Сенсорные кнопки с переносом заряда на STM8S
Сенсорные кнопки удобны в работе. Нет подвижных деталей, герметичный корпус, технологичное изготовление любой клавиатуры. Мой опыт работы с встроенным контроллером сенсорных кнопок на STM32F051 показал, что сенсорные кнопки экономичны. На трёх кнопках можно одновременно сделать клавиатуру из трёх, пяти, шести кнопок, а также линейный или кольцевой слайдер. Стандартная библиотека TST с её двумя килобайтами пожираемой памяти меня совсем не устроила, и я написал свою небольшую программу работы с контроллером сенсорных кнопок. Пришло время работать с простым микропроцессором STM8S105, в котором нет такого контроллера, а к сенсорным кнопкам я привык. Ниже много текста с рисунками, спрятано в спойлер. Штатная библиотека сенсорных кнопок STM8_TST_RC основана на принципе измерения времени заряда RC цепочки, состоящей из ёмкости сенсорного датчика и резистора подтяжки. <Изображение удалено> Для измерения ёмкости сенсора в пределах 5-20пФ требуется большая величина подтягивающего резистора. В некоторых конструкциях используется сопротивление до 1-5 мегаом. Кто внимательно прочитал даташит, тот понял, что при большом сопротивлении резистора подтяжки кнопка становится чувствительной к наводкам, и требуется организация «плавающего экрана» - а это дополнительный вывод процессора. К тому же такой метод измерения ёмкости требует высокой тактовой частоты процессора для того, чтобы точно подсчитать длительность цикла заряда RC цепочки. При низкой тактовой частоте этот способ вообще не работает. Метод измерения ёмкости сенсорного датчика с переносом заряда не зависит от скорости работы процессора, так как измеряемой величиной является не время заряда RC цепочки, а количество циклов накачки накопительного конденсатора. Разрешающая способность при таком методе измерения зависит только от отношения ёмкости накопительного конденсатора к ёмкости сенсорного датчика. Значит, при соответствующем выборе величины накопительной ёмкости мы сможем измерять очень незначительные колебания ёмкости датчика. А это позволит использовать датчики меньшего размера и сделать их более чувствительными. У меня получилась корректная работа с сенсорными кнопками на расстоянии до 4-х миллиметров. Иными словами, сенсорная клавиатура на обратной стороне 2-х миллиметрового стеклотекстолита работает с большим запасом. Как реализована работа сенсорных датчиков? Мой вариант сенсорного датчика с переносом заряда требует два вывода микропроцессора на одну кнопку. Это не больше, чем вариант с активным экраном. На сенсоре из трёх датчиков с шестью используемыми выводами можно получить шесть кнопок, а это уже совершенно приемлемо по соотношению количества выводов микропроцессора на одну виртуальную кнопку. Измерительная схема: <Изображение удалено> На рисунке схематично показано два вывода микропроцессора, выходные МОП транзисторы нарисованы как выключатели с двумя состояниями. Вывод А используется и для управления, и для оценки напряжения зарядки накопительного конденсатора C1. Вывод B используется только как ключ, замыкающийся на массу, поэтому в его качестве можно использовать вывод с открытым стоком (в STM8S их два). Принцип измерения. Весь цикл можно разделить на шесть фаз. Фаза 1. Подготовка к измерению. Разрядка конденсатора. <Изображение удалено> Оба вывода замкнуты на массу. Конденсатор C1 разряжается до нуля. Фаза 2. Пауза. Размыкание ключей. <Изображение удалено> Этот момент нужен для подготовки к зарядке ёмкостного датчика. Оба вывода переведены в разомкнутое состояние. Фаза 3. Зарядка сенсора. <Изображение удалено> В этот момент ёмкостной датчик Cx заряжается до напряжения питания через вывод порта A. Поскольку порт B находится в разомкнутом состоянии, напряжение