4 / 4 / 1
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 141
|
|
Измерение частоты и скважности ШИМ (Infineon XC2000)11.03.2015, 16:58. Показов 7838. Ответов 35
Метки нет (Все метки)
Необходимо измерять частоту и скважность ШИМа в непрерывном режиме.
Навскидку есть пара вариантов измерения частоты и скважности сигнала: - Измерять параметры за n периодов - Чередовать во времени измерение частоты и скважности Сигнал обрабатывается МК в модуле CAPCOM (модуль для подсчета длительностей между фронтами). Проблема в том, что при небольшом заваливании фронтов модуль CAPCOM ошибочно щелкает фронты (то есть внутри пологого восходящего фронта он видит ложный нисходящий фронт). Подскажите, какие еще могут быть подходы к измерению? Какие подходы дадут меньшую погрешность? Может быть, кто подскажет варианты дополнительной фильтрации измерения. Спасибо!
0
|
|
| 11.03.2015, 16:58 | |
|
Ответы с готовыми решениями:
35
Зачем Infineon создали ядро C166 и его инкарнацию XC2000?
Изменение скважности ШИМ |
|
4 / 4 / 1
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 141
|
||||
| 13.03.2015, 14:14 [ТС] | ||||
|
Добавлено через 2 минуты Решение проблемы нашли в переделке схемотехники входных сигналов, чтобы фронт был достаточно крутой и ложных срабатываний не было. Программная обработка более геморройная в данном случае оказалась.
0
|
||||
|
4 / 4 / 1
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 141
|
|
| 13.03.2015, 14:25 [ТС] | |
|
0
|
|
|
1983 / 1276 / 131
Регистрация: 04.01.2010
Сообщений: 4,607
|
|
| 13.03.2015, 14:33 | |
|
итак, что мы имеем:
- есть некий контроллер infineon 2000 с его модулем CAPCOM, на который даже ссылки нет. - есть "практический опыт коллег", которые говорят: "атата! мы меряли и у нас не получилось! Надо фильтровать"... Что фильтровать, откуда уверенность, что "это оно" появится у вас, и самое главное, что именно - это самое "оно" - неизвестно. - есть желание мерять параметры ШИМ: точность не задана (но надо шоб тооочно, шо ппц), частота приблизительно ясна, входной сигнал неизвестен, форма, помехи, их параметры неизвестны. - нет алгоритма даже приблизительного, как вы это собрались делать. А он ведь зависит от вышесказанного... ЗЫ: я бы ответил для начала на вопросы, потом бы брался делать хоть что-то.
0
|
|
|
4 / 4 / 1
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 141
|
||
| 13.03.2015, 14:45 [ТС] | ||
|
Есть снятые с CAPCOM-а характеристики абстрактного ШИМа (то бишь длительности, которые он меряет). Есть несколько вариантов методик измерения, которые я описал. Есть вероятность, что будут появляться ложные тычки, природу которых я описал. Вопрос: каким подходом лучше всего обработать такой результат - первым или вторым? Бывает ли еще какой-нибудь другой глобальный подход к таким расчетам? Примечание: РАССЧИТЫВАТЬ коэффициенты, цифры, погрешности не требуется.
0
|
||
|
1983 / 1276 / 131
Регистрация: 04.01.2010
Сообщений: 4,607
|
||
| 13.03.2015, 14:53 | ||
|
- Это возможности выбранного контроллера, его периферии. - Это форма и характеристики входного сигнала, включая частоту и характер помех. - Это желаемая точность vs желаемое "время отклика". Вы сами понимаете, что чем точнее вы захотите мерять, тем точнее должны быть составляющие "мерителей". От этого и зависит выбранный вариант. Контроллеры - это не комп, где можно воспользоваться производительностью и сделать любой из придуманных вариантов. Соответственно, плясать нужно а) от постановки задачи (реальных параметров, а не бла-бла), б) от возможностей железа. А вы почти ничего об этом не сказали. ЗЫ: я где-то год назад отписывался в подобной тематике по замерам частоты. Там расписывал два возможных подхода определения частоты (и/или скважности) с рекомендациями по точности. Поищите, может, осталось.
0
|
||
|
1 / 1 / 1
Регистрация: 14.07.2015
Сообщений: 23
|
|
| 14.07.2015, 13:23 | |
|
НЕ стал создавать новую тему, название будет то же. НЕ работает моя софтина для измерения ширины импульса сигнала ШИМ. Может кто то проверить 20 строчек кода?
