Датчики дыма. Двухпроводные. Работал кто?10.01.2012, 04:01. Показов 13372. Ответов 20
Метки нет Все метки)
(
Есть такая штука - двухпроводной датчик дыма для централизованных противопожарных систем. Честно говоря не знаю как правильно по-русски :)
Суть вот в чем: вешается на линию - земля, вход питания, выход питания для следующего датчика. В работе кушает по 100-120мкА (китай по 5-10мА), поймав дым, датчик выставляет на линию сопротивление в 680ом и зажигает диодик, кушая 20мА. Некоторые ещё обрывают линию. Как бы попроще и пограмотнее организовать питание и мониторинг шлейфа из 10-20 таких датчиков? И как бы организовать аналог такого датчика для теста таких шлейфов? Чтобы питался от линии и питал при этом небольшую схему, например приёмник пульта или пару диодов. Я конечно что-нибудь придумаю, первая задача видится совсем простой (в тепличных условиях), но может у кого есть наработки или мысли?
0
|
|
10.01.2012, 04:01 | |
Ответы с готовыми решениями:
20
Датчики температуры, влажности и дыма в загородном доме Кто-нибудь кто в Workflow работал? Windows Vista: кто-нить ставил или кто-нить работал с ней? Поделитесь впечатлениями Кто работал с Sphinx? |
0 / 0 / 0
Регистрация: 11.02.2011
Сообщений: 287
|
|
10.01.2012, 10:53 | 2 |
Он ведь и без дыма подмигивает раз в пару секунд - индикация работоспособности
Вот такие стоят у нас на потолке http://img515.imageshack.us/img515/3152/pd8.th.jpg http://img408.imageshack.us/img408/8098/pd5q.th.jpg http://img840.imageshack.us/img840/5118/pd9h.th.jpg Uptoodid wyth ImageShack.us
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 01.11.2010
Сообщений: 213
|
|
10.01.2012, 11:16 | 3 |
имел дело с датчиками дыма. В них было 4 контакта: питание, земля, два контакта, в нормальном состоянии разомкнуты. При обнаружении дыма они замыкаются. Эти датчики садятся параллельно на линию. в конце два сигнальных провода замыкаются через резистор определенного потенциала (те самые линии, которые датчики дыма могут замкнуть). Сканирующее устройство просто смотрит сопротивление получившегося сигнального контура.
1. сопротивление равное терминаторному резистору - все окей. 2. сопротивление ноль - пожар 3. сопротивление бесконечно - обрыв линии. но это я так, лирическое отступление. У вас точно по другому? нарисуйте примерно схему, что датчик там замыкает и куда ставит сопротивление в случае пожара. Как он себя ведет в режиме ожидания. Задача вроде как не сложная.
0
|
MCSD: APP BUILDER
8794 / 1073 / 104
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 12,603
|
|
10.01.2012, 11:21 | 4 |
просто ставите резистор на приёмной стороне и меряете на нём напряжение. Датчик сработает - падение напряжения на резисторе резко вырастет. отловить можете компаратором, например или АЦП
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 19.09.2011
Сообщений: 1,835
|
|
10.01.2012, 12:14 | 5 |
А если каждый датчик в отдельности.... Боюсь, тогда придется городить что-то типа 1-Wire.
0
|
MCSD: APP BUILDER
8794 / 1073 / 104
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 12,603
|
|
10.01.2012, 12:21 | 6 |
можно попробовать подключить датчики параллельно к одному шлейфу, но каждый датчик - с дополнительным резистором - разным для каждого датчика - лучше так, чтобы токи срабатывания были с весовыми коэфф. 1-2-4... тогда с помощью АЦП можно решить какой датчик сработал. Хотя при большом количестве датчиков... и при разводке в разные места ... - Всяко лучше отдельные линии дешевым проводом для каждого датчика. Да к тому один же провод может успеть перегореть -надо ещё и обрыв контроллировать, а несколько - нет, хоть один, да сработает.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 2
|
|
10.01.2012, 12:54 | 7 |
Обычно делают, что одна линия (шлейф по ихнему:) это или одна комната или несколько находящихся рядом. Для определения конкретного датчика есть "Извещатель пожарный дымовой адресный". Про них есть тут - http://bolid.ru. Там же есть способы подключения обычных датчиков.
0
|
2 / 2 / 0
Регистрация: 11.02.2011
Сообщений: 187
|
|
10.01.2012, 15:55 | 8 |
![]() например на ATtiny13..., а если взять ATtiny24, допустим, то можно и температуру снимать с потолка помещения пусть и с погрешностью +-(2..5)С, т.к. у него есть встроенный термоизмеритель! Для предотвращения пожара вполне может быть нехилой фичей! Если открытого огня еще нет и дыма соответственно, а некий невыключенный электроприбор в зоне потолка создал +80...90С то есть повод проверить!!! Зачем нам дым? Дым это классический и очень печальный случай, как правило! От привычных систем не отказываемся, но фичу надо иметь! 21 век на дворе, однако! Пример сети: http://forum.iosyitistromyss.r... 7&stort=25 Себестоимость мизер, надежность выше + фичи + опросы, тесты.... ZPS, спасибо за тему! Я теперь нашел еще одно применение!
