С Новым годом! Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
C++ Builder
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
Блоги Сообщество Поиск Заказать работу  
 
Рейтинг 4.79/29: Рейтинг темы: голосов - 29, средняя оценка - 4.79
279 / 156 / 52
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 1,712

Изменение скорости работы COM порта

15.10.2016, 14:12. Показов 5546. Ответов 6
Метки нет (Все метки)

Студворк — интернет-сервис помощи студентам
Приветствую всех. Занялся я, значит, созданием программы для работы с физическим устройством. Сие устройство "общается" по ГОСТ IEC 61107-2011 в режиме С. Если кто-то не знает процедуру обмена информацией по этому ГОСТ, то вкратце расскажу о ней применительно к моему устройству.

В моем устройстве обмен происходит через виртуальный COM порт. Все настройки порта, кроме скорости, остаются одни и те же на всем протяжении процедуры обмена. Вначале программа отправляет устройству запрос определенного формата на скорости 300 бод (первый блок сверху на рисунке) и ждет ответ от устройства на той же скорости (второй блок на рисунке). Далее отправляется любой из 2-х запросов (чтение или программирование), определяющих дальнейший режим работы, так же на скорости 300 бод (запрос а) или б) на рисунке). Кроме этого, в этом же запросе определяется выбор дальнейшей скорости обмена (переключение скорости работы интерфейса устройства). Ответ на этот запрос устройство присылает уже на выбранной скорости (часть рисунка Z бод).

Проблема следующая. Если я не меняю скорость интерфейса устройства, то все работает хорошо. Если же меняю, и одновременно меняю скорость работы COM порта, то ответ от устройства не приходит. Вернее он точно приходит, но я не могу получить его в COM порту. Может я не правильно изменяю скорость COM порта?
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
/* Здесь происходит отправка данных в COM порт */
 
/* НАСТРОЙКА СКОРОСТИ ПРИЕМА */
 if(RxSpeed != dcb.BaudRate)
  {
   dcb.BaudRate = RxSpeed;
   SetCommState(COMPort, &dcb));
  }
 
/* Здесь происходит чтение данных из COM порта */
Миниатюры
Изменение скорости работы COM порта  
0
cpp_developer
Эксперт
20123 / 5690 / 1417
Регистрация: 09.04.2010
Сообщений: 22,546
Блог
15.10.2016, 14:12
Ответы с готовыми решениями:

Как узнать скорости COM-порта?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как из приложения, зная номер COM-порта получить список доступных для него скоростей работы? С самим...

Сброс скорости консольного порта
Здравствуйте. Подскажите, есть ли возможность сбросить скорость консольного порта на плате маршрутизатора Cisco 2611? Досталась старая...

вопрос по скорости ком порта
есть оригинальная программа для обмена данными с сотовым телефоном. но версия моего аппарата не поддерживается. на основе команд с нее...

6
279 / 156 / 52
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 1,712
16.10.2016, 10:45  [ТС]
Может быть для изменения скорости порта без его закрытия необходимо чтобы он был открыт в асинхронном режиме? Сейчас он открывается в синхронном.

Добавлено через 19 часов 39 минут
Для моего устройства есть заводская программа. Я запустил монитор COM порта и выполнил обмен с помощью заводской программы. Как я и описывал, второй запрос идет на скорости 300, а ответ на этот запрос уже на скорости 9600. То есть устройство дает ответ (я уж начал в этом сомневаться).
Далее по монитору COM порта я сравнил процесс обмена и настройки COM порта при работе заводской программы и моей поделки. Логи оказались идентичными!

Вот лог COM порта при работе заводской программы:
Кликните здесь для просмотра всего текста
<2016.10.16 10:39:50.431 SYS>
COM открыт
<2016.10.16 10:39:50.431 SYS>
Unable to add string #8

<2016.10.16 10:39:50.431 SYS>
Скорость передачи 300
<2016.10.16 10:39:50.447 SYS>
RTS включен
<2016.10.16 10:39:50.447 SYS>
DTR включен
<2016.10.16 10:39:50.447 SYS>
Биты данных=7, Стоповые биты=1, Четность=Even
<2016.10.16 10:39:50.447 SYS>
Служ. символы: Eof=0x00, Error=0x00, Break=0x00, Event=0x00, Xon=0x11, Xoff=0x13
<2016.10.16 10:39:50.447 SYS>
Контроль передачи: ControlHandShake=(DTR_CONTROL), Замена=(TRANSMIT_TOGGLE, RTS_CONTROL), Лимит Xon=2048, Лимит Xoff=512
<2016.10.16 10:39:50.447 SYS>
RTS включен
<2016.10.16 10:39:56.894 SYS>
Очистка порта: RXCLEAR
<2016.10.16 10:39:56.894 TX>
2F 3F 21 0D 0A
<2016.10.16 10:39:57.316 RX>
2F 45 4B 54 35 43 45 33 30 31 76 37 0D 0A
<2016.10.16 10:39:57.785 SYS>
Очистка порта: RXCLEAR
<2016.10.16 10:39:57.785 TX>
06 30 35 31 0D 0A
<2016.10.16 10:39:58.019 SYS>
Очистка порта: RXCLEAR

