Газовый котёл Ferroli S24, Сгорел ИБП

15.07.2012, 20:18. Просмотров 23618. Ответов 65
Метки нет (Все метки)

Доброго времени суток! Такая проблема- у друга хорошего накрылся газовый котёл ferroli S24. Он вызвал мастера, тот пришёл сказал модуль сдох, забрал на ремонт. Позже принёс- "ничего не могу сделать, говорит, блок питания накрылся. Ремонту не подлежит". Товарищ принёс плату мне. Сам я занимаюсь ремонтом стиральных машин, но решил попробывать поднять и котёл. Выручить товарища, так сказать.
Прошу помочь- если есть у кого схема на сей агрегат, скинте пожалуйста! Страшновато лезть. И подскажите аналог шимки питания FSD210. ТПИ вроде живой, звониться. Видимых ба-бахов нет. СМД мне известные- норм. Плата honeywell DBM01.
Ни на гугле ни на паралельных ресурсах толкового ничего нет. Просьба сильно не пинать, если что не так...
А, нет шимку FSD210 нашол в даташите. Вопрос снят.
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
15.07.2012, 20:18
Ответы с готовыми решениями:

Газовый котёл ferroli S24/, Номиналы отсутвующих элементгов
Газовый котёл ferroli, Отсутствуют R98 и транзистор Q12(? его включение)Если можно фото модуля. ...

Газовый котел Panter 24KVT/v.18, газовый котел Panter 24KVT/v.18 опознать деталь
После поподания под 380 В, разлелелся ШИМ блока питания корпус dip8. У кого есть схема? Или просто...

Газовы котел Ferroli Domiproject f24, "Лег" насос
Доброго времени ув. форумчане. На домашнем котле лег насос. Лопасть болтается как на старом асколе....

Посоветуйте газовый котел
Посоветуйте пожалуйста двухконтурный газовый котел для личного пользования на 24 КВт. Дымоход...

65
9473 / 550 / 19
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 11,678
15.07.2012, 21:16 2
Цитата Сообщение от Niktan
Плата honeywell DBM01.
А такне пробовал?
0
1 / 1 / 0
Регистрация: 20.09.2008
Сообщений: 240
15.07.2012, 21:42 3
Поищи FSD210, я нашел, одну плату поднимал. Кстати на параллельных ресурсах много тем по этому поводу. Переделывают на TOP209. Сложного там ничего нет. Если поднимал БП на шимках в стиралках, то и в котле разберешься.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 174
15.07.2012, 21:56 4
Цитата Сообщение от Niktan
ТПИ вроде живой, звониться.
на обрыв-то? не факт...
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 219
15.07.2012, 22:01 5
Цитата Сообщение от Alexzz
А такне пробовал?
Alexzz, так пробывал с самого начала. Почти все ссылки просмотрены ещё вчера, но ничего по вопросу схем нет. Если-бы нашол незадавал бы глупых вопросов... Завтра буду искать шимку. Поменяю отпишусь.
YANX, спасибо. ИБП на стиралках поднимал, а сдесь немного другое направление, вот и растерялся. Неохота сопли вешать, если переделывать...
на обрыв-то? не факт...
Ну не знаю я как ТПИ должен сдесь звониться, подскажите...
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 897
15.07.2012, 22:06 6
Там простейший ибп, схемы и не нужно, все на виду.
FSD210 тоже не проблема в Украине, только имей ввиду, есть дип 7 и дип 8, так вот они принципиально отличаются по цоколевке, приходится раскорячивать ножки, но работают, проверено неоднократно.
Пару раз из-за выхода из строя ТПИ и отсутствия такового переделывал под обычный трансформаторный блок питания, тоже работает.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 219
15.07.2012, 22:09 7
Цитата Сообщение от profik
Там простейший ибп, схемы и не нужно, все на виду.
FSD210 тоже не проблема в Украине, только имей ввиду, есть дип 7 и дип 8, так вот они принципиально отличаются по цоколевке, приходится раскорячивать ножки, но работают, проверено неоднократно.
Пару раз из-за выхода из строя ТПИ и отсутствия такового переделывал под обычный трансформаторный блок питания, тоже работает.
Тобиш, в теории, можно подкинуть выносной источник питания?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 174
15.07.2012, 22:18 8
косвенно можно судить по сопротивлению первички-около 14 Ом....если один-два Ома-тпи точно готов....более достоверно можно судить по индуктивности и сопротивлению каждой обмотки-результаты измерений в студию выкладывай
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 897
15.07.2012, 22:23 9
Цитата Сообщение от Niktan
Тобиш, в теории, можно подкинуть выносной источник питания?
Не в теории а в практике, по причине отсутствия тпи, когда зимой приносят такой модуль, ставлю транс прямо на плате. он там помещается, просто нужно выпаять дроссель емкость и.т.д.
Если тпи цел - такие шим-ы всегда держу в наличии, они щелкают как семечки, я даже потратил пол дня на изучение причины.

