Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Микроконтроллеры
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
Блоги Сообщество Поиск  
 
 
Рейтинг 4.69/26: Рейтинг темы: голосов - 26, средняя оценка - 4.69
 Аватар для Voland_
1983 / 1276 / 131
Регистрация: 04.01.2010
Сообщений: 4,607

Контроллер, питающий сам себя от сети

15.11.2012, 12:17. Показов 5983. Ответов 38
Метки нет (Все метки)

Студворк — интернет-сервис помощи студентам
Привет всем!
Вот задался интересным вопросом - а может ли контроллер выполнять роль управляемого импульсника для своего же питания и жизнеобеспечения?
Схема такая - имеем сетевой мост, за ним - цепочку резистор - полевик IGBT - электролит (с него и будет питаться схема, например 5В и защитный стабилитрон). Параллельно нужно сделать малоточную схемку для запуска МК.
Управление простое - контроллер меряет входное напряжение, считает импульс и отдает этот импульс на полевик, чтобы тот зарядил кондер.
Как думаете, это работать сможет?
0
cpp_developer
Эксперт
20123 / 5690 / 1417
Регистрация: 09.04.2010
Сообщений: 22,546
Блог
15.11.2012, 12:17
Ответы с готовыми решениями:

Компьютер (windows7) не виден в сети, не пингуется другими машинами. При этом пингует сам себя и имеет доступ в сеть
Начну немного издалека: В домене была миграция домен контроллера с одного серва на другой, после чего была выполнена проверка на доступы к...

Возможно ли отключить отображение компьютера в локальной сети? Чтобы комп не видел сам себя, а остальных видел
Локалка на десяток компов, пользователи — классическая бухгалтерия. На каждом компе есть расшареная папка для обмена файлами — набрала...

Автоматическая хранимая процедура Insert: сам создал - сам на себя ругается
Почему при автоматическом создании SP (хранимых процедур) с исп. insert, он генерирует их уже кривыми? Вот автоматически сгенерированная...

38
 Аватар для Voland_
1983 / 1276 / 131
Регистрация: 04.01.2010
Сообщений: 4,607
28.11.2012, 23:29  [ТС]
Студворк — интернет-сервис помощи студентам
ValeryS, я, наверное, не полностью передал суть идеи. ШИМ будет работать на частоте 20-100кГц, в зависимости от контроллера. Даже если использовать 8-битный счетчик, вы получите максимальную скважность - 255, и полевик (теоретически) будет открываться на период от 196нс при периоде 50мкс (частота 20кГц).
Теория обычно далека от практики, но тезис от том чтобы

Цитата Сообщение от ValeryS Посмотреть сообщение
ручкой схватился когда транзистор открыт
сама по себе звучит нереально ).
0
Модератор
Эксперт по электронике
8982 / 6749 / 921
Регистрация: 14.02.2011
Сообщений: 23,878
28.11.2012, 23:44
raxp,
а нагрузку куда девать? вместо светодиодов?
Lin это фильтр ? или имеет отношение к преобразователю?

Добавлено через 12 минут
Voland_,
я обычно всегда задаю себе вопрос
"если это так просто, то почему это еще никто не сделал?"
и чаще всего бывает что эти мелочи которые сразу не заметны валят всю идею
сейчас я тебе задам несколько вопросов про которые ты или не подумал или не осветил здесь
про электробезопасность было
ты будешь использовать выпрямительный конденсатор после моста?
если нет ты рискуешь нарваться что конденсатор (который выпрямляет шим) будет иногда разряжаться (когда фазное напряжение переходит через 0)
чтобы задать напряжение 5 вольт тебе нужна скважность 44 время зарядки и разрядки конденсатора как будешь учитывать ? при том что время разрядки напрямую зависит от потребляемого тока
1
 Аватар для Voland_
1983 / 1276 / 131
Регистрация: 04.01.2010
Сообщений: 4,607
28.11.2012, 23:52  [ТС]
Цитата Сообщение от ValeryS Посмотреть сообщение
ты будешь использовать выпрямительный конденсатор после моста?
возможно, очень небольшой, для фильтрации.


Цитата Сообщение от ValeryS Посмотреть сообщение
если нет ты рискуешь нарваться что конденсатор (который выпрямляет шим) будет иногда разряжаться (когда фазное напряжение переходит через 0)
с этим согласен. Пожалуй, это самая серьезная проблема, как по мне.



