Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
SCADA
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
Карта форума Темы раздела Блоги Сообщество Поиск Заказать работу  
 
Рейтинг 4.56/25: Рейтинг темы: голосов - 25, средняя оценка - 4.56
0 / 0 / 0
Регистрация: 25.05.2016
Сообщений: 37
1

Trace mode: поддержание заданного уровня в баке

08.11.2018, 03:08. Показов 4429. Ответов 3
Метки нет (Все метки)

Author24 — интернет-сервис помощи студентам
Суть в следующем: есть бак,который должен наполняться водой до определенного уровня, достигнув его, уровень должен поддерживаться на заданном значении. Как сделать так, чтобы уровень воды поддерживался при определенном значении датчик, а не наполнялся полностью
https://www.cyberforum.ru/atta... 1444980683
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
08.11.2018, 03:08
Ответы с готовыми решениями:

[Trace Mode 6] Программа на LD для контроля уровня жидкости в резервуаре
Подскажите, пожалуйста, пример программ для управления клапаном. Есть резервуар, куда по трубам...

Автоматическое поддержание постоянного уровня напряжения на выходе усилителя (ару?)
Всем привет. Опишу задачу: Источник выдаёт снусоидальный сигнал с частотами от единиц до...

Корректор уровня топлива в баке на Attiny13
Приветствую всех! Хочется посоветоваться как правильно реализовать прибор, который будет...

[UniMod PRO] Поддерживание уровня воды в баке
Здравствуйте. Помогите решить задачку. Суть задачки в следующем: есть бак на 1000 литров ,который...

Trace mode 6
Здравствуйте все. Вопрос такого характера. Начал тут разбираться с Trace mode 6 и наткнулся на вот...

3
0 / 0 / 0
Регистрация: 25.05.2016
Сообщений: 37
08.11.2018, 23:11  [ТС] 2
давай. еще сможешь добавить какие-нибудь переменную? например какое давление или расход воды? или вообще нагревать эту воду и мерить температуру?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 10.10.2015
Сообщений: 9
10.10.2019, 18:06 3
Приветствую, а ответ остался? ) можешь скинуть?
0
530 / 180 / 38
Регистрация: 18.08.2012
Сообщений: 904
11.10.2019, 04:20 4
обычно, стоят 2или 3 датчика уровня или один датчик давления внизу бака.
если с 3-мя датчиками уровня:
один датчик внизу бака (необязательно) - датчик нижнего уровня (или аварийный датчик)- включает насос.
второй датчик вверху бака - датчик верхнего уровня - выключает насос.
третий датчик - чуть ниже датчика верхнего уровня - для гистерезиса - т.е. поддерживает уровень, включаясь на время поддержания наполнения верхнего уровня.

величина поддержания уровня - регулируется вручную этим датчиком.

если делать с одним датчиком давления - то, его располагают внизу ёмкости и попросту измеряют вес (другими словами, давление) воды в баке. В данном случае, сигнал датчика давления оцифровывается и попадает ПЛК - где пропускается через программный ПИД-регулятор и далее, в SCADA


кроме того,
сами насосы, как правило, защищают датчиками сухого хода и аварийными таймерами.
0
11.10.2019, 04:20
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
11.10.2019, 04:20
Помогаю со студенческими работами здесь

Trace Mode
В разделе "Быстрый старт" описано подключение библиотек: "Воспользуемся пользовательской...

Таймер в Trace Mode
Возможно ли в Trace mode в программе ST сделать таймер? К примеру есть сигнал управления который...

Trace Mode. Скрытые особенности
относительно выдержка из справки ==== BOOL (bool) – булево значение размерностью 1 байт (true...

Trace mode: не запускается проект
Не запускается проект, в чем причина? проект прилагается

Trace Mode: управление жалюзи
Буду очень признателен. По заданию, в Trace Mode 6 нужно создать прогу, которая управляет жалюзи....


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
4
Ответ Создать тему
КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, CyberForum.ru