Цитата Сообщение от CROU
косвенно можно судить по сопротивлению первички-около 14 Ом....если один-два Ома-тпи точно готов....более достоверно можно судить по индуктивности и сопротивлению каждой обмотки-результаты измерений в студию выкладывай
14 - многовато, позволю не согласиться.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 174
15.07.2012, 22:25 10
Цитата Сообщение от profik
Пару раз из-за выхода из строя ТПИ и отсутствия такового переделывал под обычный трансформаторный блок питания, тоже работает.
я покупал эти трансы на Украине у одного из участников сайта Монитор-если интересует-поищу у кого-стукну в личку

Цитата Сообщение от profik
Не в теории а в практике, по причине отсутствия тпи, когда зимой приносят такой модуль, ставлю транс прямо на плате. он там помещается, просто нужно выпаять дроссель емкость и.т.д.
Если тпи цел - такие шим-ы всегда держу в наличии, они щелкают как семечки, я даже потратил пол дня на изучение причины.

14 - многовато, позволю не согласиться.
два автомобильных аккамулятора последовательно и вопрос решен до покупки запчастей насчет 14 соглашайся, а то за пивом пойдешь
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 219
15.07.2012, 22:31 11
Цитата Сообщение от CROU
косвенно можно судить по сопротивлению первички-около 14 Ом....если один-два Ома-тпи точно готов....более достоверно можно судить по индуктивности и сопротивлению каждой обмотки-результаты измерений в студию выкладывай
Если я всё правильно померял то первичка 1,5 Ом и две вторички 6,0 и 2,0 соответственно. Или это я дросель мерял?
Индуктивность- это из мира фантастики, я только учусь...
я покупал эти трансы на Украине у одного из участников сайта Монитор-если интересует-поищу у кого-стукну в личку
Да я видел, Сherri продаёт их на право и на лево. Хочеться своими силами...
0
1 / 1 / 0
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 1,309
15.07.2012, 22:35 12
Так перемотай его!Он на коленках делается ,без допоборудования.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 897
15.07.2012, 22:37 13
Цитата Сообщение от CROU
насчет 14 соглашайся, а то за пивом пойдешь
Без проблем, ящик отборного пива с меня, ты приедешь?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 30.03.2012
Сообщений: 25
15.07.2012, 22:38 14
Цитата Сообщение от Niktan
Тобиш, в теории, можно подкинуть выносной источник питания?
Я именно так и сделал. Источник питания от активной антенны на 18 вольт подсоединил, и теперь аппарат работает без проблем.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 174
15.07.2012, 22:41 15
Цитата Сообщение от Niktan
Если я всё правильно померял то первичка 1,5 Ом и две вторички 6,0 и 2,0 соответственно. Или это я дросель мерял?
Индуктивность- это из мира фантастики, я только учусь...

Да я видел, Сherri продаёт их на право и на лево. Хочеться своими силами...
тпи первичка походу 6 Ом....подозрительно....своими силами мотать я не осилил-перемотал-нажал посильнее при склеивании на сердечник-индуктивность маловата была-расколол сердечник
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 219
15.07.2012, 22:44 16
Цитата Сообщение от Владислав
Так перемотай его!Он на коленках делается ,без допоборудования.
Походу ТПИ сдох? Завтра буду пытаться воскресить плату.
niknai, интересно. А на управление релле 24В 18-тиВ хватит?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 174
15.07.2012, 22:45 17
Цитата Сообщение от profik
Без проблем, ящик отборного пива с меня, ты приедешь?
увы,нет далеко однако...а то бы хорошей рыбки дорогой купил...
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 30.03.2012
Сообщений: 25
15.07.2012, 23:06 18
Цитата Сообщение от Niktan
Походу ТПИ сдох? Завтра буду пытаться воскресить плату.
niknai, интересно. А на управление релле 24В 18-тиВ хватит?
Блок питания дает несколько больше, где-то 22 вольта и этого вполне хватает.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.07.2005
Сообщений: 25
16.07.2012, 01:02 19
при пониженном напряжении растет ток и FSD210 не выдерживает, правильно парни советуют на счет трансформатора
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 174
16.07.2012, 05:23 20
Цитата Сообщение от Fuzzy
при пониженном напряжении растет ток и FSD210 не выдерживает, правильно парни советуют на счет трансформатора
может и лучше,но я все родное только и никаких измений в конструкцию производителя....не дай бог,что случится с котлом завтра-пожар или еще что,может вовсе и не из-за котла..а все сообщения,выше про внешний источник пусть модераторы(если посчитают нужным) почистят от греха подальше и клиентских глаз...
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
16.07.2012, 05:23

Заказываю контрольные, курсовые, дипломные и любые другие студенческие работы здесь.

газовый котел OASIS ошибка E6
газовый котел OASIS ,плата управления JLG24-B4-KZ 2010.5.4 ,на мс контролера стикер W4C при...

газовый котел rосterm te-2b20, не зажигается
Здравствуйте. Проблема в следующем, у родственников в деревне двух контурный котел. Ведет себя...

Газовый двухконтурный котел не видит пламя
Парни, всем привет. Двухконтурный котел работает час-два, потом может выключиться. По всем...

газовый (напольный) котел Электролюкс EX8520
газовый (напольный) котел Электролюкс EX8520 Вопрос: номинал резистора R46 и что за транзистор Т1...


Искать еще темы с ответами