Постоянный ток. Согласованный режим

11.05.2020, 13:23. Просмотров 290. Ответов 13
Метки нет (Все метки)

Добрый день!
Я не могу найти ответы на эти вопросы, может быть кто-то знает ответ?
1.Почему согласованный режим не используется в энергосистемах?
2. Как изменится КПД, если сопротивление проводов линии электропередачи уменьшится?
Спасибо
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
11.05.2020, 13:23
Ответы с готовыми решениями:

Задача на постоянный ток
Здравствуйте! Проверьте,пожалуйста,правильно ли решена задача? Заранее большое спасибо!

Задача на постоянный ток
Помогите с решением пожалуйста

Задача на постоянный ток
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,как решить данную задачу.С чего тут можно начать? Заранее...

Постоянный ток. Проверка решения
Дано: Е1=3 Е2=4 R1=R2=1 R3=4 R4=1 R5=1 R6=2 Найти показания приборов. Решение:

13
3868 / 2653 / 651
Регистрация: 16.09.2012
Сообщений: 10,657
11.05.2020, 13:51 2
Цитата Сообщение от Evil_mole Посмотреть сообщение
Я не могу найти ответы на эти вопросы,
А где ты ищешь? В твоей голове, нет никаких ответов? Написал бы, хоть какой-нибудь бред. Глядишь и угадал бы.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 29.03.2020
Сообщений: 29
11.05.2020, 13:54  [ТС] 3
Цитата Сообщение от Hant Посмотреть сообщение
А где ты ищешь? В твоей голове, нет никаких ответов? Написал бы, хоть какой-нибудь бред. Глядишь и угадал бы.
На первый я бы ответил так, мощности теряется внутри источника. Поэтому согласованный режим не используется в силовых энергетических цепях.
А вот на второй как?
0
2 / 1 / 1
Регистрация: 02.01.2020
Сообщений: 34
11.05.2020, 14:58 4
А причем здесь постоянный ток? Вопросы весьма общие.
Если разбираешься в кухне, то почитай Бессонов ТОЭ Гл. 11 линии с распределенными параметрами.
0
Эксперт по математике/физике
3290 / 1825 / 552
Регистрация: 09.04.2015
Сообщений: 5,114
18.05.2020, 10:55 5
Цитата Сообщение от Fanfate Посмотреть сообщение
почитай Бессонов ТОЭ Гл. 11 линии с распределенными параметрами.
Распределенные параметры здесь вообще не причем.
Меня больше всего смущает сам второй вопрос. Он совершенно не конкретный. Поточу что не указано анализируется КПД чего?
Например я отвечаю, что КПД от изменения сопротивления проводов линии электропередачи никак не изменяется (более точно практически не изменяется).
И поясняю, т.к. изменение сопротивления проводов незначительно изменяет мощность забираемую от генератора, то КПД генератора практически не изменяется.
Ведь в вопросе совершенно не определено КПД какого процесса анализируется.
Так же можно доказать правильность следующих ответов
- КПД уменьшится
- КПД увеличится
0
WH
1199 / 551 / 112
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 2,075
Записей в блоге: 2
18.05.2020, 14:14 6
Цитата Сообщение от Evil_mole Посмотреть сообщение
1.Почему согласованный режим не используется в энергосистемах?
Не совсем понятно что конкретно имеется в виду.
Цитата Сообщение от Evil_mole Посмотреть сообщение
2. Как изменится КПД, если сопротивление проводов линии электропередачи уменьшится?
Главное, что бы они не перегрелись, есть допустимые токи для каждого из сечений провода, прописанные в ПУЭ, к тому же провода проверяются по экономической плотности тока. С другой стороны при расчетах большое (а часто и основное) значение имеет реактивное сопротивление линии, которое зависит от ряда факторов (например от расстояния между проводами, диаметра самого провода, конструкции фазы).
0
3868 / 2653 / 651
Регистрация: 16.09.2012
Сообщений: 10,657
18.05.2020, 17:29 7
Evil_mole, Выходит, что линии на постоянном токе?
0
18 / 15 / 3
Регистрация: 15.05.2019
Сообщений: 63
19.05.2020, 10:28 8
Цитата Сообщение от Evil_mole Посмотреть сообщение
1.Почему согласованный режим не используется в энергосистемах?
2. Как изменится КПД, если сопротивление проводов линии электропередачи уменьшится?
У тебя, похоже, оба вопроса связаны с КПД. А поэтому можно ответить так:
Из определения по согласованному режиму (это режим системы когда отдаётся максимальная активная мощность, при этом сопротивление нагрузки и внутреннее сопротивление источника равны) следует (при Rвнутр = Rн , и зная, что кпд - это отношение полезной мощности, ко всей затраченной мощности), что:
кпд= 100% * Рнагр / (Рвнутр + Рнагр) = Rн*I^2 / (Rвнутр*I^2 + Rн*I^2) = Rн / 2Rн = 50%
вывод: это маленький неэффективный кпд, и в энергосистемах не используется.