Цитата Сообщение от ValeryS Посмотреть сообщение
чтобы задать напряжение 5 вольт тебе нужна скважность 44 время зарядки и разрядки конденсатора как будешь учитывать ? при том что время разрядки напрямую зависит от потребляемого тока
здесь у вас ошибка.
1) При чем тут скважность 44? я вам и при скважности 256 заряжу LoESR кондерчик ощутимой емкости (100мк например) до 5В, если не будет оттока заряда. Даже, может быть, и быстрее.
2) Да, время зарядки действительно должно меняться, мало того, еще и в зависимости от фазы сети, которая напрямую будет влиять на ток заряда.
0
Модератор
Эксперт по электронике
8982 / 6749 / 921
Регистрация: 14.02.2011
Сообщений: 23,878
29.11.2012, 00:01
Цитата Сообщение от Voland_ Посмотреть сообщение
При чем тут скважность 44?
да просто 220 разделил на 5 ( признаю глупо не то напряжение взял )
Цитата Сообщение от Voland_ Посмотреть сообщение
ощутимой емкости (100мк например) до 5В, если не будет оттока заряда. Даже, может быть, и быстрее.
т.е время зарядки гораздо меньше времени разрядки
0
 Аватар для Voland_
1983 / 1276 / 131
Регистрация: 04.01.2010
Сообщений: 4,607
29.11.2012, 00:09  [ТС]
Цитата Сообщение от ValeryS Посмотреть сообщение
т.е. время зарядки гораздо меньше времени разрядки
попробую. Насчет сглаживающего кондера после моста хорошая идея, имхо. Спасибо.
А насчет перехода через ноль в сильноточных цепях надо будет скорректировать ситуацию - контроллер кушает не так уж много, и достаточно схематично разделить питаемую часть (реле и т.д.) от "хитроумной", которая управляет всем балетом.
ЗЫ: есть даже тестовый прожект на Меге8. В него пихаю такой БП.
0
 Аватар для OldFedor
7486 / 4150 / 474
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 11,530
Записей в блоге: 11
29.11.2012, 09:54
Цитата Сообщение от Voland_ Посмотреть сообщение
"привязка" к сети будет минимальной.
Истинно так!
0
 Аватар для taras atavin
4226 / 1799 / 211
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 27,562
29.11.2012, 10:13
Voland_, а зачем в такой простой схеме, как импульсный блок питания вообще какой то контроллер?
0
 Аватар для raxper
10237 / 6615 / 498
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,154
Записей в блоге: 1
29.11.2012, 10:29
...у ТС есть задача запитки МК напрямую от сети, см. первые посты.
0
 Аватар для Voland_
1983 / 1276 / 131
Регистрация: 04.01.2010
Сообщений: 4,607
04.12.2012, 11:35  [ТС]
... дабы не плодить тем, хочу спросить у общественности почему выгорает вот такая вот схема
? (приложение). Без транзисторов все работает - питание в порядке, а вот при добавлении их происходит пробой всего чего только можно. с чем это связано?
Вложения
Тип файла: pdf s1.pdf (8.1 Кб, 31 просмотров)
0
1022 / 157 / 10
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 544
18.01.2013, 11:35
Короткое замыкание по цепи 220V - "земля" - +5V - V+(U1) - AC(U1) - 220V/OUT
0
 Аватар для Voland_
1983 / 1276 / 131
Регистрация: 04.01.2010
Сообщений: 4,607
18.01.2013, 15:28  [ТС]
MaslovVG, подробнее можно? где пробивается и на каком полупериоде? Что надо сделать, чтобы этого не было?
0
1022 / 157 / 10
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 544
18.01.2013, 15:40
Нарисуйте мостик детально. И не забудте добавить в схему Диоды имеиющиеся в полевых транзисторах.
2
 Аватар для Voland_
1983 / 1276 / 131
Регистрация: 04.01.2010
Сообщений: 4,607
18.01.2013, 16:06  [ТС]
ну диоды в транзисторах в схеме показаны в самом транзисторе. А диоды сейчас разрисую...

