Доброго время суток, с недавних пор на работающем сплите начала моргать светодиод таймера, затем сплит останавливался.
Происходило все чаще и чаще, затем сплит после запуска работает не более 2х секунд издает мелодичный сигнал и останавливается.
Замена сенсоров температуры не чего не дало. Сопротивления в норме, (соответствуют таблице), цепь датчиков тоже проверенна все ок, напряжение на датчиках тоже в норме.
Плата управления DB93-04181А-LF, прошивка тоже не помагает. Плату управления подключал отдельно к напряженям +12, +5В и включенными датчиками. Отдельно плата вела
себя по другому, т.е. ошибка сенсора внутренней температуры не индицировалась, через некоторое время одновременно мигали "Питание" и "Турбо", неисправность вентилятора, все вроде логично т.к. силовая часть не подключенна. Помогите разобратся плиз.
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
15.07.2009, 02:44
Ответы с готовыми решениями:

сплит samsung AQ12FAN, не отвечает напульт
при включении в сеть моргает средний светодиод. На пульт никакой реакции. Думал что включён таймер...

кондиционер SAMSUNG AR09MSFPAWQN, как он работает по 3-рем проводам ?
столкнулся с такой ситуацией привезли для установки кондиционер SAMSUNG модель головы...

Кондиционер Samsung SH07ZPGA, ошибка E6
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, что за ошибка, в сети ничего не нашёл.

Кондиционер Samsung AQ07UGFNSER, код конфигурации
Поделитесь, пожалуйста. Индикация мигает всеми светодиодами.

7
0 / 0 / 0
Регистрация: 04.03.2006
Сообщений: 147
15.07.2009, 08:28 2
Jekson31, вчера бился с точно такой проблемой.Итог - замена платы управления. Можешь предварительно проверить цепь контроля температур.
0
wilotic
13.08.2009, 23:28 3
Привет и чем все закончилось?
Пидлюро
27.08.2009, 19:53 4
Здравствуйте! Вас приветствует Петлюра.По описанию,отключение через 2секунды может происходить, из-за неисправности тахометра двигателя вентилятора внутреннего блока. Плату можно проверить на рабочем столе. Вместо датчиков припаять обычные резисторы на 10Ком,а вместо тахометра подключить любой низкочастотный генератор.Сигнал-синусоида,переменное напряжение 1вольт и частота 2Кгерца.Таким образам,я определяю исправна-ли плата,а уж потом все исполнительные устройства подключиные к ней(датчики,вентиляторы,компрессоры и тд.) Жду от вас хороших новостей!
0 / 0 / 0
Регистрация: 27.06.2005
Сообщений: 488
27.08.2009, 19:57 5
Цитата Сообщение от Петлюра
Здравствуйте! Вас приветствует Петлюра.По описанию,отключение через 2секунды может происходить, из-за неисправности тахометра двигателя вентилятора внутреннего блока. Плату можно проверить на рабочем столе. Вместо датчиков припаять обычные резисторы на 10Ком,а вместо тахометра подключить любой низкочастотный генератор.Сигнал-синусоида,переменное напряжение 1вольт и частота 2Кгерца.Таким образам,я определяю исправна-ли плата,а уж потом все исполнительные устройства подключиные к ней(датчики,вентиляторы,компрессоры и тд.) Жду от вас хороших новостей!
Что это было?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 08.06.2008
Сообщений: 131
27.08.2009, 20:07 6
Я тоже читал эту тему и тоже про это подумал, но как всегда воздержался от ответа.
Совершенно правильно Петлюра, просто немного ты не правильно выразился насчет тахометра , и немного не точно описал процедуру проверки модуля.
И чаще всего ошибка тахогенератора из-за неисправности подшипников в двигателе.
И кондей будет входить в защиту, отключаясь через несколько секунд работы.
0
Пидлюро
27.08.2009, 23:21 7
Сергей В-Алексн.. Насчет подшипников первый раз узнаю,а вот точь-то прогреваю хорошо каждую ножку микросхемы датчик-Холла(обозначение на корпусе MARK SIDE -6851D341) и работоспособность тахогенератора вастанавливается,то это да.За это лето,очень много было сплитов с таким дефектом.И все кондиционеры таким макором вастановили,не заказывая нового двигателя.А вот точь-то подшипники с механическим дефектом,то не отрицаю.
0 / 0 / 0
Регистрация: 10.07.2020
Сообщений: 1
10.07.2020, 22:19 8
samsung aq12fan не могу провода подключить инструкции нигде нет.если вам не сложно не могли бы фото прислать куда какие провода подключать,там 4 провода от внутреннего блока до наружного.зараннее спасибо большое.
0
10.07.2020, 22:19
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
10.07.2020, 22:19
Помогаю со студенческими работами здесь

Кондиционер Samsung aqv12a, ошибка E101
Доброго времени суток,принесли инвертор и модуль после 380 вольт,инвертор восстановил,модуль...

Кондиционер Samsung AQ09CLNSER, Нужна помощь в ремонте
Добрый день ! История такая. Кондиционер Самсунг исправно отработал сезон 2010 г. Потом в холодный...

Кондиционер Samsung AQV12KBB, нужна схема подключения
принесли сегодня такой модулёк сожгли при установке помогите со схемой подключения и на...

Кондиционер Samsung SH09ZW8/SER, код конфигурации
На сплите при включении сразу моргают три светодиода, реакции на пульт нет. Ввел конф. код с модели...

кондиционер Samsung AQ12TSBN, Максимальные обороты внутреннего фана
Подозрение на гибридку AQG22212 . Есть способ проверить ее вне схемы? Допустим выпаять и собрать...

Кондиционер сплит Samsung AQ09A1VE/EUR, Повышается давление в системе