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 2
|
|
10.01.2012, 16:10 | 9 |
Свои датчики использовать не получится - они не сертифицированы. И за их использование пожарники возьмут за яйцы.
Если только не делать как дополнительную сеть.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 08.08.2010
Сообщений: 3,180
|
|
10.01.2012, 17:12 | 10 |
![]()
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 19.09.2011
Сообщений: 1,835
|
|
10.01.2012, 17:33 | 11 |
0
|
2 / 2 / 0
Регистрация: 11.02.2011
Сообщений: 187
|
|
10.01.2012, 17:37 | 12 |
ну не надо придираться 90 это навскидку.
И потом есть такая вещь, как динамика изменения температуры, так сказать "крутизна повышения" значения за ед. времени... да и почасовая статистика тоже. Одно дело солнышко пригрело, другое - пожар! На пункте сбора данных, т.е. копьютер с массой сетевых датчиков нужно не дыма дожидаться по сути, а мониторить возможное приближение этого, т.е. предотврашать, а НЕ КОНСТАТИРОВАТЬ ФАКТ! Кто видел погорельцев, наверное будет согласен.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 511
|
|
10.01.2012, 23:44 | 13 |
стандарт EN54-7 со всеми вытекающим... кому хочется мелких несущественных деталей :)
У нас все датчики только с сертификатом соответствия. Меня больше всего интересует мониторинг шлейфа из уже имеющихся датчиков, чтобы отключить один такой шлейф от прибора, подключить к своему устройству и анализировать. Я занимаюсь противопожарными системами и иногда сталкиваюсь с непонятками, когда что-то где-то не работает и очень сложно определить что именно + стандартное обслуживание. Например, недавно на объекте примерно 40 датчиков из 280 отказались реагировать на тестовый дым, думал менять, поменял несколько штук - всё равно не срабатывают. Ушло несколько часов, чтобы понять, что глюк в приборе - глючит вход к которому подключен шлейф. Что конкретно не понятно, но датчики на этом входе сходят сума и перестают работать. Впрочем не важно... Очень не хватало в тот момент какого-нибудь инструментика. Вот и думаю себе такой инструментик собрать. 2 части: 1. эмулятор прибора, чтобы датчики или целые шлейфы напрямую подключать на тест. 2. датчики, чтобы можно было вкрутить вместо одного из датчиков на шлейфе и тестить прибор. Ну и сама тема в целом интересна, может понадобится свои девайсы делать, вроде идеи с термодатчиком. Температурные датчики уже имеются и на порог и на дельту, но может придумается какое-то иное применение...
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 511
|
|
10.01.2012, 23:47 | 14 |
![]() С отдельным контактом используются обычно в охранных системах, как дополнение к охранной сигнализации. А в профи технике именно двухпроводные, которые питаются от линии и в простом случае её просто нагружают, в сложном гонят по ней же данные.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 511
|
|
10.01.2012, 23:50 | 15 |
![]() я не смотрел точными приборами, но как я понимаю, мигание не грузит линии или грузит но всего на 2-3мА, ровно чтобы было заметно свечение диода. И мигают они по-разному: китайцы раз в 2-3 секунды, итальянцы раз в 15-30, англичане и немцы раз в 1,5-2 минуты. А у каких-то это не просто мигание, а целая посылка длинной в пол секунды и её можно считать специальным прибором - там информация о загрязнённости и прочее.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 511
|
|
11.01.2012, 00:00 | 16 |
Вырезал кусок мануалки. Квадрат - пожарная кнопка, резюка со звездой нет. Внутри датчика (круг) по сути та же система, только автоматическая. 680 ом на линии - автоматический извещатель (датчик) 470 ом на линии - ручной (кнопка) разница используется для определения кто паникует - если кнопка, прибор даст моментальную тревогу, если датчик дыма, то прибор сначала даст 2 минуты на расследование и только потом включит звонки на полную.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 511
|
|
11.01.2012, 00:05 | 17 |
А ещё есть вот такая схемка. Это для примитивных датчиков и прочего неформатного оборудования, но тут с резисторами понятнее.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 511
|
|
23.07.2012, 01:45 | 18 |
вернулся я к этой задумке.
накидал схемку. правильно я понимаю принцип? у меня по расчетам получается, что для шлейфа в 10 датчиков, резистор R4 должен быть уже 3 ватта. Что-то не то :)
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 2
|
|
23.07.2012, 10:45 | 19 |
Нет:)
4.7к ставится в конце линии, для проверки ее целостности. Ток через него при этом получается 5мА. А датчики цепляются на линию параллельно. При срабатывании датчика он уменьшает свое сопротивление до 600ом (точно не помню, нужно смотреть его мануал).
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 511
|
|
23.07.2012, 23:35 | 20 |
Ну так и есть по сути. R5 лишний это да, но я не стал убирать, когда дорисовал конечник.
Меня смущает R4, его ток... Датчик ставит на линию 680. Я это всё описывал в начале топика.