Алгоритм адаптивного ПИД-а

02.06.2017, 16:01. Показов 16557. Ответов 50
Метки нет (Все метки)

Студворк — интернет-сервис помощи студентам
Для начала озвучу хотелку)))))
Хочется регулятор "плуг & плей": включаешь - и он держит заданную величину.
Без чехарды с настройками параметров.

Я попробовал изучить этот вопрос. И оказалось, что абсолютное большинство изделий отсылают всё к тем же Циглеру с Николсом)))))
Особенного прогресса с 1943 года как-то не очень заметно...

При попытке обработать алгоритм ПИД-а на микроконтроллере, я столкнулся еще вот с чем. Например, пусть дискрета оцифровки температуры составляет 0.1 градуса. И мы хотим поддерживать заданную температуру.
Только после того, как температура отклонилась хотя бы на одну дискрету вверх или вниз, контроллер может увидеть различие и начать регулировать.
Поэтому цифровой ПИД обязан всё время колебаться: иначе контроллер не в состоянии ощущать течение процесса.

Возникает естественный вопрос: а зачем тогда ПИД? - может быть взять простой пороговый регулятор с компаратором, и выставить ему пороги срабатывания на те же 0.1 градуса? - между которыми температура будет непрерывно колебаться, поддерживаясь в среднем.
(Именно так работают регуляторы утюгов и холодильников, не требующие в принципе никакой настройки параметров.)

Так может быть в случае цифрового регулятора весь вопрос в конечном итоге сводится - насколько мелкими можно сделать пороги срабатывания, и никакой самонастройки вовсе не надо?

Кто занимался этим вопросом? что думаете?
0
Programming
Эксперт
39485 / 9562 / 3019
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 41,671
Блог
02.06.2017, 16:01
Ответы с готовыми решениями:

ПИД в симулинк и перенос в реальный ПИД контроллер
Уважаемые форумчане! Помогите понять, как перенести коэффициенты ПИД, полученные в simulink в реальный ПИД контроллер. Непонятно...

Определение адаптивного шага обучения алгоритм обратного распространения ошибки
Доброго времени суток. В ходе изучения теории по алгоритму обратного распространения ошибки возник такой вопрос. При определении...

Выравнивание адаптивного блока
Подскажите, как можно выравнять адаптивный блок рекламы. <div class="AbsoluteCenter"> адаптивный блок </div> width:300px; ...

50
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 737
03.06.2017, 00:20
Студворк — интернет-сервис помощи студентам
Цитата Сообщение от judshym
Цитата Сообщение от Цитата:[/QUOTE]
Но понадобится лишнее преобразование непрерывной величины выхода в дальнейший ШИМ на нагрузку. А кроме того, ведь проект был о самонастройке.
Эмм.. Зачем? У Вам скорее готовый ЧИМ, но это не так важно. Ну какой же он готовый. Результат вычислений МК - это величина переменной, выражающая мощность, которую надо дать на объект. И из этого числа надо сделать ШИМ, т.е. пересчитать в количество включеных полупериодов и количество пропусков. (Мощность меняет именно широтность. Частота тут тоже меняется, но она на мощность не влияет).

[QUOTE="judshym
Вам шашечки или ехать?
В цифровой электронике все квадратное. Но это нам не мешает нарисовать фигуру очень похожую круг (спасибо Брезенхему) на экране и считать его правильной фигурой.
А, так Вы всё-таки признаёте, что в пределах единиц дискрет колебания цифрового регулятора неизбежны?
Цитата Сообщение от judshym
Нет смысла рассуждать на эту тему.
А если всё ж рассудить, то и возникает вопрос - коль скоро колебания все-таки есть, то чем же будут хуже колебания релейного регулятора? - установить ему такие мелкие пороги срабатывания, на уровне одной дискреты квантования, и будут колебания того и другого сравнимы.
Впрочем, это выше уже обсуждено.

Цитата Сообщение от judshym
Я встречал два основных способа простой настройки ПИД:
1. По переходной характеристике, т.е. включили, посмотрели график и настроили ПИД.
2. Сделали релейный регулятор, посмотрели на период и частоту колебаний и настроили ПИД
Второй метод изначально предполагает наличия колебаний во время настройки. Некоторые объекты это не допускают.

