Датчики дыма. Двухпроводные. Работал кто?

10.01.2012, 04:01. Показов 13372. Ответов 20
Метки нет (Все метки)

Есть такая штука - двухпроводной датчик дыма для централизованных противопожарных систем. Честно говоря не знаю как правильно по-русски :)

Суть вот в чем:
вешается на линию - земля, вход питания, выход питания для следующего датчика.
В работе кушает по 100-120мкА (китай по 5-10мА), поймав дым, датчик выставляет на линию сопротивление в 680ом и зажигает диодик, кушая 20мА. Некоторые ещё обрывают линию.

Как бы попроще и пограмотнее организовать питание и мониторинг шлейфа из 10-20 таких датчиков?

И как бы организовать аналог такого датчика для теста таких шлейфов? Чтобы питался от линии и питал при этом небольшую схему, например приёмник пульта или пару диодов.

Я конечно что-нибудь придумаю, первая задача видится совсем простой (в тепличных условиях), но может у кого есть наработки или мысли?
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
10.01.2012, 04:01
Ответы с готовыми решениями:

Датчики температуры, влажности и дыма в загородном доме
Всем доброго времени суток. Уже довольно давно хотел приступить к этой тематике и вот настало...

Кто-нибудь кто в Workflow работал?
Тут просто непонятки возникают. А посоветоватьсяне с кем. В основном проблемы, связанные с...

Windows Vista: кто-нить ставил или кто-нить работал с ней? Поделитесь впечатлениями
Собственно вопросы такие: 1.Каких ресурсов она требует:по минимуму и по-нормальному? 2.Как быть с...

Кто работал с Sphinx?
Кто работал с Sphinx? Подскажите как его поставить !КОРЕКТНО! на сайт.

20
0 / 0 / 0
Регистрация: 11.02.2011
Сообщений: 287
10.01.2012, 10:53 2
Он ведь и без дыма подмигивает раз в пару секунд - индикация работоспособности
Вот такие стоят у нас на потолке

http://img515.imageshack.us/img515/3152/pd8.th.jpg

http://img408.imageshack.us/img408/8098/pd5q.th.jpg

http://img840.imageshack.us/img840/5118/pd9h.th.jpg


Uptoodid wyth ImageShack.us
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 01.11.2010
Сообщений: 213
10.01.2012, 11:16 3
имел дело с датчиками дыма. В них было 4 контакта: питание, земля, два контакта, в нормальном состоянии разомкнуты. При обнаружении дыма они замыкаются. Эти датчики садятся параллельно на линию. в конце два сигнальных провода замыкаются через резистор определенного потенциала (те самые линии, которые датчики дыма могут замкнуть). Сканирующее устройство просто смотрит сопротивление получившегося сигнального контура.
1. сопротивление равное терминаторному резистору - все окей.
2. сопротивление ноль - пожар
3. сопротивление бесконечно - обрыв линии.
но это я так, лирическое отступление.

У вас точно по другому? нарисуйте примерно схему, что датчик там замыкает и куда ставит сопротивление в случае пожара. Как он себя ведет в режиме ожидания. Задача вроде как не сложная.
0
MCSD: APP BUILDER
8794 / 1073 / 104
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 12,603
10.01.2012, 11:21 4
просто ставите резистор на приёмной стороне и меряете на нём напряжение. Датчик сработает - падение напряжения на резисторе резко вырастет. отловить можете компаратором, например или АЦП
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 19.09.2011
Сообщений: 1,835
10.01.2012, 12:14 5
Некоторые ещё обрывают линию.
А как же 20 мА?
Как бы попроще и пограмотнее организовать питание и мониторинг шлейфа из 10-20 таких датчиков?
Если контролировать линию в целом, то Johmmy0007 ответил. И просто, и грамотно.
А если каждый датчик в отдельности.... Боюсь, тогда придется городить что-то типа 1-Wire.
0
MCSD: APP BUILDER
8794 / 1073 / 104
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 12,603
10.01.2012, 12:21 6
можно попробовать подключить датчики параллельно к одному шлейфу, но каждый датчик - с дополнительным резистором - разным для каждого датчика - лучше так, чтобы токи срабатывания были с весовыми коэфф. 1-2-4... тогда с помощью АЦП можно решить какой датчик сработал. Хотя при большом количестве датчиков... и при разводке в разные места ... - Всяко лучше отдельные линии дешевым проводом для каждого датчика. Да к тому один же провод может успеть перегореть -надо ещё и обрыв контроллировать, а несколько - нет, хоть один, да сработает.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 2
10.01.2012, 12:54 7
Обычно делают, что одна линия (шлейф по ихнему:) это или одна комната или несколько находящихся рядом. Для определения конкретного датчика есть "Извещатель пожарный дымовой адресный". Про них есть тут - http://bolid.ru. Там же есть способы подключения обычных датчиков.
0
2 / 2 / 0
Регистрация: 11.02.2011
Сообщений: 187
10.01.2012, 15:55 8
Цитата Сообщение от ZPS
Как бы попроще и пограмотнее организовать питание и мониторинг шлейфа из 10-20 таких датчиков?