Добавлено через 18 минут
MaslovVG, спасибо за помощь! Я теперь понял в чем была ошибка. Лишняя ветка по минусу в мосте просто напрямую выпаливала стабилитрон, подавая 220 в схему со всеми стреляющими последствиями. А надо было-то всего пару диодов гасящему кондеру в нагрузку... Пойду делать новую плату.
ЗЫ: эта схема управления нагрузкой хорошо себя зарекомендовала в применении с гасящим резистором 20К, 2W и диодом к плюсу питания. Все работало, но резюк грелся, как печка. Я и подумал, что правильнее было бы запитаться через кондер и слепил такую схему. А оно оказалось, что нельзя вот так просто брать и лепить мост вместо двух диодов.
0
1022 / 157 / 10
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 544
18.01.2013, 16:53
НЕ получится. Необходима гальваническая развязка точки земля на вашей схеме и сети 220В. Иначе всегда найдется полупериод при котором схема сгорит.
0
 Аватар для Voland_
1983 / 1276 / 131
Регистрация: 04.01.2010
Сообщений: 4,607
18.01.2013, 16:57  [ТС]
MaslovVG, тогда как же работает схема с резистором? У меня на ней собран девайс, который непрерывно работает уже полтора года...
0
1022 / 157 / 10
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 544
18.01.2013, 17:19
Приведите "работающую" схему И я скажу что там не правильно.
0
 Аватар для Voland_
1983 / 1276 / 131
Регистрация: 04.01.2010
Сообщений: 4,607
18.01.2013, 17:34  [ТС]
Цитата Сообщение от MaslovVG Посмотреть сообщение
Приведите "работающую" схему И я скажу что там не правильно.
звучит угрожающе
Вложения
Тип файла: pdf working.pdf (7.9 Кб, 18 просмотров)
0
1022 / 157 / 10
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 544
18.01.2013, 19:46
Недостатки. Что видно с первого взляда
1 Схема управления выдающая команду находится под полным напряжением сети (сигнал управления должен подаватся с некоего устройства.
2 Ключ надежно открывается только в одном полупериоде. когда + на А1 во втором полупериоде ёмкость затворов разряжается в схему управления. что приводит к запиранию ключа (зависит от внутреннего сопротивления источника управления)
3. Напряжения 5В мало для полного отпирания большинсва полевых транзисторов. нужно более 7В обычно 10В. (только если у вас транзисторы не LOWLEVEL)
4 Ток резистора R2 полностью течет в нагрузку на (вывод А3) даже при запертом ключе.
0
 Аватар для Voland_
1983 / 1276 / 131
Регистрация: 04.01.2010
Сообщений: 4,607
19.01.2013, 01:33  [ТС]
Критика принята, спасибо ). Хотя, схема не моя. Просто речь шла о том, чтобы заменить греющийся резистор на конденсаторный вариант. И я получил таки ответ почему выгорел вариант, который я попытался запустить.
0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
raxper
Эксперт
30234 / 6612 / 1498
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,154
Блог
19.01.2013, 01:33

Контроллер BX-5M4 ведет себя неадекватно
Всем привет. Случилась у меня беда. Купил Б/У строку. Включил, все работает. Так и оставил включенный в течение нескольких часов. И...

контроллер ведет себя странно до нажатия reset
Всем привет. В развлекательных целях потихоньку запиливаю полетный контроллер для квадрокоптера на stm32f103. Все было хорошо, пока не...

Ключ сам на себя
нужно что бы поле из таблицы ссылалось на друге поле из этой же таблице. вот что сделал я uId int NOT NULL AUTO_INCREMENT, ...

Компьютер атакует сам себя
Всем добрый день. Возникла такая проблема. Фаервол Comodo показывает что отразил некую атаку, я значит захожу в подробности, а там мой...

Поток сам себя перезапускает
Здравствуйте, возможно ли сделать так что бы при возникновение ошибки в потоке, что бы он сам себя перезапустил? Спасибо


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
39
Ответ Создать тему
Новые блоги и статьи
Как установить и настроить Windows 11 без подключения к Интернету и без аккаунта Microsoft
Maks 22.11.2026
Положу сюда, чтобы не искать постоянно. • На экране «Давайте подключим вас к сети» во время установки Windows 11 нажмите комбинацию клавиш Shift+F10, чтобы открыть командную строку. Введите. . .
Транслитерация текста с кириллицы на латиницу (вариант №5)
Maks 17.11.2026
Дабы оставить позади все споры о том, какая буква каким образом должна транслитерироваться на латиницу - решил таки доработать данное решение и довести его до мало-мальски логического завершения. . . .
Просмотровщик HLP и конвертер в CHM
Argus19 16.11.2026
Просмотровщик HLP и конвертер в CHM Давно хотел переделать справку Microsoft® Win32® Programmer's Reference, чтобы иметь её под рукой. Но использовать несколько программ не удобно. Искал другие. . .
BitTorrent (версия 7.11 English) и Меню Настройки
russiannick 15.11.2026
Пункты, отвечающие за отключение обновлений в BitTorrent версии 7. 11 (английской) Options Preferences General Language
Транслитерация текста с кириллицы на латиницу (вариант №4)
Maks 15.11.2026
Что-то я перемудрил с предыдущими версиями, в этот раз сделал всё проще, обратившись к функции "СтрокаЛатиницей" из типового общего модуля "СтроковыеФункцииКлиент". В данной функции нет апострофов,. . .
BitTorrent (версия 4.3.9) и Меню Настройки
russiannick 15.11.2026
В меню Настройки можно отключить автоматическое обновление программы. Карта этого меню приложена ниже. Нужный пункт выделен красным. Сервис Настройки Поведение
Транслитерация текста с кириллицы на латиницу (вариант №3)
Maks 15.11.2026
Обновленная версия предыдущей обработки. Изменения коснулись букв: Ъ, Ы, Ь, Э, отображения которых зависят от положения реквизита "Транслитерация имён". Изменено отображение буквы Й. Добавлена. . .
Транслитерация текста с кириллицы на латиницу (вариант №2)
Maks 13.11.2026
Обновленная версия ранее созданной обработки. Добавлено: - Проверка исходного текста на кириллицу, через обращение к стандартной функции "ТолькоКириллицаВСтроке" из общего модуля. . .
КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, CyberForum.ru