на накопительном конденсаторе C1 не изменяется. Фаза 4. Пауза. <Изображение удалено> Снова размыкаем выводы обоих портов. Разница между этим моментом и фазой 2 в том, что конденсатор ёмкостного датчика заряжен до напряжения питания. Фаза 5. Зарядка накопительного конденсатора. <Изображение удалено> В этот момент накопительный конденсатор подключается параллельно емкостному датчику. Заряд ёмкостного датчика распределяется между конденсатором и датчиком. Напряжение, которое получится после зарядки накопительного конденсатора, зависит от отношения ёмкости датчика и конденсатора. В моём случае ёмкость конденсатора примерно в 200 раз больше, чем ёмкость датчика. Значит, полученное напряжение в 200 раз меньше напряжения питания микроконтроллера. Этого недостаточно для измерения. Но самое главное, это напряжение прямо зависит от ёмкости самого сенсорного датчика! Фаза 6. Измерение напряжения. <Изображение удалено> В этот момент не происходит переключение портов, просто анализируется уровень напряжения на ножке A. Если уровень меньше порогового, цикл повторяется с фазы 2 до тех пор, пока напряжение на выводе А не достигнет порога переключения логического входа. Результатом измерения является количество циклов. На временном графике показаны все фазы и напряжения на выводах микроконтроллера: <Изображение удалено> А вот диаграмма напряжений на выводе A, снятая осциллографом, в большем временном отрезке: <Изображение удалено> Здесь видно количество циклов измерения и постепенное увеличение напряжения на накопительном конденсаторе. Программа управления написана на Си. Я думаю, что с небольшими правками её можно перенести на любую платформу и любой микроконтроллер. Управлять выводами контроллера просто, но есть одна особенность: в STM8S есть такое сочетание управляющих регистров, которое вызывает прерывание по порту. Пришлось внимательно следить за последовательностью переключения регистров, чтобы избежать этой ситуации. Для независимой работы от остальной части программы я применил конечный автомат. Вот текст программы драйвера кнопки:
Для правильной компиляции нужно объявить ножки процессора с нужными присваиваниями. Например:
Как настраивать такую систему? Конструкция ёмкостного датчика может быть различной. Главное учитывать то обстоятельство, что измеряется ёмкость между сенсорным датчиком и общим проводом. Это значит, что на передней панели недалеко от датчика должен быть полигон земли, чтобы касание пальца вносило дополнительную ёмкость между полигоном датчика и полигоном общего провода. А то некоторые жалуются на плохую работу сенсоров при питании от батарей, а про общий провод забыли. Если у самого устройства ёмкость общего провода маленькая относительно земли, то откуда взяться большой ёмкости при касанию к датчику? Ёмкость накопительного конденсатора выбирается такой, чтобы не происходило переполнения счётчика при наименьшей ёмкости датчика, но была достаточна для распознавания даже лёгких касаний. Не забудьте, что число циклов обратно пропорционально ёмкости датчика – при касании число циклов уменьшается. Таким нехитрым способом возможно уловить изменение ёмкости на 0,05пФ, что недостижимо для метода RC цепочки. Также, этот метод устойчив к помехам и наводкам. Объединение трёх датчиков позволило сделать линейный и кольцевой слайдер с очень хорошей чувствительностью и разрешающей способностью.
0
|
|||||||||||
| 23.11.2015, 16:29 | |
|
Ответы с готовыми решениями:
57
Сенсорная кнопка (наврное, выбор типа) Сенсорная кнопка включения ПК Кнопка с переносом текста на другую строку |
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 31.01.2013
Сообщений: 1,625
|
|
| 16.12.2016, 19:09 | |
|
Серия экспериментов с подключением дополнительного резистора.
Резистор 100к параллельно конденсатору 4.7 нф. Масштаб относительный. Такое включение значительно увеличивает количество импульсов в цикле и может быть использовано для настройки чувствительности. График не отражает этого факта, поскольку меня интересовала относительная стабильность. Но увеличить можно раза в полтора. - <Изображение удалено> - Также пробовал подключать резистор 100к на шину питания и на землю от разных концов конденсатора. Есть перспективное включение - между сенсором и шиной питания, возможно, удастся выровнять зависимость количества импульсов от питания хотя бы в одной точке. - <Изображение удалено> - PS. Облом. Метод работает, но резистор увеличивает потребляемый ток.
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 31.01.2013
Сообщений: 1,625
|
|
| 16.12.2016, 20:55 | |
|
Теперь я попробовал включать резистор последовательно с зарядовым конденсатором. Результаты интересные. Зависимость от напряжения питания усугубляется, но в то же время заметно увеличивается чувствительность к изменению емкости сенсора и падает потребляемый ток. Пока я остановился на следующих номиналах:
- конденсатор 10 нФ, - резистор 2 к. При напряжении питания 3.3в потребление составило 15 мкА. Число импульсов в пачке - 105. Через пластиковую панель толщиной 1.5 мм сенсор срабатывает на расстоянии 1 мм от поверхности. Стабильность и помехоустойчивость хорошие. При изменении напряжения питания число импульсов сильно меняется, но чувствительность к объекту остается прежней. Наименьшее напряжение питания ухудшается до 2.2в - ниже число импульсов уже стремится к нулю и работа сенсора нарушается.
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 498
|
|
| 16.12.2016, 21:28 | |
|
Резистор нужно ставить в разрыв цепи сенсора R=0,2...2кОм. Цепь накопительного конденсатора имхо, лучше оставить в покое.
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 31.01.2013
Сообщений: 1,625
|
|
| 01.01.2017, 22:30 | |
|
Опытный образец за неделю работы выявил недостаточную устойчивость к помехам. Деталей раскрывать не буду, расскажу только суть. Накопительный конденсатор заряжается и постепенно приближается к порогу срабатывания логического уровня. В этот момент в течение десятка тактов сенсор становится чувствителен к помехе, т.к. помеха вызывает преждевременное обнаружение уровня и уменьшение счетчика тактов, что воспринимается как увеличение емкости сенсора и вызывает ложное срабатывание. Устроил специальную охоту за импульсом помехи, чтобы посмотреть, какая она. Оказалось, это резонансный всплеск, видимо, в проводах сети, с частотой около 60 кГц. Голову сломал, как выкрутиться. Я зажат в компромиссе и не могу решить радикально. Частота опроса 30 Гц, не могу сделать 60 Гц, т.к. растет ток потребления до 35 мка, а у меня бюджет 20 мка. На частоте 30 Гц не могу сделать усреднение, т.к. даже при усреднении с постоянной времени 2 выборки ощущается, что кнопка начинает неприятно тупить. Резистор с накопительного конденсатора убрал, он тоже ухудшал помехоустойчивость. От емкости конденсатора ничего не зависит - если повышать емкость, то надо соответственно повышать уровень срабатывания, но это никак не влияет на возможность ложного срабатывания. Сенсор принципиально выставлен наружу, поэтому работает как антенна и для помехи тоже.
Одно ложное срабатывание в день - это никуда не годится даже "для себя", не говоря уже о том, чтобы это пытаться продавать. Какие будут идеи...
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 31.01.2013
Сообщений: 1,625
|
|
| 02.01.2017, 01:48 | |
|
Да, похоже, этот резистор последовательно с конденсатором мне портил весь праздник. Без него ложных срабатываний не наблюдается. Я повесил тестовую индикацию измеренного счетчика тактов, стоит как вкопанный. Или болтается на одну единицу. Дополнительно я ввел проверку, чтобы окончание измерения происходило только в случае, если три последовательных проверки порта дают логический уровень, иначе требовать еще 3 достоверных совпадения. В случае одиночной игольчатой помехи счетчик однократно увеличится на 3-6 тактов, что не приведет к ложному срабатыванию, а лишь кратковременно отодвинет порог гистерезиса усредненного значения, что вполне приемлемо. Жизнь продолжается...
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 498
|
|
| 02.01.2017, 08:54 | |
|
О! Вот ещё один способ улучшить алгоритм работы кнопки! Благодарю!
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 28.06.2010
Сообщений: 211
|
|||
| 07.01.2017, 22:05 | |||
Микросхема непростая. Много всяких настраиваемых параметров. Наверно, неделю угробил, чтобы разобраться, как она работает. Большинство настраиваемых параметров оставил по умолчанию. Фактически, настраивал только параметр, связанный с ёмкостью кнопок — печатная плата была большая и подводящие проводники были разной длины. Результаты очень хорошие, никаких нареканий. В течение нескольких лет кнопки стабильно работают в далеко не одном устройстве. Причём условия по ЭМС непростые. Думаю, во влажном помещении будет работать, только надо обеспечить герметичность контактов.
0
|
|||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 10.06.2015
Сообщений: 1,304
|
||
| 08.01.2017, 08:36 | ||
|
Цитирую:
Я уже получил три штуки семплами. Но в железе пока не пробовал - не готово ни железо, ни софт.
0
|
||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 28.06.2010
Сообщений: 211
|
||
| 10.01.2017, 22:43 | ||
Посмотрел, вроде как во многих местах продаётся и цена небольшая, есть и менее 100 рублей. Даже беглого взгляда на описание микросхемы привело к мысли, что самому разрабатывать не имеет смысла, столько там наворочено. Там более 40 байтов с настраиваемыми параметрами. Это и автокалибровка, интегральный детектор, аппаратный и функциональный тесты, положительный и отрицательный гистерезис и пороги, положительная компенсация дрейфа, период компенсации дрейфа, задержка отрицательной перекалибровки, AKS и т. д.. Может быть, с названиями параметров что-нибудь попутал, давно было. Но результаты отличные, не помню ни одного сбоя. Есть только одно замечание, если очень долго держать палец на кнопке, то она блокируется. Уберёшь палец — через пару секунд кнопка опять работает. В реальной работе это несущественно.
0
|
||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.11.2012
Сообщений: 204
|
|
| 16.02.2017, 14:13 | |
|
Доброго времени суток!
Предстоит задача сделать лицевую панель устройства с сенсорными кнопками. Толщина корпуса (пластик) вместо с наклейкой будет где-то 2,5мм. Делать решил по методу переноса заряда (сделаю на каком-то stm8). Кнопки будут квадратные (ну или почти, но прямоугольные) со стороной 7-10мм. Сенсорные площадки будут на верхней части платы, а снизу - микроконтроллер и обвязка. С технологией разобрался, единственное, что представляет сложность в данный момент - это форма электрода, поэтому и решил посоветоваться. Лично мне кажется, что самый эффективный вариант 2. А как вы думаете? <Изображение удалено> <Изображение удалено> <Изображение удалено>
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 498
|
|
| 16.02.2017, 22:15 | |
|
Перемежать электроды нужно, но не так часто. В вашем примере большая постоянная составляющая ёмкости (пропорциональная длине периметра) и маленькая переменная (пропорциональная площади дорожек, перекрываемой пальцами).
2-3 выступа с одинаковой шириной земли и кнопки достаточно. И толщина материала 2,5 мм - это на пределе.
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.11.2012
Сообщений: 204
|
|
| 16.02.2017, 22:21 | |
|
Спасибо за ответ!
Учитывая довольно большую толщину изолятора, стоит ли делать кнопку большой площади? К примеру, могу сделать 1см2
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 31.01.2013
Сообщений: 1,625
|
|
| 16.02.2017, 23:55 | |
|
Я в своих изделиях применил уединенные пластины 3х4 см через пластик 1.5 мм, срабатывают на палец на расстоянии где-то 1-1.5 мм., а если подносить ладонь плашмя (локоть, колено), то 5 мм. Правда, общий провод соединен с сетевой проводкой. Конденсатор 15 нан, 200-220 циклов, порог минус 4 цикла, гистерезис 2 цикла.
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.11.2012
Сообщений: 204
|
|
| 17.02.2017, 01:14 | |
|
Что-то в вашем случае чувствительность уж совсем маленькая)))
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 31.01.2013
Сообщений: 1,625
|
|
| 17.02.2017, 09:08 | |
|
Ну что ж поделать, видно, в моей квартире диэлектрическая проницаемость пространства на порядок выше, чем везде.
Мне нельзя допускать ложных срабатываний, поэтому накопительная емкость маловата, что компенсируется большой площадью сенсора.
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 07.11.2012
Сообщений: 204
|
|
| 21.02.2017, 19:04 | |
|
А подскажите ещё. Для нескольких кнопок землю делать сплошную или соединить просто проводниками?
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 498
|
|
| 22.02.2017, 09:38 | |
|
Земля - можно сплошная, можно сеточкой залить. А как соединить проводниками - не догадался.
0
|
|
| 22.02.2017, 09:38 | |
|
MSI GT60 перестала срабатывать сенсорная кнопка "Turbo"
Вывести зависимости потенциала электрического поля точечного заряда от величины заряда и расстояния Определить линейную плотность заряда, если сила взаимодействия заряженного стержня и точечного заряда равна После установки второй ОС пропало извещение о низком уровне заряда и резкое выключение при отсутствии заряда Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |
|
Новые блоги и статьи
|
|||
|
Как установить и настроить Windows 11 без подключения к Интернету и без аккаунта Microsoft
Maks 22.11.2026
Положу сюда, чтобы не искать постоянно.
• На экране «Давайте подключим вас к сети» во время установки Windows 11 нажмите комбинацию клавиш Shift+F10, чтобы открыть командную строку. Введите. . .
|
Транслитерация текста с кириллицы на латиницу (вариант №5)
Maks 17.11.2026
Дабы оставить позади все споры о том, какая буква каким образом должна транслитерироваться на латиницу - решил таки доработать данное решение и довести его до мало-мальски логического завершения. . . .
|
Просмотровщик HLP и конвертер в CHM
Argus19 16.11.2026
Просмотровщик HLP и конвертер в CHM
Давно хотел переделать справку Microsoft® Win32® Programmer's Reference, чтобы иметь её под рукой.
Но использовать несколько программ не удобно. Искал другие. . .
|
BitTorrent (версия 7.11 English) и Меню Настройки
russiannick 15.11.2026
Пункты, отвечающие за отключение обновлений в BitTorrent версии 7. 11 (английской)
Options
Preferences
General
Language
|
|
Транслитерация текста с кириллицы на латиницу (вариант №4)
Maks 15.11.2026
Что-то я перемудрил с предыдущими версиями, в этот раз сделал всё проще, обратившись к функции "СтрокаЛатиницей" из типового общего модуля "СтроковыеФункцииКлиент".
В данной функции нет апострофов,. . .
|
BitTorrent (версия 4.3.9) и Меню Настройки
russiannick 15.11.2026
В меню Настройки можно отключить автоматическое обновление программы.
Карта этого меню приложена ниже.
Нужный пункт выделен красным.
Сервис
Настройки
Поведение
|
Транслитерация текста с кириллицы на латиницу (вариант №3)
Maks 15.11.2026
Обновленная версия предыдущей обработки.
Изменения коснулись букв: Ъ, Ы, Ь, Э, отображения которых зависят от положения реквизита "Транслитерация имён".
Изменено отображение буквы Й.
Добавлена. . .
|
Транслитерация текста с кириллицы на латиницу (вариант №2)
Maks 13.11.2026
Обновленная версия ранее созданной обработки.
Добавлено:
- Проверка исходного текста на кириллицу, через обращение к стандартной функции "ТолькоКириллицаВСтроке" из общего модуля. . .
|