Можно ли заменить сгоревший контактор с катушкой -24В на контактор с катушкой на 24В 50Гц?

08.01.2013, 18:43. Показов 2442. Ответов 4
Метки нет (Все метки)

Блок управления печью сауны, сгорел контактор, на нагрузке 25А 380В, катушка — постоянное 24В.
В магазине есть такой же по нагрузке , но катушка на 24В 50Гц — переменка.
Можно ставить?
0
Programming
Эксперт
94731 / 64177 / 26122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 116,782
08.01.2013, 18:43
Ответы с готовыми решениями:

Можно-ли на ОСМ 24В подать 36В?
можно ли на осм1 0.25у3 на 24в подать 36в

Задача с катушкой
В магнитном поле 0,1 Тл помещена катушка, состоящая из 200 витков, сопротивлением 40 Ом и площадью...

Сверхпроводимость - эксперимент с катушкой
Видел эксперимент где запитывали катушку из сверхпроводника в жидком азоте, затем закорачивали, и...

Направление движения магнита над катушкой
Магнит подвешен на пружину, под магнитом катушка. Рисунок в аттаче. Вопрос: куда будет двигаться...

4
10214 / 6594 / 495
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,164
Записей в блоге: 1
08.01.2013, 20:31 2
Применение другого типа электрического напряжения к катушке контактора приведет к ее выходу из строя.
1
3994 / 2755 / 677
Регистрация: 16.09.2012
Сообщений: 11,090
08.01.2013, 22:26 3
Простая замена не пройдёт. Если бы наоборот,то достаточно было бы поставить диодный мостик.
Можно попросить специалиста. Наверняка в этом блоке использовалось выпрямленное напряжение, тогда
можно было бы взять напряжение до выпрямителя и использовать переменное напряжение. Но, если с
электричеством не дружишь, то лучше не лезть.
1
Модератор
8506 / 4223 / 2908
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 13,444
08.01.2013, 22:40 4
К написанному raxp добавлю:

На переменном токе дополнительно учитывается индуктивное сопротивление катушки контактора после срабатывания. Поэтому при одном и том же напряжении срабатывания катушка для переменного напряжения обладает меньшим активным (омическим, если угодно) сопротивлением. При питании катушки для переменного напряжения постоянным напряжением ток через неё будет больше номинального. Сгорит рано или поздно. Ещё и своим током больше номинального может вывести из строя то, что этой катушкой управляет (транзистор - может сгореть, реле - могут свариться контакты).

Кроме этого, электротехническая сталь, применяемая для изготовления магнитопроводов контакторов, обладает большой остаточной намагниченностью. И при снятии с катушки напряжения ещё не факт, что части магнитопровода "отмагнитятся" друг от друга и контактор перейдёт в исходное состояние. От применения атлетических возвратных пружин и, как следствие, матёрых катушек, умные изготовители давно отказались, и для "отмагничивания" частей магнитопровода друг от друга сейчас применяются более другие меры, направленные на размагничивание магнитопровода и/или создание противоположного магнитного потока в магнитопроводе после снятия напряжения с катушки. В конструкции контактора это - короткозамкнутые витки, замыкающие часть магнитопровода, обычно в районе полюса / полюсов, и/или гарантированный зазор из диамагнитного материала в виде медной нашлёпки на полюсе / полюсах. Для контактора с катушкой постоянного тока эти меры более суровые. И поэтому, если контактор для переменного напряжения питать постоянным напряжением, может возникнуть неприятная ситуация, когда напряжение с катушки контактора снято, а контактор, вместо того, чтобы вернуться в исходное состояние, остаётся сработавшим за счёт остаточной намагниченности. Лично с этим сталкивался.
2
+1
341 / 174 / 53
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 1,028
09.01.2013, 00:50  [ТС] 5
Hant, с электричеством дружу с детства. Спасибо за совет, посмотрю, что там.

Cyborg Drone, Ёмко, познавательно, что я и хотел услышать. Спасибо, буду знать.
0
IT_Exp
Эксперт
87844 / 49110 / 22898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 92,604
09.01.2013, 00:50

Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь.

RF передатчик ...с одной катушкой и на одном транзисторе??
На местном форуме велосипедистов один чувак спросил совета, как увеличить дальность передатчика...

Странная ошибка? параллельная цепь с конд и катушкой
Имеем параллельную цепь с катушкой и конденсатором, заданы XL=10 Oм XC=10 Ом. U=10В f=50Uгц Решаю:...

Как разобрать кулер ноутбука (снять плату с катушкой)?
Накрылся кулер. Чистка не помогла. Хочу разобрать и посмотреть, может где проводок с обмотки на...

Электрическая цепь с конденсатором, катушкой и источником тока постоянного напряжения
Здравствуйте. Можете подсказать, пожалуйста, что будет происходить в данной электрической цепи до...