Газовый котёл BAXI MAIN DIGIT 240 Fi, Постоянное тактование на отоплении

31.10.2016, 22:11. Просмотров 6907. Ответов 22
Метки нет (Все метки)

На ГВС работает нормально, на режиме отопления включается на секунд 30 и гаснет, выставленную температуру не набирает при тактовании, если в контуре температура набралась, до выставленной, то ждёт, пока остынет.
Данная проблема с котлом у хозяина началась весной, видимо думал, что за лето само починится.
Что порекомендуете посмотреть внимательно ?
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
31.10.2016, 22:11
Ответы с готовыми решениями:

Газовый котел BAXI MainFour 2U, модуль после грозы
На руках только модуль... После грозы умер ИБП.., сделал его. ЖКИ дисплей весело засветился,...

газовый котел baxi slim 2.300i, растет давление в системе отопления
подскажите пожалуйста, газовый двухконтурный котел baxi slim 2.300i работает в режиме лето. На...

газовый котёл Vaillant atmoTec VUW INT 240/3-3, нужен сервис мануал
день добрый. вот опять начал чудить домашний котел - Vaillant atmoTec VUW INT 240/3-3 S/N...

Газовый котел Panter 24KVT/v.18, газовый котел Panter 24KVT/v.18 опознать деталь
После поподания под 380 В, разлелелся ШИМ блока питания корпус dip8. У кого есть схема? Или просто...

22
SSG
02.11.2016, 16:37 21
Цитата Сообщение от Константин_К
Слава, теплообменник битермический. Умная книжка говорит, что при отоплении, если контур ГВС перегревается выше 95, то останавливается работа котла, при ГВС насос должен стоять.

soltek, да понимаю, что не только фильтр. Насос стоял на III-ке.
Чем промывали теплообменник? Насос должен стоять на III скорости.
Насос работает только на отопление, при нагреве воды он отключается.
0 / 0 / 0
Регистрация: 23.01.2008
Сообщений: 199
03.11.2016, 08:47 22
Не пойму при чём тут ГВС? Т.с. писал, что он в порядке. Может когда вопрос стал о фильтре? Так их ставят и по отоплению и по воде... Про скорости насоса упомянул для диагностики подклинивания и кондёра. По датчикам, херман обещает не долгий срок службы, там даже в инструкции прописано...
0
2 / 2 / 0
Регистрация: 08.03.2015
Сообщений: 272
17.11.2016, 18:36 23
Сегодня был на котле, забит контур ГВС, котёл сваливался в защиту по перегреву воды в ГВС.
Котёл доэксплуатировали, что при перегреве процессор думал, что датчик закорочен и работал с ошибкой E06.
Отдал теплообменник на промывку.
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
17.11.2016, 18:36

Заказываю контрольные, курсовые, дипломные и любые другие студенческие работы здесь.

котел BAXI LUNA оптопара ILD2, подскажите аналог
Здравствуйте ! Попался котел - нет отопления, ГВС в норме. Выявил подгоревшую оптопару ILD2X001,...

Посоветуйте газовый котел
Посоветуйте пожалуйста двухконтурный газовый котел для личного пользования на 24 КВт. Дымоход...

газовый котел OASIS ошибка E6
газовый котел OASIS ,плата управления JLG24-B4-KZ 2010.5.4 ,на мс контролера стикер W4C при...

Газовый двухконтурный котел не видит пламя
Парни, всем привет. Двухконтурный котел работает час-два, потом может выключиться. По всем...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
23
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.