0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 737
|
|
Алгоритм адаптивного ПИД-а02.06.2017, 16:01. Показов 16557. Ответов 50
Метки нет (Все метки)
Для начала озвучу хотелку)))))
Хочется регулятор "плуг & плей": включаешь - и он держит заданную величину. Без чехарды с настройками параметров. Я попробовал изучить этот вопрос. И оказалось, что абсолютное большинство изделий отсылают всё к тем же Циглеру с Николсом))))) Особенного прогресса с 1943 года как-то не очень заметно... При попытке обработать алгоритм ПИД-а на микроконтроллере, я столкнулся еще вот с чем. Например, пусть дискрета оцифровки температуры составляет 0.1 градуса. И мы хотим поддерживать заданную температуру. Только после того, как температура отклонилась хотя бы на одну дискрету вверх или вниз, контроллер может увидеть различие и начать регулировать. Поэтому цифровой ПИД обязан всё время колебаться: иначе контроллер не в состоянии ощущать течение процесса. Возникает естественный вопрос: а зачем тогда ПИД? - может быть взять простой пороговый регулятор с компаратором, и выставить ему пороги срабатывания на те же 0.1 градуса? - между которыми температура будет непрерывно колебаться, поддерживаясь в среднем. (Именно так работают регуляторы утюгов и холодильников, не требующие в принципе никакой настройки параметров.) Так может быть в случае цифрового регулятора весь вопрос в конечном итоге сводится - насколько мелкими можно сделать пороги срабатывания, и никакой самонастройки вовсе не надо? Кто занимался этим вопросом? что думаете?
0
|
|
| 02.06.2017, 16:01 | |
|
Ответы с готовыми решениями:
50
ПИД в симулинк и перенос в реальный ПИД контроллер Определение адаптивного шага обучения алгоритм обратного распространения ошибки Выравнивание адаптивного блока |
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 737
|
||||
| 03.06.2017, 00:20 | ||||
judshym писал(а):
Я делаю так: При начале включения - самый трудный момент, потому что ничего не известно - ни параметры объекта, ни как долго можно давать импульс. Разрешенный диапазон у меня +-1 град. Я включаю и ожидаю, пока температура прирастет на 4 град от совершенно холодного начального состояния. Это много больше диапазона, но незначительно по абсолютной величине и гарантированно безопасно. Выключаем и дальше ждем, пока температура перестанет повышаться. Сюда и войдут все транспортные задержки. А дальше - уже нормальный режим с последовательным уточнением К. Напоминаю: большое задание не отрабатывается за 1 импульс. Происходит плавный разогрев на нужной скорости, так что дальше несколько итераций в запасе есть.
0
|
||||
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 03.02.2011
Сообщений: 382
|
|||||
| 03.06.2017, 01:16 | |||||
Квантование при неправильном выборе параметров может влиять на устойчивость САУ. Но при неправильном выборе частот. Если на один минимальный сигнал управления Ваша система реагирует минимум на одни дискрет, то надо уменьшить минимальный сигнал управления. Поставьте другую оптопару и сделайте фазовую модуляцию.
Несколько лет назад мы проводили идентификацию параметров buck-конвертора. Модель второго порядка в переменных состояниях. Самое сложное при решении обратной задачи было найти экспоненту от матрицы 2*2. Вычисление обратной задачи заняло 6,64 мкс для STM32F4
0
|
|||||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 737
|
||
| 03.06.2017, 11:02 | ||
Речь же идет не о появлении автоколебаний (неустойчивости САУ). А о принципиальном поведении дискретной системы. Я не знаю, как Вы работали с цифровыми контроллерами. Но ТАУ, на которую Вы ссылаетесь, разбирает поведение аналоговой системы. В чем принципиальное отличие? - в том, что для аналогового устройства нет ограничения на малость сигнала. Как бы сигнал ни был мал, его можно поделить пополам. Для цифровой системы дискрета - минимум. Ее нельзя разделить! Поэтому когда сигнал уменьшается до одной дискреты - обратная связь исчезает. Устройство не может больше контролировать объект. Постарайтесь это понять.
0
|
||
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 03.02.2011
Сообщений: 382
|
|
| 03.06.2017, 12:38 | |
|
Давайте все таки разберемся до чего хотим получить. Поедем или шашечки будем искать?
Какой критерий качества регулирования? Или просто мы размышляем о бренности бытия? Дискретное ТАУ по сути ничем не отличается от непрерывного. Любой учебник это скажет (Рекомендую Ким Д.П. Теория автоматического управления (том 1)). В идеальных системах может быть Вы увидите нелинейности вызванные квантованием. На практике у Вас больше будет других проблем, чтобы обращать на это внимание. Тяжело учесть все внешние факторы, которые будут влиять на Вашу систему (хотя бы взять шум и помехи). Если величина квантования по уровню будет ниже уровня шума и изменение выходной величины будет также ниже шума. При этом все равно цифровой регулятор плохо работает. С квантованием по времени еще проще. Еще в начале прошлого века Найквист предложил, Котельников доказал теорию полного восстановления сигнала. Можем воспользоваться его формулой если работаем непосредственно с отсчетами. Если работаем с моделью передаточной функции дискретного преобразования Лапласа (z-преобразования), то используем модифицированное z-преобразование.
