Подсчёт электроэнергии

30.03.2012, 11:47. Показов 2846. Ответов 4
Метки нет (Все метки)

Не знал в какую ветку написать, вроде здесь место этой теме.
Каким образом MCU может считать энергию(как обычный счётчик), потребляемую на линии 220 вольт?
Вроде есть специализированные микрухи для этого? Посоветуйте какую-нибудь распространённую, если это так.
0

Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь.

Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
30.03.2012, 11:47
Ответы с готовыми решениями:

Потребление электроэнергии на ХХ
Здравствуйте! С недавнего времени заинтересовал такой вопрос. После зарядки телефона или ноутбука...

Трехфазный счетчик электроэнергии ADE7758
Привет всем. Возникла проблема при работе с этой микрухой, а именно: включаю режим...

Графическое приложение: подсчет затрат электроэнергии
V1 литров воды нагревается на электроплите от температуры t0 до температуры t1, а V2 литров – до...

Рассчитать расход электроэнергии за прошедший месяц и стоимость электроэнергии
Оформить таблицу по заданному образцу. Рассчитать расход электроэнергии за прошедший месяц и...

4
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 2
30.03.2012, 12:09 2
выбирай - http://www.platan.ru/cgi-bin/q... 00093.html
0
MCSD: APP BUILDER
8790 / 1068 / 104
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 12,604
30.03.2012, 18:19 3
>>Каким образом MCU может считать энергию(как обычный счётчик), потребляемую на линии 220 вольт?

ставится шунт, с него снимается напряжение, пропорциональное току. Параллельно снимается напряжение сети. потом ток и напряжение перемножаются (P=I*U), потом мощность суммируется по времени
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 13.04.2010
Сообщений: 70
31.03.2012, 03:00 4
Цитата Сообщение от Johmmy0007
ставится шунт, с него снимается напряжение, пропорциональное току. Параллельно снимается напряжение сети. потом ток и напряжение перемножаются (P=I*U), потом мощность суммируется по времени
Однажды увидел схему внутренностей микросхемы для подсчёта и подумал, что не так все просто...
0
2 / 2 / 0
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 3,610
31.03.2012, 10:36 5
Цитата Сообщение от PRS
выбирай
Texas Instruments делает много в этом направлении. Из новых МК - MSP430AFE251, а до них выпущено много законченных решений (многоножечных, с управлением индикатором). ЩАС некогда порыться за ссылками, но легко найдешь на их сайте - есть подробные описания реализации. Если заинтересуешься, но не найдешь - скажи. Вечерком могу подробнее.
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
31.03.2012, 10:36

Заказываю контрольные, курсовые, дипломные работы и диссертации здесь.

Вывести список заводов, у которых экономия электроэнергии составила более 5%. Найти завод с наибольшим процентом экономии электроэнергии.
Решите пожалуйста через внешний файл. Даны массивы PR1, ... , PR9 - наименования заводов; L1,...

Учет электроэнергии
Доброго времени суток. Помогите разобраться с Acsses. Хочу сделать базу данных по учету...

Учет электроэнергии
Доброго времени суток. Помогите составить базу данных в Acsses по учету электроэнергии. Как...

Потребление электроэнергии
Такой вопрос. БП заявленные Ватты постоянно жрет, или это максимально допустимая нагрузка?