(если на угле или дизельном топливе электростанция работает, то ... уволят всё начальство, в общем.. А если взять конкретно электростанции, и учитывая, что всё время что-то включается и отключается, то понятно, что такой режим разве что в теории возможен - если про электростанции).
(ну там ещё можно целый рассказ написать почему... )

А второй вопрос следует из первого (при любом режиме работы). Если в линии уменьшается сопротивление (например включили потребитель в ближнем селе (каком-то) вместо того что был в вопросе 1), то уменьшая сопротивление провода (Rпровода):
Rн = (Rпроводов + Rпотребителя) ;
видно, что уменьшился и знаменатель, и числитель, (в первой формуле), значит КПД .... .
0
WH
1199 / 551 / 112
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 2,075
Записей в блоге: 2
19.05.2020, 13:48 9
Про "согласованный режим" лень считать в цифрах, но при равенстве сопротивления нагрузки внутреннему сопротивлению источника в энергосети будет режим кз.
Цитата Сообщение от Python_Val Посмотреть сообщение
А второй вопрос следует из первого (при любом режиме работы). Если в линии уменьшается сопротивление (например включили потребитель в ближнем селе (каком-то) вместо того что был в вопросе 1), то уменьшая сопротивление провода
Вот здесь что-то не понятно что имели в виду.
0
18 / 15 / 3
Регистрация: 15.05.2019
Сообщений: 63
19.05.2020, 19:38 10
По согласованному режиму - это из его же определения.

Цитата Сообщение от WH Посмотреть сообщение
Вот здесь что-то не понятно что имели в виду.
А это я ТС оставил, пусть подставит несколько разных значений и подсчитает сам.
0
i8085
19.05.2020, 20:41
  #11

Не по теме:

Что за бред? Какой нафиг "согласованный режим" на постоянном токе?

0
18 / 15 / 3
Регистрация: 15.05.2019
Сообщений: 63
20.05.2020, 04:13 12
Цитата Сообщение от i8085 Посмотреть сообщение
Что за бред? Какой нафиг "согласованный режим" на постоянном токе?
https://helpiks.org/7-69473.html

Цитата Сообщение от WH Посмотреть сообщение
при равенстве сопротивления нагрузки внутреннему сопротивлению источника в энергосети будет режим кз.
С чего это вдруг?
Цитата Сообщение от Evil_mole Посмотреть сообщение
Я не могу найти ответы на эти вопросы, может быть кто-то знает ответ?
1.Почему согласованный режим не используется в энергосистемах?
2. Как изменится КПД, если сопротивление проводов линии электропередачи уменьшится?
Спасибо
Кстати, вот нашёл для ТС даже с примером.
http://ргр-тоэ.рф/theoretical-electr...kih-cepey.html
0
WH
1199 / 551 / 112
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 2,075
Записей в блоге: 2
20.05.2020, 13:18 13
Цитата Сообщение от Python_Val Посмотреть сообщение
С чего это вдруг?
С того, что не везде применимы те подходы, которые могут быть оптимальными в других областях. Почитайте по вашей же ссылке что такое номинальный режим. А потом не попробуйте поискать в сети какие-нибудь расчеты токов кз в энергосетях и сделать определенные сопоставления.
0
18 / 15 / 3
Регистрация: 15.05.2019
Сообщений: 63
20.05.2020, 15:16 14
Цитата Сообщение от WH Посмотреть сообщение
С того, что не везде применимы те подходы, которые могут быть оптимальными в других областях. ...попробуйте поискать в сети какие-нибудь расчеты токов кз в энергосетях и сделать определенные сопоставления.
У ТС просто теория, там не было вопросов об оптимальности - просто теория (и эти режимы, что Вы говорите: кз и когда Rн=Rген - не одно и тоже. На практике (для переменного тока) при примерно 82% мощности подключается резервный генератор, а при перегрузках мгновенного отключения никогда не происходит). Когда работает, так называемый оптимальный режим (при 100% нагрузки), то даже защит нет. Они только со 105% (или даже выше) начинаются.
Вот, например, здесь:
"Указанные АВ откл Г в зоне КЗ отключая их за время 0,005-1,0с. При значениях тока перегрузки до 2 Iн . АВ обеспечивают отключение защищаемого объекта за несколько минут.

Для Г мощностью до 50 кВт допускается применение плавких предохранителей .

Для большей части отечественных Г. и приводных турбин допускается время работы при перегрузке в 10,25 и 50 % составляет соответственно: 2 часа; 30 мин; 5 мин. Для вспомогательных дизелей допускается работа в течении 1 часа при перегрузке 10%."
https://studopedia.ru/8_21719_zashch...-chastoti.html

пс: просто этот режим (оптимальный) является нерентабельным по тысячам причин. (я бы его отнёс к "тяжелому режиму", но такого в теории нет).
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
20.05.2020, 15:16

Заказываю контрольные, курсовые, дипломные и любые другие студенческие работы здесь.

Постоянный ток. Преобразовать схему
Добрый день! Прошу помочь в преобразовании схемы. Дана схема, как она преобразуется если...

Переменный и постоянный ток в проводнике
Здравствуйте. Очень прошу вашей помощи в объяснении одного вопроса. Нужно очень срочно, пожалуйста,...

Элементарная задача на постоянный ток
Здравствуйте! Дана цепочка,в которой в разных комбинациях ставят амперметр и вольтметр. Необходимо...

Постоянный ток, найти показания приборов
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста,с чего лучше начать решение задачи? Каким методом ее лучше...

Постоянный ток. Найти значение ЭДС
Здравствуйте! Дано: R1=R4=20 R2=R3=30 Показания вольтметра=10 Найти значение ЭДС f1=0...

Постоянный ток. Найти показания приборов
Здравствуйте, проверьте, пожалуйста,начало решения задачи. Дана цепи, необходимо найпокпоказания...