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 737
|
|||||||
| 03.06.2017, 13:07 | |||||||
judshym писал(а):
Традиционный подход - уменьшить дискрету менее шумов, работать на уровнях порядка ста дискрет и забыть о разнице между дискретностью и непрерывностью. А у меня с термопары сигнал и так в микровольты, попробуй еще его оцифровать в 24 разряда... А с крупной дискретой получается именно то, что я говорю. Вот так "шашечки" превращаются в практическую езду. На собственноручном шарабане, а не на кадиллаке.
0
|
|||||||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 11.06.2010
Сообщений: 351
|
||
| 03.06.2017, 13:24 | ||
0
|
||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 11.06.2010
Сообщений: 351
|
||
| 03.06.2017, 13:29 | ||
Для печек не слышал о таком, наверно проще и надежнее взять датчик с большим разрешением.
0
|
||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 737
|
||
| 03.06.2017, 13:55 | ||
|
А в остальные моменты? Когда-никогда а должен объект выйти за границы дискреты, чтобы увидел контроллер, в какую сторону регулировать.
Так что колебания - будут. Просто большего периода.
По-существу, качество датчика ни на что особо не влияет: хороший алгоритм останется хорошим, плохой - плохим (но с качественным датчиком это может быть уже не заметно).
0
|
||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 24.12.2011
Сообщений: 2,752
|
|
| 03.06.2017, 14:17 | |
|
То что у аналоговой системы бесконечное разрешение, ну это сказки. Операционные усилители без обратной связи не применяются. А если ОС=1, разрешение на выходе равно входному. А если их несколько включить цепочкой добавятся и тепловой дрейф и технологические ограничения.
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 737
|
|
| 03.06.2017, 14:31 | |
|
Оно не бесконечное. Оно ниже шумов. Про это на предыдущей странице рассмотрено.
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 11.06.2010
Сообщений: 351
|
|||
| 03.06.2017, 14:31 | |||
0
|
|||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 737
|
||
| 03.06.2017, 14:50 | ||
|
Ну, цель заявлена: алгоритм стабилизации, не требующий ручной настройки. (самонастраиваемый).
Аппаратная часть предположительно любительского уровня (космический аппарат было бы слишком дорого строить)))))) Точность - это вопрос аппаратный, а не к алгоритму. Зависит от качества датчика и разрядности контроллера. Чем лучше их использует алгоритм - тем лучше... простите за тавтологию)))))
Раз они всё равно будут, то чего стесняться - берем релейный регулятор, который по природе своей тоже всегда колеблется. Но он же зато в настройке не нуждается)))))))
0
|
||
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 03.02.2011
Сообщений: 382
|
|||
| 03.06.2017, 15:28 | |||
Ким Д.П. 6 раздел МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ Но лучше начать с первого раздела. В Вашем алгоритме ошибка это обязательный параметр. Какую бы точность Вы не заявили в аппаратной части. Хоть даже в непрерывном режиме будете работать. Вы получите или колебания или статическую ошибку. Хотите универсальный алгоритм автонастройки, который Вам сам все сделает еще и кофе сварит и при этом Вам ни математику, ни ТАУ учить не надо? Так не бывает.
Изобретаем какого-то коня сферического в вакууме на велосипеде. Вам уже несколько раз сказали: Поставьте задачу нормально. Хотя с другой стороны, у Вас есть регулятор, который решает Вашу задачу с приемлемым уровнем качества и сложности. Зачем Вам что-то еще? Хотели критики, Вы ее получили. Итоговое решение за Вами.
0
|
|||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 31.01.2013
Сообщений: 1,625
|
|
| 03.06.2017, 15:37 | |
|
Используйте нейронную сеть с обратным распространением. Только надо придумать, как в ней представить время. Наверно, лучше всего в виде нескольких RC-звеньев последовательно, и все эти промежуточные узлы завести в мозг. НС хороша тем, что не надо думать за нее, достаточно кнута и пряника. Захочет жить - научится правильно регулировать.
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 737
|
||||
| 03.06.2017, 16:02 | ||||
Тут кто-то сделал лучше? - ну расскажите, не стесняйтесь))))) А то критиковать и размахивать учебниками - это ведь большого труда не надо))))))
0
|
||||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 1,864
|
|
| 03.06.2017, 16:33 | |
|
Если для вас релейный регулятор работает - замечательно. Просто имейте в виду, что это не для всех задач так.
