Предельный ток конденсатора29.07.2010, 23:03. Показов 30459. Ответов 17
Метки нет (Все метки)
Спроектировал не один импульсный блок питания и сейчас возник этот вопрос - какой ток конденсатор может кратковременно поглотить? Такие характеристики как ток пульсаций, внутреннее сопротивление и тд найти можно, а вот этого что то не нашел.
Объясню на примере что собственно мне нужно. Допустим есть двухтактный импульсный нестабилизированный блок питания работающий на частоте 50кГц с питанием от сети, с силовыми транзисторами IRF840 (500В, 8А, 0.75ом). Трансформатор без разницы какой, просто понижающий в соотношении 10:1. По выходу стоит какой нибудь диод шоттки с падением 0.6В при 30А и дроссель на 10мкГн. По выходу конденсатор 4700мкФ на 25В. Т.к. блок питания нестабилизированный, то будет жесткое включение. Если прикинуть эквивалентное сопротивелнение и приложеное к конденсатору напряжение, то по моим прикидкам получается ток около 100А плюс-минус километр, а время заряда 0.5-1мс. Вот такой пример... P.S. если тут чего то накосячил или не так написал - не пинайте - это первое мое сообщение на этом форуме
0
|
|
| 29.07.2010, 23:03 | |
|
Ответы с готовыми решениями:
17
Вычислить ток базы, ток эммитера и ток коллектора
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 1,890
|
|
| 29.07.2010, 23:09 | |
|
По простому, первое ограничение - мощность выделяемая на внутреннем сопротивлении конденсатора, второе ограничение - толщина выводов и их сопротивление.
Третье даст ли внутреннее сопротивление источника такой ток для заряда конденсатора, в ведь есть индуктивность, собственная конденсатора, его выводов и подводящих дорожек которая еще ограничит ток.
0
|
|
|
SWK
|
||
| 29.07.2010, 23:21 | ||
Точного определения обычно и не требуется, так как даже конденсаторы из одной партии могут иметь значительный разброс. Важно также значение реактивной мощности, проходящей через конденсатор. При ее превышении он перегревается и быстро дохнет. Ее часто косвенно задают через допустимую величину пульсаций. |
||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 124
|
|
| 29.07.2010, 23:33 | |
|
hordikor:
ну ограничения ограничениями - а конкретная величина безопасного тока ведь должна быть? предохранитель тоже может не после одно десятка включений сгореть. с конденсатором тоже самое - сколько таких экстратоков он может вынести? одно - два - или будет всю жизнь работать? непонятно :) SWK: про ESR я написал - это стандартная характеристика и она относится скорее к медленным процессам в конденсаторе (я имею в виду нагрев). туда же и максимальный ток пульсаций. толку от того, что я знаю что у коденсатора внутреннее сопротивление 20мОм и максимальный ток пульсаций 2А? почему то во всех документациях этот параметр опускают. еще пример - сетевой сглаживающий конденсатор (на 400-450 вольт который). он ведь при включении тоже нехилый ток через себя пропускает. в телевизорах стоят ограничивающие ток резисторы вплоть до 3ом при конденсаторе в 100мкФ на 450В - теже 100А в пике и примерно такой же по длительности переходный процесс получается кстати ________ хм... действительно, если сравнивать такой вариант с моим. получается что вот этот конденсатор 100х450 пропускает сотню ампер и RIPPLE CURRENT у таких обычно 0.5-1 ампер, а у конденсатора 4700х25 он обычно за 1.5-2 ампера даже у обычных, а не снизким сопротивлением. чисто мозговой вывод пока такой у меня. жду пока кто-нибудь ткнет меня в какую нибудь документацию или апноут
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.01.2010
Сообщений: 2,550
|
|
| 30.07.2010, 02:40 | |
|
Могу ошибаться, но вроде сам силовой трансформатор не даст такой мощности пролезть через себя и ограничит ток заряда фильтрующего кондера. Т.е. послужит токоограничительным резистором.
Про сетевой кондер - 100А через 3 Ома попрет, если мы включим блок в сеть, когда напряжение будет близко к амплитудным 310 вольтам. Если же мы попадем в начало полуволны, то там полегче будет.
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 1,890
|
|
| 30.07.2010, 08:33 | |
|
Вот здесь посмотри http://www.avx.som/ у них есть суперемкости http://www.avx.som/docs/catalogs/bestcap.pdf в конце есть описание применения, можно еще здесь http://www.avx.som/techinfo_catlisting.asp технические особенности посмотреть.
А здесь у них http://www.avx.som/prodinfo_ca... tID=176950 высокой мощности конденсаторы, например у FFLI указан интересующий тебя Irms(A) и I2t(A2s)
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 124
|
||||
| 30.07.2010, 13:31 | ||||
Все еще жду совета в этом вопросе... В параметрах транзистора, диода, симистора и других компонентов в характеристиках есть ток, который он(и) способны пропускать в течении одного периода сети (20мс или 16мс). К примеру симистор BT138X это 95А в течении 20мс при номинальном токе 12А. Вот что то подобное я хочу узнать о конденсаторах - RIPPLE CURRENT такой то и пиковый ток такой то. Я уже не знаю как еще объяснить :)
0
|
||||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 1,890
|
|
| 30.07.2010, 17:40 | |
|
Если для обычных конденсаторов никто этот параметр не нормирует, значит никому это не нужно. И ограничен он скорее всего мощностью которую конденсатор может рассеять.
