Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Блоки питания и аккумуляторы
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
 
Рейтинг 4.89/27: Рейтинг темы: голосов - 27, средняя оценка - 4.89
0 / 0 / 0
Регистрация: 19.08.2012
Сообщений: 64
1

MOC3083m и индуктивная нагрузка

22.09.2013, 12:36. Просмотров 5301. Ответов 8
Метки нет (Все метки)


Доброго времени суток.
Была такая ситуация. Раньше через MOC3083M коммутировал релюху (ток потребления 25мА, катушка 220В). Все было отлично, симистор открывался-закрывался. А сейчас встала такая задача, что через него нужно коммутировать контакторы (катушки 220В) и тут бедааа. Контакторы с током выше 25А открываются, а вот обратно уже фиг. Видимо индуктивность мешает.
Как можно победить сию траблу БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИЛОВЫХ СИМИСТОРОВ!!!! может какую-нибудь шунтирующую цепь (сейчас только варистор) поставить или вот еще не пойму, что значит в этом симисторе "индикация перехода через 0". Что это такое и где это используется? Может MOC без нее поставить?
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
22.09.2013, 12:36
Ответы с готовыми решениями:

Симистор и индуктивная нагрузка.
Всем привет. Возникла у меня проблемка. У меня есть 220 вольт (сетевое питание), и кнопка. Мне...

Оптопара moc3083m
http://tec.org.ru/_bd/5/s16151540.jpg На какую мощность должны быть резисторы 360 и 330 Ом?...

индуктивная (безконтактная) зарядка
Народ, кто нибудь игрался с индуктивными безконтактными зарядками? Может какие нибудь есть схемы...

При открытии диспетчера задач нагрузка на цп - 100%, после чего нагрузка падает
Всем привет.Начал фризить ноутбук.При открытии диспетчера задач ЦП загружен на 100%, но быстро...

8
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.08.2012
Сообщений: 1,217
22.09.2013, 12:56 2
MOC со схемой детектирования перехода через ноль включается только в момент перехода синусоиды через ноль, на выключение это не влияет. А вообще имхо использование MOC непосредственно для управления такой нагрузкой решение крайне не надежное.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 19.08.2012
Сообщений: 64
22.09.2013, 13:13 3
а какая альтернатива?
0
1 / 1 / 0
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 5,483
22.09.2013, 14:03 4
Цитата Сообщение от Bykky
нужно коммутировать контакторы (катушки 220В) и тут бедааа. Контакторы с током выше 25А открываются, а вот обратно уже фиг. Видимо индуктивность мешает.
Обратный диод параллельно катушке стоит? Он как раз должен гасить самоиндукцию при выключении.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 19.08.2012
Сообщений: 64
22.09.2013, 14:33 5
параллельно 4 и 6 ножкам только варистор, больше ничего. Я про эти диоды практически ничего не знаю, они разве используются в цепях переменного тока?
0
1 / 1 / 0
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 5,483
22.09.2013, 14:45 6
Цитата Сообщение от Bykky
параллельно 4 и 6 ножкам только варистор, больше ничего. Я про эти диоды практически ничего не знаю, они разве используются в цепях переменного тока?
То есть катушка реле или контактора у Вас запитана переменным током? И не гудит при этом?
Схемку, что ли, нарисуйте.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 19.08.2012
Сообщений: 64
22.09.2013, 15:27 7
в одном устройстве запитана катушка реле, в другом месте катушка контактора. Симисторы одни и те же, из темы. Да, и то и то запистаны переменным током на ~220B, не понимаю почему это удивляет. Мощные контакторы гудят конечно, но это мне не мешает. А схема... че ее рисовать, она простейшая

http://savepic.su/3299998m.png
0
1 / 1 / 0
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 537
22.09.2013, 21:40 8
Была такая проблема.
Лампочку от холодильника 15Вт. МОС3063 коммутировал нормально. А вот 25Вт уже нет. Включает, но не выключает.
Думаю, что при при переходе через нуль, мало времени для рассасывания основных носителей заряда в полупроводниковой структуре симистора. Которое выросло в силу действия неких причин связанных с изменением свойств полупроводника и электронно-дырочного перехода под действием, относительно, высокого значения электрического тока. :) И индуктивный характер нагрузки не влияет на оное.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 3,097
22.09.2013, 21:44 9
Видимо не зря в ДШ пишут:
This divice should not be used to dryve a tood directly. It is intendid to be a trigger divice only.
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
22.09.2013, 21:44

Заказываю контрольные, курсовые, дипломные и любые другие студенческие работы здесь или здесь.

При открытии диспетчера задач нагрузка на ЦП 100%, через пару-тройку секунд нагрузка падает
При открытии диспетчера задач в Windows 10 пару-тройку секунд нагрузка на ЦП показывает 100%, а уже...

Нагрузка цп до 99%
Сидел на windows 8 решил установить игру Сэриус сэм 3. Она не запустилась и на одном форуме увидел...

Нагрузка ЦП
Установит новый Windows , скачал и установил java ... Открыл приложение java чат и цп резко...

нагрузка на ОС
здравствуйте! что такое svchost? не сильно он грузит систему? спасибо!