Регистрация: 14.01.2016
Сообщений: 4

Контроль температуры трнсформатора

14.01.2016, 17:33. Показов 1333. Ответов 11
Метки нет (Все метки)

Студворк — интернет-сервис помощи студентам
Здравствуйте!
На обмотках трансформатора установлено 9 датчиков Pt100 (3 на первичной и по два на каждой фазе вторичной обмотки). К ним необходимо подключить многоканальный измеритель температуры, который бы замыкал одно выходное реле при превышении температуры 140 градусов на двух датчиках вторичной обмотки одновременно. И замыкал второе реле, при достижении 150 градусов на двух датчиках.
http://www.sovpribor.ru/catalo... modat-22m1
Вот этот прибор позволяет осуществлять контроль за необходимым количеством датчиков. Однако, он замыкает выходное реле при достижении условия на одном или нескольких датчиках.
Есть ли другие приборы, которые можно запрограммировать на срабатывание при достижении условия на двух датчиках?
0
cpp_developer
Эксперт
20123 / 5690 / 1417
Регистрация: 09.04.2010
Сообщений: 22,546
Блог
14.01.2016, 17:33
Ответы с готовыми решениями:

Контроль температуры в сушилке
Доброго всем времени суток! Ситуация довольно простая. Однако, видимо, природная глупость и недостаток опыта не позволяют мне с ходу...

Контроль памяти и температуры
Можно как-то в Лубунту 14 просматривать: сколько какое железо или программа потребляет из памяти. То же - контроль/просмотр температуры...

Удаленный контроль температуры пк(серверов)
Здравствуйте, подскажите есть ли программа которая будит выводить на мой пк температуру других рабочих пк, а то каждый раз заходить через...

11
 Аватар для Dostik
38 / 38 / 4
Регистрация: 31.05.2011
Сообщений: 580
14.01.2016, 18:29
Цитата Сообщение от RZAI Посмотреть сообщение
Вот этот прибор позволяет осуществлять контроль за необходимым количеством датчиков.
Не совсем понятно что вы хотите ? вы уже следите за температурой. И судя по:
Цитата Сообщение от RZAI Посмотреть сообщение
он замыкает выходное реле при достижении условия на одном или нескольких датчиках.
что вам и нужно или я не прав ?
Цитата Сообщение от RZAI Посмотреть сообщение
который бы замыкал одно выходное реле при превышении температуры 140 градусов на двух датчиках вторичной обмотки одновременно. И замыкал второе реле, при достижении 150 градусов на двух датчиках.
Цитата Сообщение от RZAI Посмотреть сообщение
Есть ли другие приборы
Вам нужны готовые приборы или контроллер ? вы можете конкретно сформулировать свою задачу ?
0
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
 Аватар для magirus
28049 / 15785 / 983
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,752
Записей в блоге: 78
14.01.2016, 18:45
если готовые приборы, судя по ссылке на регулятор термодат,
ОВЕН ПЛК 150 + Модуль ввода аналоговый МВА8
цена вопроса - 16500+7200,
ну будем считать 25000...
взамен - возможность нарисовать ЛЮБУЮ логику работы, легкость расширения функционала.
0
 Аватар для Dostik
38 / 38 / 4
Регистрация: 31.05.2011
Сообщений: 580
14.01.2016, 18:48
Ну ладно тогда и я поучаствую в викторине :
МТМ РЭ-160
И более дорогой:
РМТ 59
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 14.01.2016
Сообщений: 4
14.01.2016, 20:07  [ТС]
Dostik, За температурой уже слежу. Необходим готовый прибор, который бы выдавал сигнал, при достижении определенной температуры на 2-х каналах, но не реагировал, если эта температура только на одном из двух датчиков (фаз А, Б или С).
0
 Аватар для Dostik
38 / 38 / 4
Регистрация: 31.05.2011
Сообщений: 580
14.01.2016, 21:29
RZAI, Тогда вам стоит обратить внимание на пост magirus, вам нужна логическая часть которая будет управлять вашими действиями, то что у вас есть регистратор это хорошо, но увы он не умеет строить логические зависимости, а только сигнализация по входу на 1 выход, что вам не подходит.

Добавлено через 1 минуту
можете попробовать построить свою задачу на МК с ацп. Варианты есть, в какую сумму вы хотите уложиться ?
0
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
 Аватар для magirus
28049 / 15785 / 983
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,752
Записей в блоге: 78
15.01.2016, 09:18
я тут еще про один весомый аргумент вспомнил - называется "сертификат об утверждении типа средств измерений."
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 14.01.2016
Сообщений: 4
15.01.2016, 16:16  [ТС]
http://termodat.ru/catalog/poz... odat-22m5/
Завязал последовательно два выхода этого измерителя. Один выход срабатывает при достижении условия на первом канале, второй - при достижении на втором канале. Вышло дешевле чем с ОВЕН.
К тому же у ОВЕН я не нашел поддержки датчиков Pt100/
Dostik, Ваш вариант с РМТ 59 отлично подходит по требованиям, но уж очень большой, у него большое количество невостребованных функций.
Спасибо за помощь!
0
15.01.2016, 17:42

Не по теме:

Цитата Сообщение от RZAI Посмотреть сообщение
К тому же у ОВЕН я не нашел поддержки датчиков Pt100/
дану???

0
0 / 0 / 0
Регистрация: 14.01.2016
Сообщений: 4
15.01.2016, 18:26  [ТС]
magirus,
есть?
0
Почетный модератор
Эксперт по компьютерным сетямЭксперт Windows
 Аватар для magirus
28049 / 15785 / 983
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 67,752
Записей в блоге: 78
15.01.2016, 18:39
ТСП100П
это тоже самое.
0
 Аватар для Dostik
38 / 38 / 4
Регистрация: 31.05.2011
Сообщений: 580
15.01.2016, 19:13
RZAI, Есть еще РМТ 59-М

Добавлено через 4 минуты
И еще есть РМТ -59L
А если еще меньше РМТ 69
но по 69 нужно читать документацию, на главной написано:
6 аналоговых и 8 дискретных гальванически развязанных входов;
Но надо узнавать у производителя, знаю что у 59-й модели можно модули расширения ставить отдельно. Возможно и тут можно, зайдите на сайт производителя и почитайте внимательно.
1
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
raxper
Эксперт
30234 / 6612 / 1498
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,154
Блог
15.01.2016, 19:13
Помогаю со студенческими работами здесь

Гараж. контроль температуры, обогревателей, вентиляции.
Добрый день, друзья. Затеял я такой проект. Гараж три этажа - три датчика температуры ds18b20. второй этаж поделен на две зоны - склад и...

Построить графики градиента температуры пластины и временной зависимости изменения температуры
Здравствуйте! Подскажите человеку, не понимающему глубоко в тепло-массо обмене, куда смотреть при решении ниже описанной задачки. Есть...

Программа вывода таблицы зависимости температуры по Фаренгейту от температуры по Цельсию
1. Программа вывода таблицы зависимости температуры по Фаренгейту от температуры по Цельсию. F = 32 + 1.8 * C; буду очень благодарна...

Создать программу, которая переводит значение температуры по Цельсию в значения температуры по Фаренгейту
Я нашёл похожую программу написанную на Delphi и попробовал переписать её в C++. Программа работает, но вот с расчётами явно что-то не так,...

Каким должно быть сопротивление задатчика стабилизатора температуры для поддержания температуры в камере
Задача. Каким должно быть сопротивление задатчика стабилизатора температуры для поддержания температуры в камере 90°С, если для...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
12
Ответ Создать тему
Новые блоги и статьи
модель ЗдравоСохранения 8. Подготовка к разному выполнению заданий
anaschu 08.04.2026
https:/ / github. com/ shumilovas/ med2. git main ветка * содержимое блока дэлэй из старой модели теперь внутри зайца новой модели 8ATzM_2aurI
Блокировка документа от изменений, если он открыт у другого пользователя
Maks 08.04.2026
Алгоритм из решения ниже реализован на примере нетипового документа, разработанного в конфигурации КА2. Задача: запретить редактирование документа, если он открыт у другого пользователя. / / . . .
Система безопасности+живучести для сервера-слоя интернета (сети). Двойная привязка.
Hrethgir 08.04.2026
Далее были размышления о системе безопасности. Сообщения с наклонным текстом - мои. А как нам будет можно проверить, что ссылка наша, а не подделана хулиганами, которая выбросит на другую ветку и. . .
Модель ЗдрввоСохранения 7: больше работников, больше ресурсов.
anaschu 08.04.2026
работников и заданий может быть сколько угодно, но настроено всё так, что используется пока что только 20% kYBz3eJf3jQ
Дальние перспективы сервера - слоя сети с космологическим дизайном интефейса карты и логики.
Hrethgir 07.04.2026
Дальнейшее ближайшее планирование вывело к размышлениям над дальними перспективами. И вот тут может быть даже будут нужны оценки специалистов, так как в дальних перспективах всё может очень сильно. . .
Горе от ума
kumehtar 07.04.2026
Эта мне ментальная установка, что вот прямо сейчас, мол, мне для полного счастья не хватает (нужное вписать), и когда я этого достигну - тогда и полный кайф. Одна из самых сильных ловушек на пути. . . .
Использование значений реквизитов справочника в документе, с определенными условиями и правами
Maks 07.04.2026
1. Контроль срока действия договора Алгоритм из решения ниже реализован на примере нетипового документа "ЗаявкаНаРаботу", разработанного в конфигурации КА2. Задача: уведомлять пользователя, если. . .
Доступность команды формы по условию
Maks 07.04.2026
Алгоритм из решения ниже реализован на примере нетипового документа "СписаниеМатериалов", разработанного в конфигурации КА2. Задача: сделать доступной кнопку (команда формы "ЗавершитьСписание") при. . .
КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, CyberForum.ru