С другой стороны перечисленные методы являются частными случаями идентификации параметров (с различными водными сигналами) модели и некоторой метода настройки по этой модели регулятора.
Вы можете сделать идентификацию модели другими сигналами, например дельта-импульсом, и по модели рассчитать коэффициенты.
Да, я читал про это. В обоих случаях это тест-режим. То есть механизированная настройка на объект. Впрочем тоже неплохо.
Но хотелось чтоб прямо по ходу процесса подстраивался.

judshym"]Если хотите чтобы было совсем хорошо, то возьмите модель второго порядка (хотя и первого должно быть достаточно).
Про модели и идентификацию просто написано здесь
Спасибо за ссылки. Но моделирование объекта это уже реально сложно. Я такое в МК не впихну(((((

judshym писал(а):
Еще замечание по Вашему алгоритму
Цитата:
Она состоит в том, чтобы запоминать длительность выданного на нагрузку импульса, и после промерить: какое повышение температуры он вызвал в итоге?
А если попали в "транспортную задержку". Т.е. отклик еще не успел придти, а регулятор посчитал, что система уже отработала.

Я делаю так:
При начале включения - самый трудный момент, потому что ничего не известно - ни параметры объекта, ни как долго можно давать импульс.
Разрешенный диапазон у меня +-1 град. Я включаю и ожидаю, пока температура прирастет на 4 град от совершенно холодного начального состояния. Это много больше диапазона, но незначительно по абсолютной величине и гарантированно безопасно. Выключаем и дальше ждем, пока температура перестанет повышаться. Сюда и войдут все транспортные задержки.
А дальше - уже нормальный режим с последовательным уточнением К.

