1

Двухконтурный котёл WELLER Mars 26, Перегревает воду

10.07.2016, 12:56. Просмотров 5888. Ответов 13
Метки нет (Все метки)

Добрый день! Не подскажете сопротивление датчиков температуры на котле и какое их сопротивление в зависимости от температуры.
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
10.07.2016, 12:56
Ответы с готовыми решениями:

Газовый двухконтурный котел не видит пламя
Парни, всем привет. Двухконтурный котел работает час-два, потом может выключиться. По всем...

Weller mars 26, ошибка e1
Добрый вечер! Ребята не подскажите дома стоит котёл Weller mars 26 после прогрева выдаёт ошибку Е1....

СМА ARISTON AVL 100 P(R) S/N605126803 46303570900 Перегревает воду, Перегревает воду
Добрый вечер.Привезли на ремонт машинку и со слов клиента сильно греет воду при...

СМА BOSCH MAXX5 WLX24460 OE, перегревает воду
Привет коллеги, попалась сма в ремонт BOSCH MAXX5 WLX24460 OE 18 FD8710. Не грела, заменил ТЭН ( в...

13
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.07.2005
Сообщений: 25
10.07.2016, 20:22 2
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 29.07.2012
Сообщений: 140
10.07.2016, 20:28 3
Сопротивление обоих 11кОм. куда копать не подскажешь?

0
2 / 2 / 0
Регистрация: 08.03.2015
Сообщений: 272
10.07.2016, 21:06 4
Как себя ведёт, что проверено ?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.07.2005
Сообщений: 25
11.07.2016, 00:28 5
Давление на горелке min - max ?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 29.07.2012
Сообщений: 140
11.07.2016, 00:52 6
Снимал (блок) там где 3х ходовой клапан и вкручиваются датчики температуры, была патина всё перемыл. накипи в теплообменнике не обнаружил проверил датчики температуры вроде норм 11 кОм оба. Верхний не проверял так понял он аварийный. снимал насос люфта нет. сниму плату просто были фиксики может они нагадили.

Просто перегревает воду. И прилично градусов на 20.

Давление не замерял, нечем, но по горению горелки могу заявить что как всегда.горит уверенно. но пламя должно уменьшаться по достижению заданной температуры, а оно постоянно одинаково.завтра проведу вечером наблюдения лучше.
0
2 / 2 / 0
Регистрация: 08.03.2015
Сообщений: 272
11.07.2016, 01:03 7
Тестер с собой захвати хоть, что-нибудь замеряешь.
Температуру котёл показывает текущую или заниженно показывает ?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.07.2005
Сообщений: 25
11.07.2016, 18:21 8
Если модуляцию откинуть, пламя уменьшается ? Встань мультиком на NTC, посмотри напряжение не скачет при нагреве ?

Поменяй датчики местами если новых нет, скорее всего сразу станет все ясно.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 29.07.2012
Сообщений: 140
18.07.2016, 22:32 9
Прикрутил кран газа перегрев уменьшился. Подожду окончание поливочного сезона.
0
SSG
19.07.2016, 18:39 10
Цитата Сообщение от (Vitaliy)
Прикрутил кран газа перегрев уменьшился. Подожду окончание поливочного сезона.
Снимай котел и делай ему полное тех. обслуживание, проблемы с перегревом уйдут

Цитата Сообщение от (Vitaliy)
накипи в теплообменнике не обнаружил
Как проверял? Попробуй залить в теплообменник хотя бы раствор лимонной кислоты.
0 / 0 / 0
Регистрация: 29.07.2012
Сообщений: 140
20.07.2016, 21:57 11
Цитата Сообщение от CCK
Снимай котел и делай ему полное тех. обслуживание, проблемы с перегревом уйдут

Как проверял? Попробуй залить в теплообменник хотя бы раствор лимонной кислоты.
снимал полностью
0
SSG
21.07.2016, 17:36 12
Цитата Сообщение от (Vitaliy)
снимал полностью
А что сделал-то после снятия, посмотрел и обратно на место?
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.02.2012
Сообщений: 223
06.10.2016, 10:00 13
Цитата Сообщение от (Vitaliy)
Давление не замерял, нечем, но по горению горелки могу заявить что как всегда.горит уверенно. но пламя должно уменьшаться по достижению заданной температуры, а оно постоянно одинаково.завтра проведу вечером наблюдения лучше.
Виталий, вот ссылка посмотри как измеряется и регулируется давление:
[/URL]
Надумаешь купить, смотри: [/URL]
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 29.07.2012
Сообщений: 140
04.11.2016, 19:04 14
Всё стало хорошо. Как оказалось причиной перегрева было плохое давление воды. сосед от себя подключил ещё два дома через огород после отключения водоканалом сей гадости всё вернулось на круги своя. Всем спасибо кто откликнулся .
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
04.11.2016, 19:04

Заказываю контрольные, курсовые, дипломные и любые другие студенческие работы здесь.

СМА BOSCH Maxx4 WFC2063 OE, Перегревает воду
Машину привезли после замены ТЭНА из деревни,включили на 30 С синтетику,нагревает до 90,блок...

Ремонт ПММ Elenberg DW-9001, Перегревает воду
Здравствуйте! Всех с праздниками!проблема такая- первоначально привезли с проблемой нет нагрева....

Ремонт ППМ BOSCH SRV46A63/28. FD8511, Перегревает воду.
Добрый день!ППМ BOSCH SRV46A63/28. FD8511 пи выборе любой программы греет воду более заданой...

СМА ARDO FLSO 125 D, перегревает воду, прыгает время
ARDO FLSO 125 D s/n 20074500305 01680193-01 модуль Minisel 546109100-01 Доброе время суток!...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
14
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.