Автоматика приточной установки вентиляции06.02.2016, 21:18. Показов 12119. Ответов 36
Метки нет Все метки)
(
начало обсуждения здесь <a ctoss="postlink-local" href="http://forum.iosyitistromyss.ru/viewtopys.php?f=14&t=1213&p=427108&hilit =%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1 %8E+%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C %D1%88%D1%83%D1%8E+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1 %82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%83+%D0%B2+%D0%B F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0 %BD%D1%83%D1%8E+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD %D0%B0%D1%82%D1%83#p427108">viewtopys.ph p?f=14&t=1213&p=427108&hilit=%D0%A1%D0%B E%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E+%D0%BD%D 0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%83 %D1%8E+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1 %87%D0%BA%D1%83+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B 4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1 %8E+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82 %D1%83#p427108[/URL]
приточка в подвальную комнату, нужно обеспечить управление заслонкой, нагревателем и вентилятором логика такая - задается три уровня вентиляции и температура поступающего воздуха - это пользовательские настройки есть заслонка - подаем 220в на провода А и Б - она открывается через 6 секунд, подаем 220в на Б и В - закрывается за 6 секунд есть нагреватель - ТЭН на 1200 ватт есть вентилятор 24 ватт планируется поставить три датчика температуры - один далас на патрубке максимально близко к улице, второй далас в патрубке за вентилятором и третий термистор на корпус нагревателя (контроль нагрева корпуса и перегрева). Для безопасности в самом нагревателе производителем встроены еще два термостата отключения логика - открываем заслонку и дальше в зависимости от температуры на входе и выходе регулируем нагрев тэна и скорость вентилятора приоритеты - 1. температура воздуха на выходе установки соответствие пользовательской установке 2. соответствие скорости потока пользовательской настройке по ссылке выше обсуждали как регулировать скорость вентилятора. я попробовал вариант с ШИМ и мосфетом как по одной из ссылок в принципе работает как нужно. пока не понятно как в схеме снизить нагрев мосфета чуть позже выложу схему как я делаю сейчас если коротко - от ШИМ генератора сигнал подаю на PC817 для изоляции, далее использую отдельный источник питания 12В и инвертируя сигнал с выхода PC817 используя PNP транзистор подаю сигнал в 12В на затвор IRF840. Мосфет открываясь закорачивает диодный мост через который к сети подключен вентилятор на частоте 1000гц транзистор греется на всех режимах очень сильно на частоте 30кгц греется только на режимах минимальной нагрузки
0
|
06.02.2016, 21:18 | |
Ответы с готовыми решениями:
36
Автоматика без МК Автоматика. ЖЛАЧХ Релейная защита и автоматика |
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.03.2013
Сообщений: 4,224
|
||
07.02.2016, 00:54 | ||
для меня это не аргумент, если можно сделать лучше для меня снижение скорости вентилятора это возможность осуществлять пусть хоть и минимальную, но вентиляцию без установки сильно мощного нагревателя рекуператор было бы правильно, но вытяжка далеко от места приточки, придется городить жуткий огород в виде толстых коробов, а там и так потолок не высокий можно сделать мощный водяной нагреватель, как раз рядом в этот домик приходит теплотрасса думал над этим, но управление мощностью водяного нагревателя это весьма не тривиально, да и стоимость всей установки где-то удвоится за счет нагревателя, смесительного узла, трехходового клапана и сервопривода
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 200
|
||||
07.02.2016, 01:02 | ||||
Наличие конденсатора параллельно обмотке двигателя можно определить по форме тока при включении транзистора. Будут значительные "рога" тока.
0
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 30.08.2010
Сообщений: 3,379
|
|
07.02.2016, 01:06 | |
Кстати ничего особенно сложного в управлении водяным контуром нет. Делал не раз. Но в данном случае мне кажется достаточно простого термостата, такого же, как ставят на батареи. Заодно будет экономия на электричестве, догрев воздуха прилично электричества жрет в холодную погоду.