Напоминаю: большое задание не отрабатывается за 1 импульс. Происходит плавный разогрев на нужной скорости, так что дальше несколько итераций в запасе есть.
0
1 / 1 / 0
Регистрация: 03.02.2011
Сообщений: 382
03.06.2017, 01:16
И из этого числа надо сделать ШИМ, т.е. пересчитать в количество включеных полупериодов и количество пропусков.
Не ШИМ у Вас, а ЧИМ, хотя в данном случае не важно. Это преобразование для МК это такая мелочь. Не стал бы на этом заострять внимание.
А, так Вы всё-таки признаёте, что в пределах единиц дискрет колебания цифрового регулятора неизбежны?
Нет. Это кривость реализации.
Квантование при неправильном выборе параметров может влиять на устойчивость САУ. Но при неправильном выборе частот.
Если на один минимальный сигнал управления Ваша система реагирует минимум на одни дискрет, то надо уменьшить минимальный сигнал управления. Поставьте другую оптопару и сделайте фазовую модуляцию.
Но хотелось чтоб прямо по ходу процесса подстраивался.
Не вижу проблемы реализовать "Удобный метод нахождения ПИД коэффициентов для электропечей среднего размера" (Зорин) автоматически на МК.
Но моделирование объекта это уже реально сложно. Я такое в МК не впихну(((((
Все уже посчитано за Вас. система дифур тоже давно решена. Вам только надо найти коэффициенты модели (подать тестовый сигнал, и проанализировать отклик).
Несколько лет назад мы проводили идентификацию параметров buck-конвертора. Модель второго порядка в переменных состояниях. Самое сложное при решении обратной задачи было найти экспоненту от матрицы 2*2.
Вычисление обратной задачи заняло 6,64 мкс для STM32F4
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 737
03.06.2017, 11:02
Цитата Сообщение от judshym
... устойчивость САУ.
Ох. Ужасно бывает трудно донести до людей серьезно образованных что-то такое, что не укладывается в шаблоны, которым их учили.
Речь же идет не о появлении автоколебаний (неустойчивости САУ). А о принципиальном поведении дискретной системы.
Я не знаю, как Вы работали с цифровыми контроллерами. Но ТАУ, на которую Вы ссылаетесь, разбирает поведение аналоговой системы.
В чем принципиальное отличие? - в том, что для аналогового устройства нет ограничения на малость сигнала. Как бы сигнал ни был мал, его можно поделить пополам.
Для цифровой системы дискрета - минимум. Ее нельзя разделить! Поэтому когда сигнал уменьшается до одной дискреты - обратная связь исчезает. Устройство не может больше контролировать объект.
Постарайтесь это понять.
0
1 / 1 / 0
Регистрация: 03.02.2011
Сообщений: 382
03.06.2017, 12:38
Давайте все таки разберемся до чего хотим получить. Поедем или шашечки будем искать?
Какой критерий качества регулирования? Или просто мы размышляем о бренности бытия?
Дискретное ТАУ по сути ничем не отличается от непрерывного. Любой учебник это скажет (Рекомендую Ким Д.П. Теория автоматического управления (том 1)).
В идеальных системах может быть Вы увидите нелинейности вызванные квантованием.
На практике у Вас больше будет других проблем, чтобы обращать на это внимание. Тяжело учесть все внешние факторы, которые будут влиять на Вашу систему (хотя бы взять шум и помехи). Если величина квантования по уровню будет ниже уровня шума и изменение выходной величины будет также ниже шума. При этом все равно цифровой регулятор плохо работает. С квантованием по времени еще проще. Еще в начале прошлого века Найквист предложил, Котельников доказал теорию полного восстановления сигнала. Можем воспользоваться его формулой если работаем непосредственно с отсчетами. Если работаем с моделью передаточной функции дискретного преобразования Лапласа (z-преобразования), то используем модифицированное z-преобразование.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 737
03.06.2017, 13:07
Цитата Сообщение от judshym
Дискретное ТАУ по сути ничем не отличается от непрерывного. Любой учебник это скажет
Вот. И я про это: трудно говорить о том, чего нет в учебнике.
Цитата Сообщение от judshym
В идеальных системах может быть Вы увидите нелинейности вызванные квантованием.
Вот как раз идеальные системы ничем не отличаются,- как в учебнике.
Цитата Сообщение от judshym
На практике у Вас больше будет других проблем, чтобы обращать на это внимание.
А на практике идеальных нет. Пришлось обратить внимание - потому что дискрета была крупная)))))
Цитата Сообщение от judshym
Тяжело учесть все внешние факторы, которые будут влиять на Вашу систему (хотя бы взять шум и помехи). Если величина квантования по уровню будет ниже уровня шума и изменение выходной величины будет также ниже шума.
Верно. Есть даже такой метод: искусственное добавление шума.
Цитата Сообщение от judshym
При этом все равно цифровой регулятор плохо работает.
Конечно. Потому что это только имитация аналоговости сигнала.
judshym писал(а):
С квантованием по времени еще проще.
В любом случае, шум это или что иное, но ЦИФРОВАЯ система СОВЕРШАЕТ колебания около среднего значения.
Традиционный подход - уменьшить дискрету менее шумов, работать на уровнях порядка ста дискрет и забыть о разнице между дискретностью и непрерывностью.
А у меня с термопары сигнал и так в микровольты, попробуй еще его оцифровать в 24 разряда...
А с крупной дискретой получается именно то, что я говорю.
Вот так "шашечки" превращаются в практическую езду. На собственноручном шарабане, а не на кадиллаке.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 11.06.2010
Сообщений: 351
03.06.2017, 13:24
Цитата Сообщение от Кат495
А если всё ж рассудить, то и возникает вопрос - коль скоро колебания все-таки есть, то чем же будут хуже колебания релейного регулятора? - установить ему такие мелкие пороги срабатывания, на уровне одной дискреты квантования, и будут колебания того и другого сравнимы.
Впрочем, это выше уже обсуждено.
Нет, зависит от неупомянутых деталей, вариантов много.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 11.06.2010
Сообщений: 351
03.06.2017, 13:29
Цитата Сообщение от Кат495
Для цифровой системы дискрета - минимум. Ее нельзя разделить! Поэтому когда сигнал уменьшается до одной дискреты - обратная связь исчезает. Устройство не может больше контролировать объект.
Ну и что? Можете работать по модели в те моменты когда датчик показывает одно и то же, если это так надо. Так делают например векторное управление по датчикам холла которые выдают только 6 положений на весь оборот.

