Кондиционер начинает работать нормально, давление фреона в норме, ничего не обмерзает, испаритель мокреет весь, но минут через 10 выключается сначала компресор, за ним вентелятор наружного блока, внутренний блок сбрасывает обороты, в квартире 28 , задано 16.
Что может быть?
0

Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь.

Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
23.05.2011, 20:56
Ответы с готовыми решениями:

Сплит Akira AC-S10HK, Не включается
Доброго всем времени суток,сразу прошу прощения за то что не указана модель,принесли только модуль ...

сплит система Eurofan, E6
Кто сталкивался с такими агрегатами, что значит код ошибки - "Е6" ?

Сплит-система Panasonic CU-B43DBE8, ошибкаF30/01
Всем доброго времени суток. Прошу помощи у знатоков. Полупромышленная сплит-система панасоник...

Сплит система Vestel Meta_B7, ошибка E5
Подскажите,что за ошибка.Если можно толмут по Vestel. ...

34
1 / 1 / 0
Регистрация: 04.10.2009
Сообщений: 284
23.05.2011, 22:20 2
Давно монтаж был.Теплообменик на улице посмотри может он в мохе в пыли.Отключается от перегрева.
0
1 / 1 / 0
Регистрация: 19.11.2005
Сообщений: 852
24.05.2011, 01:58 3
Overload protector
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 20.01.2007
Сообщений: 234
24.05.2011, 02:46 4
Цитата Сообщение от Макс
Overload protector
Похоже, но в этом случае возникают сомнения по поводу слов автора о том, что давление в норме.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.04.2011
Сообщений: 60
24.05.2011, 07:22 5
В том то и дело, что кандер свеже вымыт.В соседней комнате такой же но без экцесов.

Цитата Сообщение от Макс
Overload protector
а почему тогда отключается вентелятор, и теплуха через время включается а этот пока не выключиш из сети на пару минут не дергается.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 20.02.2011
Сообщений: 82
24.05.2011, 08:11 6
Очень это похоже на неисправность термодатчика испарителя. Сравни оба ( с рабочего сними) по номиналу при 10 град. Цельсия.
Охлади в холодильнике- пару минут.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 84
24.05.2011, 19:17 7
Проблема с платой.
При нерабочем датчике температуры испарителя вентилятор наружки не выключается.
На внутрянке подсоедините лапочку на 220 вольт к клеммам 1 и 2, если пропадает напряжение лампочка потухнет.
Слышен щелчёк реле. Это говорит о том, что плата отключила компрессор по причине неисправности в плате.
Однако питание на вентилятор наружки должно поступать. Клеммы 2 и 4 при условии клеммы 2 как основное.
Обороты вентилятора наружки должны быть установленными при запуске.
По характеру неисправности очень похоже на неполадки с датчиком Холла.
Он управляет оборотами вентилятора внутрянки. На плате датчика Холла три провода чёрный, красный и чёрный.
Проверьте питание подающее и после датчика Холла. На входе +5 на выходе -5.
Если напряжения другие, то надо менять датчик. Вентилятор разбирается о меняется плата полностью.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.04.2011
Сообщений: 60
24.05.2011, 19:27 8
Не понял, если бы датчик холла не работал то не крутился бы внутренний вентилятор, а так он крутится.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 20.01.2007
Сообщений: 234
24.05.2011, 19:46 9
Цитата Сообщение от bob691774
Проблема с платой.
При нерабочем датчике температуры испарителя вентилятор наружки не выключается.
На внутрянке подсоедините лапочку на 220 вольт к клеммам 1 и 2, если пропадает напряжение лампочка потухнет.
Слышен щелчёк реле. Это говорит о том, что плата отключила компрессор по причине неисправности в плате.
Однако питание на вентилятор наружки должно поступать. Клеммы 2 и 4 при условии клеммы 2 как основное.
Обороты вентилятора наружки должны быть установленными при запуске.
По характеру неисправности очень похоже на неполадки с датчиком Холла.
Он управляет оборотами вентилятора внутрянки. На плате датчика Холла три провода чёрный, красный и чёрный.
Проверьте питание подающее и после датчика Холла. На входе +5 на выходе -5.
Если напряжения другие, то надо менять датчик. Вентилятор разбирается о меняется плата полностью.
Вот это я называю профессиональный подход! Лампочкой замеряем напряжение, датчик хола по питанию (третий провод лишний?)

