Приветствую.
Стоит задача расчета регулятора (именно расчет, а не просто получение коэффициентов, например, автонастройкой), но передаточную функцию объекта в стандартном виде получить не удалось. Пришлось прибегнуть к добавлению Subsystem, чтоб выполнить необходимую математику и получить правильный коэффициент усиления. Как в данном случае можно получить передаточную функцию разомкнутой системы? Или, возможно, есть какой-то способ расчета регулятора, который позволяет это сделать в данном случае (изначально планировалась настройка на апериодический оптимум). Спасибо.
0
|
|
04.05.2020, 13:29 | |
Ответы с готовыми решениями:
6
Реализация ПИД-ШИМ регулятора Коэффициенты ПИД-регулятора в Simulink Настройка ПИД регулятора Настройки ПИД регулятора |
416 / 200 / 69
Регистрация: 20.01.2019
Сообщений: 713
|
|
04.05.2020, 14:25 | 2 |
s0und, В Subsystem сигнал инвертируется(идет в знаменатель дроби) - это какому физическому процессу соответствует?
Добавлено через 2 минуты В этом варианте не получить разомкнутую ПФ, т.к. система существенно нелинейная
0
|
0 / 0 / 1
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 30
|
|
04.05.2020, 14:49 [ТС] | 3 |
Разбавление раствора - по одному трубопроводу подается раствор (Qa), по второму вода (Qb).
Регулирую клапана подачи воды, по полученной концентрации разбавленного раствора с датчика. Пытался по матмодели идеального смешения получить коэффициент, но результат не соответствует ожидаемому, поэтому использую формулу расчета концентрации
0
|
416 / 200 / 69
Регистрация: 20.01.2019
Сообщений: 713
|
|
04.05.2020, 14:52 | 4 |
Ну так сначала линеаризуй это уравнение, а только потом ищи ПФ
1
|
0 / 0 / 1
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 30
|
|
05.05.2020, 11:23 [ТС] | 5 |
получил уравнение прямой
Что делать с отрицательным коэффициентом К
0
|
416 / 200 / 69
Регистрация: 20.01.2019
Сообщений: 713
|
|
05.05.2020, 11:44 | 6 |
Этого недостаточно - надо выбрать какую-то опорную точку и записать систему в отклонениях от этой точки.
Здесь вот подробно изложено со стр.22 http://www.ipme.ru/ipme/labs/ccs/andr/af99.zip "Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков (2326 KB, PDF.ZIP) Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB."
1
|
0 / 0 / 1
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 30
|
|
05.05.2020, 19:21 [ТС] | 7 |
Отрицательный коэффициент получается, видимо что-то не так с мат моделью, хотя моя схема через подсистему работает правильно, т.к. реакция на возмущение адекватная и схожа со значениями полученными через расчет.
Напишу, что делал, мб кому-то пригодится. Попробовал по конкретному примеру посчитать - отрицательный коэффициент (пример прикрепил). Считал по формуле: Далее начал искать линеаризацию с помощью матлаба. Сделал все по алгоритму (Linear analysis): https://docs.exponenta.ru/mpc/... odels.html И далее в матлабе (Command Window) с помощью команды tfsys получил ПФ. Коэф передачи также отрицательный (ПФ даже немного схожа с расчитанной). Добавил эту ПФ в схему, пришлось убрать минус у коэффициента, и поменять сумматор (ошибки) (+ <-> -), тогда что-то похожее получается, но реакция на возмущение не правильная.