Для печек не слышал о таком, наверно проще и надежнее взять датчик с большим разрешением.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 737
03.06.2017, 13:55
А в остальные моменты? Когда-никогда а должен объект выйти за границы дискреты, чтобы увидел контроллер, в какую сторону регулировать.
Так что колебания - будут. Просто большего периода.

Цитата Сообщение от omooro
наверно проще и надежнее взять датчик с большим разрешением.
Если суметь получить удовлетворительные результаты на малом разрешении, то на большом получатся отличные.

По-существу, качество датчика ни на что особо не влияет: хороший алгоритм останется хорошим, плохой - плохим (но с качественным датчиком это может быть уже не заметно).
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 24.12.2011
Сообщений: 2,752
03.06.2017, 14:17
То что у аналоговой системы бесконечное разрешение, ну это сказки. Операционные усилители без обратной связи не применяются. А если ОС=1, разрешение на выходе равно входному. А если их несколько включить цепочкой добавятся и тепловой дрейф и технологические ограничения.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 737
03.06.2017, 14:31
Оно не бесконечное. Оно ниже шумов. Про это на предыдущей странице рассмотрено.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 11.06.2010
Сообщений: 351
03.06.2017, 14:31
Цитата Сообщение от Кат495
А в остальные моменты? Когда-никогда а должен объект выйти за границы дискреты, чтобы увидел контроллер, в какую сторону регулировать.
Так что колебания - будут. Просто большего периода.
А это какая-то проблема? Будут, ну и что? А еще они будут из-за шума измерений, внешних возмущений, нестационарности системы.

Цитата Сообщение от Кат495
Если суметь получить удовлетворительные результаты на малом разрешении, то на большом получатся отличные.
По-существу, качество датчика ни на что особо не влияет: хороший алгоритм останется хорошим, плохой - плохим (но с качественным датчиком это может быть уже не заметно).
Смутное утверждение которое каждый поймет по своему. Присоединюсь к вопросу judshym , обозначьте требования, критерии, цели.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 737
03.06.2017, 14:50
Ну, цель заявлена: алгоритм стабилизации, не требующий ручной настройки. (самонастраиваемый).

Аппаратная часть предположительно любительского уровня (космический аппарат было бы слишком дорого строить))))))

Точность - это вопрос аппаратный, а не к алгоритму. Зависит от качества датчика и разрядности контроллера.
Чем лучше их использует алгоритм - тем лучше... простите за тавтологию)))))

Цитата Сообщение от omooro
Цитата Сообщение от Кат495
Так что колебания - будут. Просто большего периода.
А это какая-то проблема? Будут, ну и что? Это не проблема, а... оправдание )))))))))
Раз они всё равно будут, то чего стесняться - берем релейный регулятор, который по природе своей тоже всегда колеблется. Но он же зато в настройке не нуждается)))))))
0
1 / 1 / 0
Регистрация: 03.02.2011
Сообщений: 382
03.06.2017, 15:28
Точность - это вопрос аппаратный, а не к алгоритму. Зависит от качества датчика и разрядности контроллера.
да ладно Вам. Учите мат. часть. надоело уже.
Ким Д.П. 6 раздел МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ
Но лучше начать с первого раздела.
В Вашем алгоритме ошибка это обязательный параметр. Какую бы точность Вы не заявили в аппаратной части. Хоть даже в непрерывном режиме будете работать. Вы получите или колебания или статическую ошибку.
Хотите универсальный алгоритм автонастройки, который Вам сам все сделает еще и кофе сварит и при этом Вам ни математику, ни ТАУ учить не надо?
Так не бывает.
Это не проблема, а... оправдание )))))))))
Похоже на Ваше оправдание. Не хочу ставить регулятор со сложной настройкой, поэтому будет релейный.
Изобретаем какого-то коня сферического в вакууме на велосипеде.
Вам уже несколько раз сказали: Поставьте задачу нормально.

Хотя с другой стороны, у Вас есть регулятор, который решает Вашу задачу с приемлемым уровнем качества и сложности. Зачем Вам что-то еще?
Хотели критики, Вы ее получили. Итоговое решение за Вами.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 31.01.2013
Сообщений: 1,625
03.06.2017, 15:37
Используйте нейронную сеть с обратным распространением. Только надо придумать, как в ней представить время. Наверно, лучше всего в виде нескольких RC-звеньев последовательно, и все эти промежуточные узлы завести в мозг. НС хороша тем, что не надо думать за нее, достаточно кнута и пряника. Захочет жить - научится правильно регулировать.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 737
03.06.2017, 16:02
Цитата Сообщение от judshym
Не хочу ставить регулятор со сложной настройкой, поэтому будет релейный.
Именно! -А зачем "платить больше"? Если возможно более простое решение с тем же результатом, зачем городить более сложное? Мы не ищем легких путей что ли?)))))

Цитата Сообщение от judshym
Итоговое решение за Вами.
Гы! Итоговое решение лежит у меня на столе - и при этом работает!.. - по той схеме, которую я дал на первой странице.
Тут кто-то сделал лучше? - ну расскажите, не стесняйтесь)))))
А то критиковать и размахивать учебниками - это ведь большого труда не надо))))))

Цитата Сообщение от judshym
Зачем Вам что-то еще?
Надеялся посмотреть, что и как сделали другие.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 1,864
03.06.2017, 16:33
Если для вас релейный регулятор работает - замечательно. Просто имейте в виду, что это не для всех задач так.

А объяснять, как и зачем настраивается ПИД (и почему нельзя это сделать раз и навсегда, а надо прямо или косвенно замерить кучу параметров системы) без дифуров - адский геморрой.

Если совсем в первом приближении: у вашей системы есть
1. Реакция на воздействие (в первом приближении определяется "импульсной характеристикой": что на выходе у системы, если мы подали кратковременное управляющее воздействие)
2. Аналогичная характеристика измерителя (характерный пример - паяльник. Измеритель внутри жала, значит, его температура не равна температуре припоя)

Если любая из этих характеристик "затянута" (к примеру, мы включили нагреватель - но пока ещё тепло дойдёт до жала) - релейная схема идёт вразнос (к примеру, 5 секунд, пока тепло дойдёт до жала, паяльник греется на максимуме мощности... рядом с нагревателем всё куда горячее, чем надо, но до измерителя ещё не дошло). Отключили - ещё 5 секунд остаток тепла из окрестностей нагревателя распространяется по жалу, перегревая его.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 737
03.06.2017, 16:45
Цитата Сообщение от oomomstir
как и зачем настраивается ПИД (и почему нельзя это сделать раз и навсегда
Это кто здесь в теме предлагал "раз и навсегда"?
Цитата Сообщение от oomomstir
надо прямо или косвенно замерить кучу параметров системы
Вот и пусть меряет. Только не в ручную.

НС хороша тем, что не надо думать за нее
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 1,864
03.06.2017, 17:01
"Не вручную" при нормальной работе может не получиться, но можно заложить режим калибровки.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 737
03.06.2017, 17:04
Ну вот об этом и тема.
Я свой алгоритм озвучил.
Может и кто еще выложит. Было бы интересно.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 73
03.06.2017, 17:05
Действующие лица: помещение офиса 7х10м потолок 4м, DYY тепловая пушка 3х3кВт(две ступени релейно, 3я - шим с периодом 2с)(используется 2 ступени), управляющий контроллер ПЛК150, термопара К-типа. Контроллер с термопарой установлен на боку отопителя, термопара 50см от пола. Отопитель дует вдоль помещения стоя по середине ширины на четверть от стены, в проходном месте между столов. Уставка 21 градус Цельсия (поскольку лень было заводить шедуллер то включалась вручную перед выходом из дома по дистанционке - из неё же и графики.).
Результат работы на графике. Первый горб термпературы в помещении 22 градуса, связан с набором тепла помещением и тем что регулятору разрешено его не учитывать. Остальная планка в пределе погрешности термопары и проходящих мимо людей = 21+/- 0.2 градуса. Мощность на выходе имеет такой вид ибо включается 2я ступень. Думаю понятно. Пила на выходной температуре - срабатывает защитный термостат по перегреву ТЭНов. Для работы после сброса настроек требует почти один учебный прогон (с учётом того что учится по условиям соответствия).
И таки да, это нейрорегулятор(sic!). А еще оно умеет фильтровать (а)периодический мусор от датчиков.

