есть простое и очень дешевое решение - самовосстанавливающиеся предохранители. И стоит дешево, и места на плате почти не занимает.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 498
17.12.2014, 10:33 3
Идея не работоспособна. При закрытом тиристоре на оптрон через нагрузку подаётся 220В. Оптрону будет кирдык.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.10.2014
Сообщений: 243
17.12.2014, 11:56 4
BykTiho, а если рабочий ток - ампер 5?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.08.2012
Сообщений: 1,217
17.12.2014, 13:44 5
Трансформатор тока, датчик тока на эффекте Холла.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 3,260
17.12.2014, 17:10 6
Цитата Сообщение от smotuks
BykTiho, а если рабочий ток - ампер 5?
Лично видел предохранители на 3А. Может и на 5 есть. На крайний случай можно и параллельно поставить 2-3-4 штуки.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 50
17.12.2014, 20:52 7
Спасибо, друзья.

В итоге решений получается несколько:
1. Самовосстанавливающийся предохранитель.
2. Шунт на 0,1 Ома, и попробовать с него на оптопару подать напряжение, а не как у меня на схеме.
3. Использовать ACS711, ACS712 - датчики тока на эффекте Холла.

Проще всего, пожалуй, самовосстанавливающийся предохранитель. Однако, проблема оказалась найти на нужный вольтаж и амперы.
Вот из того, что нашел, самое близкое: 1,25А / 600В:
http://www.chipdip.ru/product/b-1250t/

Чаще всего на 30 и 60 Вольт попадаются.
Может не там ищу? Где они обычно продаются? Вольт на 260-300 (для нашего сетевого напряжения), да на 2-3 Ампера?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 09.10.2014
Сообщений: 40
18.12.2014, 23:04 8
Я что–то не понял… тиристор – это защелка, который открылся и пока ток извне не снимут не закроется. И в лучшем случае вы можете успеть НЕВКЛЮЧИТЬ испульс запуска на следующий полупериод, если в этом полупериоде что–то не понравилось. Но если ток за этот полупериод будет уже сверхнормы, то тиристор просто недоживет до закрытия и до следующего полупериода. Это какаято защита от немного больше нормы, но никак не от кз в нагрузке. Решение – более мощный тиристор плюс добавочный резистор, для ограничения тока кз на уровне допустимого импульсного тока тиристора, плюс пердохранитель на номинальный плюс чуть ток нагрузки…
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.02.2012
Сообщений: 699
19.12.2014, 01:05 9
Пока еще никому не удалось адекватно защитить тиристор от КЗ. Разве что плавкий предохранитель, но это рулетка.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 50
19.12.2014, 14:25 10
Shopo, Леанид Ивинавич.

Выходит, если нужна эффективная защита, лучше делать схему на мощных полевиках?
Хотелось простого решения, нравятся симисторы за простоту и дешевизну.

Попробую переделать схему.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 22.12.2011
Сообщений: 363
21.12.2014, 17:19 11
Выходит, если нужна эффективная защита, лучше делать схему на мощных полевиках?
Хотелось простого решения, нравятся симисторы за простоту и дешевизну.
В сумме с учётом запчастей и работ по замене тиристоров и морального ущерба... полевики могут оказаться дешевле
пакетик трупиков... сгорает предохранитель, вышибает автомат, и симистор/тиристор всё равно успевает сгореть... особенно если сразу пытаются подать нагрузку, чтобы убедиться в реальности коротуна :)

0
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.10.2014
Сообщений: 243
21.12.2014, 18:06 12
А если взять симисторы мощнее, и на радиатор?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 22.12.2011
Сообщений: 363
21.12.2014, 18:19 13
Цитата Сообщение от smotuks
А если взять симисторы мощнее, и на радиатор?
При КЗ даже в устройствах плавного пуска двигателя сгорают мощные симисторы на радиаторах с обдувом ... если малость промахнулись с выбором предохранителя :(
На предприятии в компрессоре установлен софтстартер 3RW3038 (двигатель 37 кВт) вместо штатной схемы "звезда-треугольник". Подключен после защитного автомата SIRIUS на 80А (тоже штатного). Работал нормально, но сегодня взял и сгорел.
Из телефонного разговора с обслуживающим персоналом выяснилось, что "сгоранию" предшествовало многократное перегорание плавкой вставки (у них оказывается в распределительном щите еще и вставки стоят на 80А, что меньше рекомендуемых в Инструкции на 3RW30 125А) на "средней" фазе (т.е., как я понимаю, именно на той, которая в софтстартере не регулируется).
....
История получила продолжение - второе УПП 3RW30 также сгорело через 4,5 месяца эксплуатации.
Заказчик приобрел УПП 3RW4038-1BB14 взамен сгоревших 3RW30 (см. выше).
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
21.12.2014, 18:19

Заказываю контрольные, курсовые, дипломные работы и диссертации здесь.

Составить 2 схемы химического гальванического элемента и 2 схемы электролиза
1. Составить 2 схемы химического гальванического элемента из электрода I рода чтобы: А: ...

Перенос схемы (всех объектов схемы) на новый сервер
Всем здравствуйте! Требуется перенести все данные схемы (порядка 190 таблиц). Прошу помощи,...

Защита программы от НСД. Защита путем шифрования части программы на флеш-диске или флешке
Написать программу на любом известном Вам языке программирования. Программа должна выполнять...

Перегрузки
Помогите пожалуйста написать программу. Описать производный класс, содержащий поле козырь, и...

Перегрузки
Изменить программу предыдущей лабораторной работы. Функцию, определяющую бьет ли первая карта...

с++ перегрузки
Нужна помощь с реализацией кода(перегрузка добавления элемента в массив) Полная постановка...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
13
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.