<2016.10.16 10:39:58.019 SYS>
Скорость передачи 9600
<2016.10.16 10:39:58.019 SYS>
RTS включен
<2016.10.16 10:39:58.019 SYS>
DTR включен
<2016.10.16 10:39:58.019 SYS>
Биты данных=7, Стоповые биты=1, Четность=Even
<2016.10.16 10:39:58.019 SYS>
Служ. символы: Eof=0x00, Error=0x00, Break=0x00, Event=0x00, Xon=0x11, Xoff=0x13
<2016.10.16 10:39:58.019 SYS>
Контроль передачи: ControlHandShake=(DTR_CONTROL), Замена=(TRANSMIT_TOGGLE, RTS_CONTROL), Лимит Xon=2048, Лимит Xoff=512
<2016.10.16 10:39:58.019 SYS>
DTR включен
<2016.10.16 10:39:58.457 RX>
01 50 30 02 28 54 45 53 54 49 4E 47 5F 43 4F 55 4E 54 45 52 29 03 73
<2016.10.16 10:39:58.519 SYS>
Очистка порта: RXCLEAR
<2016.10.16 10:39:58.519 TX>
01 52 31 02 53 4E 55 4D 42 28 29 03 5E
<2016.10.16 10:39:58.738 RX>
02 53 4E 55 4D 42 28 30 30 38 38 34 30 30 33 38 30 30 30 30 30 32 29 0D 0A 03 61
<2016.10.16 10:39:58.835 SYS>
Очистка порта: RXCLEAR
<2016.10.16 10:39:58.835 TX>
01 42 30 03 75
<2016.10.16 10:39:59.053 SYS>
Очистка порта: RXCLEAR
COM закрыт


Теперь для меня вообще загадка почему я после переключения скорости не получаю ответ от устройства
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 15.12.2016
Сообщений: 2
21.01.2017, 22:54
как Вы решили проблему смены скорости?
0
279 / 156 / 52
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 1,712
22.01.2017, 12:33  [ТС]
Цитата Сообщение от b-man Посмотреть сообщение
как Вы решили проблему смены скорости?
Никак не решил. Появились другие дела и эту проблему я пока отложил.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 15.12.2016
Сообщений: 2
22.01.2017, 14:23
получилось изменить скорость (вроде)
C++
1
2
BuildCommDCB("9600,N,8,1", &dcb);
if(!SetCommState(COMport, &dcb)) throw Exception("can not set port state");
Скажите какой программой Вы вытащили лог COM порта?
0
279 / 156 / 52
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 1,712
22.01.2017, 17:47  [ТС]
Цитата Сообщение от b-man Посмотреть сообщение
Скажите какой программой Вы вытащили лог COM порта?
Не помню уже, но точно какая-то бесплатная. Что то типа Free Serial Port Monitor.
0
1408 / 572 / 127
Регистрация: 31.10.2011
Сообщений: 1,960
22.01.2017, 22:10
для проверки работы с COM-портом я пользовался Virtual Serial Ports Emulator и еще PuTTY
0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
raxper
Эксперт
30234 / 6612 / 1498
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,154
Блог
22.01.2017, 22:10
Помогаю со студенческими работами здесь

Как узнать доступные скорости COM-порта?
Здравствуйте!!! Долго не мог выбрать на форуме подходящий для данного вопроса раздел и решил таки написать сюда. Проблема вот в...

Вопрос по реализации авт. определения скорости порта.
Добрый день. Задача сделать в девайсе все таким образом, чтобы клиенту не надо было думать. Просто поставить 9600 - не канает,...

Динамическое изменение com порта
Добрый вечер, возник следующий вопрос: после установки и настройки для использования ком порта возможно ли динамически изменить номер ком...

Изменение входящего порта
Доброго времени суток. После грозы накрылся входящий порт на моем роутере. Так как я пока лишь студент,новый не могу позволить. Дайте...

Изменение скорости точки
Скорость точки изменяется по закону v=3{t}^{2}. Численно определить зависимость x(t) для 0\leq t\leq 4 , x(0)=0 Помогите с программой...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
7
Ответ Создать тему
Новые блоги и статьи
Восстановить юзерскрипты Greasemonkey из бэкапа браузера
damix 15.01.2026
Если восстановить из бэкапа профиль Firefox после переустановки винды, то список юзерскриптов в Greasemonkey будет пустым. Но восстановить их можно так. Для этого понадобится консольная утилита. . .
Изучаю kubernetes
lagorue 13.01.2026
А пригодятся-ли мне знания kubernetes в России?
Сукцессия микоризы: основная теория в виде двух уравнений.
anaschu 11.01.2026
https:/ / rutube. ru/ video/ 7a537f578d808e67a3c6fd818a44a5c4/
WordPad для Windows 11
Jel 10.01.2026
WordPad для Windows 11 — это приложение, которое восстанавливает классический текстовый редактор WordPad в операционной системе Windows 11. После того как Microsoft исключила WordPad из. . .
Classic Notepad for Windows 11
Jel 10.01.2026
Old Classic Notepad for Windows 11 Приложение для Windows 11, позволяющее пользователям вернуть классическую версию текстового редактора «Блокнот» из Windows 10. Программа предоставляет более. . .
Почему дизайн решает?
Neotwalker 09.01.2026
В современном мире, где конкуренция за внимание потребителя достигла пика, дизайн становится мощным инструментом для успеха бренда. Это не просто красивый внешний вид продукта или сайта — это. . .
Модель микоризы: классовый агентный подход 3
anaschu 06.01.2026
aa0a7f55b50dd51c5ec569d2d10c54f6/ O1rJuneU_ls https:/ / vkvideo. ru/ video-115721503_456239114
Owen Logic: О недопустимости использования связки «аналоговый ПИД» + RegKZR
ФедосеевПавел 06.01.2026
Owen Logic: О недопустимости использования связки «аналоговый ПИД» + RegKZR ВВЕДЕНИЕ Введу сокращения: аналоговый ПИД — ПИД регулятор с управляющим выходом в виде числа в диапазоне от 0% до. . .
КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, CyberForum.ru