0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
inter-admin
Эксперт
29715 / 6470 / 2152
Регистрация: 06.03.2009
Сообщений: 28,500
Блог
03.06.2017, 17:05

Вёрстка адаптивного сайта
Добрый день, это конечно прозвучит глупо, я и сам удивляюсь. не могу задать своим страницам расширение под разные мониторы. Так называемый...

Вёрстка адаптивного меню
Здравствуйте. Делаю (точнее, пытаюсь делать) адаптивный дизайн для сайта. Встала задача сделать адаптивное горизонтальное меню. Порылся в...

Оптимизация адаптивного дизайна
Помогите найти проблемы. Как бы ни крутила, все равно google-mobile-friendly гооврит, что http://palki.com.ua/

Создание адаптивного сайта
Делаю первый адаптивный сайт,но столкнулся с проблемой, при широкоформатном монике блоки разьезжаются а на телефоне сьезжаются Есть...

Вёрстка адаптивного шаблона
Приветствую. Помогите. Нужно сделать чтобы блок был адаптивен. Схема блока вкратце: <div class="block">


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
40
Ответ Создать тему
Новые блоги и статьи
Как установить и настроить Windows 11 без подключения к Интернету и без аккаунта Microsoft
Maks 22.11.2026
Положу сюда, чтобы не искать постоянно. • На экране «Давайте подключим вас к сети» во время установки Windows 11 нажмите комбинацию клавиш Shift+F10, чтобы открыть командную строку. Введите. . .
Транслитерация текста с кириллицы на латиницу (вариант №5)
Maks 17.11.2026
Дабы оставить позади все споры о том, какая буква каким образом должна транслитерироваться на латиницу - решил таки доработать данное решение и довести его до мало-мальски логического завершения. . . .
Просмотровщик HLP и конвертер в CHM
Argus19 16.11.2026
Просмотровщик HLP и конвертер в CHM Давно хотел переделать справку Microsoft® Win32® Programmer's Reference, чтобы иметь её под рукой. Но использовать несколько программ не удобно. Искал другие. . .
BitTorrent (версия 7.11 English) и Меню Настройки
russiannick 15.11.2026
Пункты, отвечающие за отключение обновлений в BitTorrent версии 7. 11 (английской) Options Preferences General Language
Транслитерация текста с кириллицы на латиницу (вариант №4)
Maks 15.11.2026
Что-то я перемудрил с предыдущими версиями, в этот раз сделал всё проще, обратившись к функции "СтрокаЛатиницей" из типового общего модуля "СтроковыеФункцииКлиент". В данной функции нет апострофов,. . .
BitTorrent (версия 4.3.9) и Меню Настройки
russiannick 15.11.2026
В меню Настройки можно отключить автоматическое обновление программы. Карта этого меню приложена ниже. Нужный пункт выделен красным. Сервис Настройки Поведение
Транслитерация текста с кириллицы на латиницу (вариант №3)
Maks 15.11.2026
Обновленная версия предыдущей обработки. Изменения коснулись букв: Ъ, Ы, Ь, Э, отображения которых зависят от положения реквизита "Транслитерация имён". Изменено отображение буквы Й. Добавлена. . .
Транслитерация текста с кириллицы на латиницу (вариант №2)
Maks 13.11.2026
Обновленная версия ранее созданной обработки. Добавлено: - Проверка исходного текста на кириллицу, через обращение к стандартной функции "ТолькоКириллицаВСтроке" из общего модуля. . .
КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, CyberForum.ru