И как бы организовать аналог такого датчика для теста таких шлейфов? Чтобы питался от линии и питал при этом небольшую схему, например приёмник пульта или пару диодов.

Я конечно что-нибудь придумаю, первая задача видится совсем простой (в тепличных условиях), но может у кого есть наработки или мысли?
делаете 2 проводную низкоскоростную сеть микроконтроллеров, и питание и данные по двум проводам,
например на ATtiny13..., а если взять ATtiny24, допустим, то можно и температуру
снимать с потолка помещения пусть и с погрешностью +-(2..5)С, т.к. у него есть
встроенный термоизмеритель!
Для предотвращения пожара вполне может быть нехилой фичей!
Если открытого огня еще нет и дыма соответственно, а некий невыключенный электроприбор в зоне потолка
создал +80...90С то есть повод проверить!!!
Зачем нам дым? Дым это классический и очень печальный случай, как правило!
От привычных систем не отказываемся, но фичу надо иметь! 21 век на дворе, однако!
Пример сети:
http://forum.iosyitistromyss.r... 7&stort=25
Себестоимость мизер, надежность выше + фичи + опросы, тесты....
ZPS, спасибо за тему! Я теперь нашел еще одно применение!
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 2
10.01.2012, 16:10 9
Свои датчики использовать не получится - они не сертифицированы. И за их использование пожарники возьмут за яйцы.
Если только не делать как дополнительную сеть.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 08.08.2010
Сообщений: 3,180
10.01.2012, 17:12 10
Цитата Сообщение от vostomy
Если открытого огня еще нет и дыма соответственно, а некий невыключенный электроприбор в зоне потолка
создал +80...90С то есть повод проверить!!!
лол, ежели в районе потолка 90 град, то дым уже давно есть, ну и огонь тоже
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 19.09.2011
Сообщений: 1,835
10.01.2012, 17:33 11
лол, ежели в районе потолка 90 град, то дым уже давно есть, ну и огонь тоже
Электроплитка на этажерке
0
2 / 2 / 0
Регистрация: 11.02.2011
Сообщений: 187
10.01.2012, 17:37 12
ну не надо придираться 90 это навскидку.
И потом есть такая вещь, как динамика изменения температуры, так сказать "крутизна повышения" значения за ед. времени... да и почасовая статистика тоже.
Одно дело солнышко пригрело, другое - пожар!
На пункте сбора данных, т.е. копьютер с массой сетевых датчиков нужно не дыма дожидаться
по сути, а мониторить возможное приближение этого, т.е. предотврашать, а НЕ КОНСТАТИРОВАТЬ ФАКТ!
Кто видел погорельцев, наверное будет согласен.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 511
10.01.2012, 23:44 13
стандарт EN54-7 со всеми вытекающим... кому хочется мелких несущественных деталей :)
У нас все датчики только с сертификатом соответствия.
Меня больше всего интересует мониторинг шлейфа из уже имеющихся датчиков, чтобы отключить один такой шлейф от прибора, подключить к своему устройству и анализировать.
Я занимаюсь противопожарными системами и иногда сталкиваюсь с непонятками, когда что-то где-то не работает и очень сложно определить что именно + стандартное обслуживание.
Например, недавно на объекте примерно 40 датчиков из 280 отказались реагировать на тестовый дым, думал менять, поменял несколько штук - всё равно не срабатывают. Ушло несколько часов, чтобы понять, что глюк в приборе - глючит вход к которому подключен шлейф. Что конкретно не понятно, но датчики на этом входе сходят сума и перестают работать. Впрочем не важно... Очень не хватало в тот момент какого-нибудь инструментика. Вот и думаю себе такой инструментик собрать.
2 части:
1. эмулятор прибора, чтобы датчики или целые шлейфы напрямую подключать на тест.
2. датчики, чтобы можно было вкрутить вместо одного из датчиков на шлейфе и тестить прибор.

