79 / 34 / 6
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 496
|
|
1 | |
Ошибка при расчете цепи на постоянном токе10.01.2013, 09:28. Показов 651. Ответов 3
Метки нет (Все метки)
Рассчитал цепь, приведенную на картинке(обход контуров против часовой стрелки) методом непосредственного использования законов Ома и Кирхгофа. Так же произвел расчет методом контурных токов-токи совпали. Но первый и второй законы Кирхгофа не выполняются. В чем может быть дело?
0
|
10.01.2013, 09:28 | |
Ответы с готовыми решениями:
3
Расчет электронных схем на постоянном токе Фильтры НЧ и ВЧ на постоянном токе? Лампа накаливания на постоянном токе и регулировка яркости Может ли возникнуть эдс при постоянном токе? |
4232 / 2866 / 727
Регистрация: 16.09.2012
Сообщений: 11,611
|
|
10.01.2013, 09:36 | 2 |
Напиши исходные данные.
0
|
79 / 34 / 6
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 496
|
|
10.01.2013, 09:48 [ТС] | 3 |
E1=30 В
E2=40 В R1=26 Ом R2=64 Ом R3=43 Ом R4=35 Ом R5=51 Ом R6=16 Ом r01=2 Ом r02=2 Ом
0
|
4232 / 2866 / 727
Регистрация: 16.09.2012
Сообщений: 11,611
|
|
10.01.2013, 16:14 | 4 |
Токи посчитаны верно. У тебя единственная ошибка: ток I3 направлен в другую сторону.
2
|
10.01.2013, 16:14 | |
10.01.2013, 16:14 | |
Помогаю со студенческими работами здесь
4
Расчет емкости конденсатора в цепи при переменном токе Цели и задачи при расчете электрической цепи Найти молярные теплоёмкости газа при постоянном давлении и постоянном объеме Рассчитать истинные теплоемкости: мольную, массовую, объемную при постоянном давлении и постоянном объеме Индуктивность и емкость в цепи на постоянном напряжение Напряжение смещения нейтрали и ток в нейтрали при расчёте несимметричной трёхфазной цепи Ошибка при расчете Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |