БП от ПК помехует

22.02.2010, 01:34. Показов 27777. Ответов 51
Метки нет (Все метки)

Author24 — интернет-сервис помощи студентам
Принесли тут блок питания FSP Epsilon 900 ваттный(серьезный аппарат, 80 ампер по 12 вольтам). Хозяин жалуется, что при включении компьютера идут жуткие помехи на телевизор. Включил блок на кухне - действительно, есть помехи. Вопрос - куда смотреть в первую очередь? На входной фильтр?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 3,496
22.02.2010, 10:24 2
Интересно, там PFC активный, или просто дроссель? Если активный, то может это он так гадит?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.01.2010
Сообщений: 2,550
22.02.2010, 10:28 3
Корректор активный. Дроссель пассивного корректора при такой мощности должен занять полблока по объему) А выпускать киловаттные электровозы без корректора вроде бы запрещено.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 3,496
22.02.2010, 10:42 4
Мне кажется, это корректор глючит.
Запрещено? Ээээ, не помню в крайней редакции ПУЭ таких глупостей. Хотя, таки да, нулевой рабочий провод они подгружают, но это больше проблема экономии металла. Зачем делать рабочий ноль таким тонким?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.01.2010
Сообщений: 2,550
22.02.2010, 10:45 5
Я имел ввиду в нормальных странах запрещено. FSP-то не отечественная организацЫя.

Я сейчас посмотрю осциллографом в сеть при включенном блоке.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.01.2010
Сообщений: 2,550
22.02.2010, 11:03 6
Вот. После включения блока в сеть ничего не меняется - все тот же синус с заваленной вершиной. Если к работающему блоку поднести радиоприемник, то он начнет тоже ловить помехи.

0
SWK
22.02.2010, 12:02 7
Вопрос - куда смотреть в первую очередь? На входной фильтр?
Китайцы (да и не только китайцы) экономят на всем. В первую очередь - на фильтрах. Пустые дырки и перемычки на платах вместо сетевого фильтра - обычное явление. Иногда достаточно просто впаять в плату недостающие детали.
Приятное исключение - блоки питания фирмы SOLOMON, о которых я уже не раз упоминал. У них сетевые фильтры очень приличные.
0 / 0 / 0
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 3,496
22.02.2010, 14:58 8
Для начала сузить круг подозреваемых. Посмотреть, какое напряжение на ёмкостях фильтра. Если 310 вольт или рядом - PFC nach и запитать высокую часть через простой мостик. Если замолкнет - зачет pfc виноват, если нет - значит инвертор. Если инвертор, надо будет посмотреть снабберы, может какой подох.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.01.2010
Сообщений: 2,550
22.02.2010, 17:05 9
Спасибо всем откликнувШИМся. Там такой плотный монтаж, а пучок проводов такой толстый, что я не решился плату вытаскивать и лазить по ней. Плюнул, отдал хозяину. А фильтры на входе там есть, 3 штуки дросселей немалых, а кондеров так вообще не счесть. FSP серьезные парни.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.01.2010
Сообщений: 2,550
11.03.2010, 19:31 10
Затребовал блок обратно. Нехорошо получилось, да и не очень приятно отступать перед трудностями.

Я так понимаю, надо подать впрямленную сеть на высоковольтный кондер в обход корректора мощности и тогда мы узнаем, сифонит ли он в эфир. Если не сифонит - смотрим осциллографом на снаббер - если есть намеки на ВЧ шум - значит виноват он. Так?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.01.2010
Сообщений: 2,550
12.03.2010, 00:44 11
Забыл самое главное сказать - помехи идут, когда БП включен, т.е. зеленый провод соединен с землей. Снаббер работает нормально, ничего подозрительного на нем я не увидел. На большом кондере по входу (470мкФ 420в) 390 вольт, видать корректор старается. А вот на вторичной части(выпрямители и фильтры) было найдено что-то подозрительное с немалой амплитудой и частотой. Наверно какой-нибудь электролит сдох. Завтра буду доковыривать.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 3,496
13.03.2010, 19:19 12
Под словом «Снаббер» подразумевались RC цепочки, подключенные параллельно обмоткам выходного трансформатора, для подавления высших гармоник. их несколько, одна на высокой стороне и две-четыре на низкой.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.01.2010
Сообщений: 2,550
13.03.2010, 19:34 13
Под словом «Снаббер» подразумевались RC цепочки
Да понятно =)

Доковырял. Везде все нормально, но помехи дает. Отдал блок хозяину.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.01.2010
Сообщений: 2,550
16.11.2011, 19:33 14
Блок вернулся со словами хозяина "не включается". Вскрыл, достал плату, заменил два опухших электролита - по дежурке (2200мкФ на 6.3 В) и еще один рядом стоящий, 100мкФ на 25 В. Блок стал включатся. Напряжение на кондере до включения 270 вольт, после - скачком увеличивается до 380. А если лампочку оставить незамкнутой, то медленно, по паре вольт в секунду. Завтра запитаю от внешнего выпрямителя и поглядим.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.01.2010
Сообщений: 2,550
16.11.2011, 19:52 15
Пульсации на кондере, нагрузка - только собственный вентилятор. 0.5 вольта и 10 мкс в клетке.

0
0 / 0 / 0
Регистрация: 08.08.2010
Сообщений: 3,180
16.11.2011, 20:59 16
гауно нейкае. А куда ему такой блок? Понты?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.01.2010
Сообщений: 2,550
16.11.2011, 21:03 17
Парень был "на лавэ" тогда, вот и купил. Щас приобрел что поскромнее, этот продается.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.01.2010
Сообщений: 2,550
03.12.2011, 18:43 18
Запитал от простого выпрямителя - все равно в эфир испражняется. Копаем дальше.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 3
03.12.2011, 18:51 19
из опыта.
я работаю в крупном провайдере и при установке нашего оборудования в домах иногда начинают жаловаться бабушки на телевизор. чтоб не связываться меняем коаксиал от коллективной антенны на новый. обычно помогает.
или как вариант пропаять/проверить все соединения коаксиала. проверить схему включения в подъезде.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.01.2010
Сообщений: 2,550
03.12.2011, 19:01 20
Ну тут помехи ловит не только телевизор, но и радиоприемники. Я вот сейчас сижу ковыряюсь, рядом радио звучит, как индикатор.