Ну и сама тема в целом интересна, может понадобится свои девайсы делать, вроде идеи с термодатчиком. Температурные датчики уже имеются и на порог и на дельту, но может придумается какое-то иное применение...
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 511
10.01.2012, 23:47 14
Цитата Сообщение от Midyk88
У вас точно по другому? нарисуйте примерно схему, что датчик там замыкает и куда ставит сопротивление в случае пожара. Как он себя ведет в режиме ожидания. Задача вроде как не сложная.
Да, у нас точно по-другому.
С отдельным контактом используются обычно в охранных системах, как дополнение к охранной сигнализации. А в профи технике именно двухпроводные, которые питаются от линии и в простом случае её просто нагружают, в сложном гонят по ней же данные.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 511
10.01.2012, 23:50 15
Цитата Сообщение от ptsyst
Он ведь и без дыма подмигивает раз в пару секунд - индикация работоспособности
Вот такие стоят у нас на потолке
Спасибо за фотки, очень любопытно посмотреть на российские аналоги :)

я не смотрел точными приборами, но как я понимаю, мигание не грузит линии или грузит но всего на 2-3мА, ровно чтобы было заметно свечение диода. И мигают они по-разному: китайцы раз в 2-3 секунды, итальянцы раз в 15-30, англичане и немцы раз в 1,5-2 минуты. А у каких-то это не просто мигание, а целая посылка длинной в пол секунды и её можно считать специальным прибором - там информация о загрязнённости и прочее.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 511
11.01.2012, 00:00 16


Вырезал кусок мануалки.

Квадрат - пожарная кнопка, резюка со звездой нет.
Внутри датчика (круг) по сути та же система, только автоматическая.

680 ом на линии - автоматический извещатель (датчик)
470 ом на линии - ручной (кнопка)
разница используется для определения кто паникует - если кнопка, прибор даст моментальную тревогу, если датчик дыма, то прибор сначала даст 2 минуты на расследование и только потом включит звонки на полную.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 511
11.01.2012, 00:05 17
А ещё есть вот такая схемка. Это для примитивных датчиков и прочего неформатного оборудования, но тут с резисторами понятнее.

0
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 511
23.07.2012, 01:45 18
вернулся я к этой задумке.
накидал схемку. правильно я понимаю принцип?

у меня по расчетам получается, что для шлейфа в 10 датчиков, резистор R4 должен быть уже 3 ватта. Что-то не то :)

0
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 2
23.07.2012, 10:45 19
Нет:)
4.7к ставится в конце линии, для проверки ее целостности. Ток через него при этом получается 5мА. А датчики цепляются на линию параллельно. При срабатывании датчика он уменьшает свое сопротивление до 600ом (точно не помню, нужно смотреть его мануал).
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 511
23.07.2012, 23:35 20
Ну так и есть по сути. R5 лишний это да, но я не стал убирать, когда дорисовал конечник.
Меня смущает R4, его ток...

Датчик ставит на линию 680. Я это всё описывал в начале топика.
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
23.07.2012, 23:35
Помогаю со студенческими работами здесь

Кто работал с ArrayList?
Есть ArrayList<ArrayList<Int>> Matr, размером NхM. Как в нем достучаться до элемента (i,j)?

Кто-то работал с твиттером?
Кто-то писал программы для твиттера через делфи? А то я фолловинг сделал, а ретвит программный не...

Кто работал с gde.ru
Уважаемые, кто работал с gde.ru, по контекстной рекламе, в качестве партнёра? Какие отзывы?...

Кто работал с Link.ru?
Кто работал с Link.ru? У меня есть сайт посещение в среднем 200-250 уников в день. Хотел бы на сайт...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
20
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2023, CyberForum.ru