0
|
|
|
1 / 1 / 1
Регистрация: 14.07.2015
Сообщений: 23
|
||||||
| 14.07.2015, 16:58 | ||||||
|
Вот какая ситуация: Есть генератор Сигнала ШИМ (Сервотестер), данный сигнал имеет частоту 50 Гц (Период 20 мс) и ширину импульса от 1 до 2 мс. Есть МК ATMega 48, который должен определять ширины импульсов. Для этого используется счетчик T/C1 (16 бит), с включенным прерыванием по захвату (думаю нет смысла описывать сам процес ). Вообщем в обработчике прерывания перезаписывается регистр TCCR1B, а именно меняется фронт сигнала, который вызывает прерывание. Так вот, во время отладки в протеусе значение переменной, в которой хранится длина импульса равна периоду самого сигнала, то есть работает так, как будто в обработчике не переключается фронт сигнала. Листинг ниже. Ну и еще, не знаю как правильно вставить сюда код, что б он был в приличной форме, с отступами
0
|
||||||
|
1983 / 1276 / 131
Регистрация: 04.01.2010
Сообщений: 4,607
|
|
| 14.07.2015, 21:47 | |
|
0
|
|
|
1 / 1 / 1
Регистрация: 14.07.2015
Сообщений: 23
|
|
| 14.07.2015, 21:56 | |
|
В первой итерации сбрасываю бит ICES1 и тем самым ставлю ниспадающий фронт на вызов прерывания. на второй итерации (case 1) снова устанавливаю бит и тем самым возрастающий фронт будет вызывать прерывание.
0
|
|
|
1983 / 1276 / 131
Регистрация: 04.01.2010
Сообщений: 4,607
|
|
| 14.07.2015, 22:01 | |
|
0
|
|
|
1 / 1 / 1
Регистрация: 14.07.2015
Сообщений: 23
|
|
| 14.07.2015, 22:08 | |
получим не ноль как хотелось бы...... Я заменил на логическое И. Теперь значение длины меняется ..... не так как предполагалось, но уже что то)) Спасибо
0
|
|
|
1983 / 1276 / 131
Регистрация: 04.01.2010
Сообщений: 4,607
|
|
| 14.07.2015, 22:09 | |
|
...к слову, вы можете не заморачиваться пока с переключением фронтов и спадов. Просто сделайте реакцию на обе смены состояния, и контролируйте текущее состояние пина прямо в прерывании.
... но таки опишите то, что вы написали (цитата в сообщении 31). Вам это в дальнейшем сильно облегчит жизнь в написании программ.
0
|
|
|
1 / 1 / 1
Регистрация: 14.07.2015
Сообщений: 23
|
|
| 14.07.2015, 22:16 | |
|
Это было логическое ИЛИ. Можно использовать для установки битов; Только 0 и 0 дают ноль. А с прерыванием, то я где то читал что в обработчике прерывания нужно как можно меньше операций выполнять, дабы не отвлекать процессор от более важных занятий. Это здесь наверное не к месту, поскольку это и есть наиболее важная его задача))
0
|
|
| 14.07.2015, 22:16 | |
|
Изменение скважности ШИМ на STM32F4Discovery Генератор управляемой частоты и скважности Генератор С Регулировкой Частоты И Скважности Импульсов Измерение нескольких ШИМ одним таймером Измерение частоты Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |
|
Новые блоги и статьи
|
|||
|
Как установить и настроить Windows 11 без подключения к Интернету и без аккаунта Microsoft
Maks 22.11.2026
Положу сюда, чтобы не искать постоянно.
• На экране «Давайте подключим вас к сети» во время установки Windows 11 нажмите комбинацию клавиш Shift+F10, чтобы открыть командную строку. Введите. . .
|
Транслитерация текста с кириллицы на латиницу (вариант №5)
Maks 17.11.2026
Дабы оставить позади все споры о том, какая буква каким образом должна транслитерироваться на латиницу - решил таки доработать данное решение и довести его до мало-мальски логического завершения. . . .
|
Просмотровщик HLP и конвертер в CHM
Argus19 16.11.2026
Просмотровщик HLP и конвертер в CHM
Давно хотел переделать справку Microsoft® Win32® Programmer's Reference, чтобы иметь её под рукой.
Но использовать несколько программ не удобно. Искал другие. . .
|
BitTorrent (версия 7.11 English) и Меню Настройки
russiannick 15.11.2026
Пункты, отвечающие за отключение обновлений в BitTorrent версии 7. 11 (английской)
Options
Preferences
General
Language
|
|
Транслитерация текста с кириллицы на латиницу (вариант №4)
Maks 15.11.2026
Что-то я перемудрил с предыдущими версиями, в этот раз сделал всё проще, обратившись к функции "СтрокаЛатиницей" из типового общего модуля "СтроковыеФункцииКлиент".
В данной функции нет апострофов,. . .
|
BitTorrent (версия 4.3.9) и Меню Настройки
russiannick 15.11.2026
В меню Настройки можно отключить автоматическое обновление программы.
Карта этого меню приложена ниже.
Нужный пункт выделен красным.
Сервис
Настройки
Поведение
|
Транслитерация текста с кириллицы на латиницу (вариант №3)
Maks 15.11.2026
Обновленная версия предыдущей обработки.
Изменения коснулись букв: Ъ, Ы, Ь, Э, отображения которых зависят от положения реквизита "Транслитерация имён".
Изменено отображение буквы Й.
Добавлена. . .
|
Транслитерация текста с кириллицы на латиницу (вариант №2)
Maks 13.11.2026
Обновленная версия ранее созданной обработки.
Добавлено:
- Проверка исходного текста на кириллицу, через обращение к стандартной функции "ТолькоКириллицаВСтроке" из общего модуля. . .
|