А объяснять, как и зачем настраивается ПИД (и почему нельзя это сделать раз и навсегда, а надо прямо или косвенно замерить кучу параметров системы) без дифуров - адский геморрой. Если совсем в первом приближении: у вашей системы есть 1. Реакция на воздействие (в первом приближении определяется "импульсной характеристикой": что на выходе у системы, если мы подали кратковременное управляющее воздействие) 2. Аналогичная характеристика измерителя (характерный пример - паяльник. Измеритель внутри жала, значит, его температура не равна температуре припоя) Если любая из этих характеристик "затянута" (к примеру, мы включили нагреватель - но пока ещё тепло дойдёт до жала) - релейная схема идёт вразнос (к примеру, 5 секунд, пока тепло дойдёт до жала, паяльник греется на максимуме мощности... рядом с нагревателем всё куда горячее, чем надо, но до измерителя ещё не дошло). Отключили - ещё 5 секунд остаток тепла из окрестностей нагревателя распространяется по жалу, перегревая его.
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 737
|
||||
| 03.06.2017, 16:45 | ||||
0
|
||||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 1,864
|
|
| 03.06.2017, 17:01 | |
|
"Не вручную" при нормальной работе может не получиться, но можно заложить режим калибровки.
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 737
|
|
| 03.06.2017, 17:04 | |
|
Ну вот об этом и тема.
Я свой алгоритм озвучил. Может и кто еще выложит. Было бы интересно.
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 73
|
|
| 03.06.2017, 17:05 | |
|
Действующие лица: помещение офиса 7х10м потолок 4м, DYY тепловая пушка 3х3кВт(две ступени релейно, 3я - шим с периодом 2с)(используется 2 ступени), управляющий контроллер ПЛК150, термопара К-типа. Контроллер с термопарой установлен на боку отопителя, термопара 50см от пола. Отопитель дует вдоль помещения стоя по середине ширины на четверть от стены, в проходном месте между столов. Уставка 21 градус Цельсия (поскольку лень было заводить шедуллер то включалась вручную перед выходом из дома по дистанционке - из неё же и графики.).
Результат работы на графике. Первый горб термпературы в помещении 22 градуса, связан с набором тепла помещением и тем что регулятору разрешено его не учитывать. Остальная планка в пределе погрешности термопары и проходящих мимо людей = 21+/- 0.2 градуса. Мощность на выходе имеет такой вид ибо включается 2я ступень. Думаю понятно. Пила на выходной температуре - срабатывает защитный термостат по перегреву ТЭНов. Для работы после сброса настроек требует почти один учебный прогон (с учётом того что учится по условиям соответствия). И таки да, это нейрорегулятор(sic!). А еще оно умеет фильтровать (а)периодический мусор от датчиков.
0
|
|
| 03.06.2017, 17:05 | |
|
Вёрстка адаптивного сайта
Оптимизация адаптивного дизайна
Вёрстка адаптивного шаблона Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |
|
Новые блоги и статьи
|
|||
|
Как установить и настроить Windows 11 без подключения к Интернету и без аккаунта Microsoft
Maks 22.11.2026
Положу сюда, чтобы не искать постоянно.
• На экране «Давайте подключим вас к сети» во время установки Windows 11 нажмите комбинацию клавиш Shift+F10, чтобы открыть командную строку. Введите. . .
|
Транслитерация текста с кириллицы на латиницу (вариант №5)
Maks 17.11.2026
Дабы оставить позади все споры о том, какая буква каким образом должна транслитерироваться на латиницу - решил таки доработать данное решение и довести его до мало-мальски логического завершения. . . .
|
Просмотровщик HLP и конвертер в CHM
Argus19 16.11.2026
Просмотровщик HLP и конвертер в CHM
Давно хотел переделать справку Microsoft® Win32® Programmer's Reference, чтобы иметь её под рукой.
Но использовать несколько программ не удобно. Искал другие. . .
|
BitTorrent (версия 7.11 English) и Меню Настройки
russiannick 15.11.2026
Пункты, отвечающие за отключение обновлений в BitTorrent версии 7. 11 (английской)
Options
Preferences
General
Language
|
|
Транслитерация текста с кириллицы на латиницу (вариант №4)
Maks 15.11.2026
Что-то я перемудрил с предыдущими версиями, в этот раз сделал всё проще, обратившись к функции "СтрокаЛатиницей" из типового общего модуля "СтроковыеФункцииКлиент".
В данной функции нет апострофов,. . .
|
BitTorrent (версия 4.3.9) и Меню Настройки
russiannick 15.11.2026
В меню Настройки можно отключить автоматическое обновление программы.
Карта этого меню приложена ниже.
Нужный пункт выделен красным.
Сервис
Настройки
Поведение
|
Транслитерация текста с кириллицы на латиницу (вариант №3)
Maks 15.11.2026
Обновленная версия предыдущей обработки.
Изменения коснулись букв: Ъ, Ы, Ь, Э, отображения которых зависят от положения реквизита "Транслитерация имён".
Изменено отображение буквы Й.
Добавлена. . .
|
Транслитерация текста с кириллицы на латиницу (вариант №2)
Maks 13.11.2026
Обновленная версия ранее созданной обработки.
Добавлено:
- Проверка исходного текста на кириллицу, через обращение к стандартной функции "ТолькоКириллицаВСтроке" из общего модуля. . .
|