Я бы просто отрегулировал расход так, чтобы нагревателя гарантированно хватало, и все. Регулируемой решеткой, например. Для такого небольшого помещения сильно большого расхода не надо, тем более что у вас нагреватель достаточно мощный.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.03.2013
Сообщений: 4,224
|
||
07.02.2016, 01:14 | ||
вариант вручную подобрать мне не подходит, нужен вариант когда после настройки можно будет забыть
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.03.2013
Сообщений: 4,224
|
||
07.02.2016, 01:19 | ||
что снуббер знаю. только расчет его хуже гадания на кофейной гуще сложно учесть все особенности мне проще супрессор прицепить экспериментирую. прицепил NPN вместо мосфета работает. ему как то все равно на снуббер )) он греется что так что так попробую ток в базе поднять обнаружил еще то, что все таки 30кгц искажаются через оптопару форма сигнала нормальная, но скважность искажается, при входящей скважности 80% на выходе уже 100%
0
|
1 / 1 / 0
Регистрация: 30.08.2010
Сообщений: 3,379
|
||
07.02.2016, 01:29 | ||
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.03.2013
Сообщений: 4,224
|
||
07.02.2016, 02:32 | ||
что могу в мороз так поставить, что потом в любую погоду буду получать максимальную производительность при гарантированном догреве? вы меня все отговариваете) лучше помогите сделать регулировку
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.03.2013
Сообщений: 4,224
|
|
07.02.2016, 14:02 | |
конечно эти два транзистора тот еще драйвер...
форма сигнала на выходе не четкая даже без подключения мосфета правда при подключении она хуже не становится но тем не менее это фантастика я еще подобрал минимальную частоту ШИМ, 15кгц. это минимальная частота при которой вентилятор не издает никаких лишних звуков регулируются обороты сейчас от десятков в минуту до полной мощности даже не ожидал такого результата, это лучше чем мне нужно при этом транзистор греется только при малых оборотах и то уже приемлемо, при самых малых оборотах на самом маленьком радиаторе температура растет и стабилизируется на уровне 66 градусов. Как только увеличиваю обороты температура тут же начинает падать RC цепочку переместил с "параллельно мосфету" на "параллельно вентилятору", резистор в цепи на 1ком перестал греться и помехи судя по всему пришли в норму. Не знаю как замерить, но пока вчера пробовал разные решения были ситуации когда моя беспроводная клавиатура находящаяся прямо около тестируемой схемы переставала работать
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.03.2013
Сообщений: 4,224
|
|
07.02.2016, 16:18 | |
попробовал использовать драйвер MIC4420.
транзистор конечно стал меньше греться, заметно но схема стала генерить такие помехи, что динамики у компьютера стали источать постоянный гул и регулировка стала более жесткая, с посторонними звуками внутри мотора. похожие на те, что возникают при регулировке ФИМ
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 200
|
|
07.02.2016, 23:33 | |
Зря с транзистора убрали снаббер совсем. Нужно было его просто "облегчить". Нельзя быстро Нужно ограничить скорость запирания транзистора. И помех меньше и жизнь ему облегчите. Можно снаббер поставить не на сток-исток, а до диодного моста.
-------- R2 и транзистор оптопары поменять местами. R5 не нужен. R6 увеличить до десятков-сотен килоом. R4 увеличить до 100 ом и параллельно ему 1N4148 анодом к затвору. Хорошо, если у полевика есть встроенный стабилитрон.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.03.2013
Сообщений: 4,224
|
|
08.02.2016, 01:01 | |
Спасибо за советы. Жаль, что разобрал макетку, надо будет проверить, позже сделаю
Снаббер на моторе разве не решает туже задачу? По крайней мере ведет себя он так же - сильно греется рнзистор, зато меньше греется транзистор Если снаббер до диодного моста паралелльно ему подключить то даже при закрытом транзисторе будет генеритьмч ток через мотор. Это лишнее
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 200
|
||
08.02.2016, 01:20 | ||
Снаббер на моторе ловит выброс индукции мотора. (Честно говоря, его уже снаббером называть не очень правильно, ну да ладно). А у транзистора - , так сказать, все остальные паразитные "эффекты" емкостей, индуктивностей монтажа. У проводов до вентилятора тоже есть индуктивность. И чем быстрее закроется транзистор, - тем более высоким напряжением он получит по башке. Во вторых, чем быстрее рост/спад напряжения/тока, тем выше по спектру простирается шум и "звонит" большее число паразитных контуров.
Кстати, не забудьте фильтр питания, чтобы контур замыкался у вас в устройстве, а не шел "гулять" по сети.
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.03.2013
Сообщений: 4,224
|
|
08.02.2016, 01:28 | |
ну так провода короткие, снаббер параллельно мотору но прямо на плате
я вот думаю супрессор параллельно транзистору попробовать для мосфета как я понимаю снаббер не так критичек как для симистора ибо импульсы напряжения не приводят к самопроизвольному открытию мосфета да и спад напряжения на мосфете не такой резкий, а значит и самоиндукция меньше главное чтобы не было импульсов больше допустимого напряжения мой "кривой" драйвер на транзисторах видимо играет на пользу, сглаживая открытие и закрытие тем самым снижая помехи но несколько увеличивая тепловыделение
0
|
0 / 0 / 0
Регистрация: 16.03.2013
Сообщений: 4,224
|
|
08.02.2016, 01:44 | |
что плохого в оптроне? транзистор транзистором
0
|
08.02.2016, 01:44 | |
Помогаю со студенческими работами здесь
37
автоматика для экрана кинопроектора Автоматика для гидравлического пресса Автоматика в конусной дробилке КСД2200Т Автоматизация вентиляции и кондиционирования Система вентиляции и теплопередачи Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |
|
Опции темы | |
|
Новые блоги и статьи
![]() |
||||
50 самых полезных примеров кода Python для частых задач
py-thonny 17.06.2025
Эффективность работы разработчика часто измеряется не количеством написаных строк, а скоростью решения задач. Готовые сниппеты значительно ускоряют разработку, помогают избежать типичных ошибок и. . .
|
C# и продвинутые приемы работы с БД
stackOverflow 17.06.2025
Каждый . NET разработчик рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда привычные методы работы с базами данных превращаются в источник бессонных ночей. Я сам неоднократно попадал в такие ситуации,. . .
|
Angular: Вопросы и ответы на собеседовании
Reangularity 15.06.2025
Готовишься к техническому интервью по Angular? Я собрал самые распространенные вопросы, с которыми сталкиваются разработчики на собеседованиях в этом году. От базовых концепций до продвинутых. . .
|
Архитектура Onion в ASP.NET Core MVC
stackOverflow 15.06.2025
Что такое эта "луковая" архитектура? Термин предложил Джеффри Палермо (Jeffrey Palermo) в 2008 году, и с тех пор подход только набирал обороты. Суть проста - представьте себе лук с его. . .
|
Unity 4D
GameUnited 13.06.2025
Четырехмерное пространство. . . Звучит как что-то из научной фантастики, правда? Однако для меня, как разработчика со стажем в игровой индустрии, четвертое измерение давно перестало быть абстракцией из. . .
|
SSE (Server-Sent Events) в ASP.NET Core и .NET 10
UnmanagedCoder 13.06.2025
Кажется, Microsoft снова подкинула нам интересную фичу в новой версии фреймворка. Работая с превью . NET 10, я наткнулся на нативную поддержку Server-Sent Events (SSE) в ASP. NET Core Minimal APIs. Эта. . .
|
С днём независимости России!
Hrethgir 13.06.2025
Решил побеседовать, с утра праздничного дня, с LM о завоеваниях. То что она написала о народе, представителем которого я являюсь сам сначала возмутило меня, но дальше только смешило. Это чисто. . .
|
Лето вокруг.
kumehtar 13.06.2025
Лето вокруг.
Наполненное бурями и ураганами событий. На фоне магии Жизни, священной и вечной, неумелой рукой человека рисуется панорама душевного непокоя.
Странные серые краски проникают и. . .
|
Популярные LM модели ориентированы на увеличение затрат ресурсов пользователями сгенерированного кода (грязь -заслуги чистоплюев).
Hrethgir 12.06.2025
Вообще обратил внимание, что они генерируют код (впрочем так-же ориентированы разработчики чипов даже), чтобы пользователь их использующий уходил в тот или иной убыток. Это достаточно опытные модели,. . .
|
Топ10 библиотек C для квантовых вычислений
bytestream 12.06.2025
Квантовые вычисления - это та область, где теория встречается с практикой на границе наших знаний о физике. Пока большая часть шума вокруг квантовых компьютеров крутится вокруг языков высокого уровня. . .
|