vasya63, исходя из информации выложенной тобой, я соглашусь с floralong8 на этот раз) Похоже кондиционеру показалось, что нужная температура достигнута. В общем надо проверять и искать неисправность. То что давление проверил, это хорошо, но как-то малова-то для полноценного осмотра.
PS. С лампочкой лезть во внутренний блок не советую)
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.04.2011
Сообщений: 60
24.05.2011, 21:00 10
Ну лампочкой лезть не буду, прибор есть. Как мне лично кажется, это датчик входящего воздуха балуется, я просто не успел проверить. завтра постараюсь проверить.
0
1 / 1 / 0
Регистрация: 04.03.2009
Сообщений: 256
24.05.2011, 21:47 11
Цитата Сообщение от vasya63
Не понял, если бы датчик холла не работал то не крутился бы внутренний вентилятор, а так он крутится.
Аналогичная ситуация была на кандее Toshiba при включении происходило всё аналогично,а неисправен как раз был датчик хола двигателя вентилятора,внутреннего блока.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 20.01.2007
Сообщений: 234
24.05.2011, 23:01 12
Цитата Сообщение от Юрий Ш
Аналогичная ситуация была на кандее Toshiba при включении происходило всё аналогично,а неисправен как раз был датчик хола двигателя вентилятора,внутреннего блока.
Характер дефекта? Если десять минут вентилятор работает нормально, логично было бы предположить что сигнал с датчика доходит до процессора и сигнал не имеет отклонений от нормы.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 84
25.05.2011, 05:25 13
Величина напряжения возврата не стабильна.
Были такие случаи и не раз. Заменял датчик Холла всё встало на свои места.
Правда есть две схемы датчиков п-р-п и р-п-р.
Какрой на Акире не помню, но можно определить по напряжению перехода.
Тimofеу
Лампочка нужна для обыватель по определению "КУДА лезть"
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 20.01.2007
Сообщений: 234
25.05.2011, 09:26 14
Цитата Сообщение от bob691774
Величина напряжения возврата не стабильна.
Были такие случаи и не раз. Заменял датчик Холла всё встало на свои места.
Правда есть две схемы датчиков п-р-п и р-п-р.
Какрой на Акире не помню, но можно определить по напряжению перехода.
Тimofеу
Лампочка нужна для обыватель по определению "КУДА лезть"
Величина напряжеия возврата, особенно понравилось. Это я так понимаю то самое напряжение выхода -5В?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 11.10.2010
Сообщений: 315
25.05.2011, 09:31 15
Цитата Сообщение от bob691774
Величина напряжения возврата не стабильна.
Были такие случаи и не раз. Заменял датчик Холла всё встало на свои места.
Правда есть две схемы датчиков п-р-п и р-п-р.
Какрой на Акире не помню, но можно определить по напряжению перехода.
Тimofеу
Лампочка нужна для обыватель по определению "КУДА лезть"
Бамбарбия, киргуду....А что он сказал?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 84
25.05.2011, 18:53 16
Михаил
Плохо, что вы не знаете, что это такое.Напряжение возврата, это суммы напряжения с изменённой частотой в датчике Холла, которое потом анализируется в процессоре и он принимает решение по работе сплита.
в инверторах это очень важный параметр для работе сплита.
Импульсники тоже очень чувствительны к этому параметру. Когда "белечье колесо" забито пылью сплит просто не может работать и просто отключается.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 11.10.2010
Сообщений: 315
25.05.2011, 19:10 17
Цитата Сообщение от bob691774
.Напряжение возврата, это суммы напряжения с изменённой частотой в датчике Холла, которое потом анализируется в процессоре и он принимает решение по работе сплита.
Можно более подробно и развернуто про этот параметр-"напряжение возврата"?Описание параметра,графики,ВАХи прочие вещи.
Только грамотно и без балабольства.
Хочу все знать!
0
1 / 1 / 0
Регистрация: 19.11.2005
Сообщений: 852
25.05.2011, 23:06 18
Мне бы тоже узнать, судя по описанию штука очень полезная и важная.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 20.01.2007
Сообщений: 234
26.05.2011, 02:38 19
Размечтались, наивные. У него же авторизация и договор о неразглашении. Придется всем нам оставаться в неведении о столь полезной и очень важной информации. Эх, а так хотелось просветиться...
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 84
26.05.2011, 05:17 20
Если знаете конструкцию датчика Холла, то напряжение возврата вам будет известно. В чём я сильно сомневаюсь.
Откройте учебник физики и изучите это явление по учебнику.
Преподавать на форуме этот предмет мне не хочется. Это всё изучено. Читайте книги.
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
26.05.2011, 05:17

Сплит-система McQuay MLC028C, Нет каппиляры !!!!
Доброго времени суток уважемые коллеги ! Попал в руки аппарат с неисправностью не охлаждает !Кинул...

сплит-система Samsung AQ09CLN, доза заправки
лопнула гайка на внешнем блоке. ушел фреон R22. гайку перевальцевал, а дозу заправки найти не могу....

Сплит-система "Mistery", Отключается наружный блок
Здравствуйте все! Сразу прошу прощения за неполные данные в названии темы. Дело в том, что привезли...

Сплит система LG S18LPH мигает сетевой индикатор
Мигает Сетевой индикатор (зелёный) один раз потом пауза и опять.Выяснил,что неисправен датчик...