Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Электричество и магнетизм
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
Блоги Сообщество Поиск Заказать работу  
 
 
Рейтинг 4.96/75: Рейтинг темы: голосов - 75, средняя оценка - 4.96
 Аватар для Igor_6
1 / 1 / 0
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 153

Расчет тока в нулевом проводе при обрыве линейного провода

20.10.2013, 07:51. Показов 15802. Ответов 57
Метки нет (Все метки)

Студворк — интернет-сервис помощи студентам

1) Определить показания приборов.
2) Рассчитать ток в нулевом проводе при обрыве линейного провода "С".
3)Построить векторную диаграмму токов и напряжений.

Дано:
Ia = 6 A
Iв = 15 A
Ic = 10 A
Za = 25e^(-j*50o)
0
cpp_developer
Эксперт
20123 / 5690 / 1417
Регистрация: 09.04.2010
Сообщений: 22,546
Блог
20.10.2013, 07:51
Ответы с готовыми решениями:

Выполнить расчет линейных токов, тока в нулевом проводе, мощности P, Q и S каждой фазы и всей цепи.
Электроприемники 3-х фазной 4-х проводной сети, соединенные по схеме звезда с нулевым проводом, подключены к источнику переменного...

Определение тока в нейтральном (нулевом) проводе
Имеется задача: В трехфазной электрической цепи, линейное напряжение которой равно UL, фазы приемников соединены звездой. По заданным...

Определить действующие значения фазных токов и тока в нулевом проводе, построить векторную диаграмму напряжений и токов,
Определить действующие значения фазных токов и тока в нулевом проводе, построить векторную диаграмму напряжений и токов, если B, Ом.

57
 Аватар для Igor_6
1 / 1 / 0
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 153
30.11.2013, 12:38  [ТС]
Студворк — интернет-сервис помощи студентам
Ic = Ia +Ib

Добавлено через 2 минуты
Ib = Ub/Zb = 150*exp(-j120)/(10*exp^(j*90)) = 15*exp(-j210) - вот же Ib
0
 Аватар для OldFedor
7486 / 4150 / 474
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 11,530
Записей в блоге: 11
30.11.2013, 12:52
Цитата Сообщение от Igor_6 Посмотреть сообщение
Ic = Uc/Zc = 150/(15*exp^(j*0)) = 10*exp^(j0) - я это писал выше
Не верно.
0
 Аватар для Igor_6
1 / 1 / 0
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 153
30.11.2013, 12:58  [ТС]
=((((((((

Добавлено через 1 минуту
Ic = Ia + Ib = 6*exp(j50) + 15*exp(-j210).
0
 Аватар для OldFedor
7486 / 4150 / 474
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 11,530
Записей в блоге: 11
30.11.2013, 12:59
Цитата Сообщение от Igor_6 Посмотреть сообщение
=((((((((
Пост №15.
0
 Аватар для Igor_6
1 / 1 / 0
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 153
30.11.2013, 13:21  [ТС]
Ib = Ub/Zb = 150*exp(-j120)/(10*exp^(j*90)) = 15*exp(-j210)

Добавлено через 14 минут
Я знаю, что я очень тупой((

Добавлено через 3 минуты
Фазный ток и линейный ток совпадают. Линейный ток, я полагаю, это Ic ?
0
 Аватар для OldFedor
7486 / 4150 / 474
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 11,530
Записей в блоге: 11
30.11.2013, 13:22

Не по теме:

Цитата Сообщение от Igor_6 Посмотреть сообщение
Я знаю, что я очень...
Нельзя так говорить. Наверняка есть вещи, в которых Вы фору всем дадите.



Теперь аналогично Ic=?
1
 Аватар для Igor_6
1 / 1 / 0
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 153
30.11.2013, 13:24  [ТС]
Ia = Ic - если Ia - фазный ток
0
 Аватар для OldFedor
7486 / 4150 / 474
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 11,530
Записей в блоге: 11
30.11.2013, 13:25
Цитата Сообщение от Igor_6 Посмотреть сообщение
Ia = Ic
Глупость.

Ic = Uc/Zc =?
0
 Аватар для Igor_6
1 / 1 / 0
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 153
30.11.2013, 13:27  [ТС]
Ic = Uc/Zc = 150/15*exp(j0)
0
 Аватар для OldFedor
7486 / 4150 / 474
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 11,530
Записей в блоге: 11
30.11.2013, 13:30
Цитата Сообщение от Igor_6 Посмотреть сообщение
Ic = Uc/Zc = 150/15*exp(j0)
Не верно.
0
 Аватар для Igor_6
1 / 1 / 0
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 153
30.11.2013, 13:31  [ТС]
ааа..

