Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Блоки питания и аккумуляторы
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
 
Рейтинг 4.74/70: Рейтинг темы: голосов - 70, средняя оценка - 4.74
0 / 0 / 0
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 1,142
1

Трансформатор тока для ADE7758

25.03.2011, 14:19. Показов 12970. Ответов 14
Метки нет (Все метки)

Мне нужно измерять ток/напряжение/мощность трехфазного генератора.
Выбрал для измерения ADE7758:
http://www.analog.som/en/analog-to-digi ... oduct.html
С напряжением понятно, а вот для тока нужны измерительные трансформаторы.
Для этой микросхемы есть демоплата со схемой: http://www.analog.som/static/imported-f ... lBoard.pdf
На ней указаны трансформаторы 1800:1 для измерения тока до 40A.
Мне же нужно мерять до 4А максимум(даже до 3А), т.е. нужен трансформатор 180:1?
Ну и возможно ли этот трансформатор сделать самому? Я как понимаю это просто катушка на торе с одной петлей измеряемого провода?
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
25.03.2011, 14:19
Ответы с готовыми решениями:

трансформатор тока
нужен трансформатор который поднимает ток, на напряжение пофиг хоть 1 вольт. есть унч 100-120Вт...

самодельный трансформатор тока 50гц
Добрый вечер! Для безделушки нужно примерно узнать силу тока в цепи 220в, т.е что он в допустимом...

Трехфазный счетчик электроэнергии ADE7758
Привет всем. Возникла проблема при работе с этой микрухой, а именно: включаю режим...

Трансформатор для 3W SMPS
Можно ли его взять готовый? Нужно 5v 500ma получить. Не выковыривать же их из зарядников.

14
0 / 0 / 0
Регистрация: 08.05.2010
Сообщений: 332
25.03.2011, 20:29 2
Цитата Сообщение от yv_s
Мне нужно измерять ток/напряжение/мощность трехфазного генератора.
Выбрал для измерения ADE7758:
http://www.analog.som/en/analog-to-digi ... oduct.html
С напряжением понятно, а вот для тока нужны измерительные трансформаторы.
Для этой микросхемы есть демоплата со схемой: http://www.analog.som/static/imported-f ... lBoard.pdf
На ней указаны трансформаторы 1800:1 для измерения тока до 40A.
Мне же нужно мерять до 4А максимум(даже до 3А), т.е. нужен трансформатор 180:1?
Ну и возможно ли этот трансформатор сделать самому? Я как понимаю это просто катушка на торе с одной петлей измеряемого провода?
Вполне возможно, при таком узком диапазоне тока, тем более, что точность особая не требуется.
Вполне хватит одного-двух витков первичной обмотки. Единственно, нужно чтобы сердечник при максимальном токе не насыщался. Это (насыщение) хорошо заметно по искажению синусоиды на вторичной обмотке.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 1,142
25.03.2011, 23:06 3
В насыщение сердечник загнать можно, как я понимаю, большим током первичной обмотки?
Но у меня больше 4А точно не будет, так что наверное любой сердечник можно взять?
Спрашивал сегодня про готовые трансформаторы тока в радионигазине, сказали что не возят из-за проблем с таможней.
Какой-то странный ответ, чего такого страшного в трансформаторах?:) Да и, судя по гуглу, в России их много кто производит.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 1,890
25.03.2011, 23:09 4
Сходи в нигазин торгующей электротехникой - там есть. Так и называются - трансформатор тока.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 1,142
25.03.2011, 23:13 5
Они там поди огромные?:) Но все равно, завтра схожу посмотрю.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 1,890
26.03.2011, 15:50 6
Они разные бывают, хотя большим спросом пользуются огромные :)
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 1,142
20.04.2011, 18:24 7
А вот как рассчитать выходное напряжение трансформатора тока? У меня при соотношении обмоток 1:100 - 90мВ, при 1:500 - 250мВ.
До пяти вольт например, это сколько же мотать?:)
В книжке "Трансформаторы тока"(Афанасьев и др. 1989г).нашел такую формулу:

http://img12.imageshack.us/img12/2438/ssreenshot20110421at954l.png
Тут I2 - ток вторичной обмотки, r/x - активное/реактивное сопротивление вторичной обмотки и нагрузки.
У меня индуктивность вторичной обмотки получилась около 8мГн, реактивное сопротивление около 2.5Ом, а активное 0.8Ом.
Если сопротивление нагрузки взять за ноль то получается ~78мВ, ну, с учетом погрешностей, почти 90:) А вот от сопротивления нагрузки напряжение никак не зависит. Как правильно пользоваться этой формулой? Сопротивление нагрузки принимать за 0?
Или как-то по-другому считать?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 1,890
20.04.2011, 20:52 8
На выходе трансформатора тока всегда стоит нагрузка, например 100 Ом, без неё это не трансформатор тока.

Формула-то простая, коэфф. трансформации k=U1/U2, где U1 - провод с током, U2 - на нагрузке R2.
Допустим макс. измеряемы ток I1=10A, при этом надо получить U2=1В.
Допустим что 100 витков хватит(т.е. к=1/100, т.к. первичная обмотка имеет 1 виток), тогда U1=k*U2=0,01В, поставим R2 = 10 Ом,тогда I2=U2/R2=0,1А

А потом считаешь трансформатор как обычно - сечение сердечника, материал, ампер-витки, главный критерий - чтобы трансформатор в насыщение не уходил.

