кондиционер mitsubishi SRC40HG-S, ищу мануал07.07.2015, 17:20. Показов 8934. Ответов 8
Метки нет (Все метки)
Доброго времени суток уважаемые! Поделитесь пожалуйста,если у кого есть мануалом на данный кондиционер. Проблема: не запускается наружный блок.
0
|
07.07.2015, 17:20 | |
Ответы с готовыми решениями:
8
Кондиционер Mitsubishi Heavy Industries SRK20HG-S/SRC20HG-S сплит Mitsubishi SRK35QA-S инвертор, нужен мануал Ищу Fx Configurator Fp для Mitsubishi Fx3u Ищу полный мануал по g++ Ищу мануал на RADALL RD-1908 |
1 / 1 / 0
Регистрация: 14.03.2013
Сообщений: 361
|
|
07.07.2015, 17:42 | 2 |
Какие светодиоды светятся или моргают, сколько раз?
На внешнем тоже светодиод должен быть.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 27.05.2011
Сообщений: 169
|
|
07.07.2015, 17:53 | 3 |
Сообщение от Denisi4
На внутреннем мигает по разу RUN или TIMER(точно не помню) при выключенном кондере,а на наружном,светодиодов нет,в наружном смутили датчики температур,1-2,8ком,2-2,8ком,3-28ком. Вот думаю может датчик полетел.
0
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 14.03.2013
Сообщений: 361
|
|
07.07.2015, 18:38 | 4 |
Интересует что происходит при включённом кондёре.
При подаче питания и включении кондёра, внешний блок запустится через 3-5 минут.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 27.05.2011
Сообщений: 169
|
|
07.07.2015, 18:42 | 5 |
при включенном минут 30 работает внутренний блок,ошибок не выдает,внешний не запускается ни разу,потом выключили клиенты сами.
0
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 14.03.2013
Сообщений: 361
|
|
07.07.2015, 19:42 | 6 |
По идее если ошибок в процессе работы не показывает то он просто не считает нужным запускать компрессор.
Попробуй включить на охлаждение и поставить самую маленькую температуру, подождать 5 минут. Потом включить на обогрев, поставить самую высокую температуру, подождать 10 минут. На внутреннем блоке датчики мерил, каковы сопротивления?
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 27.05.2011
Сообщений: 169
|
|
07.07.2015, 20:23 | 7 |
Denisi4, каюсь,во внутреннем не проверил датчики,клиент сбил с толку,что приезжали до меня мастера и сказали проблема в наружном и я как то туда и полез,за ними сопли убирать(они там перемычек напаяли). Съезжу проверю. Спасибо за помощь.
0
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 14.03.2013
Сообщений: 361
|
|
07.07.2015, 20:45 | 8 |
Вот данные по датчикам. А коды ошибок должны быть в конце руководства по эксплуатации.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 27.05.2011
Сообщений: 169
|
|
09.07.2015, 19:36 | 9 |
Сегодня приехал,вскрыл внутренний блок,а там штекер с датчиками температур отсоединен,воткнул все на место и вуаля,кондер заработал.
0
|
09.07.2015, 19:36 | |
09.07.2015, 19:36 | |
Помогаю со студенческими работами здесь
9
Ищу мануал на HP Proliant ML310 Gen8 Кондиционер Timberk AC TIM 30H S18A, Ищу сервисную доку для этого агрегата Ищу сервис-мануал на принтер Samsung ML-1250 Toshiba 32TL933RB: ищу мануал на сайте производителя ищу сервис мануал сма GORENJE W6202 Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |