Освещение постоянным током 220В

28.05.2017, 20:21. Показов 15785. Ответов 85
Метки нет (Все метки)

Студворк — интернет-сервис помощи студентам
Проектирую умный дом. Очередной, да.

Освещение будет светодиодное, но мне не хочется покупать кучу маленьких источников тока. Вместо этого я планирую сделать сеть освещения на 220В постоянного выпрямленного тока. А уже в эту сеть буду подключать гирлянды (ленты) последовательно соединённых светодиодов.

Существует проблема коммутации постоянных токов - из-за негаснущей дуги портятся контакты. Решил забороть это коммутируя диодные ленты с помощью MOSFET на 600В. Заодно получится сделать ШИМ для плавного изменения яркости.

1. раскритикуйте идею?

2. встречались ли вам готовые гальванически развязанные контроллеры rs485 modbus реализующие 220V DC PWM? Гугл весь излазал и ничего не нашёл. Возможно ищу не по нужным ключевым словам? Может это что-то из области управления двигателями и т.п.?
0
cpp_developer
Эксперт
20123 / 5690 / 1417
Регистрация: 09.04.2010
Сообщений: 22,546
Блог
28.05.2017, 20:21
Ответы с готовыми решениями:

LED Driver I2C с постоянным выходным током (+ на выходе)
Не могу найти светодиодный драйвер, который бы с Arduino можно было связать по шине i2c и который бы имел выходы (скажем, 4-х или 8-ми...

Ощущения от удара постоянным током
Привет. А кого било током из розетки, но выпрямленным? Интересно, отличается ли от переменного, и как. :jokingly:

Усиление мозга tDCS (постоянным током)
Сразу говорю статья взята с сайта http://trv-science.ru/2011/05/24/kak-usilit-rabotu-mozga/ и лучше прочитать её там с иллюстрациями. Для...

85
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 3,113
29.05.2017, 18:46
Студворк — интернет-сервис помощи студентам
Вообще-то, ихняя схема рассчитана на 220В. При запитке от 300Vdc через них пойдет ~1.5 раза бОльший ток и на резисторах будет падать в ~2 раза бОльшая мощность. В первом приближении, светодиоды = стабилитрон, напряжение на нем не зависит от тока. Напряжение питания 220Vac, что означает среднее напряжение 220В. На светодиодах падает ~180В, остальное - на балластных резисторах. Если напряжение выпрямить-сгладить, то питание станет не "220", а "300". На светодиодах будет падать те-же 180В, а всё остальное будет рассеивать резисторный балласт.
Для компенсации возросшей мощности, вам придется _сразу_ закладывать ШИМ с максимальной скважностью ~0.7. Если частота ШИМ будет низкой, то появятся два милых дефекта - мерцание и усиленная деградация светодиодов. Если ШИМ будет на высокой частоте, плюс к тому, вы поставите дроссель и конденсатор, то у вас получится импульсный БП для каждой ленты.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 737
29.05.2017, 18:58
Но я автора понимаю: ленты на прямые 220v - некоторое изящество в предложении конечно есть. Но ведь они и расчитывались для легкого изготовления рекламы, а не для освещения.

Так бывает: идея казалось бы красивая, но начинаешь подходить с практической стороны, и оказывается, что традиционное решение по общей сумме плюсов выигрывает. Я встречался с этим часто.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 737
29.05.2017, 19:21
Цитата Сообщение от Obby
Насчёт скачков мысль интересная, тем более за городом. Спасибо. Будем эту мысль думать.
Про за городом.
Расскажу, что было у меня.
Купил я в свой дом за городом бра с 12v галогенкой. Трансформатор в подставке разумеется электронный. Не прошло двух месяцев: как-то поутру я щелк выключателем - бах! - готово((((
Лампочка цела. Разобрал БП - два 600-вольтовых мосфета - вдрызг, так что разлетелись корпуса.
Причины происшедшего можно долго обдумывать. Я обдумывать не стал, поехал в "Кварц" и купил там обычный тороид 220/12, благо он в круглую подставку как раз вмещался.
Работает до сих пор. И вряд ли чего ему будет.

Если Вы за городом, и особенно если электропитание по столбам - настоятельно рекомендую использовать обыкновенные трансформаторы, без полупроводников на "высокой" стороне.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 73
29.05.2017, 19:40
Цитата Сообщение от Кат495
Цитата Сообщение от Obby
будет один БП на весь дом.
Вот это и удобнее сделать его с понижением, с резервированием и гальв. развязкой. Тогда и RS485 отвязывать не надо будет.

Два оптрона не жалко, а питаться ШИМ-модуль будет от отдельных 24В. Кроме того, развязка для slave рекомендуется производителями всякого промоборудования.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 73
29.05.2017, 19:43
Цитата Сообщение от u37
Вообще-то, ихняя схема рассчитана на 220В. При запитке от 300Vdc через них пойдет ~1.5 раза бОльший ток и на резисторах будет падать в ~2 раза бОльшая мощность.
Можно ШИМом откорректировать до 220В, можно перед выпрямителем поставить, условно, ЛАТР понижающий, с прицелом на 220В после выпрямления и сглаживания.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 73
29.05.2017, 19:45
Цитата Сообщение от Кат495
Цитата Сообщение от Obby
Насчёт скачков мысль интересная, тем более за городом. Спасибо. Будем эту мысль думать.
Про за городом.
Расскажу, что было у меня.
Купил я в свой дом за городом бра с 12v галогенкой. Трансформатор в подставке разумеется электронный. Не прошло двух месяцев: как-то поутру я щелк выключателем - бах! - готово((((

Если это был краткий скачок больше 600В то такие выбросы должен съесть конденсатор на выходе выпрямителя. Более длинный 600В подъём спалит всё вокруг вообще.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 3,113
29.05.2017, 19:45
Это означает скважность 0.6-0.7. И дальше читайте, что я написал выше.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 73
29.05.2017, 19:48
Цитата Сообщение от u37
На светодиодах будет падать те-же 180В, а всё остальное будет рассеивать резисторный балласт.
Тут у меня пробел в знаниях: зачем балластные резисторы в гирляндах нужны? Ведь сама гирлянда диодов имеет какое-никакое сопротивление, они же мощность тратят куда-то в свет и тепло
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 3,113
29.05.2017, 19:52
" Ведь сама гирлянда диодов имеет какое-никакое сопротивление"
Вы не сильно ошибетесь, если будете считать, что они не имеют сопротивления, =0. На них падает напряжение. Прочитайте, что такое "стабилитрон".
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 73
29.05.2017, 20:04
Цитата Сообщение от u37
" Ведь сама гирлянда диодов имеет какое-никакое сопротивление"
Вы не сильно ошибетесь, если будете считать, что они не имеют сопротивления, =0. На них падает напряжение. Прочитайте, что такое "стабилитрон".
А, понял. Затупил, сорри.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 73
29.05.2017, 20:07
Цитата Сообщение от Кат495
ленты на прямые 220v - некоторое изящество в предложении конечно есть. Но ведь они и расчитывались для легкого изготовления рекламы, а не для освещения.
А в чём разница? (Спектр диодов в расчёт не берём, наверняка китайцы уже правильные диоды в ленты ставят)
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 3,113
29.05.2017, 20:22
CRI и уровень пульсаций. Для жилых помещений уровень пульсаций светодиодных светильников ... не оговаривается. Стандарту пофиг на ваши глаза, слепните.
А вообще - уровень пульсаций выше 20% действует на глаза негативно (повышенная утомляемость и прочее). Пульсации ниже 5% считаются "незаметными".
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 73
29.05.2017, 20:29
Цитата Сообщение от u37
CRI и уровень пульсаций
CRI производители лент не скрывают. Думаете, нет лент с хорошим CRI и белым светом?

Пульсаций какой природы? Напомню, мы обсуждаем питание постоянкой.

Я ещё подумываю в некоторых местах люминисцентные с околосолнечным спектром повесить (просто люблю их, иррационально). Питать их тоже можно постоянкой, если электронный ЭПРА поставить.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 3,113
29.05.2017, 20:42
"Пульсаций какой природы? Напомню, мы обсуждаем питание постоянкой."
Напоминаю, вы сами сказали, что будет ШИМ, причем и на максимальной яркости.
На какой частоте ШИМ-ить собираетесь?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 73
29.05.2017, 20:51
Цитата Сообщение от u37
"Пульсаций какой природы? Напомню, мы обсуждаем питание постоянкой."
Напоминаю, вы сами сказали, что будет ШИМ, причем и на максимальной яркости.
На какой частоте ШИМ-ить собираетесь?
За ШИМ конденсатор же будет. Частота - килогерцы. Точнее, скажу так: частоту нужно выбрать разумно с учётом того сколько вообще MOSFET позволит :)

На максимальной яркости будет ШИМ только если перед выпрямителем не будет трансформатора понижающего исходные 220В до 155В (так?) чтобы после диодного моста получались уже постоянные 220В.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 3,113
29.05.2017, 20:54
Кроме конденсатора будет еще и дроссель?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 73
29.05.2017, 21:01
Цитата Сообщение от u37
Кроме конденсатора будет еще и дроссель?
После ШИМ? Хотелось бы избежать. Уменьшаем частоту?
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 3,113
29.05.2017, 21:33
Без дросселя и с конденсатором вы получите фигню. ИЛИ без дросселя и без конденсатора ИЛИ с дросселем и с конденсатором.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 3,113
29.05.2017, 22:00
"трансформатора понижающего исходные 220В до 155В"
Лучше сделать иначе - сеть выпрямить, а затем StepDown понизить до нужных 220Vdc. Это даст стабильное напряжение (не зависит от стабильности сети ... в разумных пределах) с возможностью групповой регулировки яркости всех светильников. Плюс естественная защита от перегрузки. Защита от КЗ в схеме, по любому, быть должна.
0
0 / 0 / 0
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 73
30.05.2017, 06:37
Цитата Сообщение от u37
"трансформатора понижающего исходные 220В до 155В"
Лучше сделать иначе - сеть выпрямить, а затем StepDown понизить до нужных 220Vdc.
Это мысль, спасибо!
А промышленного изготовления такие штуки бывают? Схему посмотрел, но по каким словам гуглить в русскоязычных текстах непонятно.

(Самим делать можно, но это крайний случай - их ведь надо 2 иметь, одну запасную. И возможность купить ещё одну в нигазине. Иначе сидеть без света пока новую не спаяешь в случае чего.)
0
Надоела реклама? Зарегистрируйтесь и она исчезнет полностью.
raxper
Эксперт
30234 / 6612 / 1498
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,154
Блог
30.05.2017, 06:37

SharpGL Фоновое освещение, освещение и прозрачность элементов (OpenGL C#)
В общем, был меня когда то разработан код куда более объемный чем тот, в котором я попрошу помощи. В нем работает освещение, но не...

Осциллограф + 220В
Возникла тут необходимость посмотреть сигнал в домашней электросети. (играюсь с адаптерами Ethernet <-> PLC). В наличии есть: -...

Триггер 220В
Может не совсем правильно назвал тему... в общем, мне нужно вот что: Нужно сделать выключатель для лампочки 220В, меняющий состояние по...

Реле на 220в
Приветствую, я не могу определиться с названием прибора, в автомобиле эта штука называется реле и примерна такая же штука мне нужна на...

Управление двигателем 220В
Как с помощью микроконтроллера и тиристора управлять двигателем 220В с опторазвязкой? Нужно крутить в обе стороны.


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
60
Ответ Создать тему
Новые блоги и статьи
GitDOS: Когда я решил скрестить MS-DOS, GitHub и Claude
MaGz GoLd 08.07.2026
Привет, Киберфорум! Хочу поделиться своим проектом, который, надеюсь, вас заинтересует. GitDOS — это веб-приложение, которое позволяет запускать DOS в браузере с тремя крутыми фичами: диски живут в. . .
Учебный мини "цифровой двойник" = (Сервер = Java + Flask_питон )+(3D = Гугловскаая 4T nvideo + google colab) +( WMS = Odoo на Docker)
anaschu 07.07.2026
Увидел в требованиях к вакансии создателя имитационных моделей связку (REst + Api + WMS + Anylogic + питон + 3D Nvideo), и решил посмотреть, что это такое. Из этого всего я работал более менее. . .
Море в объективе
kumehtar 06.07.2026
Хотел написать много проникновенных слов, но передумал. Оно само - говорит. Кто слышит тот слышит.
Doom для терминала без стрельбы и монстров. 3D Raycasting на ascii.
dcc0 05.07.2026
Попросил нейронную сеть deepai. org написать рейкастинг 3D с библиотекой ncurses для Linux. Чтобы можно было ходить на стрелочки. Чтобы стены были отрисованы символами. Справилась. Первый вариант. . .
Установка статуса документа по условию
Maks 05.07.2026
Алгоритм из решения ниже реализован на нетиповом документе "НарядПутевка" разработанного в КА2. Задача: в табличной части "Материалы" документа при записи автоматически устанавливать статус. . .
Сезонность и суточность закисления почв
anaschu 04.07.2026
200 часов это все равно моловато. Есть ситуации, но нестандартные, когда смена происходит за 5 лет. Но обычно это 50 лет и более. Наверное, закисление почвы происходит сезонно в средней. . .
В чем ценность человеческого опыта в глобальном смысле?
kumehtar 03.07.2026
Возможно, ценность человека не в том, что он однажды достигает мудрости, а в том, что он становится носителем карты пути. Он знает не только истину, но и последовательность внутренних изменений,. . .