з.ы.переправил немного
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 1,142
21.04.2011, 12:59 9
Так, если я правильно понял, то выходное напряжение считается как для обычного трансформатора, а напряжение на первичной обмотке - I1*X1?
Вобщем для пяти вольт надо много, очень много мотать!:) А то меня тут посетила идея, в первом приближении светодиод, загорающийся при включении нагрузки, дальше - какая-нибудь логика на мк, и чтобы все это паразитировало на проводе, без каких-либо клемм, паек и т.п.
А получается, если оставить первичную обмотку в 1 виток, то хотябы для 3.3В нужно тысячи витков вторички(эмпирически прикинул, исходя из 1:500 - 0.25В). В таком случае току то совершенно не будет, светодиод не загорится:) А иначе - мотать больше чем один виток первички, из чего следует, что уже просто просунуть один виток силового провода - не получится.

Или мои рассуждения снова неверны?:)

P.S.: Этот мой вопрос про трансформаторы уже не релевантен данной теме, если модераторы увидят - можно вынести в отдельную тему, типа "Расчет трансформатора тока".
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 1,890
21.04.2011, 14:08 10
Да, это обычный трансформатор с одним витком.
Считаем через закон сохранения энергий
Допустим надо получить ток 5мА и напряжении 2,5В для светодиода
P=I1*U1=I2*U2=2,5В*0,05А = 0,125Вт
При токе I1=20А, U1=P/U1=0,125Вт/20А=0,00625В
отсюда k=U1/U2=0,00675В/2,5В w2=400 витков
Если хватит тока I2=1мА, тогда надо мотать 400/5=80 витков.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 1,142
21.04.2011, 15:18 11
Немного не понял насчет:
При токе I1=20А, U1=P/U1=0,125Вт/20А=0,00625В
Вот например при токе 0.25А(как обычно в бытовых приборах) получается 0.5В. Это ведь подразумевает, что импеданс первички не меньше 0.5В/0.25 = 2Ом?
Т.е. одним витком не отделаться. Импеданс одного витка поди сотые, а то и тысячные доли ома.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 1,890
21.04.2011, 18:11 12
Я не понимаю что ты хочешь спросить.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 1,142
21.04.2011, 21:35 13
Ну в смысле просто так на первичке же пол вольта не упадет?
Т.е. такой расчет, пусть нужно чтобы при токе первички 0.25А на вторичке должно быть 5В/0.025А.
U1I1 = U2I2, U1 = 5В*0.025А/0.25А = 0.5В
k = I2/I1(U2/U1) = 0.25А/0.025А(5В/0.5В) = 10
U1 = I1|Z1|, |Z1| = 0.5В/0.25А = 2Ом(я в предыдущем посте ошибся буквой, X1 вместо Z1 написал)
|Z1| = v(R1^2 + X2^2), витков не много, так что R1^2 можно взять за ноль итого:
|Z1| = 2??L = 100?L для нашей сети.
Т.е. индуктивность первичной обмотки должна быть L=1/(50?) = 6мГн. Витков под сто на моем феррите:)
Ну а вторичка соответственно в k раз больше.

Вот это правильный расчет? Выглядит вроде логично, но не исключаю, что я где-то мог все напутать:)

UPD: досчитал витки, по формуле для тора с вики:
http://uptood.wikimedia.org/math/0/7/d/07d190b4432d494f4dfce57396c97750.png
У меня торы с нигнитной проницаемостью 1500, диаметром 16мм и радиусом кольца - 1.5мм.
n1^2 = LD/(µ0µrR^2) = 0.006*0.016/4?*10^-7 * 1500 * 0.0015^2 = 22635
n1 = 150, n2 = kn1 = 1500.

Итого трансформатор 150:1500 при токе в первичке 250мА должен выдать 5В/25мА.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 1,890
22.04.2011, 00:05 14
Бррр... ты путаешь следствие с причиной. Токи и напряжения уже посчитали, коэффициент трансформации уже есть, теперь надо просто напрямую считать трансформатор. А индуктивность и омы здесь вообще не причём, они следствие, это вторичные параметры получившегося трансформатора.

Лень писать все формулы и долго обьяснять - возьми Семенов Б. Ю. "Силовая электроника для любителей и профессионалов" там с 32 страницы основные формулы начинаются, а потом идёт расчет трансформатора. Смысл в том что ток и напряжение создают напряженность нигнитного поля и нигнитный поток, и расчет состоит в подборе материала и размера сердечника так, чтобы параметры нигнитного поля не превысили пределов сердечника.
Просто все усложняют расчет трансформаторов напряжения потому что там передается большая мощность и надо учитывать потери, а у трансформаторов тока мощность мизерная.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 29.03.2010
Сообщений: 2,017
26.04.2011, 09:15 15
http://bsvi.ru/transformator-toka/
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
26.04.2011, 09:15

Заказываю контрольные, курсовые, дипломные работы и диссертации здесь.

Трансформатор для автокомпресора
Здравствуйте! Нужен трансформатор для автокомпресора 12В до 14А! Есть транс. ТСШ 170-3 с старого...

Трансформатор инвертора для EL бумаги
Помогите пожалуйста найти или сделать трансформатор для электролюминисцентной буниги. Хочу сделать...

Тороидальный трансформатор для ЛБП
Задался задачей изготовления ЛБП с макс выходным напряжением 20-30В(склоняюсь к 20), выходным током...

Какой трансформатор подойдет для БП на 12v?
У меня есть вот такие детали из блока питания от компьютера, выпаивал когда-то давно и уже не помню...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
15
Ответ Создать тему