Плата HoneyWell
CE-0063AP3100/1
Суб модуль 45.005.908-005
С-МАС 0301 rev10
Данная плата пришла со сгоревшими дорожками в районе реле. И сгоревший предохранитель. Нашел схему подключения, точнее эмитации, чтоб включить вне котла. Но она не подаёт признаков жизни совсем. Понижающие резисторы, которые дают питание плате, за енил на новые. Электролиты тоже новые. Все пайки и дорожки восстановлены и пропаяны. Питание на субмодуль приходит. На lm339 питание 14.8 вольта. Пробитых смд элементов нет.
Но все таки думаю, что проблема именно в нем. Возможно в лм339. Заменить пока нет чем.
Может кто сталкивался с таким, и подкинет свежих мыслей?
Миниатюры
Плата котла HoneyWell ce-0063ap3100/1 не работает   Плата котла HoneyWell ce-0063ap3100/1 не работает   Плата котла HoneyWell ce-0063ap3100/1 не работает  

Плата котла HoneyWell ce-0063ap3100/1 не работает   Плата котла HoneyWell ce-0063ap3100/1 не работает  
__________________
Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
04.01.2022, 21:19
Ответы с готовыми решениями:

Плата управления котла Baxi (Honeywell), Опознать SMD резистор
Доброго времени суток, коллеги! Поступила в ремонт плата управления котла Baxi (Honeywellовская)....

Модуль управления газового котла BaltGaz 11 Turbo Honeywell S4962DM3250B, Нужно фото выгоревшего участка с номиналами элементов
Модуль управления газового котла BaltGaz 11 Turbo. Honeywell S4962DM3250B. Нужно фото выгоревшего...

Плата управления котла Ariston, Опознать резистор R05
Всем доброго времени суток. Поступила в ремонт плата управления котла Ariston с дефектом "не...

Плата управления котла Junkers, Отсутствует 24С04AN (конфиг)
Доброго времени суток. Поступила в ремонт плата управления котла Junkers Honeywell 45.007.351-005...

10
Модератор
Эксперт по электронике
7757 / 3907 / 1503
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 12,061
Записей в блоге: 2
10.01.2022, 17:30 2
Не обещаю, что смогу помочь со схемой проверки без котла.
Попробовал найти инструкцию на Honeywell S4561B 1039, но безуспешно.

Ещё, припоминаю, что на корпусе прибора приклеивалась схема. Добавьте и её фотографию, пожалуйста.
И ещё, иногда можно из описания котла понять, какой должна быть схема проверки - название котла какое?

Ещё, бывает важна полярность подключения L и N. Хотя "землю" вы не подключаете.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 10.07.2020
Сообщений: 71
10.01.2022, 17:35  [ТС] 3
ФедосеевПавел, название котла Ferolli Pegasus F3 - 289. Схема подключения и проверки вне котла есть в моих фото. Схема взята из интернета. Там был видеоролик про возможные неисправности именно таких плат. Схема взята от туда
0
Модератор
Эксперт по электронике
7757 / 3907 / 1503
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 12,061
Записей в блоге: 2
10.01.2022, 18:14 4
Вижу подключение насоса к контакту 7 - это меня смущает.

Вам же не сложно добавить фотографию схемы подключения с корпуса прибора?

В интернете накопал

какой-то обобщённый S4561
Плата котла HoneyWell ce-0063ap3100/1 не работает


s4561BF 1006 в Pegasus F3
Плата котла HoneyWell ce-0063ap3100/1 не работает


Контакты - разные, и с вашим s4561b 1039 не совпадают.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 10.07.2020
Сообщений: 71
10.01.2022, 18:37  [ТС] 5
ФедосеевПавел, вот бумажек сделаю завтра. Вот видос по этой плате https://youtu.be/f3HjGJosRDk
0
Модератор
Эксперт по электронике
7757 / 3907 / 1503
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 12,061
Записей в блоге: 2
10.01.2022, 18:57 6
Если принять во внимание верхнюю схему для Fer Seven EL с неизвестной модификацией автомата розжига S4561B, и учитывать ваш рисунок, то схему проверки я собрал бы такую
Плата котла HoneyWell ce-0063ap3100/1 не работает


