Импульсник для кормления PIC от грязных 12в

26.06.2011, 20:23. Показов 4559. Ответов 1
Метки нет (Все метки)

Студворк — интернет-сервис помощи студентам
Уважаемый Олл,

Озадачился завести на плату импульсник, который бы кормил PIC 18F от грязных 12В с помехами и юзерами, которые хронически путают полярность.
Набрал имеющуюся комплектуху в симуляторе, см. картинку. Где могут быть косяки? Моделирование работает, 350mA дает устойчиво, с запасом
(пиковый ток 1.5А можно пропускать через данный ШИМ контроллер).

Итак, первое приближение. Не то что бы я совсем ничего не понимаю, но импульсники никогда ранее не проектировал. Спасибо за практические советы!

Косяк 1: Блок питания не должен замыкать на землю. Только через MOFSIT

0
Programming
Эксперт
39485 / 9562 / 3019
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 41,671
Блог
26.06.2011, 20:23
Ответы с готовыми решениями:

Бюджетный импульсник на 12в (для мелких поделок...)
Такую штучку можно приспособить в качестве слабенького БП на 12в ? http://www.otyexpress.som/item/10pcs-lo ... 34338.html 05 май...

Импульсник, непонятки
Вообщем проблема такого плана - блок для 6в лампочки (20Вт вроде), галогенки. Вроде как все целое, но... ...

Выбор транзисторов. Импульсник
Устройство для беспроводной зарядки телефона. Встроена функция смены частоты тока. Какие транзисторы лучше всего использовать? Я выбрал...

1
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 880
27.06.2011, 05:38
Путают полярность? А может тогда на входе поставить диод? Или даже выпрямительный мост, тогда перепутать будет вообще невозможно.
0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
inter-admin
Эксперт
29715 / 6470 / 2152
Регистрация: 06.03.2009
Сообщений: 28,500
Блог
27.06.2011, 05:38
Помогаю со студенческими работами здесь

Импульсник 12+24v по 5 ампер
Доброго всем времени суток! Возникла необходимость в постройке импульсного БП (имеется в виду, извините, не "большой пиздец" а...

Симистор+импульсник=проблема ?
Ситуация такова: импульсный блок питание стоит в связке со светодиодами, а им в свою очередь управляет симистор(параллельно стоит снаббер)....

AC 12В 45 кГц -> DC 12В
Несколько вопросов по выпрямителю. Есть у меня несколько китайских преобразователей. На вход они принимают 220В/50Гц, а вот (судя по...

Замена БП 12В/1.5-2А -> 12В/2.5А
Что может случиться с планшетом, в случае такой замены? Правила форума: 5.5. Запрещено размещать тему в нескольких разделах...

Повышающий DC-DC преобразователь для 12В на выходе
Доброго времени, рассматриваю вариант запитки 12В/1A девайса, разными автономными путями. 1. Есть AGM АКБ к которому еще нуно придумать...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
2
Ответ Создать тему
Новые блоги и статьи
Программный контроль заполнения реквизита табличной части документа
Maks 02.04.2026
Алгоритм из решения ниже реализован на примере нетипового документа "СписаниеМатериалов", разработанного в конфигурации КА2. Задача: реализовать контроль заполнения реквизита табличной части. . .
wmic не является внутренней или внешней командой
Maks 02.04.2026
Решение: DISM / Online / Add-Capability / CapabilityName:WMIC~~~~ Отсюда: https:/ / winitpro. ru/ index. php/ 2025/ 02/ 14/ komanda-wmic-ne-naydena/
Программная установка даты и запрет ее изменения
Maks 02.04.2026
Алгоритм из решения ниже реализован на примере нетипового документа "СписаниеМатериалов", разработанного в конфигурации КА2. Задача: при создании документов установить период списания автоматически. . .
Вывод данных в справочнике через динамический список
Maks 01.04.2026
Реализация из решения ниже выполнена на примере нетипового справочника "Спецтехника" разработанного в конфигурации КА2. Задача: вывести данные из ТЧ нетипового документа. . .
Функция заполнения текстового поля в реквизите формы документа
Maks 01.04.2026
Алгоритм из решения ниже реализован на нетиповом документе "ВыдачаОборудованияНаСпецтехнику" разработанного в конфигурации КА2, в дополнении к предыдущему решению. На форме документа создается. . .
К слову об оптимизации
kumehtar 01.04.2026
Вспоминаю начало 2000-х, университет, когда я писал на Delphi. Тогда среди программистов на форумах активно обсуждали аккуратную работу с памятью: нужно было следить за переменными, вовремя. . .
Идея фильтра интернета (сервер = слой+фильтр).
Hrethgir 31.03.2026
Суть идеи заключается в том, чтобы запустить свой сервер, о чём я если честно мечтал давно и давно приобрёл книгу как это сделать. Но не было причин его запускать. Очумелые учёные напечатали на. . .
Модель здравосоХранения 6. ESG-повестка и устойчивое развитие; углублённый анализ кадрового бренда
anaschu 31.03.2026
В прикрепленном документе раздумья о том, как можно поменять модель в будущем
КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, CyberForum.ru