В процессе кое-какого ремонта обратил внимание на подключение.
К дому подходят алюминиевые провода. И по-тупому соединены скруткой с медной проводкой самого дома. Изоляции никакой скрутка не имеет, кроме того все это безобразие находится на открытом воздухе. Проводку в доме планирую менять. Для подключения к сети и установки счетчика обращусь в энергосбыт. Придут "специалисты" и опять начнут чинить мне такое безобразие. Какой протест мне им предъявить? Существует ли на этот счет какие-то достаточно мощные соединительные колодки для соединения разнородных проводов?
0
|
13.10.2013, 14:51 | |
Ответы с готовыми решениями:
25
Подключение Wi-Fi роутера дома Wi Fi сеть дома подключение принтера подключение ноутбука к роутру дома и на работе Подключение нескольких компьютеров к интернету дома |
288 / 93 / 11
Регистрация: 29.05.2011
Сообщений: 2,396
|
|
13.10.2013, 15:04 [ТС] | 3 |
aleks_pilipenko, а как я это проверю? Щупать фазу стану?
0
|
13.10.2013, 21:08 | 7 |
0
|
288 / 93 / 11
Регистрация: 29.05.2011
Сообщений: 2,396
|
|
13.10.2013, 21:21 [ТС] | 8 |
raxp, спасибо!
0
|
4226 / 1795 / 211
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 27,562
|
|
27.10.2013, 19:46 | 9 |
Хоть бы через сталь, чтоб в каждой паре была меньше разность гальванических потенциалов. Но медь прямо на аллюминий?! Они бы ещё золото с натрием скрутили.
0
|
Модератор
9853 / 5223 / 3304
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 15,974
|
|
31.10.2013, 18:45 | 10 |
Вот как выглядят орехи: http://www.tovar-stroy.ru/catalog/r160-page1.html. В общем, 3 стальные пластины, между верхней и средней - первый провод, между нижней и средней - второй.
0
|
288 / 93 / 11
Регистрация: 29.05.2011
Сообщений: 2,396
|
|
01.11.2013, 03:01 [ТС] | 12 |
0
|
Модератор
9853 / 5223 / 3304
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 15,974
|
|
01.11.2013, 06:36 | 13 |
Это когда нужно Т-образное соединение, то бишь ответвление. Тот провод, от которого ответвляются, зачищается где нужно посередине и не перерезается. На это место прикручивается орехова начинка (и провод ответвления тоже, к ореху, естественно).
0
|
288 / 93 / 11
Регистрация: 29.05.2011
Сообщений: 2,396
|
|
01.11.2013, 18:48 [ТС] | 14 |
Все ясно! Спасибо!
ЗЫ Это на сайте просто под всеми моделями один и тот-же текст привели, в том числе и под моделью, где Т-образность не предусмотрена.
0
|
Модератор
8908 / 6677 / 918
Регистрация: 14.02.2011
Сообщений: 23,511
|
|
01.11.2013, 18:58 | 15 |
насчет нормативов raxp сказал
но самое смешное, что сам энергосбыт должен следить, чтобы провод цельный шел от столба до счетчика, дабы не было несанкционированных подключений Грубо говоря до счетчика их епархия, после хозяина Добавлено через 3 минуты сегодня не греется, завтра нагреется и пожар изменение сопротивления в результате коррозии, изменение нагрузки скрутки вообще запрещены, а уж разными металлами болтовое соединение, сварка, пайка, клемники наконец, но никак не скрутка
0
|
288 / 93 / 11
Регистрация: 29.05.2011
Сообщений: 2,396
|
|
01.11.2013, 19:14 [ТС] | 16 |
Это наверняка очень геморройно выдержать!
В принципе-то вполне, думаю, достаточно довести провод от столба до изоляторов на доме, и к ним уже подключить проводку самого дома. Конечно, так есть возможность и красть... но провод особо глазастые увидят, а народ у нас... и энергосбыт об этом знает!))) Добавлено через 12 минут Кстати, в развитие темы. Пару дней назад ободрал старую штукатурку в этом самом доме, обнажив проводку. Обнаружил скрутку "До счетчика". Это меня несколько тревожит! Что я брехать стану если вдруг придет кто из энергосбыта? Следует мне сейчас же бежать к ним, писать соответствующую объяснительную или что там еще? Или это криминалом не является? Даже беглый взгляд на скрутку подтверждает, что она находилась под штукатуркой. Осмотрев внимательно стену увидел, что скрутка сделана в связи с переносом счетчика на новое место прежними хозяевами. Неоднородность штукатурки явно отпечатала следы счетчика.
0
|
Модератор
9853 / 5223 / 3304
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 15,974
|
|
04.11.2013, 15:50 | 17 |
Bazaroff, если от скрутки, которая до счётчика, нет ответвления (хотя бы от одного из проводов), причин для беспокойства нет. Такое подключение допустимо.
0
|
Модератор
9853 / 5223 / 3304
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 15,974
|
|
04.11.2013, 16:14 | 20 |
Bazaroff, уточнение. скрутки по действующему ПУЭ запрещены. Соединения должны производиться не скруткой, а сваркой, пайкой, через клеммное соединение. Причём в случае меди с алюминием соединение должно производиться через промежуточную клемму, для уменьшения электрохимической разности потенциалов, через железо, в крайнем случае, через латунь или бронзу. Смотрите рядом с таблицей Менделеева Электрохимический ряд активности (ряд напряжений, ряд стандартных электродных потенциалов) металлов.
0
|
04.11.2013, 16:14 | |
04.11.2013, 16:14 | |
Помогаю со студенческими работами здесь
20
Подключение к локальной сети домена из дома Приобретаю акустическую систему для дома, подключение будет к компу через цифровой оптический кабель toslink У меня и дома и на работа роутер керио стоит, как использовать рабочий интернет от дома? Построить на экране рисунок одно подъездного дома, если известны координаты левого верхнего угла дома Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |