0 / 0 / 0
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 209
|
|
Моделирование микроконтроллера в Proteus - данные передаются с искажением02.01.2018, 19:53. Показов 5760. Ответов 29
Метки нет (Все метки)
Хотел передать данные - символ 8 (то есть 8 код в таблице ASCII) и буквы "OK!" a на мониторе в Proteus - набор "PnPn".
смотрел здесь здесь и ещё тут но наверно, не совсем разобрался, т.к. не выводится то, что нужно. Подскажите пожалуйста, как правильно всё подключить ? Надо ли подключить модуль COMPIM и com2com или монитора для имитации компьютера достаточно?
0
|
|
| 02.01.2018, 19:53 | |
|
Ответы с готовыми решениями:
29
В Debug режиме в VS-2012 данные передаются нормально, но при запуске без дебага возникают ошибки и данные не передаются Электронные часы с функцией будильника на базе Микроконтроллера AT89C51 в среде разработки Proteus Proteus. Моделирование пикового детектора |
|
1184 / 675 / 113
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 4,091
|
||||||
| 04.01.2018, 13:26 | ||||||
Сообщение было отмечено design_m как решение
Решение
1
|
||||||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 209
|
|||
| 04.01.2018, 13:29 [ТС] | |||
|
А у меня знаний не хватает, чтобы понять, почему именно переменная не передается, а строковая передается. З.Ы. Хотя, как я там выше уже упоминал, в программе для Atmega328 передавалось все. Добавлено через 2 минуты
0
|
|||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 209
|
|
| 04.01.2018, 13:39 [ТС] | |
|
А, так это были управляющие коды! Теперь понятно, что у меня нет систематического образования, как у вас! Я забыл, что вначале идут коды, а только через несколько номеров начинаются отображаемые символы. Я без вас бы бесконечно продолжал от 0 до 19 крутить!
0
|
|
|
1184 / 675 / 113
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 4,091
|
|
| 04.01.2018, 13:59 | |
|
Поздравляю! Терзайте далее.
1
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 209
|
||
| 04.01.2018, 16:17 [ТС] | ||
|
Cпасибо, что помогли, но у меня основной вопрос остался
- Ссылок то я много в интернете нашел, (я их там в заголовке приводил), но никак разобраться не могу с этим, как реально сделать.
0
|
||
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 209
|
|
| 04.01.2018, 16:38 [ТС] | |
|
Вот наконец стало выводиться то, что планировалось.
Только после перезагрузки контроллера, русские буквы почему то перестают отображаться. То есть эти коды потом идут просто в дополнительной кодировке. Подскажите пожалуйста, как мне сделать чтобы он кодовую таблицу случайным образом не менял?
0
|
|
|
1184 / 675 / 113
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 4,091
|
|
| 04.01.2018, 17:57 | |
|
Проверьте тактовые частоты на предмет совпадения.
1
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 209
|
|
| 04.01.2018, 18:59 [ТС] | |
|
так если частота 8Mhz в листинге и в настройках 8535 ? Или что-то ещё имеется в виду?
0
|
|
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 209
|
|
| 04.01.2018, 19:04 [ТС] | |
|
вопрос: почему, если было в Листинге программы установлено 2 стоп бита, и также 2 в терминале, ничего не работало, а когда поставил в терминале 1 стоп бит, заработало, несмотря на то, что в Листинге (и соответственно, в HEX ) - осталось 2 стоп бита без изменений?
0
|
|
|
1184 / 675 / 113
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 4,091
|
|
| 04.01.2018, 19:23 | |
|
Не знаю.
0
|
|
| 04.01.2018, 19:23 | |
|
Моделирование двухкаскадного транзисторного усилителя в Proteus Моделирование 4-х разрядного реверсивного счётчика в Proteus
Не передаются данные Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |
|
Новые блоги и статьи
|
|||
|
Как установить и настроить Windows 11 без подключения к Интернету и без аккаунта Microsoft
Maks 22.11.2026
Положу сюда, чтобы не искать постоянно.
• На экране «Давайте подключим вас к сети» во время установки Windows 11 нажмите комбинацию клавиш Shift+F10, чтобы открыть командную строку. Введите. . .
|
Транслитерация текста с кириллицы на латиницу (вариант №5)
Maks 17.11.2026
Дабы оставить позади все споры о том, какая буква каким образом должна транслитерироваться на латиницу - решил таки доработать данное решение и довести его до мало-мальски логического завершения. . . .
|
Просмотровщик HLP и конвертер в CHM
Argus19 16.11.2026
Просмотровщик HLP и конвертер в CHM
Давно хотел переделать справку Microsoft® Win32® Programmer's Reference, чтобы иметь её под рукой.
Но использовать несколько программ не удобно. Искал другие. . .
|
BitTorrent (версия 7.11 English) и Меню Настройки
russiannick 15.11.2026
Пункты, отвечающие за отключение обновлений в BitTorrent версии 7. 11 (английской)
Options
Preferences
General
Language
|
|
Транслитерация текста с кириллицы на латиницу (вариант №4)
Maks 15.11.2026
Что-то я перемудрил с предыдущими версиями, в этот раз сделал всё проще, обратившись к функции "СтрокаЛатиницей" из типового общего модуля "СтроковыеФункцииКлиент".
В данной функции нет апострофов,. . .
|
BitTorrent (версия 4.3.9) и Меню Настройки
russiannick 15.11.2026
В меню Настройки можно отключить автоматическое обновление программы.
Карта этого меню приложена ниже.
Нужный пункт выделен красным.
Сервис
Настройки
Поведение
|
Транслитерация текста с кириллицы на латиницу (вариант №3)
Maks 15.11.2026
Обновленная версия предыдущей обработки.
Изменения коснулись букв: Ъ, Ы, Ь, Э, отображения которых зависят от положения реквизита "Транслитерация имён".
Изменено отображение буквы Й.
Добавлена. . .
|
Транслитерация текста с кириллицы на латиницу (вариант №2)
Maks 13.11.2026
Обновленная версия ранее созданной обработки.
Добавлено:
- Проверка исходного текста на кириллицу, через обращение к стандартной функции "ТолькоКириллицаВСтроке" из общего модуля. . .
|