Добрый день!
Не могу определиться с реализацией задачи: Необходимо опрашивать 96 кнопок, которые рассредоточены по помещению. расстояние от кнопок до МК до 30 метров. Возможно одновременное нажатие нескольких кнопок. Результат отправляется на ЭВМ через RS485 Реализация должна быть максимально простой с точки зрения монтажа. Поэтому матричная клавиатура с динамическим опросом отпадает. Варианты: 1. МК в небольшом корпусе (STM32F0) + 6 микросхем расширителей портов (например TCA9555), подключенных по I2C 2. Один МК в корпусе LQFP144 (STM32F10xZ) 3. Три МК в корпусе LQFP48 (STM32F042) (Один контроллер будет главным, остальные ведомые. Придется при изготовлении 3 МК прошивать (не критично, но не приятно)) Еще вопрос по защите портов. Достаточно ли схемы (см. вложение)? Все провода от кнопок сходятся в 12 UTP кабелей, земля отдельно. <Изображение удалено>
0
|
|
| 25.03.2017, 21:45 | |
|
Ответы с готовыми решениями:
31
опрос кнопок, как исправить? FreeRTOS и опрос кнопок и передача в таск Опрос кнопок (PIC16F877) |
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 30.04.2015
Сообщений: 721
|
||
| 27.03.2017, 12:29 | ||
Это уже нигия :) А от нигии и оптрон сдохнет. Ставь один большой 144-ти ножный и тяни к нему 96 пар проводов от кнопок к 200 клеммам... не могу в представить размеры этой платищи...
0
|
||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 3
|
||
| 27.03.2017, 12:31 | ||
0
|
||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 3,113
|
|
| 27.03.2017, 13:24 | |
|
pytrpts предлагает оптроны не ставить? (сарказм)
0
|
|
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 03.02.2011
Сообщений: 382
|
||
| 27.03.2017, 14:38 | ||
Планировал поставить 12 разъемов RJ45.
0
|
||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 620
|
|
| 27.03.2017, 15:43 | |
|
А почему все-таки земля отдельно?
0
|
|
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 03.02.2011
Сообщений: 382
|
||
| 27.03.2017, 19:13 | ||
0
|
||
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 03.02.2011
Сообщений: 382
|
|
| 27.03.2017, 19:33 | |
|
еще раз про защиту.
для подключения "сухих контактов" у ОВЕНа есть модуль ввода/вывода (МК110-8Д4Р) У них супрессор резистор и конденсатор (на фото сверху). И как-то это работает. <Изображение удалено>
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 3,097
|
||
| 27.03.2017, 20:00 | ||
0
|
||
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 03.02.2011
Сообщений: 382
|
||
| 27.03.2017, 21:24 | ||
Вопрос в надежности от выхода из строя
0
|
||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 30.04.2015
Сообщений: 721
|
||
| 27.03.2017, 21:37 | ||
https://www.cyberforum.ru/savedimages/2017/03/27/yhvqpn2xmkdvewxxpxbbzv.jpg уж не знаю почему в промавтоматике принято делать "общим" для кнопок сигнал питания, защищённый автоматом/предохранителем - коротнуло=вышибло защиту, ясно куда идти <Изображение удалено> и <Изображение удалено>
0
|
||
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 05.10.2017
Сообщений: 2,048
|
|
| 28.03.2017, 08:04 | |
|
Возможно все будет работать и без супрессоров, если уж совсем бюджетно, а достаточно диодной сборки типа bat54s, резистора в 1ком по входу и 1 ком на землю. У нас и так работало. Но если задача создать надежную систему то все же стоит глянуть на оптопары. PC817 стоят копейки, супрессор примерно столько же, по габариту быть может чуть чуть выиграете, однако гальваноразвязки не будет.
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 32
|
|||
| 28.03.2017, 11:46 | |||
Например: бросаем по всему помещению витую пару звездой или общей шиной. Цепляем датчики на две клеммы параллельно (чтобы не искать где обрыв) или вообще один провод на кнопку, второй контакт кнопки на заземление. И эту линию уже цеплять на главный контроллер. Осталось придумать бюджетную схему в каждый датчик и схему главного контроллера. В принципе ничего нового стандартная пожарноохранная адресная сигнализация, см. готовые схемы.
ЗЫ. И возможно есть смысл рассмотреть возможность купить готовую систему у производителя с дилерской скидкой (96 точек серьёзная заявка на победу), переклеить наклейки и продать как свою: за пару недель почти ничего не делая заработаете в разы больше чем самому сидеть и паять эту поделку :)))
0
|
|||
| 28.03.2017, 11:46 | |
|
Опрос сенсорных кнопок Опрос кнопок и индикация. Периодический опрос кнопок на MCS-51 Опрос клавиатуры (несколько нажатых кнопок сразу)
Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |
|
Новые блоги и статьи
|
|||
|
Hyper-V: Компьютер должен поддерживать доверенный платформенный модуль 2.0.
Maks 31.08.2026
При установке Windows 11 на виртуальную машину Hyper-V 2-го поколения вылезла такая ошибка:
Решение: в параметрах виртуальной машины, в разделе "Безопасность" (Security) активировать флаг. . .
|
Архитектура биовида Стива в Майнкрафте: Зачем бонобо кубический каннибализм
anaschu 30.08.2026
Кубический Вагинокапитализм в Minecraft: Математический инвариант ОДУ и рок Стивов-бонобо
Главная задача разработанной «Модели Всего» — наглядно продемонстрировать наличие системной «судьбы». . .
|
Оттачиваю умение писать js программы.
russiannick 30.08.2026
Проектом выходного дня стало написание Книги шифров Виженера. Итогом стала версия 200, синий туман.
Синий туман назван так, потому что замораживает текст под собой. Нажатие синих кнопок управляют. . .
|
мат медиц модель 30. презентация проекта
anaschu 27.08.2026
хоп хоп хоп хидахоп, а я кладую))
|
|
Как у меня протекала болезнь
zorxor 27.08.2026
Здравствуйте, друзья! Эта запись блога предназначена именно для вас - для моих дорогих друзей, которые знали меня лично. Чтобы ответить на вопрос - а что же со мной произошло на самом деле? Я учился. . .
|
Нашел вот забавное видео о измерениях. Лучшее что я видел на эту тему
kumehtar 26.08.2026
ILETXiw9bMQ
Основная суть и тезисы по измерениям:
0D (Нулевое измерение): точка, не имеющая длины, ширины, высоты или объема.
Объект не может перемещаться в 0D.
1D (Первое измерение):. . .
|
[EasyBuilder Pro] Памятка по разработке для панелей Weintek
ФедосеевПавел 26.08.2026
Памятка по разработке для панелей Weintek
ВВЕДЕНИЕ
Ранее, при реализации проектов основное внимание уделял разработке управляющей программы для контроллера, а панели оператора доставалось время. . .
|
Модель по догадкам
anaschu 25.08.2026
Прошло две недели. Я уже рассказывал, как разговаривал с сотрудниками у сортировки и как понял, что главная ветка — не про приёмку, а про отбор. Но тогда я думал, что понял механику. На этой неделе я. . .
|