Электромагнитные клапаны заменены сигнальными лампами из щита автоматики.
Лампа "Авария" и кнопка "Сброс" - взяты без изменений со схемы.
Цепь безопасности (контакт 9) можно собирать без кнопки - просто подать питание, т.к. при аварии эта цепь разрывается.
Электронный розжиг - можно не подключать, а можно и подключить и видеть разряд в несколько киловольт. Я бы не подключал - пусть на контактах не будет проводов. Это реально опасно для жизни.
Контроль факела - т.к. здесь контроль через электрод ионизации, то имитация факела - замыкание электрода через диод на землю. Это из-за того, что пламя является полупроводником и пропускает только одну полуволну. Полярность включения диода - не знаю, при проверке на оборудовании просто меняю полярность. И вы экспериментально проверите. Сколько помню, подобный вашему s4565 проверяет наличие "ложного факела", т.е. горение при закрытых клапанах, и формирует аварию. Это значит, что кнопку "Факел" нужно нажимать при открытии любого из газовых клапанов.
0
Модератор
Эксперт по электронике
7757 / 3907 / 1503
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 12,061
Записей в блоге: 2
10.01.2022, 19:22 7
Нет, не нужно по моей схеме.

В видео была нормальная схема, только он оговорился - сказал "насос" вместо "клапан". Подключаете вместо "насоса" лампу.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 10.07.2020
Сообщений: 71
10.01.2022, 19:27  [ТС] 8
ФедосеевПавел, вот я и собрал все по схеме автора
0
Модератор
Эксперт по электронике
7757 / 3907 / 1503
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 12,061
Записей в блоге: 2
10.01.2022, 19:31 9
И после подачи питания
1. лампа "авария" светится?
2. розжиг начинается - треск разрядов, открытие клапана (свечение лампы "насоса")?

Поменяйте полярность вилки электропитания.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 10.07.2020
Сообщений: 71
10.01.2022, 19:33  [ТС] 10
ФедосеевПавел, признаков жизни 0. Полярность менял
0
Модератор
Эксперт по электронике
7757 / 3907 / 1503
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 12,061
Записей в блоге: 2
10.01.2022, 19:43 11
Боюсь, что дальше уже не подскажу.
Надеялся помочь со схемой подключений, т.к. подозревал ошибку - увидев водяной насос в газовой схеме. Но сразу не нашёл документацию по подключениям.

Проверьте питание по всей цепи безопасности на плате. Может там какой элемент всплывёт.
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
10.01.2022, 19:43

Плата котла Baxi Eco-3, Опознать SMD стабилитроны (диоды)
Всем доброго времени суток. Поступила в ремонт плата котла Baxi Eco-3 Compac с дефектом нет...

Плата управления котла Junkers zs23ke23, Опознать резистор поз. R76
Доброго времени суток, коллеги. Поступила в ремонт плата от котла Junkers zs23ke23 с дефектом не...

Плата котла Ariston Genus 28FF, Следы воды на eeprom 93C76
Всем доброго времени суток! Поступила в ремонт плата котла Ariston Genus 28ff с ошибкой 302. При...

Плата управл. котла Baxi Ecofour 1.24, Помогите опознать smd резистор и оптрон
Всем доброго времени суток. Поступила в ремонт плата управления от котла Baxi Ecofour 1.24. При...

Материнская плата греется за 15 мин. и компьютер не работает пока мат.плата не остынет
Системный блок собирал в 2008 году, работал до этого времени прекрасно. Теперь когда включаю...

honeywell ms9540
Здравствуйте, извиняюсь если не в тот раздел. Есть сканер honeywell ms9540 . При сканирование...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
11
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2022, CyberForum.ru