344 / 177 / 53
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 1,028
|
|
1 | |
Можно ли заменить сгоревший контактор с катушкой -24В на контактор с катушкой на 24В 50Гц?08.01.2013, 18:43. Показов 2792. Ответов 4
Метки нет Все метки)
(
Блок управления печью сауны, сгорел контактор, на нагрузке 25А 380В, катушка — постоянное 24В.
В магазине есть такой же по нагрузке , но катушка на 24В 50Гц — переменка. Можно ставить?
0
|
|
08.01.2013, 18:43 | |
Ответы с готовыми решениями:
4
Можно-ли на ОСМ 24В подать 36В? Задача с катушкой Сверхпроводимость - эксперимент с катушкой Направление движения магнита над катушкой |
4070 / 2809 / 703
Регистрация: 16.09.2012
Сообщений: 11,415
|
|
08.01.2013, 22:26 | 3 |
Простая замена не пройдёт. Если бы наоборот,то достаточно было бы поставить диодный мостик.
Можно попросить специалиста. Наверняка в этом блоке использовалось выпрямленное напряжение, тогда можно было бы взять напряжение до выпрямителя и использовать переменное напряжение. Но, если с электричеством не дружишь, то лучше не лезть.
1
|
Модератор
9478 / 4802 / 3210
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 15,037
|
|
08.01.2013, 22:40 | 4 |
К написанному raxp добавлю:
На переменном токе дополнительно учитывается индуктивное сопротивление катушки контактора после срабатывания. Поэтому при одном и том же напряжении срабатывания катушка для переменного напряжения обладает меньшим активным (омическим, если угодно) сопротивлением. При питании катушки для переменного напряжения постоянным напряжением ток через неё будет больше номинального. Сгорит рано или поздно. Ещё и своим током больше номинального может вывести из строя то, что этой катушкой управляет (транзистор - может сгореть, реле - могут свариться контакты). Кроме этого, электротехническая сталь, применяемая для изготовления магнитопроводов контакторов, обладает большой остаточной намагниченностью. И при снятии с катушки напряжения ещё не факт, что части магнитопровода "отмагнитятся" друг от друга и контактор перейдёт в исходное состояние. От применения атлетических возвратных пружин и, как следствие, матёрых катушек, умные изготовители давно отказались, и для "отмагничивания" частей магнитопровода друг от друга сейчас применяются более другие меры, направленные на размагничивание магнитопровода и/или создание противоположного магнитного потока в магнитопроводе после снятия напряжения с катушки. В конструкции контактора это - короткозамкнутые витки, замыкающие часть магнитопровода, обычно в районе полюса / полюсов, и/или гарантированный зазор из диамагнитного материала в виде медной нашлёпки на полюсе / полюсах. Для контактора с катушкой постоянного тока эти меры более суровые. И поэтому, если контактор для переменного напряжения питать постоянным напряжением, может возникнуть неприятная ситуация, когда напряжение с катушки контактора снято, а контактор, вместо того, чтобы вернуться в исходное состояние, остаётся сработавшим за счёт остаточной намагниченности. Лично с этим сталкивался.
2
|
344 / 177 / 53
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 1,028
|
|
09.01.2013, 00:50 [ТС] | 5 |
Hant, с электричеством дружу с детства. Спасибо за совет, посмотрю, что там.
Cyborg Drone, Ёмко, познавательно, что я и хотел услышать. Спасибо, буду знать.
0
|
09.01.2013, 00:50 | |
Помогаю со студенческими работами здесь
5
RF передатчик ...с одной катушкой и на одном транзисторе??
Как разобрать кулер ноутбука (снять плату с катушкой)? Электрическая цепь с конденсатором, катушкой и источником тока постоянного напряжения Искать еще темы с ответами Или воспользуйтесь поиском по форуму: |