А тем кому нужен нормированный ток - те использует конденсаторы в которых он нормирован.
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 124
|
||
| 30.07.2010, 17:46 | ||
0
|
||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 18.03.2010
Сообщений: 2,230
|
|
| 30.07.2010, 18:33 | |
|
попробуйте задать этот вопрос на itistromyx.ru.
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 124
|
||
| 30.07.2010, 18:39 | ||
0
|
||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 1,890
|
||
| 30.07.2010, 20:13 | ||
Допустим esr конденсатора 0,2 ома, тогда да, в первые 5 наносекунд ток будет порядка 100А, мощность выделится мизерная 0,2*100*100*5*10^-9 = 10^-5 Вт но дальше ток резко падает по экспоненте, мне лень интегрировать, но если прикинуть что конденсатор зарядится линейно за 10^-3 со средним током 50А получим 0,2*50*50*10^-3 = 0,5Вт И это всё при условии нулевого сопротивления источника и без учета влияния индуктивностей источника и подводящих проводов. И бывает это 1 раз при включении. Так что никто и не заморачивается с этим током для электролитов.
0
|
||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 124
|
||
| 30.07.2010, 20:31 | ||
Конденсатор 100мкФ на 450В HITANO из серии EXR имеет внутреннее сопротивление 0.52 ома и риппл каррент 560мА
0
|
||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 1,890
|
|
| 30.07.2010, 21:24 | |
|
А с чего он будет рваться? А почему не рвется провод, которые в среднем держит 10Ампер, а по нему за первые наносекунды пролетают сотни ампер?
Вот в полупроводниках сложнее, там эта мощность выделяется на p-n переходе толщиной в какие-то десятки-сотни микрометров, там может и порвать.
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 124
|
||
| 30.07.2010, 22:00 | ||
0
|
||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 1,890
|
|
| 30.07.2010, 22:28 | |
|
Многое зависит от обьема на котором выделяется энергия, т.е. плотности энергии. В тех же аккумуляторах плотность выше, поэтому их и нельзя зарядить за секунды.
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 124
|
||
| 30.07.2010, 22:32 | ||
На форуме электроникса мне тоже втолковали, что зарядные токи не страшны конденсатору в любых масштабах. Всем спасибо!
0
|
||
|
vZjfTs
|
||
| 19.08.2010, 20:18 | ||
|
||
| 19.08.2010, 20:18 | |
|
Помогаю со студенческими работами здесь
18
Найти ток плоского конденсатора
Определить ток в цепи конденсатора и проанализировать его спектр Найти ток протекающий по проводам во время погружения конденсатора Совпадают ли по фазе напряжение на обкладках конденсатора и ток в колебательном контуре? Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |
|
| Опции темы | |
|
|
Новые блоги и статьи
|
|||
|
Архитектура слоя интернета для сервера-слоя.
Hrethgir 11.04.2026
В продолжение https:/ / www. cyberforum. ru/ blogs/ 223907/ 10860. html
Знаешь что я подумал? Раз мы все источники пишем в голове ветки, то ничего не мешает добавить в голову такой источник, который сам. . .
|
Подстановка значения реквизита справочника в табличную часть документа
Maks 10.04.2026
Алгоритм из решения ниже реализован на примере нетипового документа "ПланированиеПерсонала", разработанного в конфигурации КА2.
Задача: при выборе сотрудника (справочник Сотрудники) в ТЧ документа. . .
|
Очистка реквизитов документа при копировании
Maks 09.04.2026
Алгоритм из решения ниже применим как для типовых, так и для нетиповых документов на самых различных конфигурациях.
Задача: при копировании документа очищать определенные реквизиты и табличную. . .
|
модель ЗдравоСохранения 8. Подготовка к разному выполнению заданий
anaschu 08.04.2026
https:/ / github. com/ shumilovas/ med2. git
main ветка * содержимое блока дэлэй из старой модели теперь внутри зайца новой модели
8ATzM_2aurI
|
|
Блокировка документа от изменений, если он открыт у другого пользователя
Maks 08.04.2026
Алгоритм из решения ниже реализован на примере нетипового документа, разработанного в конфигурации КА2.
Задача: запретить редактирование документа, если он открыт у другого пользователя.
/ / . . .
|
Система безопасности+живучести для сервера-слоя интернета (сети). Двойная привязка.
Hrethgir 08.04.2026
Далее были размышления о системе безопасности. Сообщения с наклонным текстом - мои.
А как нам будет можно проверить, что ссылка наша, а не подделана хулиганами, которая выбросит на другую ветку и. . .
|
Модель ЗдрввоСохранения 7: больше работников, больше ресурсов.
anaschu 08.04.2026
работников и заданий может быть сколько угодно, но настроено всё так, что используется пока что только 20%
kYBz3eJf3jQ
|
Дальние перспективы сервера - слоя сети с космологическим дизайном интефейса карты и логики.
Hrethgir 07.04.2026
Дальнейшее ближайшее планирование вывело к размышлениям над дальними перспективами. И вот тут может быть даже будут нужны оценки специалистов, так как в дальних перспективах всё может очень сильно. . .
|