ШИМ управление индуктивной нагрузкой

18.12.2014, 18:44. Показов 9054. Ответов 9
Метки нет (Все метки)

Необходимо управлять электро клапаном. Ток срабатывания 3А, ток удержания 1А. Напряжение 12в.
Вроде все понятно. Шим с помощью Ардуино. В силовой части пробовал и IRF1404 по схеме из статьи http://iosyitistromyss.ru/upro... ast-3.html и Logic level TOPFET PIP3115. Клапан уверено срабатывает. Шим 2\3 на удержание. Катушка клапана не греется. Но сильно греется полевой транзистор в режиме удержания. Где моя ошибка?
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
18.12.2014, 18:44
Ответы с готовыми решениями:

Управление нагрузкой
Сейчас занимаюсь разработкой устройства управление нагрузками через МК. МК будет управлять 14...

Плавное управление нагрузкой
Нужно при помощи шим Atmego328p плавно регулировать напряжение на нагрузке (до 9 вольт от кроны)?...

Управление емкостной нагрузкой
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста, как можно подключить параллельно нагрузке...

Управление полевиками мощной нагрузкой
У меня возникла идея попробовать управлять достаточно мощной нагрузкой не с помощью симисторов, а с...

__________________
9
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.10.2014
Сообщений: 243
18.12.2014, 18:58 2
а частота ШИМ какая?
0
JomyBist
18.12.2014, 19:34 3
980 Hz
0 / 0 / 0
Регистрация: 14.04.2014
Сообщений: 28
18.12.2014, 21:11 4
Цитата Сообщение от JomyBest
Где моя ошибка?
Вы бы хоть схему включения нарисовали. Вы с ардуины 5 вольт подаете на затвор?
Наверное просто мало и транзистор имеет большое сопротивление сток-исток. Желательно открывать IRF1404 напряжением порядка 10 вольт. Для PIP3115 такой проблемы быть по идее не должно.
0
JomyBist
18.12.2014, 21:14 5
IRF1404 включаю по этой схеме. С ардуины 3.3 вольта. Управление MOSFET порядка 11в.


http://**************************/download/file.php?id=22709&sid=74f9e375e9af92b7e4043733bb93278a
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.02.2106
Сообщений: 2,309
18.12.2014, 21:53 6
Попробуй сначала на постоянку. Подай на базу биполярника 3.3В и замерь напряжение на затворе полевика и падение напряжения на канале (ткни вольтметром в сток и исток). Сразу будет ясно. Если полевик открывается нормально, то на нем будет падать очень маленькое напряжение - десятые доли вольта (а то и сотые). А на затворе должно быть больше 10В.

Едем дальше: при коммутации индуктивности, последняя должна быть включена с защитными диодами. Диоды - SF, UF или Шоттки. Один диод ставится параллельно катушке, но катодом к плюсу питания. Он будет устранять ток самоиндукции при размыкании цепи. А второй можно поставить катодом к стоку полевика. Хотя и не обязательно - это просто подстраховка от обратного напряжения.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 09.10.2014
Сообщений: 40
18.12.2014, 22:50 7
1. Однозначно нужны 2 обратных диода: параллельно катушке и сток–исток.
2. Резистор 10кОм, открывающий полевик, великоват. При емкости затвора 6нФ… получается медленное открывание, добавка к нагреву из–за линейного режима. Попробуйте уменьшить резистор,… далее Либо ставить между биполярником и полевиком еще пару комплементарных биполярников – буфер, либо микросхему драйвер.. .
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.03.2012
Сообщений: 461
19.12.2014, 01:10 8
...а чё, для такой ерунды нужно использовать аж ардуину?! :)
Как было замечено не практике, даж иминитые производители просто монтируют прямь в клапан 555ку + транзисторчик и все дела, никакой головной боли ;)
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 92
21.12.2014, 10:01 9
Эммм... тут немножко вот что получается... Индуктивность... она... обладает определенными свойствами, например, ток обычно запаздывает относительно напряжения. Может случится такое, что полевой транзистор "медленно" закрывается и ловит ток через себя, который его и греет. То есть в цепи с индуктивностью открывать транзистор как-бы все равно как (ну типа), а вот закрывать надо "резко". Поскольку полевой транзистор имеет некий "заряд затвора" и ёную емкость, как нарисовано, то, чтобы он закрылся резко, надо, чтобы "конденсатор" в затворе разрядился быстро. В Вашей схеме полевой транзистор открывается медленно, через "пассивное" сопротивление 10 килоом -- и его надо подобрать, чтобы он успевал правильно открыться, с учетом запаздывания тока в индуктивности, а вот закрывать его надо как можно быстрее -- именно этим и занят транзистор VT1, который шунтирует затвор на "землю", через который все эти Кулоны убегают. Только в случае с индуктивностью в цепи, нужно уменьшить сопротивление резистора на затворе настолько, насколько это возможно (10 Ом -- нивапрос), только чтобы не сдох транзистор VT1 -- см. даташит !!! Так же нужно выбирать полевик с малыми значениями емкости затвора. Просто полевой транзистор у Вас попадает под раздачу скакания тока в цепи -- вот и греется.
А вообще есть прям целые драйверы для этого... )))

Ну и еще... Если клапан только включить -- удержать -- выключить, почему бы не прикрутить два разнополярных транзистора: в порту 1 -- открывается один -- клапан срабатывает, потом переводим порт в 0 -- закрывается первый транзюк, открывается второй -- ток удержания, переводим порт в Z-состояние -- оба транзистора закрываются подтягивающими резисторами (затвор в воздухе не бросать!)
Иииии... А клапан-то не закроется, когда не нужно, из экономии тока? Вдруг давление потока водки в нигистрали изменится? )
0
JomyBist
21.12.2014, 14:52 10
Огромное спасибо за ответы! Поставил диод параллельно катушке + резистор, открывающий полевик, подобрал в 1кОм и все заработало как надо!
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
21.12.2014, 14:52

Заказываю контрольные, курсовые, дипломные работы и диссертации здесь.

Управление нагрузкой через полевик с защитой от КЗ?
Здравствуйте! Подскажите, как можно грамотно реализовать управление нагрузкой от МК с помощью...

Управление мощной нагрузкой постоянного тока
Добрый день. Случилаь необходимость управлять двигателем, плавно запускать/останавливать. Собрал...

управление мощной нагрузкой алгоритмом Брезенхема
обдумываю регулятор мощности активной нагрузкой (нагреватель порядка 5 кВт). Остановился на...

Управление мощной нагрузкой с помощью твердотельного реле
Приветствую всех ! Нужно управлять мощностью большого количества тэнов (6 тэнов по 3 группы в...