Ic = Uc/Zc = 150*exp(j120)/15*exp(j0) = 10*exp(j120)
0
 Аватар для OldFedor
7486 / 4150 / 474
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 11,530
Записей в блоге: 11
30.11.2013, 13:37
Цитата Сообщение от Igor_6 Посмотреть сообщение
= 10*exp(j120)
Верно.
Теперь пост №19.
0
 Аватар для Igor_6
1 / 1 / 0
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 153
30.11.2013, 13:41  [ТС]
Uab = Ua — Ub = 150 - 150*exp(-j120).
Если преобразовать, то будет:
150*exp(j0) - 150*exp(-j120) ?
0
 Аватар для OldFedor
7486 / 4150 / 474
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 11,530
Записей в блоге: 11
30.11.2013, 13:44
Сначала п. 1 из поста 19.
- просуммируйте токи и найдите показания А=?;
0
 Аватар для Igor_6
1 / 1 / 0
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 153
30.11.2013, 13:49  [ТС]
Iобщ = I1+I2+I3 = 6*exp(j50)+15*exp(-j210)+10*exp(j120) = 31*exp <--- ? exp(-j40) ?
0
 Аватар для OldFedor
7486 / 4150 / 474
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 11,530
Записей в блоге: 11
30.11.2013, 13:54
Цитата Сообщение от Igor_6 Посмотреть сообщение
31*exp <--- ? exp(-j40) ?
Бред.
Каждый ток преобразуйте в алгебраическую форму и все сложите.
0
 Аватар для Igor_6
1 / 1 / 0
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 153
30.11.2013, 13:57  [ТС]
Iобщ = I1+I2+I3 = 6+15+10 = 31 Aмпера.
0
 Аватар для OldFedor
7486 / 4150 / 474
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 11,530
Записей в блоге: 11
30.11.2013, 14:00
Цитата Сообщение от Igor_6 Посмотреть сообщение
Iобщ = I1+I2+I3 = 6+15+10
Бред.
Алгебраическая форма записи есть a+jb.
Комплексные токи у Вас в экспоненциальной (показательной) форме.
0
 Аватар для Igor_6
1 / 1 / 0
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 153
30.11.2013, 14:22  [ТС]
6*(cos50 +jsin50) + 15(cos210+jsin210) + 10(cos120+jsin120) =
0
 Аватар для OldFedor
7486 / 4150 / 474
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 11,530
Записей в блоге: 11
30.11.2013, 14:27
Цитата Сообщение от Igor_6 Посмотреть сообщение
cos210+jsin210
-210
Ну и...
0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
raxper
Эксперт
30234 / 6612 / 1498
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,154
Блог
30.11.2013, 14:27
Помогаю со студенческими работами здесь

Определить действующие значения фазных токов и тока в нулевом проводе, построить векторную диаграмму напряжений и токов,
Определить действующие значения фазных токов и тока в нулевом проводе, построить векторную диаграмму напряжений и токов, если Uп=380 B, XL...

Определение напряжения в фазе А при обрыве нейтрального провода
Вот и сама задача ............ К трехфазной четырехпроводной сети с действующим значением линейного напряжения Uлин = 380. В подключены...

Сообщение об обрыве сети в нулевом канальном интервале
День добрый, помогите ответить на вопрос. При передаче потока Е1 от станции 1 к станции 2 произошел обрыв линии связи(рис 1) Вопрос:...

Приложение для расчета тока в нейтральном проводе при неравномерной активной трехфазной нагрузке
Кто может написать простую прогу для Андроид по расчету тока в нейтральном проводе при неравномерной активной трехфазной нагрузке. Прога...

Определение тока в нейтральном проводе
Можете посоветовать что ИМЕННО прочесть, чтобы решить её, может быть есть примеры такой же задачи и т.д. Спасибо.


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
40
Ответ Создать тему
Новые блоги и статьи
Транскрипция 55-минутного видео через Whisper: WhisperDesktop облажался, спас Google Colab[
anaschu 01.06.2026
Понадобилось получить текст из свежезагруженного видео на YouTube. Казалось бы, задача на пять минут. Заняла полтора часа. Делюсь опытом — может кому пригодится последовательность решений. . . .
21 мат мед. Планы на развитие модели здравоСохранения
anaschu 01.06.2026
AnyLogic: план развития симуляционной модели рабочего коллектива — динамический абсентеизм, реальные данные, три сценария сравнения Продолжаю серию постов о дискретно-событийной модели рабочего. . .
20. Мат мед. Абсентеизм как отдельный тип простоя
anaschu 29.05.2026
Апдейт модели: исправленные баги, абсентеизм и новые механизмы Продолжаю развивать ранее описанную модель рабочего коллектива на AnyLogic. За последние несколько дней был проведён серьёзный. . .
19. здоровье, усталость и психотип работника влияют на производительность предприятия, и наоборот, производительность на здоровье, усталось и психотип
anaschu 28.05.2026
Дискретно-событийная модель рабочего коллектива на AnyLogic: здоровье, выгорание, психотипы и микростимуляция Привет, коллеги. Хочу поделиться итогами нескольких недель работы над симуляционной. . .
"Прокси" для последовательного порта
Eddy_Em 28.05.2026
Эту штуку написал я достаточно давно. Но сейчас вот понадобилось настроить датчик грозы, но при этом не отключать его от "метеодемона". Соответственно, надо запустить этот "прокси": метеодемон будет. . .
Рефакторинг программы уравнивания.
Massaraksh7 26.05.2026
Пример по предыдущей записи в блоге. Но, надо заметить, что, во-первых, там оптимизация не только математики, но и работы с базой данных, и с графами, а во-вторых, это ещё не всё.
Использование TThread в Lazarus для математических вычислений.
Massaraksh7 25.05.2026
Производя рефакторинг своих программ на предмет ускорения их работы, обратил внимание на такой аспект, как сокращение времени матвычислений. Дело в том, что приходится работать с большими матрицами. . .
Модель здравосохранения 18. Чем здоровее работник, тем быстрее выгорает
anaschu 24.05.2026
Имитационная модель корпоративного здравоохранения: что показывает математика Сегодня в модели рабочего коллектива на AnyLogic появились три новые механики — выгорание через накопленную усталость,. . .
КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, CyberForum.ru